Według tej strony moje zapotrzebowanie na co i cwu to 8kw. Więc formalnie ten kocioł 12kw jest wystarczający. Czy sam sterownik pogodowy zda egzamin czy muszę jeszcze coś dokupić?

Jest ktoś, komu ten kocioł niedogrzewał domu bądź był za słaby? Instalator uparcie twierdzi, żeby kupić mocniejszy...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 4,1k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Witam, jest to mój pierwszy post tutaj i proszę o wyrozumiałość :)

Użytkuję od początku lutego mieszkanie w budynku wielomieszkaniowym ( 5 mieszkań), zamieszkałe jest jeszcze jedno mieszkanie, pozostałe stoją puste i tu od razu zaznaczę, że posiadają zamknięte kaloryfery jedynie w najbardziej zimnym mieszkaniu grzejnik włączony w jednym pomieszczeniu z głowicą termostatyczną ustawioną na 1.

Budynek jest budynkiem starym, w trakcie remontu został ocieplony, poddasze dodatkowo zostało ocieplone wełną. Wiem, że posiadam mało informacji, ale nie jestem właścicielem a jedynie użytkownikiem (właścicielem jest osoba z mojej rodziny) i od momentu wprowadzenia się do budynku "zarządzam" nim.

Zainstalowany jest piec gazowy Immergas Victrix maior 35 tt + sterownik CarV2 + czujnik pogodowy.

Sterownik zainstalowany jest w przedpokoju ogrzewanym kaloryferami. Ustawiona temperatura na sterowniku ręcznie na 20 stopni. Grzejniki w pomieszczeniu ze sterownikiem ustawione na głowicach termostatycznych na 5.

W moim mieszkaniu (poddasze) temp w pomieszczeniach oscyluje w okolocach 20,5 st przy ustawieniu termostatów na około 3,5 (wydaje mi się że powinno być około 22 stopnie ale więcej niż 20,7 nie zaobserowałem). Podczas ostatnich mrozów około -12 st. podczas wprowadzania się do mieszkania piec ładnie pracował na świeczce dogrzewając sobie pomieszczenie ze sterownikiem temperaturą około 43-44-45 stopni.

Teraz jednak podczas ostatniego ocieplenia zaczęło dziać się coś dziwnego. Temperatura zadana na sterowniku 20 st, piec natomiast zaczyna taktowanie i nie może dobić do tych 20. Jest 19,7-19,8 w pomieszczeniu ze sterownikiem I na przemian się włącza grzeje na płomieniu i jednym bloczku do 46 st następnie przechodzi na sam płomień i temp stopniowo spada do 36-35 stopni i piec się wyłącz a zostaje jedynie pompka która chodzi.

Wyczytałem już że taktowanie pieca nie jest ekonomiczne i lepiej by było jakby chodził cały czas na minimalnej temp.

Parametry ze sterownika mam takie:

 

CH Min 25 st

Offset -2

Krzywa 5-5,2

autoadaptacja off

 

Wiem że serwisant obniżył moc kotła, ponieważ na 2 mieszkania nie jest potrzebne 35 kW, dodatkowo ustawił max temp grzania na 46 stopni.

 

Co w pierwszej kolejności zmieniać żeby ograniczyć taktowanie?

Wiem, że napisane trochę chaotycznie, ale może uda się coś doradzić.

Ewentualnie proszę o napisanie jakie informację dodatkowo podać.

 

Czekam z niecierpliwością na jakąś odpowiedź a ja wracam do czytania 194 stron wątku :D (trochę mi to zajmie)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Witam. Posiadam Immergas vitrix 12kw tt plus zasobnik 160l. Od wczoraj mam problem ponieważ piec bardzo słabo grzeje CWU - co więcej podczas jej grzania rura zasilania CO jest bardzo ciepła, a w domu temperatura wyższa od zadanej o prawie 1 stopień.

 

Co może być tego przyczyną ? Piec ma 4,5 roku.

 

Bardzo dziękuję za pomoc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Posiadam Immergas vitrix 12kw tt plus zasobnik 160l. Od wczoraj mam problem ponieważ piec bardzo słabo grzeje CWU - co więcej podczas jej grzania rura zasilania CO jest bardzo ciepła, a w domu temperatura wyższa od zadanej o prawie 1 stopień.

 

Co może być tego przyczyną ? Piec ma 4,5 roku.

 

Bardzo dziękuję za pomoc

 

Winowajcą jest nieprzełączający się zawór trójdrogowy CO/CWU.

Przyczynami mogą być: awaria siłownika elektrycznego, brak styku w kostce przyłączeniowej, mechaniczne zablokowanie, albo awaria płyty głównej.

Jeszcze masz gwarancję, więc zgłaszaj do serwisanta zanim minie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Winowajcą jest nieprzełączający się zawór trójdrogowy CO/CWU.

Przyczynami mogą być: awaria siłownika elektrycznego, brak styku w kostce przyłączeniowej, mechaniczne zablokowanie, albo awaria płyty głównej.

Jeszcze masz gwarancję, więc zgłaszaj do serwisanta zanim minie

 

 

Ok, Dziękuję za pomoc.

Dzwoniłem do serwisanta - ma być jutro - mówi że prawdopodobnie zaciął się zawór 3d.

Edytowane przez Lukasz09
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Mam też pytanie czy istnieje możliwość czasowego zaprzestania odczytu z szyjki zewnętrznej i przejście na ręczne zasilanie, jest ciepło, ogrzewanie wszędzie wyłączone ale chcę zasilać podłogi w łazienkach i kuchni i ustawić na piecu 28 stopni bez względu na temperaturę na zewnątrz i wewnątrz.

Jak to zrealizować bez fizycznego odłączania kabli?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam też pytanie czy istnieje możliwość czasowego zaprzestania odczytu z szyjki zewnętrznej i przejście na ręczne zasilanie, jest ciepło, ogrzewanie wszędzie wyłączone ale chcę zasilać podłogi w łazienkach i kuchni i ustawić na piecu 28 stopni bez względu na temperaturę na zewnątrz i wewnątrz.

Jak to zrealizować bez fizycznego odłączania kabli?

Kocioł reaguje na obecność czujnika temperatury zewnętrznej, ponieważ na stykach pojawia się rezystancja znacznie niższa niż nieskończoność.

Miałem podobny problem, mam dwie czujki jedna podpięta jest do kotła a druga do rozdzielacza DIM i przy wysokich zewnętrznych temperaturach podłoga wg mojej żony była zbyt chłodna. Rozwiązałem to w najprostszy sposób. W obwód czujki rozdzielacza na przewodzie założyłem włącznik. Jesienią oraz wiosną mam odłączoną czujkę a temperatura podłogi jest ustawiona potencjometrem na płycie, zimą wracam do krzywej.

Edytowane przez daro.s
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam też pytanie czy istnieje możliwość czasowego zaprzestania odczytu z szyjki zewnętrznej i przejście na ręczne zasilanie, jest ciepło, ogrzewanie wszędzie wyłączone ale chcę zasilać podłogi w łazienkach i kuchni i ustawić na piecu 28 stopni bez względu na temperaturę na zewnątrz i wewnątrz.

Jak to zrealizować bez fizycznego odłączania kabli?

 

można to zrealizować ustawiając krzywą nr 0 , a żądaną temperaturę zasilania zdefiniować parametrem CH MIN (MINRIS)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kocioł reaguje na obecność czujnika temperatury zewnętrznej, ponieważ na stykach pojawia się rezystancja znacznie niższa niż nieskończoność.

Miałem podobny problem, mam dwie czujki jedna podpięta jest do kotła a druga do rozdzielacza DIM i przy wysokich zewnętrznych temperaturach podłoga wg mojej żony była zbyt chłodna. Rozwiązałem to w najprostszy sposób. W obwód czujki rozdzielacza na przewodzie założyłem włącznik. Jesienią oraz wiosną mam odłączoną czujkę a temperatura podłogi jest ustawiona potencjometrem na płycie, zimą wracam do krzywej.

 

zamiast kombinować rozłącznik, wystarczy przełączyć w DIM przełącznik S27;9 na ON (minimalna temp. na wyjściu 35*C) i to już wystarczy aby podłoga była ciepła

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
zamiast kombinować rozłącznik, wystarczy przełączyć w DIM przełącznik S27;9 na ON (minimalna temp. na wyjściu 35*C) i to już wystarczy aby podłoga była ciepła

Przez pewnien czas tak miałem ale 35 stC to u mnie zbyt dużo, zaczeły nam padać rośliny które stoją w dużych donicach na podgrzewanej podłodze Optymalna temperatura to 26-28stC ale takiej nie mogę ustawić, więc korzystam z 32 stC..Podczas jeśieni i wiosny krzywa w kotle jest na tyle płaska, że DIM nie ma możliwości utrzymać 32 stC i finalnie na wyjściu z DIMa mam poniżej 30.

W zimę DIM przełączam na krzywą 1.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przez pewnien czas tak miałem ale 35 stC to u mnie zbyt dużo, zaczeły nam padać rośliny które stoją w dużych donicach na podgrzewanej podłodze Optymalna temperatura to 26-28stC ale takiej nie mogę ustawić, więc korzystam z 32 stC..Podczas jeśieni i wiosny krzywa w kotle jest na tyle płaska, że DIM nie ma możliwości utrzymać 32 stC i finalnie na wyjściu z DIMa mam poniżej 30.

W zimę DIM przełączam na krzywą 1.

 

ale to ze przestawisz przełącznik na temp min 35*C nie oznacza, że tyle pójdzie w podłogę jeśli kocioł będzie podawał niższą temp. To oznacza tylko tyle, że bez przełączania krzywej pokrętłem R w DIM , pozwalasz na pełne otwarcie zaworu trójdrogowego w czasie kiedy początek wybranej krzywej w DIM jest zbyt niski, czyli jest pełne otwarcie zaworu a temp ustala tylko krzywa wstawiona na kotle. No chyba, że masz ustawioną krzywą na kotle, że w okresach przejściowych grzejesz taką wysoka temperaturą, w co wątpię aby była taka konieczność

Edytowane przez montixe
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Jestem w trakcie modernizacji kotłowni. Z kotła na ekogroszek na kocioł gazowy. Na pewno będzie Immergas. Z powodu dobrego serwisu w okolicy.

Mam pytanie: czy na instalacji grzejnikowej skorzystam z niskiej modulacji kotła 12k?. Głównie chodzi o rachunki. Czy dla spokoju (jak doradzają wszyscy dokoła) zamontować 20 kW. Dom to środkowy segment . Z zapotrzebowaniem wg. Ciepła Właściwego 9kW z CWU. Ekogrochu 28 MJ spalam 2,5 tony w sezonie grzewczym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Witam. Jestem w trakcie modernizacji kotłowni. Z kotła na ekogroszek na kocioł gazowy. Na pewno będzie Immergas. Z powodu dobrego serwisu w okolicy.

Mam pytanie: czy na instalacji grzejnikowej skorzystam z niskiej modulacji kotła 12k?. Głównie chodzi o rachunki. Czy dla spokoju (jak doradzają wszyscy dokoła) zamontować 20 kW. Dom to środkowy segment . Z zapotrzebowaniem wg. Ciepła Właściwego 9kW z CWU. Ekogrochu 28 MJ spalam 2,5 tony w sezonie grzewczym.

 

Witam. Skorzystasz z niskiej modulacji zwłaszcza przy temperaturach dodatnich.

12 spokojnie da radę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam posiadam zestaw : piec gazowy Immergas Victrix maior 35 tt + sterownik CarV2 + czujnik pogodowy. Ostatnio przełaczylem go w tryb letni. Mam pytanie czy warto to robic (chodzi mi o żywotność pompki- słyszałem o zakleszczeniach pompki po letnim przestoju) ? Czy np w trybie letnim pompka raz na dzien na krótką chwilę się załącza ? Czy lepiej zostawic tryb zimowy i zmniejszyć temperaturę na sterowniku np na 13 stopni zeby piec się nie załączał?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam posiadam zestaw : piec gazowy Immergas Victrix maior 35 tt + sterownik CarV2 + czujnik pogodowy. Ostatnio przełaczylem go w tryb letni. Mam pytanie czy warto to robic (chodzi mi o żywotność pompki- słyszałem o zakleszczeniach pompki po letnim przestoju) ? Czy np w trybie letnim pompka raz na dzien na krótką chwilę się załącza ? Czy lepiej zostawic tryb zimowy i zmniejszyć temperaturę na sterowniku np na 13 stopni zeby piec się nie załączał?

Ja co roku zmieniam na tryb letni od 4 lat i nigdy nie miałem żadnych problemów z tego powodu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...