Nie wiem czy ten link CI pomoże, anoda z linku ma inne wymiary niż napisałeś ale znajduje się tam informacja, że pasuje do zbiorników Immergasa https://anoda-m.pl/produkty/81-anoda-magnezowa-16x400-12?search_query=Anoda+magnezowa+Immergas&results=2.

Jeśli przebrniesz temat i będziesz miał pewniki, proszę podziel się na forum.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Victrix 12 TT 2 ERP zamontowany, teraz pytanie. Potrzebuję sterowania ale takiego żeby ustawić grzanie cwu (przykładowo 1h rano i 1h wieczorem). Zasobnik 200l 2W również immergas. Chodzi o to, że do jednej wężownicy będzie podłączona koza z płaszczem. Szczególnie w okresach przejściowych, kiedy palone będzie w kozie i grzana woda użytkowa. W momencie braku sterowania koza bedzie ogrzewać wodę od np 50° w górę, zamiast np 15°. Z góry dzieki za pomoc.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

CARv2, lub odpowiednik, jeśli nie obsługuje TT

Pytanie jaką będziesz miał wodę bez kozy ? 15C ?

A jak będziesz chciał się wykąpać po południu ?

Też chciałem grzać kominkiem CWU, ale dałem sobie spokój - dodatkowe nakłady, dokładanie elementów, które niepotrzebnie komplikują instajacę przy sporadycznym paleniu jest bez sensu

Edytowane przez fotohobby
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

CARv2, lub odpowiednik, jeśli nie obsługuje TT

Pytanie jaką będziesz miał wodę bez kozy ? 15C ?

A jak będziesz chciał się wykąpać po południu ?

Też chciałem grzać kominkiem CWU, ale dałem sobie spokój - dodatkowe nakłady, dokładanie elementów, które niepotrzebnie komplikują instajacę przy sporadycznym paleniu jest bez sensu

 

Chciałbym żeby grzanie zasobnika standardowo było ustawione na np 6.00-7.00 i po południu 18.00-19.00 . Tak więc jeżeli przykładowo o godzinie 15 będę chciał się wykąpać, wody będzie wystarczająco dużo z rannego grzania ale już o niższej temperaturze. Do tej pory doskonale sprawdzało się grzanie 2x dziennie ale chciałbym to uzupełnić możliwością wykorzystania kozy jako dodatkowych kW zasilających cwu. W chłodne miesiące np po przyjściu z pracy np o 17 odpalę sobie kozę i przy okazji ogrzewam wodę w zasobniku. Zaznaczam, że u mnie nie pali się "dla gości" W zimowe wieczory miło posiedzieć przy strzelających płomieniach. Czy CARv2 daje możliwość ustawienia czasowego grzania, czy tylko zadania temperatury wody w zbiorniku?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pytanie jaką będziesz miał wodę bez kozy ? 15C ?

A jak będziesz chciał się wykąpać po południu ?

 

Ja tak mam ustawione bez kozy. Woda nie podgrzewa się w ciągu dnia. Jeśli byłaby taka potrzeba to z poziomu CARv2 można uruchomić grzanie zasobnika (dla niewielkiego to przecież kilka minut grzania).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam jako kolejny użytkownik w/w pieca :) kocioł zamontowany w czwartek, rozpocząłem wygrzewanie wylewki od Tz=25. Po pierwszej dobie temp. parteru wzrosła z 6 do 9 stopni, poddasza z 3 do 6 stopni. Zjadł 18m3. Dzisiaj rano temp. na parterze 15 stopni na poddaszu 13 stopni. Zwiększyłem Tz=30. jutro 35, pojutrze 40. Do tej pory spalił 42m3. Chodzi bez Car i czujnika zew. Rotametry otwarte na full. Był instalator do pierwszego uruchomienia ale w zasadzie poza kalibracją nic nie zrobił.

 

I teraz pytanie, czy muszę zmieniać jakieś parametry? Zainteresował mnie tryby pracy pompy obiegowej:

pompa_obiegowa.jpg

 

Jaki tryb mam wybrać? gdzie to sie ustawia?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja tak mam ustawione bez kozy. Woda nie podgrzewa się w ciągu dnia. Jeśli byłaby taka potrzeba to z poziomu CARv2 można uruchomić grzanie zasobnika (dla niewielkiego to przecież kilka minut grzania).

 

Też tak miałem. Że w dni robocze do południa kocioł nie grzał, bo i tak nikogo nie było w domu. Aż przyszła pierwsza zima, ferie, żona wróciła z dzieckiem z łyżew i chciała wskoczyć pod gorący prysznic. Te 30C w zbiorniku kiepsko ją ogrzały

Od tego czasu odpuściłem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Fajnie, że Wam to nie pasuje, ale innym może tak. Nie wiem tylko po co wmawianie, że to bez sensu. Da się i już.

 

Mój kocioł zużywa na podgrzanie cwu 0,7 m3 gazu/dobę. Rodzina 4 osobowa, nie wiem czy chciałoby mi się kombinować z oknami czasowymi przy tak niewielkim zużyciu gazu. Zasobnik UBS 160.

 

Różne bzdury widziałem na tym forum, ale w to już nie uwierze. Problem w tym, że na podgrzanie tego zasobnika o 40 stopni (od 10 do 50) potrzeba prawie 29MJ energii, co odpowiada około 0,85m3 gazu. Wystarcza wam jeden zasobnik dla czterech osób?

Edytowane przez genezyp
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przyniesie. Bez okien czasowym potrafił wciągnąć nawet 2m3 gazu. Z oknami zchodze do 0,8m3 gazu. W tym gotowanie. Zasobnik UBS100. TAkże każdemu wg potrzeba Panowie. Wyluzujcie Panowie.

Jak zmieniałem taryfę na G12 też mi mówili, że to bez sensu. Wyszło 350zł taniej w przeciągu roku (pralka i zmywarka idą w nocy).

Edytowane przez genezyp
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja nie zauważylem takicj oszczędności. Ten zasobnik jest zbyt maly, żeby wygenerować straty wymagające uzupełnienia spaleniem 1m3 gazu

 

Strata tego zasobnika tp 0.9kWh/ 24h

 

Powyżej zarzucasz komuś pisanie bzdur, a sam takie popełniasz....

Edytowane przez fotohobby
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Fajnie, że Wam to nie pasuje, ale innym może tak. Nie wiem tylko po co wmawianie, że to bez sensu. Da się i już

 

Pewnie, że się da.

Tylko po co, skoro oszczędnośc jest znikoma, a można się nadziać na taką sytuację, jak opisywana.

Naprawdę, moja żona, czy dziecko, jeśli przyjdzie im się chęć wykąpać o 15 nie będą pamiętać o tym, żeby CARa odwiedzić

Edytowane przez fotohobby
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przyniesie. Bez okien czasowym potrafił wciągnąć nawet 2m3 gazu. Z oknami zchodze do 0,8m3 gazu. W tym gotowanie. Zasobnik UBS100. TAkże każdemu wg potrzeba Panowie. Wyluzujcie Panowie.

Jak zmieniałem taryfę na G12 też mi mówili, że to bez sensu. Wyszło 350zł taniej w przeciągu roku (pralka i zmywarka idą w nocy).

 

Idąc tym tokiem myślenia, jak bym zastosował okna czasowe, kocioł spaliłby na przygotowanie cwu około 0,25 m3/dobę w co nie wierzę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

I teraz pytanie, czy muszę zmieniać jakieś parametry? Zainteresował mnie tryby pracy pompy obiegowej:

[ATTACH=CONFIG]379396[/ATTACH]

 

Jaki tryb mam wybrać? gdzie to sie ustawia?

Ustawia się zmieniając parametry "A"

parametry.jpg

 

ja nie mam takiej możliwości, ale gdybym miał, to chyba bym ustawił tak aby utrzymywał mi dT na poziomie 5 do 7*C , bo wtedy palnik schodzi do w miarę najniższej mocy. Tylko, że ja mam sprzęgło i ta różnica odbywa się na krótkim obiegu i to następowałoby szybciej i zarazem miałbym mniejsze straty na sprzęgle.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ustawia się zmieniając parametry "A"

[ATTACH=CONFIG]379403[/ATTACH]

 

ja nie mam takiej możliwości, ale gdybym miał, to chyba bym ustawił tak aby utrzymywał mi dT na poziomie 5 do 7*C , bo wtedy palnik schodzi do w miarę najniższej mocy. Tylko, że ja mam sprzęgło i ta różnica odbywa się na krótkim obiegu i to następowałoby szybciej i zarazem miałbym mniejsze straty na sprzęgle.

 

czyli w parametrze A3 wpisuje po prostu oczekiwaną dT np 5?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...