montixe 23.01.2017 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 czyli w parametrze A3 wpisuje po prostu oczekiwaną dT np 5? Nie A3 tylko w A5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 23.01.2017 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Nie A3 tylko w A5 wróć..jasne że A5, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 24.01.2017 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 (edytowane) jak macie ustawiony parametr A4 (min. prędkość pompy obiegowej). U mnie jest ustawione 5. Rozumiem że lepiej będzie jak dam od 1 oraz ustawię dT na 6 (A5)? [edit]jestem na etapie wygrzewania podłogówki (Car i czujka zew. nie podłączona). Czy poza w/w zmianami warto coś na tym etapie jeszcze zmienić ? Edytowane 24 Stycznia 2017 przez hektor80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 24.01.2017 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 jak macie ustawiony parametr A4 (min. prędkość pompy obiegowej). U mnie jest ustawione 5. Rozumiem że lepiej będzie jak dam od 1 oraz ustawię dT na 6 (A5)? [edit] jestem na etapie wygrzewania podłogówki (Car i czujka zew. nie podłączona). Czy poza w/w zmianami warto coś na tym etapie jeszcze zmienić ? zimniejszy powrót nie ma znaczącego wpływu na zużycie gazu, testowałem ten parametr A5 i jakoś nie zauważyłem róznicy - parametry ustawione fabrycznie są OK. Czyli min prędkość pompy 5 maks predkośc pompy 9 dążenie do Delty 0. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 25.01.2017 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 (edytowane) zimniejszy powrót nie ma znaczącego wpływu na zużycie gazu. Doprawdy? Wystarczy spojrzeć chociażby na wskaźnik mocy na wyświetlaczu i porównać, gdy dT jest na poziomie 10-15*C, a jak jest przy 5-8*C. Właśnie na podstawie różnicy między temp żądaną, ustaloną przez krzywą lub pokrętło a powrotem, kocioł moduluje mocą. Od dT 8*C wskaźnik schodzi do samej świeczki. Więc co, spala tyle samo na godzinę, niezależnie czy jest na wskaźniku świeczka , czy świeczka i jedna kreska? Projektując, przyjmuje się i reguluje tak, że dla podłogówki przyjmuje się deltę na poziomie 5*C, a dla grzejników 15*C. Nie wiem jak to w praktyce z tymi ustawieniami wygląda, ale gdyby kocioł potrafił utrzymać stałą deltę, to szczególne przy układach małej pojemności, zostałby wyeliminowany problem taktowania. Oczywiście pod warunkiem, że jego moc w danym momencie nie jest kilkakrotnie większa niż wymagana. Ja mam u siebie sprzęgło i pompę w kotle z trzema zakresami. Dla potrzeb CO wystarczyłby mi bieg 1, ale wtedy na CWU strasznie długo grzeje. Z kolei na biegu 3 CWU grzeje szybko, ale przy CO sporo dłużej palnik idzie wyższą mocą (jedna kreska na wyświetlaczu więcej) a w układ podaje tylko jeden stopień C więcej w stosunku do biegu 2-ego, który wydaje mi się optymalnym w moim przypadku. Każdy przypadek będzie inny i na pewno przy podłączeniu kotła bezpośrednio do układu, będzie to wyglądało inaczej , szczególnie przy podłogówce, ze względu na potrzebę uzyskania wymaganych przepływów w pętlach Edytowane 25 Stycznia 2017 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 25.01.2017 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 (edytowane) OK, ja stwierdziłem na swoim przykładzie, że ustawienie delty parametr A5 nic nie wniósł na zużycie - kocioł automatycznie podbijał temp do 35'C. Ja ogrzewam 180m2 100% podłogówka 18 pętli - 1200mb PEXa fi16, kocioł mi chodzi 24h, krzywa tak dobrana że temp w domu mam 21,5-21,8, wskaźnik mocy na wyświetlaczu to "świeczka" bez kresek i tak jest cały czas. Temp z kotła przy 0'C na wyświetlaczu pokazuje 32'C Ustawienia. temp min 25'C temp max 38'C krzywa 2,8 - bez CARa. Przepływy mam ustawione na 1-,1,7l/min ze względu na cała instalacje zrobioną meandrem - ale te moje rotametry nie są zbyt dokładne. Musze przemierzyć jaka jest temp na powrocie - bo ewidentnie powrót jest chłodniejszy. Edytowane 25 Stycznia 2017 przez lukasz1006 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 25.01.2017 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 (edytowane) OK, ja stwierdziłem na swoim przykładzie, że ustawienie delty parametr A5 nic nie wniósł na zużycie - kocioł automatycznie podbijał temp do 35'C. czyli co, to działa tak, że kocioł aby utrzymać deltę, podnosi temp. zasilania? A prędkość minimalną A4 też miałeś obniżoną do 1? Edytowane 25 Stycznia 2017 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
___zielony___ 25.01.2017 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 2 ERP w kotłowni, sterowany SUPER CAR. Jakiś czas temu poczytałem sobie o bakterii legionella i aktywowałem znalezioną w opcjach SUPER CAR funkcję zapobiegania tej bakterii, która raz w tygodniu doprowadza temperaturę CWU do poziomu 65°C na 15 minut (jest to parametr LEGION w funkcjach serwisowych SUPER CAR). Jednocześnie w instrukcji SUPER CAR dodana jest adnotacja: "UWAGA: funkcja może być aktywowana jedynie przy podłączonym zasobniku c.w.u." Moje pytanie brzmi, czy mowa jest o zasobniku, który jest wbudowany w ten kocioł (~55 litrów), czy chodzi może o zasobnik zewnętrzny?Czy istnieje jakieś zagrożenie dla wbudowanego zasobnika przy aktywowanej tej funkcji?Ktoś z Was używa w ogóle tego wygrzewania przeciw bakterii legionella? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 25.01.2017 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Witajcie po latach Do ponownej wizyty zmusiła mnie awaria mojego Victrixa X 24 2012, a raczej sterownika CAR v2. Ok 2 tygodnie temu pojawił się symbol błędu połączenia "ERR>CM" ale wszystko działało ok (tylko na sterowniku CAR nie było widać temp zewn, zasilania, powrotu etc - ale działało za to pokrętu do zmiany trybu grzania np lato, zima). Kilka dni temu piec przestał grzać CWU (podłogówka grzała bez problemu). Dziś był serwisant, odpiął sterownik, piec zaczął hulać. Diagnoza: zwalony CAR. Oczywiście gwarancja minęła... Serwisant radzi kupić drugi (bagatela 600pln) i nie bardzo mi się to uśmiecha. Macie jakieś pomysły co się mogło zwalić, ew gdzie taką rzecz można ew naprawić? Dzięki Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 25.01.2017 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 czyli co, to działa tak, że kocioł aby utrzymać deltę, podnosi temp. zasilania? A prędkość minimalną A4 też miałeś obniżoną do 1? tak prędkość miałem obniżoną, możliwe że nie było odbioru dlatego temp wyższa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro.s 25.01.2017 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Macie jakieś pomysły co się mogło zwalić, ew gdzie taką rzecz można ew naprawić? Zacznij od dokładnego obejrzenia elektroniki, czasami uszkodzenia są widoczne, zimne luty, uszkodzone elementy. Jeśli na tym się nie znasz to skontaktuj się z firmami które naprawiają płyty elektroniczne czasami wystarczy przepuścić płytę przez piec do lutowania a zacznie działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RychuRychu1 27.01.2017 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 pedronx ja miałem uszkodzony sterownik od stacji uzdatniania wody. Płytkę zaniosłem gościowi który naprawia telewizory. Poprawił lutowania za 30 zł i sterownik ożył. Stacja chodzi do dziś. Za nowy sterownik chciano około 700 zł. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 28.01.2017 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Skończyłem szybki program wygrzewania wylewek. Zszedlem do Tz 22. Kocioł nie grzeje a pompka chodzi na Maxa tj 9. Powinna chyba na ustawiony min. Kocioł wyświetla temp 26 czyli wyzej niż Tz. Mam takie ustawienia:Prędkość Max pompki=9Prędkość min =3Różnica pomiędzy Tz a Tp = 10 Dlaczego to się tak zachowuje ? Poradzcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 29.01.2017 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Skończyłem szybki program wygrzewania wylewek. Zszedlem do Tz 22. Kocioł nie grzeje a pompka chodzi na Maxa tj 9. Powinna chyba na ustawiony min. Kocioł wyświetla temp 26 czyli wyzej niż Tz. Mam takie ustawienia: Prędkość Max pompki=9 Prędkość min =3 Różnica pomiędzy Tz a Tp = 10 Dlaczego to się tak zachowuje ? Poradzcie Prawdopodobnie dlatego, że kocioł grzeje już z mocą minimalną poniżej której zejść nie może. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 29.01.2017 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 ale o to wlasnie chodzi ze kocioł w tym momencie nie grzeje a pompka chodzi na max. prędkości. Ponadto wcześniej jak była ustawiona temp na piecu Tz=25 to piec grzał do 30. Dlaczego???? pamietam wczesniej, jak zaczynalem wygrzewanie, kocioł ładnie trzymał zadaną temp.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 29.01.2017 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 ale o to wlasnie chodzi ze kocioł w tym momencie nie grzeje a pompka chodzi na max. prędkości. Ponadto wcześniej jak była ustawiona temp na piecu Tz=25 to piec grzał do 30. Dlaczego???? pamietam wczesniej, jak zaczynalem wygrzewanie, kocioł ładnie trzymał zadaną temp.... Napisz do Montixe. On napewno Ci pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 29.01.2017 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 a czy zmieniłes ten parametr A5? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 29.01.2017 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Tak, domyślnie było 15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pegaz1987 30.01.2017 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 (edytowane) Witam wszystkich na forum, jestem kolejnym użytkownikiem Victrixa12X TT 2 erp. Ogólnie fajny kociołek, ogrzewam nim od 14 października do dzisiaj na co i cwu zużyliśmy 583m3 gazu ziemnego, rozruch sporo pochłonął bo jeszcze nie było ocieplenia na elewacji i robiona wykończeniówka i troche zdążyło sie wychłodzić w domu do 10st. Np pierwszy tydzień to ok 45m3. Teraz jest ok. Dzięki Montixe ustawiłem sobie krzywą grzewczą i offset i jeszcze parę parametrów. Także i ja coś napiszę co zaobserwowałem odnośnie CWU. W nowym modelu ERP są cztery ustawienia grzania0= on= -3 off+0 i w tym trybie mi grzal temp czynnika 68st dla zadanej 48 na zasobniku świeczka i kreski na full1=on=-2 off=+1 w tym trybie korzysta z kondensacji powoli podbija do 55 na dwoch kreskach i spada do 50 i grzeje na świeczce do zadanej temp +1st trwa to dosyć długo, zadana na zasobnik 46st.2=on -10 off +0 grzał pełna mocą temp ok 68st ale z racji sporej histerezy też sporo grzeje3= on -5 off +0 w tym trybie grzał czynnikiem 65st dla zadanej 48st na zasobniku, najpierw pełna mocą do 65 a później stopniowo temp spadała ale dalej na trzech kreskach, grzało dosyć szybko. Przez pierwsze miesiące miałem ustawione na poz. 3, od wczoraj testuje 1, ciekawe czy jest oszczędniejsza w zużyciu, pracuje dłużej ale na świeczce przy ok. 50 st co mnie trochę zdziwiło pozytywnieRachunek od 14 paźdz. do 22 grudnia 609zł z gazowni w domu na stałe ustawione 22st bez okien czasowych, rodzina 2+1 Edytowane 30 Stycznia 2017 przez pegaz1987 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 30.01.2017 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 (edytowane) A Wy macie ustawione parametry A3,A4 i A5? Jak najekonomiczniej utrzymywać temp 18 - 19 stopni? Podłączyć czujkę zew i pobawić się krzywymi i wszystkimi innymi parametrami czy na razie jechać na niskiej Tz??? czy może jeszcze pobawić się programatorem godzinowym i włączać kocioł co kilka godzin?? Edytowane 30 Stycznia 2017 przez hektor80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania