Witam!

Czy ktoś może mi pomóc?

Sam nie mogę ustalić przyczyny niewłaściwego podawania paliwa. W trybie podtrzymania ustawiłem przerwę na 20 min. temperatura przekracza zadaną. Mimo tego podajnik tłokowy podaje bardzo często paliwo (eco- groszek)

 

Jaki sterownik i piec, w jakim trybie chodzi, PiD czy dwustanowy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Piotrek, ewidentnie kocioł dostaje za dużo paliwa- musiałbym wiedzieć jak szybko dobija Ci zadana temp i co istotniejsze jak długo znajduje się po jej osiągnięciu w stanie podtrzymania. Natomiast nie zapominać trzeba o jakości i wilgotnosci paliwa. Żebym mógł Ci coś podpowiedzieć to najlepiej zadzwoń
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
  • 3 weeks później...
  • 7 months później...

Witam

Posiadam piec Sas Multi 17 kw Pid z sterownikiem ST-450

Nie korzystam z Pid bo nie wiem jak i pale manualnie. Mam problem z popiolem.Codziennie mam pelna szuflade popiolu i niedopalony wegiel. Pale ekogroszkiem z Taurona.

Moje parametry to:

Temp Co 56 stopni

Temp CWu 46 st

czas podawania 6s

Przerwa podawania 65s

Sila nadmuchu 30

Tryb pracy pomp: pompy rownolegle

Praca podtrzymania 15s

Przerwa podtrzymania 60 minut

Wentylator w podtrzymaniu

Czas pracy 20 s

Czas przerwy 10 minut

 

Co mam zmienic zeby popiolu bylo mniej i spiekow. Prosze o pomoc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Posiadam piec Sas Multi 17 kw Pid z sterownikiem ST-450

Nie korzystam z Pid bo nie wiem jak i pale manualnie. Mam problem z popiolem.Codziennie mam pelna szuflade popiolu i niedopalony wegiel. Pale ekogroszkiem z Taurona.

Moje parametry to:

Temp Co 56 stopni

Temp CWu 46 st

czas podawania 6s

Przerwa podawania 65s

Sila nadmuchu 30

Tryb pracy pomp: pompy rownolegle

Praca podtrzymania 15s

Przerwa podtrzymania 60 minut

Wentylator w podtrzymaniu

Czas pracy 20 s

Czas przerwy 10 minut

 

Co mam zmienic zeby popiolu bylo mniej i spiekow. Prosze o pomoc

 

Opał. Tauron to produkcja popiołu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

Witam piec Sas Multi 17 kw Pid z sterownikiem ST-450

Mam problem z temperaturą na piecu i spiekami. Temperarurę na piecumam 50 stopni. Po załączeniu się pieca temp. spada do 42 stopni i dogrzewa robiąc spieki.

Moje parametry to:

Temp Co 50 stopni

Temp CWu 40 st

czas podawania 12s

Przerwa podawania 22s

Sila nadmuchu 37

Tryb pracy pomp: pompy rownolegle

Praca podtrzymania 9s

Przerwa podtrzymania 10 minut

Wentylator w podtrzymaniu

Czas pracy 10 s

Czas przerwy 9 minut 30s

Pomoże ktoś?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...

Witam ja mam takie pytanko. Temperatura pieca ustawiona na 65stopni a wody 60stopni.Hysteryzacja ustawiona na 2 stopnie. Zawór czterodrogowy na 6.5 z 10.

 

Piec 10kw. Dom stary nie ocieplony okolo 40metrow. Spalenie 12kg na dobę.

 

Ustawienie pieca.

Podawanie 8s

Przerwa 50s

Dmuchawa 12%

 

Pomki ustawione na auto. Jedyne co ostatnio zauważyłem ze jak pompka od bojlera się włączy to na piecu potrafi temperatura spaść nawed do 58stopni. I teraz nie wiem czy tak ma być czy coś przestawić? Przesłona na wentylatorze zamknięta.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...