Źle mnie zrozumiałeś. Po zamknięciu zaworu delta jest 5 a temp stoją w miejscu. Wcześniej przy otwartym bypassie miałem deltę bliżej 6o (przy ostatnim odczycie 29,4/23,8 )

Zaraz pójdę sprawdzić jak to wygląda po godzinie pracy.

 

OKI.

Licz sie z tym, z epodczas pracy pompy delta tez bedzie delikatnie malala. Nie sa to zuze wartosci, ale o 0,3-0,4*C moze sie zmienic podczas kilkugodzinnego cyklu pracy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 173
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Po godzinie pracy temp GZ 29,7/24,9 trochę więc wzrosło zasilanie ale i delta delikatnie spadła.

 

Mi sie wydawalo, ze delta powinna wzrosnac po zamknieciu bypassu, ale jak widac praktyka pokazuje co innego :-)

 

No to teraz wypadalo by jakos skokowo zminic parametry poprzez otworzenie zawory na tym polaczeniu i zanotowac temperatury po paru minutach. Wtedy bedzie wiadomo, jaki on ma wplyw na prace instalacji, bo ja nadal nie rozumiem jego ideii.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem do jakiej temperatury doszło zasilanie CO w nocy bo ... spałem. Jedyne co mogę stwierdzić to że pompa zapieprzała całą noc bez przerwy co wcześniej nigdy jej się nie zdarzało, a w domu temp rano była 21,7, zawsze było ponad 22,2. Nie wiem tylko jaka była temp na zewnątrz w nocy no i chyba mocno wiało, a domek stoi w miejscu najlepszym pod budowę wiatraków.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam prośbę, czy może ktoś sprawdzić w pompie Nibe jaka jest temperatura w czasie pracy pompy (po paru minutach - już po ustabilizowaniu się paramentrów) w okienku 22/27 w punkcie "gorący gaz"?

U mnie jest ok 53-54 stC.

 

Też mam coś koło tego. Wczoraj po godzinie pracy gaz miał 58 stopni. Jak grzeje się CWU to temp gazu dochodzi do 100 stopni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Też mam coś koło tego. Wczoraj po godzinie pracy gaz miał 58 stopni. Jak grzeje się CWU to temp gazu dochodzi do 100 stopni.

 

Dzięki za odpowiedź!

Właśnie gdzieś wyczytałem, że powinno być ok. 100stC a u mnie jest 53 - ale wnioskuję, że jest ok, ponieważ nie grzeję jeszcze CWU - zasobnik nie jest jeszcze zalany a na wyjściu pompy ustawiłem sobie płaską krzywą 24 stC - niezależnie od temp. pogodowej - chcę przed wprowadzką wybadać zależność temp. domu/temp zewn./temp zasilania.

Jaką Ty masz temperaturę zasilania przy obecnej pogodzie?

Czy też masz niewidoczne ekrany w menu serwisowym pomiędzy 2/27 a 22/27? Da się to jakos odblokować??

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem do jakiej temperatury doszło zasilanie CO w nocy bo ... spałem. Jedyne co mogę stwierdzić to że pompa zapieprzała całą noc bez przerwy co wcześniej nigdy jej się nie zdarzało, a w domu temp rano była 21,7, zawsze było ponad 22,2. Nie wiem tylko jaka była temp na zewnątrz w nocy no i chyba mocno wiało, a domek stoi w miejscu najlepszym pod budowę wiatraków.

 

U mnie tez dzisiajszej nocy tyrala PCi do samiutkiego rana. Wczesniej tez nigdy tak nie mialem. Moze to faktycznie ten wiatr, bo u mnie tez laka i pizdzi straszliwie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Minęły trzy noce od zamknięcia bypassa. Pompa pracuje codziennie przez 11 godzin, czyli przez maksymalny czas jaki ma dopuszczony. Temperatura w domu spadła do 21,5. Czy to "zasługa" zamknięcia zaworu? Trudno jednoznacznie wskazać.

Sterownik wylicza że temperatura zasilania powinna mieć 35 stopni i wydaje mi się że pompa pracując 9 godzin w nocy ma problem by taką temperaturę osiągnąć a co dopiero by ją przekroczyć by zbić stopniominuty.

Wydaje mi się że bypass powodował że pompie łatwiej było osiągnąć wyższe temperatury. Podnosił temperaturę powrotu i dzięki temu wzrastała temperatura zasilania.

Wytłumaczcie mi Koledzy co "ZŁEGO" wg Was robił w instalacji ten BYPASS? To że powodował pracę pompy z wyższą temperaturą i przez to niższy COP? Skoro dla założonego komfortu temperatura zasilania powinna być wyższa to chyba dobrze że tak się działo.

Nadchodzi ocieplenie więc w przyszłym tygodniu będzie trudno sprawdzić czy tak samo pompa będzie pracowała przy otwartym zaworze. Przez weekend będzie trochę więcej godzin pracy więc powinna podjechać z temperaturą do wymaganych przez żonę 22 stopni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wytłumaczcie mi Koledzy co "ZŁEGO" wg Was robił w instalacji ten BYPASS? To że powodował pracę pompy z wyższą temperaturą i przez to niższy COP? Skoro dla założonego komfortu temperatura zasilania powinna być wyższa to chyba dobrze że tak się działo.

 

Po pierwsze i najwazniejsze zmniejszal Ci COP. Sztucznie zawyzal temperature powrotu.

To takie troszke oszukiwanie pompy. Jesli mialo by Cie nic nie kosztowac - to jeszcze mozna uznac za dziwactwo, ale jak masz na tym plynac finansowo (nawet delikatnie), to po co? Lepiej zadac "realna" temperature.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po pierwsze i najwazniejsze zmniejszal Ci COP. Sztucznie zawyzal temperature powrotu.

To takie troszke oszukiwanie pompy. Jesli mialo by Cie nic nie kosztowac - to jeszcze mozna uznac za dziwactwo, ale jak masz na tym plynac finansowo (nawet delikatnie), to po co? Lepiej zadac "realna" temperature.

 

To że COP niższy to się zgadza ale jeżeli pompa będzie przez to pracowała krócej to finansowo może się to opłacić. Muszę sprawdzić to przy w miarę jednakowych warunkach atmosferycznych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

DiunaWO

Jak spadek sprawności układu może być finansowo opłacalny?

Otwarcie bocznika spowoduje spadek przepływu przez podłogówkę i wzrost temperatury na wyjściu skraplacza (część gorącego strumienia powróci).

Podłogówka musi dostać wymaganą ilość energii i PC tą energię dostarczy. Ale przy wyższych temperaturach na wyjściu PC, wzrośnie moc pobierana przez sprężarkę, spadnie sprawność układu i Ty za to zapłacisz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To że COP niższy to się zgadza ale jeżeli pompa będzie przez to pracowała krócej to finansowo może się to opłacić. Muszę sprawdzić to przy w miarę jednakowych warunkach atmosferycznych.

 

PCi bierze energie z gruntu, ale to nie znaczy, ze energia sie rodzi z "niczego" :-)

Pompa moze faktycznie pracowac krocej i mniej zaplacisz za energie, tylko d...a Ci bedzie marzla ;-)

 

BTW: Masz taryfe "weekendowa" u siebie?

Edytowane przez Pyxis
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

DiunaWO

Jak spadek sprawności układu może być finansowo opłacalny?

Otwarcie bocznika spowoduje spadek przepływu przez podłogówkę i wzrost temperatury na wyjściu skraplacza (część gorącego strumienia powróci).

Podłogówka musi dostać wymaganą ilość energii i PC tą energię dostarczy. Ale przy wyższych temperaturach na wyjściu PC, wzrośnie moc pobierana przez sprężarkę, spadnie sprawność układu i Ty za to zapłacisz.

 

Co będzie bardziej opłacalne:

praca pompy przez 11 godzin z COP 4,5 czy praca pompy przez 8 godzin z COP 4,0?

przepływ 45l/minutę wody o temp 30 stopni czy przepływ 40l/minutę wody o temp. 33 stopni?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

PCi bierze energie z gruntu, ale to nie znaczy, ze energia sie rodzi z "niczego" :-)

Pompa moze faktycznie pracowac krocej i mniej zaplacisz za energie, tylko d...a Ci bedzie marzla ;-)

 

BTW: Masz taryfe "weekendowa" u siebie?

 

O to chodzi że przy otwartym zaworze pompa pracowała krócej, a w domu było cieplej. Nie wiem tylko ile mnie to dokładnie kosztowało.

Dla porównania czas pracy pompy w analogicznym okresie:

03.12-07.12 czas pacy pompy 36 godz w tym na CWU 5 godzin liczba załączeń 25 temp w domu 21,9-22,3 zawór otwarty

10.12-14.12 czas pacy pompy 44 godz w tym na CWU 4 godzin liczba załączeń 24 temp w domu 21,2-21,6 zawór zamknięty

 

mam weekendową od 2 miesięcy.

Edytowane przez DiunaWO
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co będzie bardziej opłacalne:

praca pompy przez 11 godzin z COP 4,5 czy praca pompy przez 8 godzin z COP 4,0?

przepływ 45l/minutę wody o temp 30 stopni czy przepływ 40l/minutę wody o temp. 33 stopni?

 

Jako uproszczenie zakladam, ze pompa bierze 3kW a COP=SPF

Dla przypadku pierwszego "wyprodukowanej" 148,5kWh

Dla drugiego 96kWh

 

Co do tych przeplywow, to trzeba znac wartosc o jaka wychladza sie woda, czyli znac temperature powrotu dla obu przypadkow.

 

Rozwazania czytso akademickie IMHO, bo do domu musisz dostarczyc zawsze taka sama ilosc energii. Czy z COP 2 czy 5. Jesli chodzi o pompe ciepla, to dostarczenie ciepla z wyzszym COP zawsze pochlonie mniej energii elektrycznej. Po prostu w tej energii dostarczonej tak czy inaczej do ogrzania domu wiekszy udzial bedzie miala energia pobrana z gruntu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O to chodzi że przy otwartym zaworze pompa pracowała krócej, a w domu było cieplej. Nie wiem tylko ile mnie to dokładnie kosztowało.

 

Mysle, ze to zludzenie. Ja w oststnich kilku dniach tez zanotowalem dluzszy czas pracy pompy a bypasa nie zamykalem :-). Chodzi od 3 dni praktycznie cala tania taryfe (11h), a wczesniej moze max 7 czy 8h. W domu caly czas 22*C. Niezmiennie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...