czp01 30.12.2011 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Tak jak pisałem na drugim wątku - dorwiemy też może jakoś eCoala i go po testujemy. Chociaż nie jestem zupełnie przekonany do ciągłej pracy kotła przy bardzo niskim odbiorze ciepła ( bo wydaje mi się, że wtedy kocioł grzeje jedynie i to niepotrzebnie sam siebie) no ale to moje subiektywne odczucie i bez eksperymentu sie nie obejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/11/#findComment-5054630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 31.12.2011 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 W nowym sofcie bruliego 0.1.17.5 jest oczekiwana histereza do 0,1 st C dla opcji regulatora pokojowego no i działa na razie bez zastrzeżeń. Tak jak pisałem w innym wątku udało mi się ustawić bruliego tak - na opcji regulatora pokojowego, że jak wchodzi w tryb grzania (pracy) to grzeje w trybie ciągłym bez odstawiania aż nagrzeje do zadanej temperatury w pomieszczeniach. Co prawda jest ustawiony tak, że jak zadana jest 50 st C na kotle to kocioł osiąga załóżmy 2 do 3 st C mniej od zadanej i tak się trzyma czyli w ogóle nie przechodzi w tym czasie w tryb podtrzymania. ( jedna uwaga te 2 lub 3 stopnie dogrzeje jeszcze na wyjściu na CO to moje drugie ogniwo ) Natomiast w pozostałym czasie ( teraz to jest gdzieś 3/4 dnia) kocioł jest w trybie podtrzymania - ale tak zmodyfikowanym, że pełni funkcję dogrzewania na mniejszej mocy pracując w tym obszarze w trybie dwustanowym, a mianowicie: - temperatura zadana kotła na 44 st C - kocioł po dogrzaniu do zadanej spada do najniższej temperatury 42 st C i niżej i znowu dogrzewa do zadanej, - kocioł pracuje na funkcji pompy CO cyklicznej - ustawiona co 10 min 1 min pompowania CO i w ten sposób dogrzewa całą instalację i dom, - w pewnej części poza przepompowaniem CO pomieszczenia dogrzewają się grawitacyjnie - co łagodzi spadek temperatury, - pompa CWU chodzi jako CWU plus mieszająca, czyli włącza się razem z pompą CO i dogrzewa dodatkowo CWU – a i powrót stoi teraz deczko wyżej. Taki sposób grzania i prowadzenia kotła w tej chwili się u mnie sprawdza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/11/#findComment-5055776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 31.12.2011 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 Wszystkim Wszystkiego Najlepszego w Nowym 2012 Roku,spełnienia marzeń i Szałowego Sylwestra. http://czp.pl/foto/sylwek.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/11/#findComment-5056000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 02.01.2012 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Fajnie zrobiono dopalanie eko jak kocioł dochodzi do temp zadanej ,dostje duża dawkę paliwa i chodzi jeszcze 60s. generalnie fajne zmiany sterownik chociaż jest dalej dwustanowy zaczyna przypominać wiecej ecoala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/11/#findComment-5058998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 02.01.2012 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 No ja przy moim ustawieniu trybu grzania na tzw ciągły ( bez dobijania do zadanej temperatury) nie korzystam z tej opcji bo mi kocioł nie dochodzi do zadanej - niestety coś za coś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/11/#findComment-5059366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 02.01.2012 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 widziałem twój wykres.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/11/#findComment-5059395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 03.01.2012 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Wykres stał się bardziej umiarkowany ale nie wygląda na to aby to miało jakiś większy wpływ na oszczędniejsze spalanie hmmm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/11/#findComment-5060158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 03.01.2012 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Czasmi przegladam prace innych kotłów...... widze jak użytkownicy usiłują ustawić kocioł żeby wykresy były ŁADNE !!!! a to nie sztuka zrobic ładny wykres ,sztuką jest zeby w domu było cieplutko, i kociołek spalał jak najmiej paliwa.... a proste na wykresie to sprawa drugorzędna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/11/#findComment-5060186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 03.01.2012 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 (edytowane) czp: Nie jestem specjalistą od sterowników, ale zawijan_2 jak przypuszczam poradził koledze Kid1 w watku o OE+http://forum.muratordom.pl/showthread.php?175218-Ogniwo-eko-plus&p=5095171&viewfull=1#post5095171,żeby zwiększył ilość przedmuchów palnika do pięciu na godzinę podbijając dolną temperaturę spalin, a poprzez zwiększenie prędkości obrotowej pompy CO (wydajności) obniżył ją od góry, uzyskując tym samym mniejszą amplitudę temperatury spalin i bardziej stabilną pracę palnika w zakresie niskich mocy. nilsan Edytowane 3 Stycznia 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/11/#findComment-5060200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 03.01.2012 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 nilsan to był ecoal.... tu jest bruli -sterownik dwustanowy- wykres mozna ustawic na rózne sposoby, można ustawić jak najmiejszą histerezę, jechać bez temp obniżonej z jak najmiejszymi wychyłkami mozna w końcu zdefiniowac temp spalin... efekt? wykres będzie śliczny!!! ale ilosć spalanego eko już nie koniecznie....osobiscie nie jestem zwolennikiem poczynań zawijana2 poprzez zwiekszanie przedmuchów- zwieksza przedmuchy musisz równiez zwiekszyc ilość eko co za tym idzie??? ano kociołek wiecej spali...możliwosci jest masa.... ale robimy to... na co pozwala nam nasza instalacja i komfort cieplny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/11/#findComment-5060213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 03.01.2012 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 No komfort cieplny w domu posiadam ( tak orzekł rzecznik prasowy domu - moja żona) to tak jest. W ogóle to trzymam w tym roku temperaturę wyższą o co najmniej 0,25 st C w porównaniu do roku poprzedniego stąd pewnie ta pozytywna opinia rzecznika. Moim zamiarem nie było upiększenie wykresu pracy bruliego http://bruli.czp.pl/ a wyrównanie pracy kotła w tym podniesienie temperatury powrotu co też uczyniłem - spalanie będzie takie samo albo ciut mniejsze ( za ok. 3 dni jak będzie zasyp to się okaże) ale to zapewne sprawka fajnej pogody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/11/#findComment-5060236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 03.01.2012 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 (edytowane) Piotrek:Wiem, że bruli jest sterownikiem dwustanowym. To wszystko co piszesz to zapewne jest prawda. Ja nie mam kotła na którym mógłbym to sprawdzić.Do zawijana_2, jak zapewne się domyślasz, też szczególną miłością nie pałam i w wielu tematach z nim się nie zgadzam.Ale to o czym pisałem dotyczy dwustanowej pracy eCoala w zakresie niskich mocy, powodowanych aktualną iście wiosenną aurą.Nie wiem również jaką ma sprawność OE+ w takim trybie pracy przy takich nastawach, ale sądzę, że akurat to na pewno wcześniej zawijan_2 sprawdził na stanowisku pomiarowym. nilsan Edytowane 3 Stycznia 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/11/#findComment-5060248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 06.01.2012 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 Nooo mój bruli na www jest od wczoraj jako wyłączony gdzieś od 23,00 --- jakiś serwis w firmie czy u mnie coś nawaliło? Czy ktoś ma też taki problem ??? http://bruli.czp.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/11/#findComment-5066973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 06.01.2012 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 o już jest - no to będziemy spokojniejsi - jakoś jak nie mogę przez sieć zajrzeć do sterownika to czuję jakiś dyskomfort - a może to objawy uzależnienia od sterownika hmmm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/11/#findComment-5066994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 07.01.2012 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Pilne pytanie - czy panel sterownika bruli może być użyty do sterownika eCoal i odwrotnie ???. Wygląda na to, że te panele są takie same a różnią się jedynie kolorem obudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/11/#findComment-5069401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 07.01.2012 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Pilne pytanie - czy panel sterownika bruli może być użyty do sterownika eCoal i odwrotnie ???. Wygląda na to, że te panele są takie same a różnią się jedynie kolorem obudowy. Jak najbardziej tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/11/#findComment-5069991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 07.01.2012 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 karoka65 Ty testujesz eCoal - jak w nim zmniejszyć nadmuch - wali na 43 % i stopi mi palnik a powinien dmuchać na góra 33 % ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/11/#findComment-5070034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 07.01.2012 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 karoka65 Ty testujesz eCoal - jak w nim zmniejszyć nadmuch - wali na 43 % i stopi mi palnik a powinien dmuchać na góra 33 % ? Zgadza się. To że w jednym jest ustawione 43 a w drugim 33 to jeszcze nic nie znaczy. Zależy jaka wartość pradu jest przypisana do %. Moja dmuchawa jest o znacznie większej wydajności niż zalecana ale mam przesłonę i bez problemu mogę dobrać w miarę odpowiednią ilość powietrza. Jak to pracuje można zobaczyć. Myślę że nawet najstarszym góralom się nie śniło że tak to wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/11/#findComment-5070076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 07.01.2012 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Myślę, że wartość przypisanego prądu w brulim i eCoali jest taka sama i zresztą słychać jak diabli, że te 43 % na eCoali teraz to o wiele wyżej jak na brulim 33 %. Przysłone przysłoniłem z 1,5 cm na 3 mm ( mam taka okrągła tarczę ale to i tak za dużo powietrza. może się sam uspokoi:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/11/#findComment-5070111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 12.01.2012 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Koledzy a Ja mam pytanie trochę z innej bajki. Część zapewne mnie kojarzy. U mnie kociołkiem steruje Ecoal. Od pewnego momentu noszę się z zamiarem przejścia na Bruli. Nie wiem jeszcze czy odbędzie się to drogą zmiany Ecoal w Bruli przez E-S czy też zakupu nowego sterownika. Dziś studiowałem instrukcję Bruli. Jednej rzeczy nie mogę tam znaleźć a może nieuważnie szukam. Rozumiem oczywiście zasady trybu grzania. Ustawiamy czas pracy podajnika, czas jego przerwy, moc dmuchawy etc do uzyskania optymalnych efektów. Nie rozumiem za to jak jest z trybem podtrzymania. W ecoali piec odstawia się po przekroczeniu +5deg powyżej zadanej temp CO na piecu. Czy to w wyniku małego zapotrzebowania na ciepło czy to w np w trybach A-L kiedy pompa CO nie pracuje. Moje pytanie- jak to wygląda w Bruli bo wartości parametrów podtrzymania różnią się zasadniczo od tych jakie ustawiamy my userzy ecoali. Kiedy sterownik przechodzi w podtrzymanie i kiedy ten tryb przechodzi do ponownego grzania przy pogodach jak aktualnie, gdy kotły pracują w większości całą dobę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/161817-brulipl/page/11/#findComment-5083946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.