robik180 18.01.2016 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Dużo zależy od paliwa (groszku) jak skorygujesz wentylator do otwartego czopucha zobaczysz co się będzie działo. U mnie temp spalin nie przekracza 100*C może chwilowo więcej - ale ja nie widziałem wyższej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/48/#findComment-7011563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robik180 18.01.2016 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Dużo zależy od eko - groszku. Skoryguj wentylator po otwarciu czopucha i obserwuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/48/#findComment-7011581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk_sob 18.01.2016 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 (edytowane) A temp. spalin nie powinna być wyższa, czy to nie ma znaczenia? U mnie jest teraz od 80*C do 140*C. Niektórzy piszą, że ustawiają temperaturę spalin. Ale z tego co kojarzę, nigdzie w ustawieniach u mnie nie ma takiej opcji. Edytowane 18 Stycznia 2016 przez luk_sob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/48/#findComment-7011583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robik180 18.01.2016 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Musi się wypowiedzieć ktoś bardziej doświadczony jeśli chodzi o temp spalin. Nigdy nie regulowałem. Ale wydaje się że u Ciebie temp. jest ok. Martwił bym się jak by była 200-300*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/48/#findComment-7011597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 18.01.2016 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 (edytowane) Timon, jak możesz spojrzeć na to zapotrzebowanie z mojego projektu. bo wiem że jesteś biegły w tych obliczeniach EnergooszczędnośćEUco 44 [kWh/(m2*rok)EP (paliwo stałe - ekogroszek) 104 [kWh/(m2*rok)] EP (gaz) 106 [kWh/(m2*rok)] EP (paliwo stałe - pellet) 30 [kWh/(m2*rok)] co prawda miałem modyfikacje budynku i ma większy troszkę metraż który ogrzewam o 30 m2 czyli większy o 20%. W moim przypadku niech będzieć chodzby 125 [kWh/(m2*rok)] jak to wygląda Timon do ilości spalonego węgla o kaloryczności bodajże ok. 23-25 MJ/kg ?[/b Chodzi mi o zapotrzebowanie ciepła dla mojego budynki i przeliczenie tego na ilość opału o tej kaloryczności. PS. Dziś kolejny zasyp węgla, obecnie 20kg/dobę. Chyba jest jeszcze z czego zejść... Edytowane 18 Stycznia 2016 przez julo23 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/48/#findComment-7011778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 18.01.2016 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 z obliczeń zużycia opału wychodzi mi że spalając 20kg/dobę produkujesz przy sprawności 70% około 4KW średniej mocyz cyferek projektowych wychodzi mi około 10KW dla temperatury obliczeniowej -20stC ale miałes przeróbki i nie wiem jak to się ma do stanu faktycznego- jakie były materiały w projekcie jakie parametry izolacji itdliczone więc mocno na oko i to jeszcze przymkniętemyślę że zejść nie bardzo jest z czego chyba że uda się kupić mocniejszy opał w tej samej cenie wtedy spadnie nieco zużycie i kosztywatpię jednak czy da się kupić mocny opał w cenie słabszego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/48/#findComment-7011904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robik180 18.01.2016 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Julo a jak Ty poradzileś sobie z tym przesypywaniem z tyłu rekordy u mnie jak na foci Ma ktośna to momysł ? Timor podpowiedział że kszywy jest palnik i to się zgadza ale jak to ewentualne wypoziomować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/48/#findComment-7011999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ra__f__al 18.01.2016 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Julo, w pomieszczeniach gdzie mam podłogówkę mam założone termostaty cyfrowe, które są podłączone do elektro zaworów, więc ustawiam temperaturę z dokładnością do 0,5*C,a w pozostałych pomieszczeniach, steruję termostatami grzejnikowymi, są ustawione na 2 lub 3, co odpowiada temp ok 22-23*C, w zależności od pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/48/#findComment-7012113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ra__f__al 18.01.2016 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 temperatura spalin to drugorzędny parametr, jeśli jakość opału pozwala na dobre spalanie przy mały nadmuchu to będzie ok i analogicznie może być tak, że opał wymaga większego udziału wentylatora w procesie spalania więc temp spalin będzie większa. Wszystko trzeba wypośrodkować, u mnie temp spalin waha się między 80-120* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/48/#findComment-7012119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 18.01.2016 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 (edytowane) Dzieki. Na stronie archon.pl jest aplikacja do projektow imateriały jakie mam są uwzględnione w tym wyliczeniu. Ja mam tylko poszerzony garaż na 2 stanowiska i tym samym pokój nad garażem. No i podpiwniczenie. Sorry za błędy ale pisze z tableta i jest masakra Edytowane 19 Stycznia 2016 przez julo23 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/48/#findComment-7012183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 18.01.2016 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 (edytowane) Robik, ja musiałem trochę zwiększyć nadmuch. Rafał, chodzi mi jakie temp. puszczasz na podlogowke i kaloryfery Edytowane 19 Stycznia 2016 przez julo23 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/48/#findComment-7012188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk_sob 19.01.2016 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Robik, chciałbym mieć taki ładny popielnik jak Ty masz Wczoraj otworzyłem czopuch na 4 z 5. Podawanie cały czas -30, nadmuch +11. Z prawej strony od frontu ładnie dopalony węgiel (sam popiół), a z lewej skleja się spalony węgiel, ale w rękach go można rozkruszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/48/#findComment-7012237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robik180 19.01.2016 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Może i ja podniosę nadmuch i pozbędę się tych spieków:) ra__f__al widzę że mamy bardzo podobne związania tzn podłogówki i głowice na grzejnikach luk_sob Zrób fotki jest tu bardzo dużo fachowców i z pewnością coś poradzą (podpowiedzą) na Twoje spalanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/48/#findComment-7012351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk_sob 19.01.2016 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 robik180 - fotki są stronę wcześniej. Ale teraz cały czas obserwuję jak się pali po zmianie granulacji na grubą. Dzisiaj wrócę z pracy, to zrobię nowe zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/48/#findComment-7012503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 19.01.2016 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Ja zmniejszyłem zadaną CO z 55 na 50. Ale nie widzę póki co żadnych oszczędności. Wg procentowego zużycia paliwa to nadal pokazuje zasięg 7 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/48/#findComment-7012654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ra__f__al 19.01.2016 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Julo, na podłogówkę daję 30-32*, a na grzejniki tak na prawdę tyle ile na piecu, bo idzie przez wymiennik ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/48/#findComment-7012824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 20.01.2016 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 (edytowane) aaa Ty masz rekuperator i pompe ciepła. To my chyba nigdy nie uzyskamy takiego niskiego spalania jak ty. Edytowane 20 Stycznia 2016 przez julo23 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/48/#findComment-7013393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk_sob 20.01.2016 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 (edytowane) Dzisiaj muszę zasypać znów podajnik. Wytrzymał 5 dni i troszkę jeszcze zostało. Zasypałem 125 kg. Zobaczymy ile teraz wytrzyma. Ustawienia: - granulacja gruba - współ. podawania -30 -współ. wentylacji +11 temp. zadana CO i CWU 55*C Czopuch otwarty na 4 z 5 Węgiel się nie przesypuje, jedynie czasem nie dopali się z prawej strony, ale to chyba wada tego podajnika i wentylatora. Załączam zdjęcia z wczoraj. Te spieki normalnie rozgniatają się w ręce. Co mogę zrobić, aby zmniejszyć zużycie węgla. ok.25 kg na dzień to trochę dużo, w porównaniu, że jakieś trzy tygodnie temu było to ok. 15 kg, ale nagle piec zwariował. Mam nadzieję, że ktoś coś podpowie I jeszcze jedno pytanie. Mam piec 14 KW, wszedłem w informacje sterownika i tam jest napisane 17 KW. Nie powinno być także 14 KW ?? Dopiero teraz na to zwróciłem uwagę. Edytowane 20 Stycznia 2016 przez luk_sob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/48/#findComment-7013722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robik180 20.01.2016 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Z tym spalaniem to wg mnie normalne teraz temp. są dużo niższe więc i więcej spala (u mnie teraz też ok 20 kg na dobę) więc nie wiem czy warto kombinować. Co do sterownika to nie jestem fachowcem ale ja mam 23 kw A ten sam jest w 17 stce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/48/#findComment-7013752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 21.01.2016 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Ja też mam 23kW, na pewno różnią się też wielkością zasobnika bo wchodzi ok. 150kg. Ja teraz korzystając że temp. się w miare utrzymuje na jednym poziomie w dzień i w nocy, testuje.24 godziny paliłem na zadanej 50CO. zużycie 14%następne 24 godziny z zadaną 53CO. zużycie 16%teraz odkręciłem wszystkie głowice na full przy kaloryferach a zadaną ustawiłem na 38*C. Zobaczymy czy jest jakaś oszczędność na tych głowicach ale chyba muszę odczekać więcej niż 24godz. bo musi zagrzać inne pokoje w których nie śpimy - w których było poprzednio 19*C Później planuje zmienić siłę pompki na podłogówce na 2 bieg i też sprawdzić spalanie, być może zbyt wolne podawanie wody bardziej je wychładza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/162805-sas-multi-17kw-st-45-optymalne-ustawienia/page/48/#findComment-7013965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.