Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Niska wilgotność w domu


jasiek71

Recommended Posts

nowe wieści...

jako że cały czas leci mi grawitacyjnie przez GWC te 100m3/h postanowiłem wyłączyć całkowicie went. nawiewowy a wywiew zdławić na te 100m3

(wiadomo do pokoi wlata..., a wylata ???, więc lepiej żeby wylatało łazienkami;))

no i....

jest nowy problem....

po pewnym czasie zaczyna być czuć swąd spalenizny w salonie wydobywający sie z kominka ( nie palony )

znaczy że to komin robi ciąg wentylacji, jak zrobiło sie lekkie podciśnienie w domu to powietrze zaczęło w drugą stronę tym kominem...??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czytałem wcześniej i poważnie zrobiłbym tak jak napisałem. Mam podobnie jak Ty. Gdy włączy się powietrzna pompa ciepła do CWU pobierająca teraz "zimą" powietrze z garażu, to potrafi się w kominie zrobić cofka i zapach swądu mozna wyczuć, ale tylko gdy szybry są niepozamykane. Podobnie mam przy rozpalaniu, gdy nie sprawdzę czy pompa właśnie pracuje.Dymu trochę pociągnie. Dla tego nadciśnienie moim zdaniem jest wskazane tym bardziej, że zimy nie ma, przynajmniej u mnie, i powietrze tłoczone do domu ma sporą wilgotność. Pomimo tego zauważamy jej spadek w domu, choćby przez cortaz bardziej elektryzujące się elementy. Do wspomnianego kominak podchodze jak pies do jeża bo szyberek prawie zawsze strzeli po paluchu. Chyba go uziemię ; ). A tak niskiej wilgotności jak u Ciebie nie widziałem nigdzie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  eniu napisał:
O rzesz ty Karol ! Jutro lete do Plebana ze świczkom.

Na intencję ,że mnie nic nie podkusiło z tymi WM, GWC ITD...:D

 

Jasiek, w kominku rurę gazetą zatkaj . Liwko Ci powie jak :D:D

 

z tym kominkiem coś jest na rzeczy...

trzeba będzie mu wszystkie uszczelnienia powymieniać bo jak jest wiatr to świszczy przy szybach

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

WM ,,odwadnia,, powietrze..przeciez to prosty banał.

Nie ma mozliwosci oszukac praw fizyki na tym globie.

Jesli otworzysz okno na osciez to ,,wrzucasz ,, do domu jednym haustem full powietrza które ma swoja ,,naturalna,, wilgotnosc-taka jak jest na dworze czyli-WYREGULOWANĄ przez naturę.Przez słońce,wode wiatr,temperature...to powietrze moze miec bardzo duża wilgotnosc ale chyba nigdzie na globie nie ma zerowej.

 

Jesli tworzysz namiot tlenowy lub pomieszczenie do zycia ,to jesli ma to byz zdrowe to to powietrze nie moze byc zabrane,ocieplone z odzysku,,(wysuszone,co logiczne) i wtłoczone- bo zawsze będa minusy...tak jakby 100 lat temu wiatraków nie było hehe,za to wiatr jest zawsze -na zewnatrz:) i tam powietrze ma swoja wilgotność.

To dlatego ludzie odkąd wprowadzili sie do mieszkac lepiej sie czuja na ,,swieżym powietrzu,,

Dobrze ma w stopce j-j-,,To co korzystne juz dawno wymyslone,, a teraz trzeba sprzedawac.Dlatego WM tak polecane przez niektórych jest ok ale tylko jesli dołozymy nawilzanie powietrza i klimatyzacje z odpowiednim sterowaniem-inaczej to tylko drogi wiatrak.

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
  jasiek71 napisał:
u mnie jest pionowa rura o długości ok. 8mb, zaczyna się pod fundamentem a kończy na strychu

pod ziemią w tej rurze jest teraz 10,7* a na wlocie do centrali już 13,5*

powietrze ogrzewa się po przejściu przez dom i to powoduje ciąg...

mierzyłem na czerpni i leci cały czas ok. 100m3/h jak wszystko jest powyłączane

 

 

Czy rura z GWC biegnie (pionowo 8mb) przez dom bez ocieplenia???

Jeśli nie ma ocieplenia rury, to jak uniknięto kondensatu na powierzchni rury?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 years później...

Witam,

 

Ja mam bardziej drastyczny problem a mianowicie wilgotność powietrza w domu mam poniżej skali higrometru.. czyli pewnie w okolicach 20%.

Dwa dni temu uruchomiłem nawilżacz powietrza, ale w sumie nie miało to żadnego wpływu na wskazania ani mojego higrometru w termometrze, ani tego w nawilżaczu.

 

W jaki sposób sprawdzić gdzie ta wilgoć ucieka?

 

Dom jest parterowy z użytkowym poddaszem - ma 14 lat, a ja kupiłem go w zeszłym roku. Wentylacja jest grawitacyjna, ogrzewany jest piecem gazowym.

 

Dzieki za porady.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  e_gregor napisał:
Może higrometr popsuty? Oprócz nawilżacza należałoby zmniejszyć wentylację. Może masz nieszczelne okna albo któreś ciagle otwarte? Piec gazowy gdzie jest - kotłownia, czy jakieś pomiesczenie otwarte na resztę domu? Czy ma zamknietą komorę spalania czy otwartą?

 

Piec gazowy jest w w jednym pomieszczeniu, które faktycznie jest otwarte na reszte domu - nazwijmy je spiżarnia. Piec jest z otwarta komora splania i koło niego jest doprowadzenie powietrza z zewnatrz. Z tej rury dmucha zimne powietrze dość konkretnie. Gdy uchylę okno w sasiednim pokoju, to jakby zmieniał się ciag i z tej rury koło pieca juz tak nie dmucha.

Generalnie okna sa zamkniete ze względu na obecne temperatury (-10) , pomijac momenty kiedy je otwieram na wietrzenie. Jesli chodzi o szczelność okien - to jak sprawdzałem ręka to jest całkiem ok. Znalazłem dwa okna z których trochę ciagnie, ale z drugiej strony okna nie maja nawiewników więc może ta nieszczelność nie jest taka zła jeśli chodzi o dopływ świeżego powietrza..

 

W salonie jest kominek, którego obudowa gdy w nim nie palę jest dość zimna. Odprowadzenie spalin z kominka jest w rurze nierdzewnej

 

Rozważałem wykonanie pomiaru kamera termowizyjna, ale nie jestem póki co przekonany czy wnioski z tego pomiaru mi w czymś pomoga

 

Higrometr działa - sprawdzalem. Poza tym mam dwa - osobny i w nawilżaczu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli kominek ma własny nawiew powietrza (co sugeruje "zimność" obudowy przy braku palenia), to poprzymykaj kratki wentylacyjne i zamknij (oddziel od reszty domu) tą spiżarnię z kotłem. Skoro dom parterowy, to warto by też sprawdzić szczelność stropu (czy tam nie ma przewiewów na strych). Ale w ogólności wielkich szans nie ma, żeby opanować suchość. Przy dużym szczęściu może uda Ci się ją nieco ograniczyć (dojdziesz może do 25, maks. 30% wilgotności względnej). Módl się o szybkie wzrosty temperatur za oknem, to grawitacja nieco zmaleje...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  e_gregor napisał:
Piec Ci zużywa wilgotne powietrze i w to miejsce musi naleciec dużo świeżego. Za dużo nie zdziałasz w takim układzie... no chyba że bys troche obniżył temperaturę w domu. Jaka masz obecnie?

 

Temperatura chyba taka przeciętna miedzy 19 a 21. Piec jest nastawiony na 20 w ciagu dnia, 19 na noc.

 

Tylko na dworzu wilgotność jest obecnie wyższa niż u mnie - jak na chwile wystawiłem higrometr to pokazał 40%...

 

Skoro piec zużywa, to jak zamknę drzwi i dodam przy nich uszelki to powinno pomóc?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  ravbc napisał:
Jeśli kominek ma własny nawiew powietrza (co sugeruje "zimność" obudowy przy braku palenia), to poprzymykaj kratki wentylacyjne .

 

Wszystkie kratki czy chodziło o ten dopływ powietrza przy kominku?

 

  ravbc napisał:
i zamknij (oddziel od reszty domu) tą spiżarnię z kotłem.

 

W drzwiach sa uszczelki, wiec tylko je zamkne i na dole poloze recznik dla testu.

 

  ravbc napisał:
Skoro dom parterowy, to warto by też sprawdzić szczelność stropu (czy tam nie ma przewiewów na strych). .

 

A jak to sprawdzic ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  kapik napisał:
Wszystkie kratki czy chodziło o ten dopływ powietrza przy kominku?

 

Wszystkie poza dopływem powietrza do kominka

 

A co do szczelności strychu, to poszukaj na forum info o "obrzędzie gromnicznym", albo po prostu odpal świecę dymną na parterze, zamknij się na strychu i patrz którędy leci...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...