Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady


adam998

Recommended Posts

Film z dziwnego zachowania kotła Immergas TT ERP 20 X podczas wiatru - gaśnie palnik (parametr D 01 skacze) W D09 brak błędów.

Jesli jest tutaj jakis instalator co sie zna na tym i wie o co chodzi niech prosze napisze. Kocioł 3 rok pracuje.

 

Gdy nie ma Wiatru ten parametr D01 tez skacze. Patrz 30 sekunda

 

Ktoś ma jakieś pomysły? Komin 9 metrów w szachcie kominowym szczelny (sprawdzone)

Edytowane przez Wiesmare
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 4,1k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Film z dziwnego zachowania kotła Immergas TT ERP 20 X podczas wiatru - gaśnie palnik (parametr D 01 skacze) W D09 brak błędów.

Jesli jest tutaj jakis instalator co sie zna na tym i wie o co chodzi niech prosze napisze. Kocioł 3 rok pracuje.

 

Gdy nie ma Wiatru ten parametr D01 tez skacze. Patrz 30 sekunda

 

Ktoś ma jakieś pomysły? Komin 9 metrów w szachcie kominowym szczelny (sprawdzone)

 

Swego czasu udzielał się na forum świetny fachowiec od kotłów Immergas, ma nick "montixe". Poszukaj go na forum i napisz do niego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Problem tkwi raczej w grzejnikach, nie sondzie.

Aczkolwiek w tej sytuacji podniósłbym temperaturę minimalną krzywej grzewczej

 

Kolego może napiszesz jak ustawić temp min i max dla krzywej na kotle ?

Niby jest opisane w instrukcji ale mam wrażenie że to tłumaczył jakiś kosmita.

Jeszcze trochę do końca sezonu i nie chcę za bardzo próbować ustawiać nie bardzo rozumiejąc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Od 3 lat lat bazuję na maksymalnej mocy kotła ustawionej na minimum i jeszcze nigdy nie zabrakło mocy. Brak taktowania. Trzeba tylko ustawić wysoką krzywą.

W instrukcji jest tak

Aby uzyskać dostęp do fazy programowania

należy ustawić przełącznik w.u. w pozycji “6 h”,

przełącznik c.o. w pozycji “9 h” i nacisnąć przez

około 8 sekund na przyciski “Reset” i “Lato/

Zima

Po wejściu do programowania można przewinąć

pięć menu (G, P, t, A, F), wciskając na 1 sekundę

przycisk “Lato/Zima”.

O ile do tego momentu jed]st dla mnie jasne to dalej już ni hu-hu

 

Przełącznikiem “regulacja w.u.” wybiera się

parametr (wewnątrz tego samego menu) i przekręcając przełącznik “regulacja c.o.”.

 

od tego momentu znowu rozumiem

Aby zapisać zmianę parametrów nacisnąć przez

1 sekundę na przycisk “Reset”.

Zapisanie jest wskazane napisem “88” na

wskaźniku (Poz. 14 rys. 2-1) trwającym przez

2 sekundy.

Z trybu programowania wychodzi się po upływie

15 minut lub naciskając jednocześnie na przyciski

“Reset” i “Lato/Zima”

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po wejściu do programowania można przewinąć

pięć menu (G, P, t, A, F), wciskając na 1 sekundę

przycisk “Lato/Zima”.

O ile do tego momentu jed]st dla mnie jasne to dalej już ni hu-hu

 

Przełącznikiem “regulacja w.u.” wybiera się

parametr (wewnątrz tego samego menu) i przekręcając przełącznik “regulacja c.o.”.

 

 

To nie jest skomplikowane.

Kręcąc lewym pokrętłem od ustawienia w.u. zmieniasz kolejne parametry, dla poszczególnych menu.

Np. dla menu P gdy przekręcisz całkowicie w lewo masz parametr P0, potem kręcąc w prawo będzie P1, następnie P2, aż do P8

Rób to powoli a zobaczysz, że pod kolejnymi pozycjami pokrętła będziesz miał dostęp do kolejnych parametrów. Gdy już wybierzesz parametr, do zmiany jego wartości używasz prawego pokrętła od c.o. Przekręcenie tego pokrętła całkowicie w lewo, zawsze ustawia wartość 0, a kolejne wartości kręcąc powoli w prawo.

 

Tak naprawdę schody się zaczynają, gdy masz już kilkuletnią płytę sterującą kotłem, wtedy pokrętła przestają pracować liniowo, lekko przekręcając, potrafi zmienić się o kilka wartości zamiast pojedynczo. Albo zmieniają się, gdy nie dotykasz pokręteł. Wtedy prawdę trudno jest uzyskać właściwe ustawienie. Kilka osób na forum pisało o takiej przypadłości. Też to zauważyłem w swoim kotle.

Edytowane przez daro.s
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To nie jest skomplikowane.

Kręcąc lewym pokrętłem od ustawienia w.u. zmieniasz kolejne parametry, dla poszczególnych menu.

Rób to powoli a zobaczysz, że pod kolejnymi pozycjami pokrętła będziesz miał dostęp do kolejnych parametrów. Gdy już wybierzesz parametr, do zmiany jego wartości używasz prawego pokrętła od c.o. Przekręcenie tego pokrętła całkowicie w lewo, zawsze ustawia wartość 0, a kolejne wartości kręcąc powoli w prawo.

 

Tak naprawdę schody się zaczynają, gdy masz już kilkuletnią płytę sterującą kotłem, wtedy pokrętła przestają pracować liniowo, lekko przekręcając, potrafi zmienić się o kilka wartości zamiast pojedynczo. Albo zmieniają się, gdy nie dotykasz pokręteł. Wtedy prawdę trudno jest uzyskać właściwe ustawienie. Kilka osób na forum pisało o takiej przypadłości. Też to zauważyłem w swoim kotle.

 

Czyli jak wejde do menu po dwukrotnym naciśnięciu "zima/lato" wejdę w trzecie podmenu "t" Najpierw będzie "t0" i prawym pokrętłem wybiorę temperaturę min . Resetem zatwierdzam, potem będzie "t1" więc analogicznie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli jak wejde do menu po dwukrotnym naciśnięciu "zima/lato" wejdę w trzecie podmenu "t" Najpierw będzie "t0" i prawym pokrętłem wybiorę temperaturę min . Resetem zatwierdzam, potem będzie "t1" więc analogicznie?

 

Gdy wejdzisz w podmenu "t" to gdy przekręcisz lewe pokrętło na minimum (całkowicie w lewo) będziesz miał t0, gdy ruszysz trochę w prawo będzie t1, gdy jeszcze w prawo t2 i czym bardziej będziesz przekręcał to będą pojawiały się kolejne parametry. Prawe pokrętło używasz by ustalić wartość parametru. Całkowicie w lewo wartość parametru 0, trochę w prawo wartość 1, i czym bardziej będziesz przekręcał, wartości będą się zwiększały. Gdy już znajdziesz potrzebny Ci parametr (lewym) i ustawisz oczekiwaną wartość (prawym) zatwierdzasz resetem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Dzień dobry, Kocioł Immergas Victrix 12TT nie grzeje CWU, wyskakuje bardzo szybko błąd E01

- Czyszczenie wykonane

- Serwisant coś tam porobił ale ogólnie błąd dalej wraca

- piec jest już po 5 letniej GW

- jak się odepnie sondę ntc (jest sprawna) to wyskakuje błąd E12, ale piec wówczas działa bez zarzutu grzeje dom bez żadnych przerw (całą zimę)

- z odpiętą sondą zorientowałem się że woda przelatuje też do zbiornika (tak jakby zawór 3d nie działał), bo pompa grzeje wówczas dom i zbiornik. Jak się okazało grzałka, która była w zbiorniku grzała zbiornik i dom przez to miałem wysokie rachunki. Teraz grzałka się zepsuła, ale mam wodę w temperaturze takiej jak zasilanie czyli ok 35 st C

 

Proszę o pomoc lub wskazanie namiarów na kogoś kto mógłby to ogarnąć we wrocławiu,

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Jaka jest zależność wiatru i błędów jonizacji? Victrix TT 20X

Brak wiatru jonizacja w menu 01 prawidłowa. 40 do 54 Praca stabilna.

Niewielki wiatr zaczyna powodować błędy jonizacji zakres od 40 do 98 i poza skale (pojawiają sie kreski - -)

Podbija zadaną temperaturę o 5 stopni, po pewnym czasie gaśnie palnik.

Kocioł po pełnym profesjonalnym przeglądzie. Komin pionowy 9 m.

W menu D09 brak błędów na ten moment. Chociaż tym bym sie nie sugerował bo błędy lubią z opóźnieniem wskakiwać.

Jakieś sugestie?

 

Czytam ten wątek (obecnie strona 136). Z tego co widziałem podobny problem miały co najmniej 2 osoby. Jedna sprzedała kocioł od innej nie mam info.

Nie jestem więc sam. Jedno jest pewne. Dla 100% serwisantów immergas problem nieznany.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jaka jest zależność wiatru i błędów jonizacji? Victrix TT 20X

Brak wiatru jonizacja w menu 01 prawidłowa. 40 do 54 Praca stabilna.

Niewielki wiatr zaczyna powodować błędy jonizacji zakres od 40 do 98 i poza skale (pojawiają sie kreski - -)

Podbija zadaną temperaturę o 5 stopni, po pewnym czasie gaśnie palnik.

Kocioł po pełnym profesjonalnym przeglądzie. Komin pionowy 9 m.

W menu D09 brak błędów na ten moment. Chociaż tym bym sie nie sugerował bo błędy lubią z opóźnieniem wskakiwać.

Jakieś sugestie?

 

Czytam ten wątek (obecnie strona 136). Z tego co widziałem podobny problem miały co najmniej 2 osoby. Jedna sprzedała kocioł od innej nie mam info.

Nie jestem więc sam. Jedno jest pewne. Dla 100% serwisantów immergas problem nieznany.

 

Pisałem kiedyś, że piec mi gasł podczas wietrznej pogody, problemem był niewłaściwa wartość parametru F0 (Długość system powietrzno-spalinowy) - ustawiłem na jedynkę z zera i problem znikł. Ustawia się to w menu serwisowym pieca. Po zmianie wartości parametru piec, chyba, sam zrobi sobie test (około 15min) i wyjdzie z menu serwisowego. Robiłem to raz jak miałem problemy z piecem 5 lat temu więc dokładnie nie pamiętam. Czytaj instrukcja paragraf 3.11 - oczywiście nic tam nie notujemy - piec musi się po ponownie skalibrować i to wszystko.

 

Jesli sam się nie skalibruje po zmianie parametru to trzeba wykonać kalibrację samemu.

Po wyjściu z menu serwisowego należy postepować wg poniższej procedury:

kalibracja pieca - z instrukcji:

"Aby przejść do fazy pełnej (tu chyba powinno być "szybkiej") kalibracji należy

włączyć kocioł, ustawić przełącznik w.u. na “6 h”,

przełącznik c.o. na “9 h” (Rys. 3-10) i na około

8 sekund wcisnąć przycisk “Reset” do czasu

włączenia się funkcji “kominiarz” następnie w

ciągu 3 sekund wcisnąć przycisk “info”."

 

Jedyne co mogę dodać to, to że chyba najlepiej tą kalibrację wykonać przy bezwietrznej pogodzie, gdyż ze względu na silny wiatr kociołek może się jednak źle skalibrować przez co będzie więcej zużywał gazu - taka tam moja teoria.

Edytowane przez gslaw
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kocioł jest po serwisie. Takie rzeczy są dla serwisanta. Ja tam nie chce grzebać w opcjach, gdzie nie powinienem (można tylko pogorszyć). Wolałbym opinie serwisanta, lub kogoś kto miał podobny problem. Na forum widziałem parę osób z podobnym problemem. Rozwiązania niestety nie.

Kocioł dosłownie po paru minutach pracuje z świeczką na wyświetlaczu ale podbija mu temperaturę (tylko na wietrze) i obroty wentylatora (gdy wieje) idą w górę. Jest tam 22 czy 23 x 100 rpm. Co jakiś czas gaśnie palnik.Sewis zmienił tam przerwy pomiędzy odpaleniami na 10 minut chyba. Tak czy inaczej powinien pracować stabilnie non stop. Dziwi mnie jedno, że nikt z takim problemem się nie zetknął. Zawór sgv czy jak on tam sie nazywa tez wymieniony. Szczelność i inne pomiary itp zrobione. Wszystko gra i buczy. Skąd więc takie zachowanie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 6 months później...

Witam, temat jest dla mnie bardzo pomocny. Przeczytałem chyba całość i zdecydowałem się na zakup kotła Victrix 12TT. Wszytko działa jak na razie tak jak powinno ( tak mi się wydaje) z tym że wyświetlacz na kotle jest ciągle podświetlony mimo ustawienia t8 na 0 co powinno spowodować wygaszenie po 15s. Czy w waszych kotłach też tak jest?

 

PS. po zmianie t8 na 1 wyświetlacz lekko przygasa po zmianie na 2 świeci się w pełni tak jak to jest w opisane w instrukcji.

T8 ustawione na 0 skutkuje ciągłym podświetleniem tak jak podczas włączonej funkcji 2.

 

Spotkaliście się z podobnym problemem??

Edytowane przez Karolko
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

Witam. Jestem jestem posiadaczem Victrix 12TT, wczoraj odpaliłem i zacząłem wygrzewać podlogę, 24 godziny temperatura na CO ustawiona na 20st. Kocioł pracował non stop z minimalną mocą. Wentylator nie schodził niżej niż 15x100 obr. Temperatura urosła do 25st mimo iż zadane jest 20st. Po przeliczeniu kaloryczności spalonego gazu wyszło że minimalna moc kotła to 3,4kW.

W ustawieniach S0 1500rpm, by moc minimalna wynosiła 1,9kW

to trzeba S0 zmienić na 900rpm.

Czy ktoś zmieniał te ustawienia i przechodził pełną kalibrację?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Jestem jestem posiadaczem Victrix 12TT, wczoraj odpaliłem i zacząłem wygrzewać podlogę, 24 godziny temperatura na CO ustawiona na 20st. Kocioł pracował non stop z minimalną mocą. Wentylator nie schodził niżej niż 15x100 obr. Temperatura urosła do 25st mimo iż zadane jest 20st. Po przeliczeniu kaloryczności spalonego gazu wyszło że minimalna moc kotła to 3,4kW.

W ustawieniach S0 1500rpm, by moc minimalna wynosiła 1,9kW

to trzeba S0 zmienić na 900rpm.

Czy ktoś zmieniał te ustawienia i przechodził pełną kalibrację?

 

Bez serwianta tego nie zmienisz. Trzeba ustawiać mieszankę gazu i powietrza po tej zmianie. Co do podbicia temperatury, pewnie temperatura powrotu dogoniła zasilanie i kocioł automatycznie podbija temperature zasilania aby była delta między zasilaniem a powrotem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jakie macie ustawienia S0 w swoich kotłach?

Producent VICTRIX 12 X TT 2 ERP podaję, że kocioł posiada elektroniczny zawór gazu i czujniki spalania które na bieżąco ustawiają mieszankę do spalania, a podczas pełnej kalibracji można zrobić korektę pod kątem zawartości CO2. Napewno analizator spalin by nie zaszkodził podczas takiej kalibracji.

W starszym Vitrix-ie zmieniałem S0 S1 S2 spalanie sprawdzałem optycznie przez taki wizjer i było oki.

A tu po zmianie wyskoczy błąd I trzeba kalibrować. 1,9kW to taki marketingowy wabik. Bo jak serwisanta na początku nie przyciśniesz to musisz kolejny rok czekać na zmianę parametrów wymagających kalibracji. Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...