amerikan1 21.01.2013 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 (edytowane) Tylko czy to sie przeklada na faktyczny pomiar ciepla dostarczonego, czy tylko to jakos licza z nominalnego przeplywu obiegowki i delty GZ mierzonej przez pompe. Taki pomiar moze byc malo dokladny. Na tej podstawie w niemczech klasyfikują te pompy w Niemczech jako urządzenia w klasie energetycznej A. Moje zużycie bez Pc ale jakiś mały ten obrazek:o Edytowane 21 Stycznia 2013 przez amerikan1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.01.2013 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Na tej podstawie w niemczech klasyfikują te pompy w Niemczech jako urządzenia w klasie energetycznej A. Tzn na jakiej podstawie? Odczytow ze sterownika? Ja tak dopytuje, bo to co odczytales jako SPF wydaje sie dla obecnych warunkow DZ jakos malo realne. No chyba ze to pompa woda-woda i masz w domu naprawde chlodno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.01.2013 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 pompa uruchomiona 19.12.2012 zużycie do 19 .01 2013 1100 kWh , czy to dużo ? podłogi 200m2 sama podłogówka ,pompa IVT HT C11 dom nie zamieszkały tem. wewnątrz 21,5 - 22* Poniezej wklejam moje za wskazany okres. Porownasz sobie. Parametry domu w stopce. Jesli jescze nie mieszkasz, to pewnie domek w miare swiezy (mokry jeszcze) i nie masz zyskow bytowych. Nie wiemy tez nic o Twoim domu poza powierzchnia podlogi. To nader skape informacje do oceny zapotrzebowania energetycznego, nie sadzisz? -------- Okres: 2012-12-20 do 2013-01-19 23:59:59 (31,00 [d]) --------- Czas pracy CO: 242,74 [h] (88,8%) Czas pracy CWU: 30,70 [h] (Cykli: 95) (Średnio dziennie: 3,1) Suma pracy PCi: 273,4 [h] Startów: 105 (Średnio dziennie: 3,4) Czas pracy śr CO: 7,83 [h/d] Czas pracy śr CWU: 0,99 [h/d] Czas pracy śr: 8,8 [h/d] Szacowane zużycie: 939 [kWh] Średnio: 30,3 [kWh/d] CWU: 150 [kWh] Średnio: 4,9 [kWh/d] CO: 789 [kWh] Średnio: 25,4 [kWh/d] CO/100m2: 11,1 [kWh/(d*100m2)] Koszt [1/99%]: 306 zł w tym CO [1/99%]: 254 zł CWU [3/97%]: 52 zł ------------------------------------------------------------------------ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 21.01.2013 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Na tej podstawie w niemczech klasyfikują te pompy w Niemczech jako urządzenia w klasie energetycznej A. Znajdę bez trudu instalacje z pompami jakichkolwiek innych producentów które optymalnie podłączone mają lepsze wyniki niż ten gigant Viesio. Można sobie popatrzeć na wizualizacji jak marnie to wygląda: http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/pompy-ciepla/wizualizacja.html Zwróćcie uwagę: COP pompy dla B0/W35=4,5 COP pompy w instalacji=3,81 COP instalacji=3,39 I to na odwiertach... Tak kiepskie wyniki to błędne podejście do pompy ciepła - włączanie PC identycznie jak kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elamysza 21.01.2013 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 WitajciePierwsze uruchomienie pompy nastąpiło 19.12.2012Do 19.01 2013 pompa zużyła 1100 kWh (założony podlicznik ) ,pompa IVT HT C11 dwa odwierty pionowe po 105m ,podłoga 200m2 sama podłogówka , dom bez poddasza użytkowego , wiązary wełna 25cm , podłoga 10cm styropianu,sufity nie posiadają jeszcze k-g . Tem. wewnątrz 21,5 -22 * .pompa obiegowa na 3 biegu delta GZ 7,5 - 7,8delta DZ 2 -2,2krzywa grzewcza 1,6 , przy krzywej 3 tem w domu wynosiła 24,5 *, poradżcie czy mogę jeszcze zmniejszyć krzywą ,lub coś innego zrobić, bo przy pracach wykończeniowych jest za gorąco Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 21.01.2013 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 (edytowane) Witajcie Pierwsze uruchomienie pompy nastąpiło 19.12.2012 Do 19.01 2013 pompa zużyła 1100 kWh (założony podlicznik ) ,pompa IVT HT C11 dwa odwierty pionowe po 105m , podłoga 200m2 sama podłogówka , dom bez poddasza użytkowego , wiązary wełna 25cm , podłoga 10cm styropianu, sufity nie posiadają jeszcze k-g . Tem. wewnątrz 21,5 -22 * .pompa obiegowa na 3 biegu delta GZ 7,5 - 7,8 delta DZ 2 -2,2 krzywa grzewcza 1,6 , przy krzywej 3 tem w domu wynosiła 24,5 *, poradżcie czy mogę jeszcze zmniejszyć krzywą ,lub coś innego zrobić, bo przy pracach wykończeniowych jest za gorąco Jasne ze tak, ja mam dom w podobnym stanie co Ty , na poczatku tez mialem w srodku takie temp. zmienilem krzywa i teraz caly czas mam 15*C (komfortowo do pracy w srodku) Edytowane 21 Stycznia 2013 przez pitersson Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elamysza 21.01.2013 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Dodam jeszcze - dom ocieplony 15cm styropian lambda 037 okna trzy - szyboweostatnie trzy doby przy tem zew -8 -12 * to 31KWh ,35kWh , 44kWh , około 3 załączeń na dobę, długie postoje około 5 -6 godz.Nie używam CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elamysza 21.01.2013 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 No to jaką masz teraz krzywą przy 15 * wewnątrz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 21.01.2013 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 (edytowane) No to jaką masz teraz krzywą przy 15 * wewnątrz ? T-min 15*c , T-max 30*C nachylenie 0,2 przesuniecie 1 Edytowane 22 Stycznia 2013 przez pitersson Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 21.01.2013 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 a i jeszcze histereza 7*C- duza troche ale temp. w srodku jest stabilna +/- 1*C sterownik masz tylko pogodowy czy pokojowe tez ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elamysza 21.01.2013 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 tylko zewnętrzny , ale ja jestem w tym wszystkim jeszcze zupełnie zielona ,wiem na razie jak zmienić krzywą i dokł reg krzywej he he i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 21.01.2013 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Witajcie Pierwsze uruchomienie pompy nastąpiło 19.12.2012 Do 19.01 2013 pompa zużyła 1100 kWh (założony podlicznik ) ,pompa IVT HT C11 dwa odwierty pionowe po 105m , podłoga 200m2 sama podłogówka , dom bez poddasza użytkowego , wiązary wełna 25cm , podłoga 10cm styropianu, sufity nie posiadają jeszcze k-g . Tem. wewnątrz 21,5 -22 * .pompa obiegowa na 3 biegu delta GZ 7,5 - 7,8 delta DZ 2 -2,2 krzywa grzewcza 1,6 , przy krzywej 3 tem w domu wynosiła 24,5 *, poradżcie czy mogę jeszcze zmniejszyć krzywą ,lub coś innego zrobić, bo przy pracach wykończeniowych jest za gorąco Tez masz 200m2:p ustaw prosze stopke w ustawieniach(to co ja mam zawsze w poscie ,drobnym druczkiem) ja ,,odpalilem" Pc we Wrzesniu,(do dzis Pc zjadla 2000-kwh) na poczatku nie dowiesz sie czy zuzywasz duzo kwh czy malo bo masz chatke pewnie ,,zamoczona" i wyziebiona. U mnie sporo tej wilgoci juz ,,wygonilem" i niedlugo zaczne ustawiac Pc na prace w taniej taryfie, na razie mam G11 ,napisz mi takie wlasnie szczegoly, jak to u Ciebie wyglada;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 21.01.2013 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Dodam jeszcze - dom ocieplony 15cm styropian lambda 037 okna trzy - szybowe ostatnie trzy doby przy tem zew -8 -12 * to 31KWh ,35kWh , 44kWh , około 3 załączeń na dobę, długie postoje około 5 -6 godz. Nie używam CWU Mam do Ciebie troche pytan;) jak juz ogarniesz moje posty to odp.prosze jeszcze jaka masz histereze ustawiona bo te okolo 3 starty/doba to naprawde niezly wynik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 22.01.2013 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 (edytowane) zgadzam się. Jak dla mnie żadna rewelacja. Ten układ może mieć niższą sprawność dlatego, że dzieła z buforem, gdyby pc bezpośrednio zasilała podłogówkę miałby wyższy cop. Podawany koszt ma mniejsze znaczenie, najważniejszy jest pobór energii. Tylko nie wiem po co w tym układzie śmieciuch, aktualnie działający? Czyżby sama pc nie dawała rady? Edytowane 22 Stycznia 2013 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amerikan1 22.01.2013 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 (edytowane) Tzn na jakiej podstawie? Odczytow ze sterownika? Ja tak dopytuje, bo to co odczytales jako SPF wydaje sie dla obecnych warunkow DZ jakos malo realne. No chyba ze to pompa woda-woda i masz w domu naprawde chlodno Pc ma dla 0/35 Cop 4,7 na zasilaniu mam na starcie 6,7 C min. 0,5 C przy obecnych temp. wg krzywej dla grzejników dla rządanej 21 C temp. Gz 35 C w domu 21-22 C niestety wieczorem około 19.00 jest 21 C. Najcieplej rano 7.00-11.00 ale przyjemnie jest wstawać gdy jest ciepło. W wekend temp komfort do 0.00 do10.00 od 10.00 do 16.00 ekonomiczna ( obniżenie o 3 C) od 16.00 do 0.00 komfort.. W sob. i niedz. 22-23 C. Za 2 miech będę miał 1 fakturę Pc+bytowy, więc wkleję dla porównania wcześniej miałem zużycie bytowego 10 kWh/doba w obu taryfach 4,5 droga 5,5 tania. Co do zliczania energii cieplnej to ciepłomierze chyb pracują tak jak pisałeś czyli delta temp.*przepływ*czas. Więc albo gwałtownie wzrósł opór cieplny moich przegród zew. i okien, lub Pc dobrze liczy. W tamtym sezonie grzewczym do końca grudnia 2011 piec spalił 525 l a do tego momentu zima była łagodna. Muszę dodać że poprawiałem izolację poddasza( mostki były). Edytowane 22 Stycznia 2013 przez amerikan1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 22.01.2013 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Tylko nie wiem po co w tym układzie śmieciuch, aktualnie działający? Czyżby sama pc nie dawała rady? Kilka lat była sama PC. Ostatnio dołożyli ten kominek chyba tylko po to aby pokazać że tak też można Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 22.01.2013 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Ten układ może mieć niższą sprawność dlatego, że dzieła z buforem, gdyby pc bezpośrednio zasilała podłogówkę miałby wyższy cop. Podawany koszt ma mniejsze znaczenie, najważniejszy jest pobór energii. Tylko nie wiem po co w tym układzie śmieciuch, aktualnie działający? Czyżby sama pc nie dawała rady? Ten śmieciuch/kominek jest odpalany jak po pewnym czasie grzania temperatury DZ na wyjściu z pompy spadają poniżej 1,0*C na minusie i wejście spada w okolice 3*C na plusie. Spada wydajność pompy a marketing musi być. Od 3 dni regenerują dolne źródło. Ja tam specjalistą od pomp ciepła nie jestem, ale jakoś małe mi się te odwierty wydają na tę powierzchnię domu i moc pompy. Temperatury CWU z tej pompy to już wogóle paranoja na poziomie 37*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 22.01.2013 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 (edytowane) po ch w takim wzorcowym schemacie dowalili bufor 600 l ? czyżby na rynek niemiecki ? to obniża COP instalacji ?I ten kominek który ciągle pracuje, jakaś paranoja182 m odwiertów to nie jest nieco za mało przy tej mocy PC ? Edytowane 22 Stycznia 2013 przez rosomakx4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.01.2013 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 po ch w takim wzorcowym schemacie dowalili bufor 600 l ? czyżby na rynek niemiecki ? I ten kominek który ciągle pracuje, jakaś paranoja To jest tylko skrypt na www z odczytem zdalnym temperatury zewnetrznej z jakiegos serwera z internetu. Ot takie "demo" ktore udaje ze cos tam mierzy i liczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 22.01.2013 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 to obniża COP instalacji ? COP pięknie obniża mieszacz. PC ładuje te 600l np. do 46*C, a na podłogę mieszacz podaje 33*C. W tym przykładzie COP leci o ponad 1 w dół Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania