d24 19.11.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Z dnia na dzień pompa obiegowa (WITA TYP U 55-25 180) coraz głośniej pracuje. Efekt dźwiękowy taki jakby łożyska skrzeczały. Zapewne lada dzień owa pompa "padnie". Chciałbym zapytać drodzy forumowicze czy hałasowanie tego urządzenia świadczy o jego końcu żywota? A może wystarczy wyczyścić urządzenie, jakiś filtr itp.? Jeśli następstwo całkowitej awarii to już tylko kwestia czasu, to czy ktoś z was może mi podpowiedzieć które z tych urządzeń (powiedzmy do kwoty 100-150zł) uważacie za najlepszego następcę w/w pompy? http://allegro.pl/listing.php/showcat?id=46137&order=bd&change_view=1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 28.11.2011 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 Tylko Grundfos - przynajmniej przez najbliższe kilka(naście) lat będziesz spał spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 28.11.2011 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 amen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makol 28.11.2011 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 Nim kupisz nowa pompę, spróbuj wyczyścić filtr. Mi przez miesiąc po uruchomieniu nowej instalacji nazbierało się tam tyle syfu - drobinek miedzi, kulek lutu i nie wiadomo czego, że kiedy wróciłem któregoś dnia z pracy zastałem przerażona żonę i usłyszałem wyjącą pompę, mimo że dzieliło mnie od niej kilka pomieszczeń. Wyczyściłem filtr - przestało wyć. Potem po następnym miesiącu jeszcze raz czyściłem, choć już było sporo mniej zanieczyszczeń. Teraz zaglądam tam tylko przed rozpoczęciem sezonu. Oczywiście , po czyszczeniu filtra odpowietrz pompę.PZDR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 28.11.2011 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 j.w.filtr i odpowietrzenie pompy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 28.11.2011 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 Ja też jestem wyznawcą pomp Grundfosa lub Wilo. Z LPF Leszno mam niemiłe doświadczenia (2 pompy - 2 problemy), chyba że źle trafiłem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 28.08.2015 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2015 (edytowane) Zapraszamy do obejrzenia filmu o tym, jak sprawdzić instalację centralnego ogrzewania i kotłownię przed zimą. Pokazujemy też wymianę pompy obiegowej stałoobrotowej na elektroniczną, dzięki której można znacznie obniżyć koszt pracy centralnego ogrzewania. Zobacz inne filmy instalacyjne murator.tv - to Telewizja Budowlana poradnikowa dla Was. Edytowane 12 Marca 2018 przez Redakcja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d24 12.03.2017 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 j.w. filtr i odpowietrzenie pompy Stary temat okazuje się być u mnie aktualny niestety. Korzystam z pompy WITA U 35-25 180. Od jakiegoś czasu pompa skrzeczy i dzieje się to dość nieregularnie. O ile znalazłem w instrukcji na czym polega odpowietrzenie pompy to już nie bardzo potrafię sobie poradzić ze zlokalizowaniem filtra. Podpowiecie drodzy forumowicze gdzie to się znajduje? Druga sprawa - załączam zdjęcie - widać w nim dwa kurki czerwone. Czy ktoś z Was jest mi w stanie podpowiedzieć co w praktyce oznacza otwarcie/zamknięcie każdego z zaworów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 12.03.2017 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 Obydwa zawory powinny być otwarte ( motylki równolegle do rury ) taka sytuacja jak na zdjęciu może powodować wibracje zaworu regulacyjnego / Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d24 12.03.2017 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 Możesz rozwinąć myśl? Co w praktyce oznacza regulowanie tych zaworów? Próbuję zrozumieć układ mojego CO stąd prośba. PS. namierzyłeś gdzieś filtr układu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 12.03.2017 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 Możesz rozwinąć myśl? Co w praktyce oznacza regulowanie tych zaworów? Próbuję zrozumieć układ mojego CO stąd prośba. PS. namierzyłeś gdzieś filtr układu? Masz zamontowany zawór 3 drogowy termostatyczny .W środku jest element wykonawczy otwierający na przemian dopływ wody z zasilani lub powrotu . U Ciebie kruciec powrotny jest zamknięty zaworem . ( motylek w poprzek rury) . W momencie kiedy zawór 3 drogowy wykrywa gorącą wodę z kotła zamyka kruciec zasilający a otwiera powrotny (ale on jest zamkniety) wtedy dochodzi do "walki pompy o wodę z zaworu 3 drogowego bo wszystko się zamyka Otwórz ten dolny zawór. Filterek masz pewno w kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d24 07.12.2017 15:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 Wracam do tematu. Mam 2 pytania związane z pompą:1. Grzejniki (w zasadzie te duże 2m, bo tych mniejszych to nie dotyczy) są ciepłe jedynie do 2/3 długości - czy może to być wina zużytej, niewydajnej pompy?2. Pompa coraz częściej "skrzeczy". Chyba czas na wymianę na grundfos. Podpowiecie drodzy forumowicze jaki model będzie lepszym odpowiednikiem pompy Wita? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Munder 04.11.2021 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Witam...Miałem problemy z przeciekającym zaworem bezpieczeństwa, więc założono mi reduktor. Aby to zrobić należało spuścić wodę(100 L) z zasobnika. Po ponownym jego montażu zaczęło bulgotać w rurach... Z tego co piszecie nie jest to normalny objaw... CO teraz mam robić..? ? Na zdjęciu moja pompa obiegowa oraz jej ustawienie... czy takie ustawienie jest prawidłowe..?? (mam ogrzewanie podłogowe oraz grzeję wodę użytkową)W linku odgłos pracy pompy... Pompa Grundfoshttps://www.fotosik.pl/zdjecie/76bb31a9c7be044b Odgłos pracy pompy: https://vocaroo.com/1k6OIikT5Ora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.