Ja tak mam ustawione (10 min) na Victrix 24 i jestem zadowolony. Taktowanie drastycznie spadło, a komfort jest identyczny. Pisałem o tym szczegółowo parę postów wcześniej (jak chcesz możesz doczytać). Poza tym masz za niski T max - ustaw sobie 40 albo wyżej i wyreguluj krzywą (mniejsza krzywa).

Zauważyłem u siebie, że jak kocioł startuje to szybko nabija wyższą wartość od ustawionej ale po chwili obniża do ustawionej. Ty zblokowałeś sobie T max i przez to zabrałeś bufor do regulacji i kocioł się wyłącza.

 

Pamiętajcie to ustawienie przy przeglądzie - dlaczego? W tym roku jak zwykle serwisant zrobił przegląd z czyszczeniem i regulacją mojego kotła. Po skończeniu sprawdzamy start kotła na CO ze sterownika CAR2, a tu zonk, kocioł nie startuje. Serwisant próbuje różnych opcji z odłączeniem pogodówki i CAR2 - dalej nic. Diagnoza płyta główna do wymiany. Decyzja - jedzie do siebie po płytę główną. Ja nieświadomy swoich wcześniejszych manipulacji postanowiłem jeszcze raz zresetować kocioł i zostawić go włączonym. Dzwoni do mnie po krótkim czasie i pyta czy dalej kocioł nie startuje? Mówię mu, że dalej nic - dobra już jadę do pana z nową płytą. Po minucie od jego telefonu kocioł odpalił, dzwonię - działa, uff.. Jeszcze wtedy nie zatrybiłem o co kaman. Dopiero jak wszedłem w parametry kotła i zacząłem je analizować olśniło mnie - kocioł startuje po 10 min od sygnału z CAR2. Zmieniając ten parametr pamiętajcie przy przeglądzie!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 4,1k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Witam,

Jestem nowy na tym forum ale tak:

1) Mam od jakiś 3 lat Immergas victrix exa 24 x 1 erp. Ściągnąłem pokrywę bo coś mi kapało i takie coś znalazłem patrz załącznik.

Wygląda jak by się stopiło?

2) Sprawdziłem ustawienia pieca bo skoro się stopiło to musiała być spora temperatura. Ustawienia pieca w załączniku.

Czy może ktoś mi powiedzieć czy te ustawienia są ok, da się to jeszcze zoptymalizować.

Dom ma:

- 3 pietra

- 220m2.

- docieplony 20cm styropianem grafit

- nowe okna

- ogrzewanie podłogowe wszędzie

- zasobnik na 300l cwu

- brak grzejników

- na każdym piętrze rozdzielacz

- Zużycie roczne gazu (razem z kuchenką) to 1900m3. styczen-marzec 420m3, lipiec-wrzesien 48m3.

 

Zdjęcia w linikach:

https://ibb.co/PZQ4VMx

https://ibb.co/9bRbgmb

https://ibb.co/Qv1SFkc

Edytowane przez cwirek_32
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam Panie i Panowie

Jestem nowym urzytkowniekim pieca Immergas Victrix EXA 24 X 1 ERP.

Ogrzewam dom na 2 obwodach. pierwszy to stare ogrzewanie paretr plus piętro na grzejnikach a drugi obwód to poddasze na ogrzwaniu podłogowym.

Jak mi w maju odbierali instalację to serwisant mówił abym ustawione miał CO na około 45 stopni a CWU na 45-46 stopni. I tak mam.

temperaturę dzienna mam ustawioną na 22 stopnie (7-22) a nocna na 19 stopni.

Dziwne mi się wydaje że w nocy piec i tak się włącza - wyłącza. Mam go za ścianą co śpie i słysze to. Dla mnie powinien nie chodzić w nocy. Może się mylę a nie znam sie na tym.

Jest jakieś sprzęglło, do tego podłączony termostat. Fachowiec co mi to montował mówił abym ustawił CO na 50 stopni a ten termostat na 45.

Za dużo tego wszystkiego - jest tu może ktoś z okolic Krakowa (Zabierzów) może udało by się podjechać i cos poustawiać - plissss.

A może macie namair na jakiegoś dobrego serwisanta co to dobrze ustawi.

Z góry dzięki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, mój błąd. Zdjęcia załączyłem w linkach. Dwa dotyczą pieca i jeden pdf dotyczący parametrów.

 

Ta "stopiona" rurka odprowadza kondensat ? Wygląda na to, jakby była dosztukowywana i materiał tej włożonej rurki był nieodporny na kwaśny kondensat

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wygląda na to że faktycznie zjadło go coś kwaśnego bo tworzywo tego trójnika miało aż takie małe otworki, jak sitko. Może jak to się mówi fabrycznie uszkodzone bo nikt przy tym piecu nie grzebał wcześniej. Wymieniłem trójnik na nowy i za jakiś czas zobaczymy co i jak. A jak z parametrami pieca?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Proszę o poradę. Mam kocioł gazowy Immergas Victrix Exa 24 ERP z zasobnikiem 125l. Dom parter plus piętro. Na każdym piętrze rozdzielacz oraz po 5 pętli ogrzewania. Prz górnym rozdzielaczu listwa kl06, siłowniki elektryczne oraz w każdym pokoju i łazience regulator Salus vs30w. Na dole z 5 pętli tylko 3 (salon z kuchnią) są podłączone do drugiej listwy kl06, mają siłowniki elektryczne i tymi 3 pętlami steruje Salus vs30w. Pozostałe dwie pętle to łazienka na dole gdzie jest rozdzielacz oraz wiatrołap i są zakręcone "ręcznie" na rotametrach. I teraz zastanawiam się jak to powinno prawidłowo chodzić, bo w tej chwili gdy w każdym pomieszczeniu temperatury są osiągnięte to kocioł i tak pracuje. Praktycznie pracuje non stop. Myślę nad dołożeniem do dolnej listwy modułu pl07 który go wyłączy po osiągnięciu zadanej temperatury, tylko co w wtedy z piętrem? Niestety nie mam pociągniętego kabla między listwami, więc jeśli wyłączy kocioł po osiągnięciu temp na dole, to na górze może być wtedy dużo chłodniej. Co można zrobić w tej sytuacji. Czy jest sens dodawać moduł sterowania do listwy kl06 i wyłączać kocioł, czy lepiej żeby chodził non stop. Przepraszam jeśli wyraziłem się gdzieś mało jasno ale jestem kompletnym laikiem w tych kwestiach.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Takie pytanie .. pompy w swoich Immergas trzymacie na fabrycznej prędkości czy może serwisanci wam zmniejszają lub zwiększają bieg ?

 

Fabrycznie miałem na 3.

Zmieniłem na 2 - jest sporo ciszej, pobór mocy na pompie według danych technicznych z 90 na 70W. Mam same grzejniki, sporo i dosyć duża różnica wysokości ale daje radę na 2. Różnicy w zużyciu gazu nie zauważyłem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Fabrycznie miałem na 3.

Zmieniłem na 2 - jest sporo ciszej, pobór mocy na pompie według danych technicznych z 90 na 70W. Mam same grzejniki, sporo i dosyć duża różnica wysokości ale daje radę na 2. Różnicy w zużyciu gazu nie zauważyłem.

 

 

Hmm... Też o tym myślałem, o zmianie biegu. Tylko pewnie serwisant musiałby to zrobić . Żeby gwarancji nie stracić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Proszę o poradę. Mam kocioł gazowy Immergas Victrix Exa 24 ERP z zasobnikiem 125l. Dom parter plus piętro. Na każdym piętrze rozdzielacz oraz po 5 pętli ogrzewania. Prz górnym rozdzielaczu listwa kl06, siłowniki elektryczne oraz w każdym pokoju i łazience regulator Salus vs30w. Na dole z 5 pętli tylko 3 (salon z kuchnią) są podłączone do drugiej listwy kl06, mają siłowniki elektryczne i tymi 3 pętlami steruje Salus vs30w. Pozostałe dwie pętle to łazienka na dole gdzie jest rozdzielacz oraz wiatrołap i są zakręcone "ręcznie" na rotametrach. I teraz zastanawiam się jak to powinno prawidłowo chodzić, bo w tej chwili gdy w każdym pomieszczeniu temperatury są osiągnięte to kocioł i tak pracuje. Praktycznie pracuje non stop. Myślę nad dołożeniem do dolnej listwy modułu pl07 który go wyłączy po osiągnięciu zadanej temperatury, tylko co w wtedy z piętrem? Niestety nie mam pociągniętego kabla między listwami, więc jeśli wyłączy kocioł po osiągnięciu temp na dole, to na górze może być wtedy dużo chłodniej. Co można zrobić w tej sytuacji. Czy jest sens dodawać moduł sterowania do listwy kl06 i wyłączać kocioł, czy lepiej żeby chodził non stop. Przepraszam jeśli wyraziłem się gdzieś mało jasno ale jestem kompletnym laikiem w tych kwestiach.

 

Jeżeli dobrze rozumiem to listwy KL06 sterują pracą kotła za pomocą styku beznapięciowego (NO) i pompa kotłowa jest jedyną pompą w układzie - jeżeli tak to można zrównoleglić z listew KL06 styki "NO" w/w w kierunku kotła i praca kotła będzie wymuszona bez względu na to, z której listwy zostanie wygenerowany sygnał pracy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy ktoś z szanownych forumowiczów może mi powiedzieć jaki mam kupić czujnik temp cwu znajdujący się w zasobniku? Stary zaczął pokazywać głupoty.

Zakupiłem nowy KTY 81-210 i niestety. Podłączony na zewnątrz zasobnika pokazuje 72 stopnie gdzie powinien 22.

Do wyboru są NTC o różnym K oraz PT100 i PT1000....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...