o rany nie uparłem sie,to tylko prosta fizyka, jeśli wilgotność osiągnie 100 a osiągnie, to się skropli na byle czym i tyle, ilość kondensatu zależy od sprawności wymiennika i fajnie byłoby znać wilgotność powietrza wyrzucanego i jego temperaturę, kwestia tylko sprawności odprowadzenia kondensatu,

 

dobra, wchodzimy na grunt którego nie znam, nie montowałem mitsu, nie mierzyłem parametrów w czasie pracy a w reklamy nie wierzę i trolluję :), bo nie wygląda mi jakoś specjalnie inaczej niż inne tego typu, w hurcie taka jednostka "no name" kosztuje 300 euro, wystarczy do niej tylko dorobić własny sterownik i naklejke

CO ZA PROBLEM? rób naklejkę, sterownik i zbijaj kokosy...
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/page/6/#findComment-5281692
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 293
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Kagnax, to że wygląda tak samo, to nie znaczy że jest zrobione tak samo. Pewnie czytałeś o chińskich samochodach, oponach - też dobrze wyglądają i kosztują połowę ceny zachodnich odpowiedników :). Podejrzewam, że tak niska cena w hurcie nie jest bez powodu. No ale trzeba być dobrej myśli.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/page/6/#findComment-5290471
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Dzień dobry,

 

To mój pierwszy post na forum, więc od razu się witam.

 

Czy te rekuperatory są ciche? Noszę się z zakupem, bo instalacja jest ino trzeba centralę. A zależy mi żeby nie szumiał za głośno. Ostatnio oglądałem brinka u znajomego i nie wypadł zachwycająco. Sprzedawcy zachwalają, ale może odpowie ktoś z własnego doświadczenia.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/page/6/#findComment-5343903
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli to ważne kryterium to również polecam. Na I biegu (~140m3) trzeba przyłożyć dłoń do wylotu żeby stwierdzić że działa. Mam wersję DC, ale podejrzewam że wentylatory nie mają w tej kwesti dużo do powiedzenia.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/page/6/#findComment-5344249
Udostępnij na innych stronach

To fakt. Można wyrwać tanio jak się poszuka.

 

Dzisiaj byłem u Szefa w domku, gdzie wisi pod sufitem Lossney, którego kupowałem jakoś w zimie i faktycznie - nie dało się stwierdzić, czy pracuje, a stałem dokładnie pod urządzeniem, zero szumu z urządzenia. Pracował na niskim biegu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/page/6/#findComment-5356870
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...
A jak z samsungami EVR???

Warte są uwagi,

Czy ktoś wie jakie mają silniki DC czy AC

 

Nie wiem jakie mają silniki (podejrzewam że AC, bo zużycie jednak spore), ale ja bym się nie zdecydował na Samsunga z innego powodu - mały zakres regulacji wydajnośći.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/page/6/#findComment-5398252
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...
Nie wiem jakie mają silniki (podejrzewam że AC, bo zużycie jednak spore), ale ja bym się nie zdecydował na Samsunga z innego powodu - mały zakres regulacji wydajnośći.

 

Możesz rozszerzyć ??? Silniki są prądu stałego - to już sprawdziłem

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/page/6/#findComment-5418780
Udostępnij na innych stronach

Możesz rozszerzyć ??? Silniki są prądu stałego - to już sprawdziłem

 

To prawdopodobnie są tam zamontowane bez sensu, bo te reku mają bardzo ograniczony zakres regulacji wydajności, a na wyższych prędkościach zużycie prądu w DC i AC jest porównywalne. Cała ta gadka o AC/DC/EC ma sens tylko z tego powodu, że na niskich prędkościach DC/EC bierze sporo mniej prądu. Mitsu DC 50 = ~ 19W/140m-220W/450m. Mitsu AC 50 - 95w/180m - 250W/500m. Samsung DC 50 - 130W na 350m - 180W na 500m. Pytanie - czy będziesz potrzebował cały czas takiej wydajności? Co z szumami w nocy - spore przepływy, więc mogą być, czy będziesz wyłączał? Sądzę że w zimie możesz też spotkać się z problemem zbytniego przesuszenia - i papierowy wymiennik nie pomoże. Tak czy siak w przypadku Samsunga będziesz musiał pójść na jakiś kompromis - albo kupisz coś trochę za małego, albo za dużego - w każdym razie żadne nie pokryje wszystkich potrzeb.

Edytowane przez psulek
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/page/6/#findComment-5418956
Udostępnij na innych stronach

Jestem biochemikiem i mogę powiedzieć jedno. Celuloza to nie papier. Nie widziałem "na żywo" materiału z którego jest wykonany taki wymiennik, jednak membrany celulozowe, których używa się w biochemii są bardzo wytrzymałe. Właściwościami mechanicznymi przypomina to mocną folię i właściwości tych nie zmienia po zmoczeniu. Śledzę opinie o wymiennikach celulozowych już drugi miesiąc, gdyż też stoję przed wyborem rekuperatora i jedyne opinie jakie znalazłem to właśnie celuloza=papier. Z chęcią usłyszałbym co ma do powiedzenia ktoś kto tego od dłuższego czasu używa, bądź też dotykał i testował wytrzymałość tego materiału.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/page/6/#findComment-5422303
Udostępnij na innych stronach

Mitsu AC 50 - 95w/180m - 250W/500m. Samsung DC 50 - 130W na 350m - 180W na 500m. Pytanie - czy będziesz potrzebował cały czas takiej wydajności? .

 

Witam

 

Też się mocno zastanawiam nad tym Mitsu. Pytanko - jak odróżnić modele z DC? Zdaje się że wszystkie w ofercie na necie są AC.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/page/6/#findComment-5422339
Udostępnij na innych stronach

Jestem biochemikiem i mogę powiedzieć jedno. Celuloza to nie papier. Nie widziałem "na żywo" materiału z którego jest wykonany taki wymiennik, jednak membrany celulozowe, których używa się w biochemii są bardzo wytrzymałe. Właściwościami mechanicznymi przypomina to mocną folię i właściwości tych nie zmienia po zmoczeniu. Śledzę opinie o wymiennikach celulozowych już drugi miesiąc, gdyż też stoję przed wyborem rekuperatora i jedyne opinie jakie znalazłem to właśnie celuloza=papier. Z chęcią usłyszałbym co ma do powiedzenia ktoś kto tego od dłuższego czasu używa, bądź też dotykał i testował wytrzymałość tego materiału.

 

Ja z kolei jestem chemikiem i mogę to potwierdzić. Do tego zawodowo zajmuję się przetwórstwem tworzyw sztucznych, więc nie omieszkałem opukać, ostukać tego wymiennika :) Na pierwszy rzut oka - polietylen, polipropylen lub mleczny poliwęglan, w życiu bym nie zgadł "na dotyk", że to celuloza. Jednak co do wilgoci - wyraźnie straszą, żeby go nie potraktować wodą (np. myć pod kranem). Ma za to fajne filtry - woda + Ludwik załatwiają sprawę, więc odpada koszt wymiany na nowe, które w naszym zakładowym Dospelu kosztują stówę raz na min. pół roku !

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/page/6/#findComment-5424255
Udostępnij na innych stronach

Pytanko - jak odróżnić modele z DC?

 

Mają w oznaczeniu symbolu DC.

 

 

Skoro ten wymiennik Mitsu jest tak wrażliwy na wodę, czy zagrożeniem nie będzie podpięcie go pod wyciąg z łazienki?

 

Jeżeli nie pomylisz rur i nie podepniesz pod kanalizację, to na pewno nie. Jest wrażliwy na wodę a nie na wilgoć- drobna, acz znacząca różnica różnica.

Edytowane przez psulek
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/162962-rekuperator-mitsubishi-lossnay/page/6/#findComment-5425084
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...