teres1719510421 14.11.2016 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Do wiadomości Panów którzy twierdzą że filtry na powrotach do kotła powinny być montowane główką do dołu, jesteście w błędzie, poprostu na filtrze jest strzałka w którą stronę ma płynąć woda, jeżeli twierdzicie że jest inaczej, proszę o konkretne uzasadnienie tak czy siak Pan Teres się myli Chodzi o to, żebyś w razie odkręcenia filtra miał możliwość "wylać" zanieczyszczenia, które się w nim zebrały. Montaż odkręcanej części w górę bardzo to utrudnia. Z filtrem montowanym pionowo w dół możesz się spotkać przy gazie. Filtry najłatwiej zamontować tak jak to było pokazane na zdjęciu, ale niestety taki montaż jest niewłaściwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebastek09 15.11.2016 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Mam pytanie. Przy zastosowaniu DIM-a 2 strefowego obydwie strefy niska temperatura bez mieszacza, to różne temperatury są robione na strefach poprzez sterowanie pompami na tych obiegach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 15.11.2016 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Mam pytanie. Przy zastosowaniu DIM-a 2 strefowego obydwie strefy niska temperatura bez mieszacza, to różne temperatury są robione na strefach poprzez sterowanie pompami na tych obiegach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joni987 15.11.2016 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Panowie, spokojnie, Panowie! no przecież rozmawiamy sobie o tych piecykach nie ma co się tak unosić o tych parę rurek.Szkoda zdrowia, szkoda nerwów, szkoda czasu! Chodziło mi że instalacja wygląda poprostu nieźle, w sensie nie dopatrywałem się czy zawór jest z tej czy z tamtej strony i nie analizowałem tego od strony technicznej. U mnie jest poziomy wymiennik jeszcze po piecu węglowym (był 2 letni) i instalacja zajmuje trochę więcej miejsca, a tu bardzo fajnie wszystko ulokowane na przestrzeni 1m2 (wizualnie).Jeśli chodzi o czujnik to zasobnik immergasa ma już czujnik temperatury wbudowany, może dlatego kolega go nie potrzebował. Może Panowie mają rację że brakuje tam paru zaworów.. no ale mniejsza o to. To że nie ma izolacji na rurkach to niekoniecznie musi być błąd. U siebie tak mam po to żeby w piwnicy było trochę cieplej, bowiem straty na rurkach przekładają się na ogrzanie pomieszczenia. Fakt że nie mają regulacji jak grzejnik, ale przynajmniej narazie utrzymują dobrą temperaturę jak na piwnicę (niewiem ile st. C, ale organoleptycznie jest OK)Podobnie sprawa wygląda z cyrkulacją. Mówi się o tym żę cyrkulacja jest bardzo droga bo traci dużo ciepła. Owszem tak jest. Ale jeśli rurka od cyrkulacji idzie przez pomieszczenia ogrzewane i ciepłą wodę ogrzewamy z tego samego źródła ciepła co dom... no to ta rurka nam poprostu ogrzeje budynek.Inaczej sprawa ma się latem, bo wówczas już ciepła nie dość że nie potrzebujemy to wręcz nie chcemy. No i tu całe sterowanie cyrkulacją ma jak najbardziej sens. Jeśli chodzi o filtry to u siebie też patrzyłem i mam na obu powrotach ' główką' do góry i jest również strzałka przepływu wody i są zgodnie z tą strzałką.Fakt że wygodniej byłoby wylać wodę z pieca, gdyby były do dołu, no ale wtedy nie były by zgodnie ze strzałką.. nie wiem na ile ta strzałka ma znaczenie bo to przecież kawałek siatki (?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebastek09 15.11.2016 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Hmm, czyli jeśli do kotla (victrix x 12tt) jest podpieta sonda zewnetrzna, do DIMa na jednej strefie CARv2 a na drugiej Tybox, to tymi switchami w DIMie ustawie rozne krzywe grzewcze dla tych stref a temp. zadane ze sterownikow? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gumisio 15.11.2016 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Witam Panowie. Pytanko do tych co maja CAR v2 + DIM v2 ABT (wysoka/niska temp) i maja uklad podlogowka + Grzejniki. Poczatkowo chodzila sama podlogowka ale w koncu podlaczylem grzejniki i pytanko: Przelacznikiem 26(4) (jak dobrze pamietam) przelaczam jakim ukladem ma zarzadzac CAR. 26(4) - OFF = grzejniki 26(4) - ON = podłogówka. Przelaczniki TA1 i TA2 mam wolne - bez zworek. Pytanko, czy musze miec tybox'a zeby zarzadzal drugim ukladem albo zworke na nim bo inaczej jeden uklad (ten niezarzadzany) CARem pompa stoi, chyba ze czegos nie wiem... Wczoraj zalozylem zworke na TA2 (bylo bez zworek)bo jak wrocilem popoludniu to podlogowka zimna Bede wdzieczny za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gumisio 15.11.2016 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Hmm, czyli jeśli do kotla (victrix x 12tt) jest podpieta sonda zewnetrzna, do DIMa na jednej strefie CARv2 a na drugiej Tybox, to tymi switchami w DIMie ustawie rozne krzywe grzewcze dla tych stref a temp. zadane ze sterownikow? R12 i R13 masz dla 2 mieszaczy jesli wystepuja w DIM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebastek09 15.11.2016 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 R12 i R13 masz dla 2 mieszaczy jesli wystepuja w DIM. W tym DIMie o którym myślę nie ma mieszaczy, obydwie strefy niskiej temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 15.11.2016 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 R12 i R13 masz dla 2 mieszaczy jesli wystepuja w DIM. Zgadza się. Tak jak napisano w instr. temp. stref bezpośrednich ustawia się na panelu kotła lub na CAR. Jeśli nie ma mieszacza, to są to tzw. strefy bezpośrednie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 15.11.2016 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 W tym DIMie o którym myślę nie ma mieszaczy, obydwie strefy niskiej temperatury. a dlaczego chcesz różnicować temperatury dla każdej strefy inne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebastek09 15.11.2016 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Żeby ustawić na jednej strefie poddasza niżej niż na parterze, zwlaszcza ze przez jakiś czas będzie tylko parter zamieszkaly. A DIMa dlatego ze w sumie jest 230m2 po podlodze i tak mi się wydaje najlepiej to rozdzielić i wyregulowac i w koncu sterować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 15.11.2016 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Witam Panowie. Pytanko do tych co maja CAR v2 + DIM v2 ABT (wysoka/niska temp) i maja uklad podlogowka + Grzejniki. Poczatkowo chodzila sama podlogowka ale w koncu podlaczylem grzejniki i pytanko: Przelacznikiem 26(4) (jak dobrze pamietam) przelaczam jakim ukladem ma zarzadzac CAR. 26(4) - OFF = grzejniki 26(4) - ON = podłogówka. Przelaczniki TA1 i TA2 mam wolne - bez zworek. Pytanko, czy musze miec tybox'a zeby zarzadzal drugim ukladem albo zworke na nim bo inaczej jeden uklad (ten niezarzadzany) CARem pompa stoi, chyba ze czegos nie wiem... Wczoraj zalozylem zworke na TA2 (bylo bez zworek)bo jak wrocilem popoludniu to podlogowka zimna Bede wdzieczny za info. przełącznikiem 26;4 definiujesz którą strefą zarządza CAR, tzn czy on jest tam gdzie masz grzejnik, czy gdzie podłogówka i wtedy on uruchamia właściwą pompę. Strefa główna= 2 uruchamia pompę Z2, więc pompę Z1 uruchomi Tybox (zworka) na TA1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 15.11.2016 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 (edytowane) normalnie bez podziału, to się robi przepływami, a w twoim przypadku gdy rozdzielisz na osobne strefy to sprawę temp. pomieszczenia załatwią osobne sterowniki, uruchamiające oddzielnie każdą strefę.A temp zasilania zdefiniujesz na CAR lub w przypadku jego braku na kotle.Dobra decyzja, aby rozdzielić piętro i parter Edytowane 15 Listopada 2016 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebastek09 15.11.2016 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 normalnie bez podziału, to się robi przepływami, a w twoim przypadku gdy rozdzielisz na osobne strefy to sprawę temp. pomieszczenia załatwią osobne sterowniki, uruchamiające oddzielnie każdą strefę.A temp zasilania zdefiniujesz na CAR lub w przypadku jego braku na kotle. Dobra decyzja, aby rozdzielić piętro i parter Chcę dac u gory CAR (juz kable pociagniete w scianie) a na parter bezprzewodowego Tyboxa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 15.11.2016 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Chcę dac u gory CAR (juz kable pociagniete w scianie) a na parter bezprzewodowego Tyboxa. Nie ma problemu. Może tak być, bez różnicy gdzie jest CAR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gumisio 15.11.2016 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 przełącznikiem 26;4 definiujesz którą strefą zarządza CAR, tzn czy on jest tam gdzie masz grzejnik, czy gdzie podłogówka i wtedy on uruchamia właściwą pompę. Strefa główna= 2 uruchamia pompę Z2, więc pompę Z1 uruchomi Tybox (zworka) na TA1. Czyli dobrze mysle ze MUSI byc albo zworka albo Tybox na drugiej pompie w DIM bo inaczej pompa nie ruszy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 15.11.2016 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Czyli dobrze mysle ze MUSI byc albo zworka albo Tybox na drugiej pompie w DIM bo inaczej pompa nie ruszy ? Tak, dobrze myślisz. Ilość sterowników podpiętych do DIM jest o jeden mniejsza niż stref, czyli CAR zarządza jedna strefą i dla tej strefy/pompy nie może być zworki w DIM, a na kolejne strefy już tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebastek09 15.11.2016 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Ok. Ale zastanawialem się właśnie czy te strefy będą mogły chodzić po innych krzywych grzewczych czy po jednej z innymi nastawami temp. ustawionej na sterownikach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gumisio 15.11.2016 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Tak, dobrze myślisz. Ilość sterowników podpiętych do DIM jest o jeden mniejsza niż stref, czyli CAR zarządza jedna strefą i dla tej strefy/pompy nie może być zworki w DIM, a na kolejne strefy już tak. Podziękował PIKNIE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 15.11.2016 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 (edytowane) Ok. Ale zastanawialem się właśnie czy te strefy będą mogły chodzić po innych krzywych grzewczych czy po jednej z innymi nastawami temp. ustawionej na sterownikach. Nie będą mogły. Gdybyś miał mieszacze i dodatkową drugą czujkę pogodową podpiętą pod DIM, to mógłbyś zróżnicować temperatury wody idącej do każdej ze stref, ale kocioł i tak dla obu stref, grzałby taką samą temperaturą wg krzywej z czujki podpiętej do kotła i dopiero obniżał temperaturę na mieszaczu wg krzywej czujki z DIM. Chyba że miałbyś kocioł, który umożliwia ustawienie dwóch osobnych krzywych. Edytowane 15 Listopada 2016 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania