Zasadniczo po to żeby mieć kontrolę nad temperaturą w zasobniku. Są tam 2 czujniki temp podpięte pod moduł z termometrem analogowym pokazującym temperaturę wody + wyjście (kostka) do podłączenia komunikacji z kotłem. Nie ma też innej opcji żeby podłączyć termometr do kotła. Byłbym wdzięczny gdyby posiadacz takiego zestawu podpowiedział jak wygląda to połączenie w jego zasobniku i kotle.

 

Jeden czujnik jest podłączony do termostatu wbudowanego w zasobnik (nie zgłębiałem nigdy jak on działa więc nie pomogę) a drugi czujnik podpinasz do kotła (są opisane styki, gdzie trzeba się wpiąć). W ten sposób będzie kontrolował temperaturę w zasobniku i decydował o tym, kiedy kocioł ma ją grzać a kiedy nie. Sposobem, który opisałeś w pierwszym poście aż dziwne, że nic się nie uszkodziło :D

  • Odpowiedzi 4,1k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Dzwoniłem do serwisu. Okazuje się że zasobnik swoje a kocioł swoje. Trzeba w skrócie zaopatrzyć się w osobna sondę i to ja podpiąć pod kocioł. Powinna być w zestawie ale nie mogę się jej doszukać.

 

 

A podpięcie opisane przeze mnie wcześniej nie miało prawa niczego zepsuć, bo niby jak? Nie podałem żadnego dodatkowego napięcia do zasobnika (od 36 przez zasobnik do 37).

Dzwoniłem do serwisu. Okazuje się że zasobnik swoje a kocioł swoje. Trzeba w skrócie zaopatrzyć się w osobna sondę i to ja podpiąć pod kocioł. Powinna być w zestawie ale nie mogę się jej doszukać.

 

 

A podpięcie opisane przeze mnie wcześniej nie miało prawa niczego zepsuć, bo niby jak? Nie podałem żadnego dodatkowego napięcia do zasobnika (od 36 przez zasobnik do 37).

 

Przecież piszesz,że masz 2 sondy w zasobniku więc po co chcesz kupować kolejną?

No właśnie tamte nie są przystosowane do podłączenia pod kocioł. Są jednozylowe i wchodzą w potencjometr do ustawiania manualnego temp. Też szukałem logiki w tym zestawie, ale nie znalazłem. Dają dwie sondy, ale żadnej pod kocioł nie podłączysz.
słuchajcie..mam ustawioną temp. na car2 35 stopni zasilania...offset na 1.0 a temp min. 32 a kocioł czasem i tak schodzi do 31..dlaczego tak się dzieje ? nie powinien grzać tyle ile mu zadaje ?
Pytanie odnośnie hałasu. Kocioł (12kw) w czasie spoczynku (nie ma płomienia) szumi dość głośno. Nie mam pojęcia dlaczego. Ten typ tak ma, czy tylko mi się trafił taki egzemplarz? Mam wrażenie jakby szum był wywoływany przez ciąg powietrza, ale czy to możliwe? Wentylator wskazuję 0.0 obrotów.
Pytanie odnośnie hałasu. Kocioł (12kw) w czasie spoczynku (nie ma płomienia) szumi dość głośno. Nie mam pojęcia dlaczego. Ten typ tak ma, czy tylko mi się trafił taki egzemplarz? Mam wrażenie jakby szum był wywoływany przez ciąg powietrza, ale czy to możliwe? Wentylator wskazuję 0.0 obrotów.

 

Spróbuj odłączyć zasilanie. Słychać może być np. pompę obiegową, zależnie od ustawień.

 

Pozdrawiam

Pytanie odnośnie hałasu. Kocioł (12kw) w czasie spoczynku (nie ma płomienia) szumi dość głośno. Nie mam pojęcia dlaczego. Ten typ tak ma, czy tylko mi się trafił taki egzemplarz? Mam wrażenie jakby szum był wywoływany przez ciąg powietrza, ale czy to możliwe? Wentylator wskazuję 0.0 obrotów.

 

szumi prawdopodobnie pompa, piec nie musi działac żeby pompa chodziła.

 

Co do gawła, Tobie to juz w głowie szumi tylko debilizm.

Pytanie czy pompa w piecu musi chodzić jeśli jest osobna obiegową na całą instalację c.o.? Gdzieś było o ustawieniu pracy pompy tylko gdy pracuje palnik. Działa to u kogoś?

 

Raczej pompy się nie da całkowicie wyłączyć, gdy palnik pracuje. Swoją drogą, to czy zewnętrzna pompa obiegowa jest potrzebna?

Można na pewno zmniejszyć maksymalną i minimalna moc pompy wewnętrznej. To są parametry A3 i A4.

O ile dobrze pamiętam, to pompa też mi działała dłużej niż bym chciał przy załączonej modulacji mocy palnika i autoadaptacji offsetu temperatury. Teraz te parametry mam wyłączone.

 

Jeszcze jest parametr P6 - 1 to pompa zawsze pracująca w trybie zima.

Witam, czy na samym panelu kotla 12 TT mozna sprswdzic tempersture powrotu? Jesli tak to jaki parametr?

 

Nie.

Jest temperatura spalin, przycisk info parametr 1.6. W przybliżeniu odpowiada to temperaturze powrotu.

zmieniłem MODUL na OFF i piec zaczął taktować...zadałem mu temperaturę na CAR2 33 stopnie a on zamiast ją utrzymywać to co chwilę uruchamiał palnik, temp. wzrastała do 40 i powoli spadała i palnik się wyłączał i za chwilę to samo i tak w kółko...czy oprócz MODUL trzeba coś jeszcze zmienić ?
zmieniłem MODUL na OFF i piec zaczął taktować...zadałem mu temperaturę na CAR2 33 stopnie a on zamiast ją utrzymywać to co chwilę uruchamiał palnik, temp. wzrastała do 40 i powoli spadała i palnik się wyłączał i za chwilę to samo i tak w kółko...czy oprócz MODUL trzeba coś jeszcze zmienić ?

Przed zmianą nie taktował?

Jest sonda zewnętrzna?

Jak ustawiona jest autoadaptacja?

Jaki typ instalacji?

Jaka była temperatura na kotle przed zmianą?

Przed zmianą nie taktował?

Jest sonda zewnętrzna?

Jak ustawiona jest autoadaptacja?

Jaki typ instalacji?

Jaka była temperatura na kotle przed zmianą?

 

nie taktował przed zmianę, brak sondy zewn., autoadaptacja off, instalacja podłogowa, temp przed zmianą 33...ale po zmianię Modul na ON dalej mi taktował i dopiero przestał jak go wyłączył na chwilę z prądu...

nie taktował przed zmianę, brak sondy zewn., autoadaptacja off, instalacja podłogowa, temp przed zmianą 33...ale po zmianię Modul na ON dalej mi taktował i dopiero przestał jak go wyłączył na chwilę z prądu...

 

Zmień na off, nie grzej przez godzinę, później włącz grzanie i nie powinien taktować. Jeśli po włączeniu kotła przez kilkanaście sekund temperatura na kotle jest wyższa o 5 czy 6 stopni (dokładnie nie pamiętam) od temperatury zadanej to kocioł się wyłączy. Dzieje się tak dlatego że kocioł nie startuje z minimalnej mocy.

  • 2 months później...

Cześć

 

Czy ma ktoś objawy głośnej pracy pieca Victrix 12 X TT 2Erp podczas grzania zasobnika?

Chodzi mi o odgłosy przelewania wody w układzie i głośniejszej pracy pompy co jest spowodowane powietrzem w układzie.

Mimo zastosowania odpowietrznika automatycznego na wyjściu z zasobnika, układ wciąż nie może się w 100% odpowietrzyć. Odpowietrzenie-luzowanie na śrubunkach też nic nie daje..

Pompa chodzi na maksymalnej prędkości w trybie grzania wody i nie da się tego zmienić w sterowniku. A duża prędkość wody w obiegu nie sprzyja odpowietrzeniu (pęcherzyki powietrza krążą cały czas z dużą prędkością w układzie).

 

Pytanie 1: Czy ktoś uporał się z tym problemem już lub wie jak można to w pełni odpowietrzyć?

Pytanie 2: Czy odpowietrznik automatyczny pompy obiegowej w piecu powinien być cały czas poluzowany czy go zakręcić podczas normalnej pracy pieca? (czy może on zaciągać powietrze podczas pracy???)

Cześć

 

Czy ma ktoś objawy głośnej pracy pieca Victrix 12 X TT 2Erp podczas grzania zasobnika?

Chodzi mi o odgłosy przelewania wody w układzie i głośniejszej pracy pompy co jest spowodowane powietrzem w układzie.

 

Mam tak samo i jakoś nie mam pomysłu jak to ogarnąć... Ale jakoś mi to już nie przeszkadza od chyba 3 lat :D

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...