Witam,

 

Właśnie dziś uruchomiłem piec Vitrix 12kw TT erp + zasobnik 160l + car v2 pogodówką.

 

teraz mam pytanie bo wygrzewam wylewki -(wylane w maju 2015) jak ustawić piec?

ustawiłem narazie na 24 stopnie temp komfortowa i ekonomiczna i tą krzywą na 2,5 - bo serwisant powiedział że to tak jakbby ogranicza temperaturę zasilania do ok 25 stopni?

mam 100% podłoggówki - ten parametr build mam na 10

Autoadaptacja - ON

proszę Was o pomoc;)

Edytowane przez lukasziza
  • Odpowiedzi 4,1k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Właściwie nie tyle CARa, co sondę temperatury.

Ja CARa i sondę podłączyłem dopiero po wygrzaniu podłogi. Nie mam przy sobie instrukcji, dlatego nie powiem ci, czy po podłączeniu sondy mozna ustawiać manualnie temperaturę zasilania.

Zrobiłem tak jak pisał mest w poście 528 na 27 stronie tego wątku. Czyli - jak chcesz tylko wygrzewać, to wyłącz na CAR wpływ cz. temp. wewnętrznej (kod serw 1122) .

Nie jest wtedy brana pod uwagę temperatura pomieszczeń;) - czyli teraz elegancko działa z temp 25 stopni.

 

A ty fotohobby jak długo wygrzewałeś? co jaki czas zmieniałeś temperaturę?

Też przy wygrzewaniu piec chodził ciągle z zadaną temp?

 

I jeszcze jedno pytanie - jk ustawić max temp z jaką może pracować piec? - nie chciałbym aby na podłogi poszło 60 stopni.... ?

Edytowane przez lukasziza
Zrobiłem tak jak pisał mest w poście 528 na 27 stronie tego wątku. Czyli - jak chcesz tylko wygrzewać, to wyłącz na CAR wpływ cz. temp. wewnętrznej (kod serw 1122) .

Nie jest wtedy brana pod uwagę temperatura pomieszczeń;) - czyli teraz elegancko działa z temp 25 stopni.

 

A ty fotohobby jak długo wygrzewałeś? co jaki czas zmieniałeś temperaturę?

Też przy wygrzewaniu piec chodził ciągle z zadaną temp?

 

I jeszcze jedno pytanie - jk ustawić max temp z jaką może pracować piec? - nie chciałbym aby na podłogi poszło 60 stopni.... ?

 

Zacząłem od temperatury zasilania 27C. Póżniej co dzień o 2C w górę, aż do temperatury zasilania 42C. Przy tej pracował dwa dni, pózniej znów co dzień, dwa stopnie C w dól. Trwało to 2.5.tygodnia

 

Wyłączenie wpływu temp. wewnętrznej nie umożliwi takiego sposobu wygrzania wylewki.

no właśnie widzę ale jak przekręcam to pokrętło od krzywych to czasem zwiększa się temperatua na piecuuu.... tylko nie wiem jak to do końca działa? mam wyłączony czujnik temp wewnętrzej i teraz idzie mi 24 stopnie - przy pokrętle krzywej ustawionej na 2,5

 

ktoś wie jak to działa?

 

 

hmmm a może na car ustawić min temperturę grzania co dziennie o 2 stopinie wyzsza?

 

 

Gumisio ale żeby zmienić parametr S6 to muszę odłączyć Car ?

Edytowane przez lukasziza

Gumisio ale żeby zmienić parametr S6 to muszę odłączyć Car ?

 

S6 okresla max temp z jaka bedzie grzal kociol. Car nie ma nic do tego, to jest ustawienie kotla. Jak bedziesz mial podpieta czujke zew. to Car'em regulujesz krzywa, jak odepniesz to temperature.

ok. a jak ta czujke odpiąć? czy muszę wyłączyć piEC? czy potem musze coś ustawiać na kotle jak ja znowu podłączę?

 

u mnie chyba jeśli chodzi o tem max i min to są parametry T0 i T1?

jaka max temperaturę zasilania pieca ustawić?

mam samą podłogówkę to ile max 45stopni?

Edytowane przez lukasziza

Masz podany schemat, widzisz, gdzie podpięta jest czujka.

Wyłączasz kocioł , odpinasz, załączasz ponownie i już pokrętłem, którym do tej pory zmienialeś krzywą grzewczą ustawiasz temperaturę zasilania.

 

Po wygrzaniu podpinasz znów czujkę.

ok dzięki. czujka odpięta. ale mam pytanie bo jak ustawiam pokrętłem na car temp 30 stopni to na piecu świeci się aktualnie 25? czy mże być taka różnica? Edytowane przez lukasziza
Jaki dobrać zbiornik na CWU przy tym piecu (Victrixa X2 12kW), Waham się pomiędzy 120 a 160 litrów. Które rozwiązanie może być bardziej (jeżeli w ogóle) energooszczędne. U nas jest rodzina 3 osobowa, wanna sporadyczne.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...