Pompa ciepła - chińszczyzna z kompresorem Panasonic - proszę o opinie


amir

Recommended Posts

No tak, czwarty sezon grzewczy zaczęty.

Od 01/11 do dzisiaj pc pobrała 48 kW, wyprodukowała 181 kw przepracowała 25 godzin .

Cop zaniżają mi dwie rzeczy ,pierwsza, za mała wężownica w zasobniku CWU , PC grzeje mi wodę do 40*C , później zaczeła taktować , więc ustawiłem tak aby grzała tylko do 40*C , dalej grzałką do 45*C .Druga rzecz z tych 25 h pewnie ze 40% to praca PC na Potrzeby CWU. Myślę że jak przyjdzie zima stosunek pracy pc na potrzeby CWU będzie procentowo do CO dużo mniejszy tym samym COP będzie korzystniejszy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year później...
  • Odpowiedzi 813
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

  • 1 year później...

Witam.

Mój stary meeting pracuje teraz w bardzo ocieplonym domu ok. 140 m2.

Został opomiarowany.

I tak: DZ wchodzi 4 , wychodzi 2; GZ wchodzi 26 , wychodzi 31 stopni .

COP z minionych 56 dni = 3,06; watomierz pokazuje +- 1,3 kWh poboru.

Nie są to wyniki rewelacyjne, nawet chyba raczej bardzo skromne...

Pozdrowienia dla Kolegów Meetingowców i innych wyznań też.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Mój stary meeting pracuje teraz w bardzo ocieplonym domu ok. 140 m2.

Został opomiarowany.

I tak: DZ wchodzi 4 , wychodzi 2; GZ wchodzi 26 , wychodzi 31 stopni .

COP z minionych 56 dni = 3,06; watomierz pokazuje +- 1,3 kWh poboru.

Nie są to wyniki rewelacyjne, nawet chyba raczej bardzo skromne...

Pozdrowienia dla Kolegów Meetingowców i innych wyznań też.

 

Liczone z pompami, czy bez?

Możesz jeszcze zmierzyć t rurek gazowych we/wyj skraplacza i parownika?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Liczone z pompkami obiegowymi.

mam podgląd na temp.rurki wychodzącej ze sprążarki: 78 do 84 stopni.

Z moich przemyśleń i tych wyników mam świadomość,że P.C. będzie za mała na większe mrozy,

ale na tę okoliczność jest kominek z płaszczem, który chętnie będzie odpalany...

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To trochę mało by coś jednoznacznie powiedzieć gdzie tkwi przyczyną, ale wystarczy by swierdzić, że pracuje na nienajlepszych parametrach. Chińczyk wiadomo, oszczędza na wszystkim, ale najbardziej na wydajność wpływają oszczędności na wymiennikach. Co z tego, że w GZ masz 31C, skoro przez skraplacz t skraplania wynosi 40-45C. Podobnie z parownikiem.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rzeczywiście, różnice potężne. Mam chińską pompę Sirac, powietrze/woda. U mnie różnica pomiędzy sprężonym gazem, a wyjściem glikolu z pompy jest rzędu 10-20 stopni. Myślałem, że to dużo, bo niektórzy od Panasoniców deklarowali różnice o połowę niższe. Jeśli u kolegi Dorecki jest 40-50 stopni, to albo tragedia, albo błędne odczyty.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Odczyty temperatury są ze sterownika pompy.

nie bardzo znam się na tych skraplaczach i parownikach.

Skoro wiemy,że jest coś nieprawidłowo, czy można samemu coś poprawić ?

Chyba można poregulować przepływy DZ i GZ, ale w którą stronę?

Aktualnie DZ to ok.1,2 m3; GZ rzędu 0,9 m3.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 months później...

Witam pięknie.

Ponieważ pompa była "za mała" wziąłem ją na moje stanowisko "badawcze".Poprzednio pracowała na podłogówce rzędu 30kilku stopni zasilania.

U mnie ma lecieć do 50 stopni /cwu/. I jest kolejny problem: Już przy 43 st.zasilania wyrzuca błąd za wysokiego ciśnienia gazu.

Na mój chłopski rozum, to jest za dużo gazu w instalacji...i być może przez to miała takie słabe parametry swojej pracy?

Kol. Jbloch, czy możesz mi podać jakie ciśnienie gazu masz przy niepracującej sprężarce? , a jakie przy moich nieszczęsnych 43 ?

Pozdro

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam pięknie.

Ponieważ pompa była "za mała" wziąłem ją na moje stanowisko "badawcze".Poprzednio pracowała na podłogówce rzędu 30kilku stopni zasilania.

U mnie ma lecieć do 50 stopni /cwu/. I jest kolejny problem: Już przy 43 st.zasilania wyrzuca błąd za wysokiego ciśnienia gazu.

Na mój chłopski rozum, to jest za dużo gazu w instalacji...i być może przez to miała takie słabe parametry swojej pracy?

Kol. Jbloch, czy możesz mi podać jakie ciśnienie gazu masz przy niepracującej sprężarce? , a jakie przy moich nieszczęsnych 43 ?

Pozdro

 

za dużo gazu to najmniej prawdopodobne, najprowdopodobniej przepływ jest zbyt mały.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

za dużo gazu to najmniej prawdopodobne, najprowdopodobniej przepływ jest zbyt mały.

Bzdura. Jak przepływ za mały to zasilanie rośnie do temperatury odpowiadającej ciśnieniu "wywalenia presa".

Według mnie to jest kilka możliwości:

zbyt mały skraplacz (lub zanieczyszczony od strony wodnej kamieniem).

Nic nie wiadomo, jeśli były jakieś ingerencjw w układzie chłodniczym to bardzo prawdopodobne że za dużo czynnika.

Te budżetowe konstrukcje są wrażliwe na odpowiednie napełnienie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bzdura. Jak przepływ za mały to zasilanie rośnie do temperatury odpowiadającej ciśnieniu "wywalenia presa".

Według mnie to jest kilka możliwości:

zbyt mały skraplacz (lub zanieczyszczony od strony wodnej kamieniem).

Nic nie wiadomo, jeśli były jakieś ingerencjw w układzie chłodniczym to bardzo prawdopodobne że za dużo czynnika.

Te budżetowe konstrukcje są wrażliwe na odpowiednie napełnienie.

 

No to chyba Ci w Castoramie powiedzieli.....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Dzięki za odzew. Już chciałem dzwonić do Kol. CNC, miło że sam się odezwał-dzięki.

Panowie, na pewno obaj macie rację, bo te objawy mogą mieć taką przyczynę - z autopsji to widzę.

Jeśli zrobię przepływ GZ rzędu 300 l/h to raz- wywali przy wyższej temp. zabezpieczenie ciśnieniowe gazu; dwa- zadziałać może zabezpieczenie zbyt dużej różnicy delty temperatur na przepływie GZ.

Normalnie GZ ma przepływ rzędu 1400 l/h. Na pewno wystarczający dla mocy ździebko ponad 7 kW. Na tej części jest ciepłomierz.

DZ ma przepływ 900l/h , myśle,że też wystarczający dla tej mocy. Sterownik czyta temp. DZ z deltą 3-4 stopnie.Czasami jednak widzę tylko 1 ?? może czujniki są mało precyzyjne? Na DZ jest tylko wodomierz dla pomiaru przepływu.

Wczoraj rozłączyłem kabelki zabezp.wysokiego ciśnienia. Oczywiście nie ma już rozłączenia sprężarki , ale ciśnienie na zegarze pompy wzrosło do 3,1 Mpa ;przy temp. zasilania 47 stopni.

W danych tech.pompy piszą o przepływie wody 2000 l/h. może tu jest pies pogrzebany ,bo nie mam takich przepływów?

Pompa była kiedyś przerabiana, ma zawór rozprężny zamiast kapilary.

Pozdro

Edytowane przez Dorecki
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wczoraj rozłączyłem kabelki zabezp.wysokiego ciśnienia. Oczywiście nie ma już rozłączenia sprężarki , ale ciśnienie na zegarze pompy wzrosło do 3,1 Mpa ;przy temp. zasilania 47 stopni.

 

Zaraz będziesz szukał nowej sprężarki bo się rozleci w drobne kawałki przy takim ciśnieniu.....

 

Nie masz przepływu, masz za małą wężownicę, zakamienioną, itd.

na początek sprawdź detlę GZ powinno być 5-7st.C

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Melduję dane : na sterowniku GZ 31/23; DZ 9/7 jeszcze czujka wetkana pod izolację pionowej rurki ze sprężarki 53 stopnie; ciśnienie 1,8 MPa na zegarze;

z ciepłomierza: 28,2/23,5 przepływ 0,94 m3; moc chwilowa 5,3 kW;

wężownice - to masz na myśli wymiennik rurowy c.o.? do gazu jest płytowy.

W sumie pompa pracowala już ze 4 sezony, czyżby ten wymiennik był jakoś brudny w środku? możliwe...

Na tę chwilę myślę, że reakcje pompy ciepła są prawidłowe. pobór elektryczny 1,62 kWh w tym pompy obiegowe ok. 230W ; COP ok.3,27

 

 

 

drugi odczyt: sterownik 32/25 DZ 8/6 /stygnie.../ na czujce 54; ciśn. 1,8

ciepłomierz 30,2/25,7 przepł. 0,94 m3 ; moc chwilowa 4,85; pobór 1,61

 

 

minęło trochę czasu, zrobiłem przepływ GZ 1,41 m3,

i robi się bałagan:

sterownik 37/33 DZ 8/5 = przepływ 800l/h /bo glikol zimniejszy???/ czujka 55; ciśn.2 Mpa;

ciepłomierz 37,2/34/7 przepływ 1,41 m2; moc chwilowa 4,24 kW ; pobór 1,67 kWh

 

 

 

I dalej:

sterownik 50/48; 9/7; czujnik 61; ciśn. 2,7 MPa

ciepłomierz: 52,3/49,8; przepł. 1,39 m3; moc 4,ookW; pobór 2,05 kWh

i wywala zabezp. cisnienia/ podłączyłem /.

Edytowane przez Dorecki
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to chyba Ci w Castoramie powiedzieli.....

Może ja się nie znam. Może wszystko co udało mi się do tej pory zbudować czy naprawić to przypadek.

W takim razie wytłumacz mi jak to możliwe że przy zbyt małym przepływie wody w skraplaczu (jak twierdzisz) nie rośnie temperatura wody na wyjściu do temperatury odpowiadającej takiemu ciśnieniu czynnika chłodniczego które powoduje zadziałanie presostatu?

 

Proste pytanie, prosta odpowiedź. Czekam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może ja się nie znam. Może wszystko co udało mi się do tej pory zbudować czy naprawić to przypadek.

W takim razie wytłumacz mi jak to możliwe że przy zbyt małym przepływie wody w skraplaczu (jak twierdzisz) nie rośnie temperatura wody na wyjściu do temperatury odpowiadającej takiemu ciśnieniu czynnika chłodniczego które powoduje zadziałanie presostatu?

 

Proste pytanie, prosta odpowiedź. Czekam.

 

Jak zmniejszysz przepływ to ograniczasz moc skraplacza, każdy ma swój nominalny przepływ dla jakiejś wydajności, wiec jak mniejszy przepływ lub zakamieniony skraplacz to ciśnienie pary wzrośnie i temperatura też. A to w końcu się skończy zadziałaniem presostatu. Zresztą tak u niego było.

Tylko że on odłączył presostat a potem cieszył się że działa. Z tego co pisał szło mu na 32 bary.... :-) a teraz już pewnie nie idzie nawet na 1 bar :-) heheh

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Heja Panowie.

Pompa działa nadal normalnie. Czyli wyrzuca ciśnieniem po dojściu do 43 - 44 stopni.

Może jakieś rady z Waszej praktyki?

Nie chce mi się wierzyć, ża aż tak zabrudzony wymiennik rurowy...

Czemuż na niskich temp. podaje ponad 7 kW ? czyli w zasadzie ma moc znamionową?

Miłego wieczoru.

Chyba się poddam i wystawię na złom tego meetinga.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...