mateusz_77 10.01.2022 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2022 Czy ktoś z szanownych forumowiczów może mi powiedzieć jaki mam kupić czujnik temp cwu znajdujący się w zasobniku? Stary zaczął pokazywać głupoty. Zakupiłem nowy KTY 81-210 i niestety. Podłączony na zewnątrz zasobnika pokazuje 72 stopnie gdzie powinien 22. Do wyboru są NTC o różnym K oraz PT100 i PT1000.... https://sterownikitech.pl/immergas-czujnik-do-zasobnika-wody-uzytkowej-1-033683,id1304.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Colllumb 10.01.2022 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2022 https://sterownikitech.pl/immergas-czujnik-do-zasobnika-wody-uzytkowej-1-033683,id1304.html Trafiłeś w 10. Nie o taką odpowiedź mi chodziło. Ale dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro.s 11.01.2022 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2022 Czy ktoś z szanownych forumowiczów może mi powiedzieć jaki mam kupić czujnik temp cwu znajdujący się w zasobniku? Stary zaczął pokazywać głupoty. Zakupiłem nowy KTY 81-210 i niestety. Podłączony na zewnątrz zasobnika pokazuje 72 stopnie gdzie powinien 22. Do wyboru są NTC o różnym K oraz PT100 i PT1000.... Do CWU jest użyty termistor NTC 10k 0,5% za kilka złotych, jego rezystancja przy 25 stC powinna wynosić 10k Ohm. W sondzie temperatury zewnętrznej jest KTY81/110, równie tani. Ich charakterystyki są odmienne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Colllumb 11.01.2022 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2022 NTC 10k rozumiem. Ale co to te 0.5%? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jck1 12.01.2022 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2022 (edytowane) Witam wszystkich,Posiadam kociół Victrix Tera Plus 24kW z pogodówką i CARv2. Kocioł poprzez zestaw mieszający ze sprzęgłem Afriso (https://www.afriso.pl/katalog-online/basic/zestaw-mieszajacy-z-rozdzielaczem-ze-sprzeglem-hydraulicznym-bps-na-3-obiegi/produkt/9090110 ) zasila ok. 150m2 podłogówki (dwa rozdzielacze) oraz 4 grzejniki w przyziemiu/piwnicy i dwie łazienkowe drabinki. Mam pytanie o optymalny sposób sterowania tymi pompami za sprzęgłem. Obecnie mam je podłączone pod najprostszy sterownik Tech, który załącza je na podstawie temp. ustawionej na sterowniku 24*C (czujka na sprzęgle). Zatem w okresie, kiedy włączone jest ogrzewanie, pompki są gonione 24h/7 co zużywa jakąś tam ilość energii elektrycznej. Czy taka praca jest OK? Co jest korzystniejsze również pod kątem zużycia gazu?Czy może powinienem wdrożyć jakieś sterownie, które będzie włączać i wyłączać te pompki tak jak pracuje pompa w kotle? Będę wdzięczny za porady.Dodam jeszcze, że np w piwnicy temp.16*, w części mieszkalnej utrzymuję ~21,5*. Pompa od grzejników na najniższym biegu, od podłogówki na 3 z 4 biegów. Przykładowo przy temp. zasilania 34-35*, temp. za sprzęgłem na grzejniki 33* na podłogę ~32*, powrót z podłogi 22-23*, z grzejników praktycznie powrót=zasilanie, no może 1-2* różnicy max. Edytowane 12 Stycznia 2022 przez jck1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echor 13.01.2022 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 (edytowane) Witam wszystkich, Posiadam kociół Victrix Tera Plus 24kW z pogodówką i CARv2. Kocioł poprzez zestaw mieszający ze sprzęgłem Afriso (https://www.afriso.pl/katalog-online/basic/zestaw-mieszajacy-z-rozdzielaczem-ze-sprzeglem-hydraulicznym-bps-na-3-obiegi/produkt/9090110 ) zasila ok. 150m2 podłogówki (dwa rozdzielacze) oraz 4 grzejniki w przyziemiu/piwnicy i dwie łazienkowe drabinki. Mam pytanie o optymalny sposób sterowania tymi pompami za sprzęgłem. Obecnie mam je podłączone pod najprostszy sterownik Tech, który załącza je na podstawie temp. ustawionej na sterowniku 24*C (czujka na sprzęgle). Zatem w okresie, kiedy włączone jest ogrzewanie, pompki są gonione 24h/7 co zużywa jakąś tam ilość energii elektrycznej. Czy taka praca jest OK? Co jest korzystniejsze również pod kątem zużycia gazu?Czy może powinienem wdrożyć jakieś sterownie, które będzie włączać i wyłączać te pompki tak jak pracuje pompa w kotle? Będę wdzięczny za porady. Dodam jeszcze, że np w piwnicy temp.16*, w części mieszkalnej utrzymuję ~21,5*. Pompa od grzejników na najniższym biegu, od podłogówki na 3 z 4 biegów. Przykładowo przy temp. zasilania 34-35*, temp. za sprzęgłem na grzejniki 33* na podłogę ~32*, powrót z podłogi 22-23*, z grzejników praktycznie powrót=zasilanie, no może 1-2* różnicy max. Możliwości jest kilka w zależności od: - przygotowanego okablowania w budynku na potrzeby sterowników oraz pomp - oczekiwań co do strefowego sterowania temperaturą w domu - wymagań dotyczących operacyjności sterowania (z aplikacją/bez aplikacji) - dopuszczalnych kosztów Jest możliwość uzyskania sytuacji, w której pompy dla obiegów sa wylączane jeżeli piec nie pracuje Edytowane 13 Stycznia 2022 przez echor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jck1 13.01.2022 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 Dzięki, ale chodzi mi generalnie o informację, czy pompy w moim przypadku powinny się kręcić cały czas czy może wyłączać się gdy piec nie pracuje? Które rozwiązanie ewentualnie wpłynie na mniejsze zużycie gazu ( o ile w ogóle wpłynie) bo na zużycie energii el. to wiadomo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Norek77 13.01.2022 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 Dzięki, ale chodzi mi generalnie o informację, czy pompy w moim przypadku powinny się kręcić cały czas czy może wyłączać się gdy piec nie pracuje? Które rozwiązanie ewentualnie wpłynie na mniejsze zużycie gazu ( o ile w ogóle wpłynie) bo na zużycie energii el. to wiadomo. Witam. Jeśli dobrze rozumiem temperaturą w całym domu steruje car, to pompy za sprzęgłem powinny pracować wtedy, kiedy jest sygnał do grzania. Nie widzę potrzeby mieszać wodę w układzie jeśli nie pracuje kocioł. Praca pomp kiedy kocioł nie pracuje, nie ma żadnego wpływu na zużycie gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echor 14.01.2022 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2022 Dzięki, ale chodzi mi generalnie o informację, czy pompy w moim przypadku powinny się kręcić cały czas czy może wyłączać się gdy piec nie pracuje? Które rozwiązanie ewentualnie wpłynie na mniejsze zużycie gazu ( o ile w ogóle wpłynie) bo na zużycie energii el. to wiadomo. Niestety w tym modelu kotła nie ma czujnika temperatury zasilania za sprzęgłem co moim zdaniem zdecydowanie poprawiło by efektywność pracy kotła, efektywność pracy pompy kotłowej oraz ostatecznie wyniki konsumpcji paliwa gazowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro.s 14.01.2022 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2022 (edytowane) NTC 10k rozumiem. Ale co to te 0.5%? 0,5% jest określeniem tolerancji, nie sądzę aby był problem gdy założysz tańszy wykonany z 1% tolerancją. Edytowane 14 Stycznia 2022 przez daro.s Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro.s 14.01.2022 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2022 (edytowane) Witam. Jeśli dobrze rozumiem temperaturą w całym domu steruje car, to pompy za sprzęgłem powinny pracować wtedy, kiedy jest sygnał do grzania. Nie widzę potrzeby mieszać wodę w układzie jeśli nie pracuje kocioł. Praca pomp kiedy kocioł nie pracuje, nie ma żadnego wpływu na zużycie gazu. Moim zdaniem praca pompek mieszacza, w czasie gdy nie grzeje kocioł może tylko po trochu wychładzać czynnik przez wymiennik ciepła w kotle. Do tego nawet nie potrzeba, aby pracowały pompki. Odbywa się to grawitacyjnie, potwierdziłem to u siebie, gdy latem mam wyłączony kocioł a zasobnik CWU jest nagrzewany elektrycznie. Rurki łączące zasobnik z kotłem były ciepłe, ponieważ, czynnik nagrzewał się przez wężownicę i grawitacyjnie oddawał ciepło do komina przez wymiennik. Po zakręceniu zaworów pomiędzy kotłem a zasobnikiem rurki są już chłodne i wolniej następuje utrata temperatury przez zasobnik CWU. Ale do rzeczy. Aby sterować pracą pompek w mieszaczu można wykorzystać moduł przekaźników dołożony do kotła. https://www.immergas.pl/produkty,13158/modul-przekaznikow?dest=1 Edytowane 14 Stycznia 2022 przez daro.s Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszkoo 02.02.2022 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 U mnie od początku zimy w losowych momentach (czasem częściej, czasem rzadziej) pojawia się błąd E27 i E49. Przy E49 po resecie temperatura wody celu na wyświetlaczu leci do 99 ekspresowo, potem znika i kocioł nic nie robi. Reset zazwyczaj pomaga i kocioł chodzi tydzień albo dwa, bez problemów. Ktoś miał podobnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszkoo 02.02.2022 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 * temperatura wody cwu. A reset pomaga, mam na myśli kompletne odłączenie od zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 06.02.2022 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2022 Gdzie zmienić ustawienia na sterowniku car v2 (pogodynka) kiedy kociol ma przestać grzać. Zauważyłem, że załącza się kiedy jest 21 5st, a wyłącza kiedy jest 22,5st. Ustawione na 22st. Chciałbym to zmienić, ponieważ są za duże przestoje w grzaniu. Np na 21,8-22,2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiesmare 09.02.2022 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2022 Mam taki dziwny przypadek. Kocioł Immergas VictriX 20 TT ERP2 zamontowany w 2020 roku. W grudniu chyba zaczeło sie dziać takie dziwne rzeczy jak: Lekki wiatr powoduje, że kocioł podnosi temperature grzania wody (samoczynnie podnosi do góry od 5 do 10 stopni wiecej jak powinien - chodzi o temp czynnika grzewczego kaloryferów). Ponadtto regularnie gasna płomienie tzn pogrzeje na świeczce pare minut i gaśnie świeczka i tak co minuta co dwie sie dzieje. Gdy nie ma wiatru przy tej samej temp na zewnątrz pracuje stabilnie. Kocioł był kalibrowany i wszystko jest ok. Komin około 8 metrów. Jest włozona rura stalowa przez która zasysa powietrze jak i wypuszcza spaliny. Komin był sprawdzany przez kominiarza i jest ok. Czy na kominie stalowym powinny byc jakies specjalne zakończenia itp (kominiarze mówią że nie)? Mam tez pogodówkę. Jak jest dodatnia temperatura to kocioł grzeje temperaturą 30 pare stopni 35. 34 lub mniej. Lekki wiatr i kocioł głupieje... nie pamietam aby w pierwszym roku było cos takiego. Jest skalibrowany. Co może byc przyczyną, gdzie szukac problemu? Nerwicy dostaje. Żadne błędy na wyświetlaczu nie wyskakują. Ktoś mi sugerował gdzieś aby odkręcić na górze którąś klapke, aby brał powietrze z pomieszczenia (sprawdzić czy nie ma problemu z poborem powietrza) ale podczas kalibracji by to chyba wyszło). Co robić jak żyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.02.2022 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2022 Gdzie zmienić ustawienia na sterowniku car v2 (pogodynka) kiedy kociol ma przestać grzać. Zauważyłem, że załącza się kiedy jest 21 5st, a wyłącza kiedy jest 22,5st. Ustawione na 22st. Chciałbym to zmienić, ponieważ są za duże przestoje w grzaniu. Np na 21,8-22,2. To zależy chyba od parametru BUILD na sterowniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 10.02.2022 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2022 Dzięki, wlasnie zmieniłem ten parametr na 20, rekomendowany do OP. Będę obserwował działanie kotła. Co jeszcze oprócz tego parametru, krzywej grzewczej powinienem zmienić przy dobrze ocieplonym domu z OP? Reszta ustawień jest fabryczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.02.2022 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2022 Możesz jeszcze trochę poczytać w tym wątku o autoadaptacji, u niektórych sie sprawdza, u innych mniej.Ale te ustawienia mają wpływ głównie na komfort, bo na zużycie nie bardzo/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.02.2022 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2022 @Wisemare - użytkownicy Viessmanów skarżą się na to notorycznie.Zabezpieczenie przez zgaszeniem płomienia na palniku przy najmniejszej mocy. Sam nic nie zrobisz - zgłoś do serwisu. Żadnych klapek nie otwieraj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiesmare 12.02.2022 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2022 Nie rozumiem odpowiedzi. Co jest uszkodzone? W kotle coś? Czy powinienem mieć na podwójnej rurze co spaliny wypuszcza i zaciaga powietrze załozone cos, czy w kotle cos nie tak. Płomien gasnie i zapala się po chwili. Ale jak grzeje wode w zasobniku to nic nie gaśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania