Oriman 20.07.2012 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 Ja również zdecydowałem się na Mitsubishi (model 350m3) i jestem zadowolony z wyboru. Mogę potwierdzić, że jest cichy, w miarę energooszczędny i w stosunkowo korzystnej cenie. Pracuje u mnie od listopada 2011. Na wlocie, przed rekuperatorem, zastosowałem mini GWC w postaci ok. 5 metrowego odcinka rury fi200, która przechodzi pod fundamentem i idąc na głębokości 1,5 metra pod ziemią , kończy się trójnikiem, z którego jeden koniec idzie na górę do czerpni , a dolny w ziemię -w celu odprowadzenia ewentualnych skroplin. Muszę przyznać, że ten kawałek rury wprawił mnie w spore zaskoczenie w okresie zimowym, gdy mierzyłem temperaturę na króćcach rekuperatora. Mogę szczerze polecić takie rozwiązanie.Chciałbym jednak skonsultować kilka spraw, które mnie nurtują. Zastanawia mnie trochę funkcjonowanie wbudowanego bypasu. Jeszcze zimą, temperatury wlotowe i wylotowe prawidłowo reagowały na wł/wył bypasu, jednak teraz , w okresie tych sporych upałów, temperatura za reku (ta idąca na pomieszczenie) jest kilka stopni wyższa od temperatory powietrza świeżego, wchodzącego do reku. A przecież powietrze powinno w całości omijać wymiennik. Dlaczego się więc nagrzewa? Pracujące silniki? (czujniki są, jak widać na zdjęciach, dość dokładnie odizolowane od powietrza wewnątrz pomieszczenia, w którym pracuje reku.).Drugą zastanawiającą rzeczą jest pobór prądu. U mnie są to 64 W/ 107 W/ 148 Waty ( w zależności od stopnia nadmuchu) i WCALE się nie zmieniają podczas wł/wył bypasu. Przecież wymiennik stawia dość znaczący opór, czy silniki nie powinny reagować zmniejszeniem poboru prądu w momencie gdy go omijamy? Jeszcze omówienie zdjęć : termometr (konstrukcja własna) podaje temperaturę zewnętrzną (Tz), wewnętrzną (Tw), oraz na króćcach rekuperatora (prawa strona idzie na zewnątrz- czyli wyrzutnia i czerpnia) , lewa strona idzie na dom (wyciąg, nawiew). Sprawność obliczana jest z typowego wzoru (znalezionego w internecie) i podaje wartość z uwzględnieniem GWC oraz bez.http://images40.fotosik.pl/1716/3265434e9070dcc0m.jpghttp://images39.fotosik.pl/1669/b14a41c7568da08fm.jpghttp://images45.fotosik.pl/1464/06de24c66e7eb897m.jpgPomiary temperatur wykazały też , że mój GWC latem pracuje znacznie gorzej niż zimą. Teraz mam z niego zysku jakieś 2-4 stopnie (chłodzenie), gdy zimą podnosił temp eraturę nawet o kilkanaście stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 21.07.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2012 W samsungu mam cztery biegi, a jak jest w mitsu macie płyną regulacje ??? pytam o wersje z silnikiem prądu stałego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psulek 24.07.2012 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 Zastanawia mnie trochę funkcjonowanie wbudowanego bypasu. Jeszcze zimą, temperatury wlotowe i wylotowe prawidłowo reagowały na wł/wył bypasu, jednak teraz , w okresie tych sporych upałów, temperatura za reku (ta idąca na pomieszczenie) jest kilka stopni wyższa od temperatory powietrza świeżego, wchodzącego do reku. A przecież powietrze powinno w całości omijać wymiennik. Dlaczego się więc nagrzewa? Pracujące silniki? (czujniki są, jak widać na zdjęciach, dość dokładnie odizolowane od powietrza wewnątrz pomieszczenia, w którym pracuje reku.). Cytat z instrukcji twojego urządzenia: http://www.mitsubishi-electric.pl/dokumenty/LGHRX5200905N1-pl.pdf , strona 2 "W przypadku trybu wentylacji „by-pass”, temperatura powietrza nawiewanego nieznacznie wzrasta ponad wartość temperatury powietrza zewnętrznego, na skutek ciepła nagromadzonego przy kanałach lub silnikach urządzenia." Drugą zastanawiającą rzeczą jest pobór prądu. U mnie są to 64 W/ 107 W/ 148 Waty ( w zależności od stopnia nadmuchu) i WCALE się nie zmieniają podczas wł/wył bypasu. Przecież wymiennik stawia dość znaczący opór, czy silniki nie powinny reagować zmniejszeniem poboru prądu w momencie gdy go omijamy? W trybie bypass tylko powietrze wywiewane omija wymiennik. Poza tym można skonstruować bypass tak, żeby stawiał taki sam opór - tak jest łatwiej. Automatyczna zmiana mocy komplikuje wykonanie. W samsungu mam cztery biegi, a jak jest w mitsu macie płyną regulacje ??? pytam o wersje z silnikiem prądu stałego. Regulacja stopniowa (4 biegi). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 24.07.2012 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 Nie wiem jakie mają silniki (podejrzewam że AC, bo zużycie jednak spore), ale ja bym się nie zdecydował na Samsunga z innego powodu - mały zakres regulacji wydajnośći. samsung ma IV biegi i mitsu ma 4 biegi o jakiej wydajności piszesz ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psulek 24.07.2012 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 samsung ma IV biegi i mitsu ma 4 biegi o jakiej wydajności piszesz ??? Mitsu LGH50RSDC - bieg 4 - 144m3 bieg 3 - 255m, bieg 2 - 350m - bieg 1 - 465 m - zakres regulacji 30 -55- 75 - 100% wydajności nominalnej. Samsung RHF050EE - 3 biegi - 350m3 -420m - 500m - zakres regulacji 70-84-100% wydajności nominalnej. widać różnicę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oriman 24.07.2012 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 Cytat z instrukcji twojego urządzenia: "W przypadku trybu wentylacji „by-pass”, temperatura powietrza nawiewanego nieznacznie wzrasta ponad wartość temperatury powietrza zewnętrznego, na skutek ciepła nagromadzonego przy kanałach ...." . Dzięki za odpowiedź. To mnie nie jednak przekonuje do końca. Temperaturę mierzę na króćcach rekuperatora, a nie na anemostacie , więc ciepłe powietrze wokół kanałów nie wpływa na pomiar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psulek 24.07.2012 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 (edytowane) Dzięki za odpowiedź. To mnie nie jednak przekonuje do końca. Temperaturę mierzę na króćcach rekuperatora, a nie na anemostacie , więc ciepłe powietrze wokół kanałów nie wpływa na pomiar. Nieśmiało wskażę - na tej samej stronie (2) jest napisane i narysowane co to jest powietrze nawiewane - powietrze wychodzące z reku na króćcu "nawiewnym" rekuperatora. Sama obudowa jest spora i z metalu. Trochę ciepła przewodzi. Ideałów nie ma - zawsze zgniły kompromis . Wiem że prawdziwi twardziele idą na żywioł i nie czytają instrukcji, ale czasami naprawdę warto. Edytowane 24 Lipca 2012 przez psulek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 27.07.2012 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2012 Mitsu LGH50RSDC - bieg 4 - 144m3 bieg 3 - 255m, bieg 2 - 350m - bieg 1 - 465 m - zakres regulacji 30 -55- 75 - 100% wydajności nominalnej. Samsung RHF050EE - 3 biegi - 350m3 -420m - 500m - zakres regulacji 70-84-100% wydajności nominalnej. widać różnicę? Tylko że ja mam cztery biegi. Jak zmieżyć pobór prądu bez miernika kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oriman 28.07.2012 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2012 Podniosę jeszcze sprawę programatora PZ-60DR-e i jednej sprawy, która mnie w nim denerwuje. Przedstawię to obrazowo: Mam ustawiony program, że reku ma się włączać na jakiś czas , 4 razy na dobę. Czyli mam wprogramowane 4 czasy włączenia, oraz 4 czasy wyłączenia reku. z odpowiednimi prędkościami. Nastawy są takie same dla całego tygodnia. Problem pojawia się , gdy podczas programowego włączenia rekuperatora, wyłącze go przyciskiem On/OFF na konsoli. Prościej: rekuperator zostaje włączony przez programator, ale ja postanawiam wyjść z domu i wyłączyć wentylację pustego domu. Więc wyłączam go przyciskiem na konsoli. Zdarza się to dość często. Gdy potem przeglądam sobie nastawy programatora funkcją Timer Monitor, okazuje się z w te konkretne dni programator "wyrzuca" z ustawień akcję przypisaną do danej godziny. Akcję w sensie "włącz" lub "wyłącz". Po kilku dniach takich zabaw, timer jest tak "poszatkowany", że reku albo się nie włącza, albo nie wyłącza przez cały dzień. Może rozwiązaniem by było wyłączanie timera przed wyłączeniem rekuperatora, ale wymaga to przyciśnięcia dwóch przycisków, a przede wszystkim otwarcia klapki zakrywającej przyciski. Macie takie doświadczenia? Brakuje mi też podświetlenia ekranu, ale na to nic się nie poradzi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oriman 29.07.2012 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2012 Jak zmieżyć pobór prądu bez miernika kWh Wpinając się szeregowo amperomierzem (cyfrowe mierniki uniwersalne za ok. 13zł w marketach budowlanych, tylko zwróć uwagę czy jest zakres amperomierza na prąd przemienny). Najprościej było by to zrobić w skrzynce bezpiecznikowej, podłączając amperomierz pod styki bezpiecznika zasilającego rekuperator i wyłączając ten bezpiecznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psulek 13.08.2012 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 Wpinając się szeregowo amperomierzem (cyfrowe mierniki uniwersalne za ok. 13zł w marketach budowlanych, tylko zwróć uwagę czy jest zakres amperomierza na prąd przemienny). Najprościej było by to zrobić w skrzynce bezpiecznikowej, podłączając amperomierz pod styki bezpiecznika zasilającego rekuperator i wyłączając ten bezpiecznik. Kurcze, za 25 PLN kupiłem w LM watomierz. Wygląda jak wyłącznik czasowy. Po co kombinować za 12 PLN? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankopulos 14.12.2012 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 Witam, Może dowiem się od szanownych forumowiczów czy są w ofercie rekuperatory MITSUBISHI serii LGH-50 z wentylatorami na prąd stały ?Przeglądałem kartę katalogową modelu LGH-50RX5-E i zużycie prądu nie powala:1 bieg (bardzo wysokie obroty) -255-286 W2 bieg (wysokie obroty) - 207-228 W3 bieg (niskie obroty) - 175-190 W4 bieg (bardzo niskie obroty) - 80-95 W Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psulek 15.12.2012 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Musisz zadzwonić do Zymetric i się spytać. Ale raczej nie mają - jak chciałem kupić to nie było. Musiałem kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 15.12.2012 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 4 bieg (bardzo niskie obroty) - 80-95 W a mogło by być mniej niż 20 W czyli prawie 5x mniejsze koszty eksploatacji pamiętajmy jednak, że Mitsu należy do produktów raczej tańśzycha porządne silniki EC/DC jednak swoje kosztują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psulek 16.12.2012 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 4 bieg (bardzo niskie obroty) - 80-95 W a mogło by być mniej niż 20 W czyli prawie 5x mniejsze koszty eksploatacji pamiętajmy jednak, że Mitsu należy do produktów raczej tańśzych a porządne silniki EC/DC jednak swoje kosztują. I jest, tylko niestety nie w Polsce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_Lublin 16.12.2012 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Np. w UK w sprzedaży jest wersja LGH-500RX5-E. Nie wiem co oznacza E, ale u nas takich w ofercie nie mają.Cena w UK z pilotem 1375 funtów. Jest taniej niż u nas... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankopulos 16.12.2012 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Musisz zadzwonić do Zymetric i się spytać. Ale raczej nie mają - jak chciałem kupić to nie było. Musiałem kombinować. To znaczy że silniki zmieniłeś w Mitsu na DC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 16.12.2012 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 (edytowane) Cena w UK z pilotem 1375 funtów czyli około 7 000 PLN i za takie pienądze można w PL kupic całkiem fajny rekuperator z silnikami EC/DC i normalnym wymiennikiem a nie papierowym cudem Wychodzi na to, że ciągle jeszcze w PL producenci próbują upchnąć starsze modele urządzeń licząc, że cena uczyni cuda. pamietajmy też, że w UK obowiązują przepisy wykluczające stosowanie prądożernych wentylatorów. PS: COMAIR Polska oferuje dokładne te same urządzenia co COMAIR w Holandii i ma identyczne ceny katalogowe, ale oferuje polskim Klientom lepsze niż w NL warunki SERVICEPLUS+ Edytowane 16 Grudnia 2012 przez michal_l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psulek 16.12.2012 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 (edytowane) To znaczy że silniki zmieniłeś w Mitsu na DC? Nie, mam fabrycznie zamontowane Podmienić się nie da, bo jest inny moduł zasilający. Zresztą to bezsensowne koszty. Edytowane 16 Grudnia 2012 przez psulek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 17.12.2012 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 to bezsensowne kosztyoczywiście, że bezsensowne! Mitsu jakoś tam się broni cenowo w klasie niespecjalnie zaawansowanych technicznie urządzeń - identycznej konstrukcji są też SAMSUNGI i inne NO NAME.Ale jeżeli cena miałaby być trochę wyższa - np. z porządnymi wentylatorami DC to Mitsu przegrywa technicznie z takim np. BRINKIEM oferującym silniki DC w standardzie, fajny wymiennik itd itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania