- czy powiększenie DZ o jedną dodatkową pętlę polepszy parametry w przyszłym sezonie grzewczym (obecny do najzimniejszych nie należy)

 

Oczywiście! Podobnie robił Pyxis. Moim zdaniem powinieneś to poprawić.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/180/#findComment-5760598
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 13,8k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Dziać się to będzie zapewne w bliskiej okolicy kolektora i podczas postoju szybko się wyrówna.

Tak, temperatura szybko trochę niżej spadnie, ale gdy pc nie będzie pracować to rejon wokół rurr szybko się zregeneruje. Z gruntu zostanie wyssana taka sama ilość ciepła, tylko intensywniejszymi ale krócej trwającymi porcjami.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/180/#findComment-5760616
Udostępnij na innych stronach

Zakładając, że filtry mam czyste to pytania moje są następujące:

- co może być przyczyną tak niskich parametrów DZ ?

 

A na pewno chodza wszystkie petle ? Nie masz ktorejs petli zapowietrzonej ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/180/#findComment-5760620
Udostępnij na innych stronach

Tak, temperatura szybko trochę niżej spadnie, ale gdy pc nie będzie pracować to rejon wokół rurr szybko się zregeneruje. Z gruntu zostanie wyssana taka sama ilość ciepła, tylko intensywniejszymi ale krócej trwającymi porcjami.

 

Czyli tak na prawdę odczuć by to było można podczas dużych mrozów i ciągłej pracy pompy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/180/#findComment-5760635
Udostępnij na innych stronach

Sprawdź, czy wszystkie rury pętli się tak samo szybko i intensywnie szronią.

 

Poważnie utrudnione zadanie: studzienka rozdzielcza przywalona płytą betonową i sam jej nie ruszę - potrzeba dwóch chłopa :-)

ale tak sobie myślę, że mogłem w swoich szalonych eksperymentach na przełomie listopada i grudnia zmrozić DZ - ustawiałem podbicie nawet jak pamiętam 11K i przez kilka godzin dziennie przez chyba tydzień wyciągałem takie temperatury:bash:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/180/#findComment-5760647
Udostępnij na innych stronach

Masz rotametry na dz ?

 

Sorry, myślałem, że chodzi o GZ.

Oczywiście na DZ nie ma ale jak juz odpisałem do DZ nie mam łatwego dostępu. A poza tym - jak sprawdzić czy któraś pętla kolektora jest zapowietrzona ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/180/#findComment-5760652
Udostępnij na innych stronach

Poproś sąsiada i sprawdź, bo może być jak sugerował Daga&Adam, na 7kW 500m w glinie powinno wystarczyć. Zapowietrzenie możesz sprawdzić termometrem lub obserwując szronienie. Martwa sekcja będzie ciepła i nie (lub mniej) zaszroniona. Choć jeśli wszystko w studzience zamarzło, to może być problem z tą metodą. Edytowane przez rwxw
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/180/#findComment-5760654
Udostępnij na innych stronach

Poproś sąsiada i sprawdź, bo może być jak sugerował Daga&Adam, na 7kW 500m w glinie powinno wystarczyć. Zapowietrzenie możesz sprawdzić termometrem lub obserwując szronienie. Martwa sekcja będzie ciepła i nie (lub mniej) zaszroniona. Choć jeśli wszystko w studzience zamarzło, to może być problem.

 

OK. Dzięki za informację - spróbuję zorganizować akcję kontrolną na sobotę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/180/#findComment-5760663
Udostępnij na innych stronach

wszystkie petle "chodzą" - bynajmniej rotametrami na rozdzielaczach mogę regulować temperatury i jest reakcja.

 

Staraj sie nie uzywac slow, ktorych znaczenia nie znasz, bo to dziwnie brzmi :)

http://obcyjezykpolski.strefa.pl/?md=archive&id=315

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/180/#findComment-5760695
Udostępnij na innych stronach

OK. Dzięki za informację - spróbuję zorganizować akcję kontrolną na sobotę.

Gdy wszystko dookoła będzie zamarznięte jest jeszcze inny sposób na sprawdzenie przy pracującej pc: może on polegać na zakręceniu 1 pętli i sprawdzeniu (po około 10 min) czy i o ile wzrosła delta na dz. Jeśli nie wzrosła, to pętla jest martwa lub jeśli mniej wzrosła niż przy zakręceniu innych pętli, to pętla ma ograniczony przepływ. Nie zakręcaj więcej niż 1 pętlę na raz. Najgorzej jeśli studzienkę Ci zalało, to masz tam teraz jedną wielką bryłę lodu z którą ciężko będzie coś zrobić - ale to zależy od Twojej studzienki. Wygodniej jest mieć rozdzielacz w pompowni, ale nie zawsze da się tak zrobić.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/180/#findComment-5761026
Udostępnij na innych stronach

jest zdecydowanie lepiej, żona częściej ubiera się kuso ;), mam nadzieję, że wkrótce dojdę do takiego mistrzostwa, że zużycie prądu będzie rzędu 10kWh na dobę (żartuję) :D. Mimo wszystko celuję w osiągi Puzona

 

musisz trochę opomiarować i wtedy ustawimy ZR optymalnie żebay żarła sprężara jak najmniej, zadzwon kiedys powiem ci co zrobić

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/180/#findComment-5761375
Udostępnij na innych stronach

Chyba malo jest urzadzen mechanicznych ktore wola rozruch niz stala prace. To jest tak jak z samochodem - przy rozruchu zimny silnik jest duzo bardziej narazony na zuzycie - nie pracuje w odpowiedniej temperaturze i przez pierwsze ulamki sekund nie jest smarowany jak trzeba. W wiekszosci pomp ciepla siedza identyczne sprezarki (spiralne). Roznia sie parametrami pracy ale zasada dzialania wszystkich jest identyczna. Ja nie jestem na tyle kumaty w zakresie chlodnictwa zeby to wyjasnic - sa tu madrzejsi odemnie, niech oni wyjasnia co moze cierpiec przy starcie :)

 

dopóki sprężarka jest zimna może pracować nawet na wydajności do 160%, w sterowaniu agregatów chłodniczych zwykło się nazwyac taką opcję chyba "POOL" trwa ona max 30 min dopóki spężarka się nie "zagotuje", problemem licznych start stopów jest prąd rozruchowy, który jest 8-10 krotnie wyższy od poboru w pracy ciągłej, taktowanie w życiu sprężarki prowadzi do nadtapiania izolacji a w konsekwencji do przepalania uzwojenia tak jak to się dzieje w zwykłym silniku.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/180/#findComment-5761414
Udostępnij na innych stronach

co do taktowania startów pompy to ustawienie stopniominut ma drugorzędne znaczenie ponieważ pompa załącza się i tak bez względu na zapotrzebowanie CO dla potrzeb CWU w zależności od zużycia.

Mam pytanie odnośnie tych włączeń czy u was posiadaczy NIBE przy załaczeniu dla potrzeb CWU po zakończeniu jej ogrzania przełącza się na grzanie CO bez względu ile jeszcze zostało stopniominut?

Zużycie za styczeń ;

629 KWh średnio 20,3 KWh, w tym na CWU średnio: ok.6 KWh

temperatura 22,5* - 23,0*

Cały dom zużycie energi od 01.01. - 31.01 1118 KWh

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/180/#findComment-5764121
Udostępnij na innych stronach

co do taktowania startów pompy to ustawienie stopniominut ma drugorzędne znaczenie ponieważ pompa załącza się i tak bez względu na zapotrzebowanie CO dla potrzeb CWU w zależności od zużycia.

Z tym się nie zgodzę.

Zwiększając parametr stopniominut wydłużasz cykl pracy i cykl przerwy.

Załóżmy że startujesz od wartości +100 i sterownik wyliczył że temp zasilania powinna być +30 stopni a masz +23 więc jeśli moment załączenia sprężarki ustawisz na -60 stopniominut to załączenie nastąpi po 23 minutach i zbije stopniominuty do 0 po czasie X, a gdy zamiast -60 dasz - 200 stopniominut to sprężarka załączy się dopiero po 43 minutach i czas zbijania będzie dłuższy niż X.

Na czas pracy dla CWU stopniominuty stoją w miejscu i po osiągnięciu zadanej temp CWU pompa przechodzi na pracę CO. Tak to zaobserwowałem u siebie. Znaczenie może mieć tu ustawienie priorytetów pracy CO/CWU. Ja sobie zmieniłem ustawienia fabryczne i 100% priorytetu ma CWU. Kiedy jest potrzebna to pompa ma ją produkować.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/180/#findComment-5764159
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...