13:13 start z podbiciem 3K. Temperatura zewnętrzna: 9,5 st.C. Temperatura zadana powrotu: 27,8; temperatura powrotu: 23,6; Histereza 1,9; Krzywa grzania 33 st.C. Do "zrobienia" więc: (27,8+1,9-23,6) = 6,1K.

14:08 stop PCi. Temperatura ciepłej strony DZ: 7,7; zimnej: 5,8. Stan podlicznika: 1310,6-1308,75=1,85kWh. w 55 minut, czyli w godzinę byłoby 2,02kWh (razem z pompkami obiegowymi)

 

W porównaniu z poprzednim sprawdzeniem: spadła temperatura DZ z 8,3 na 7,7 po ~1 godzinie pracy i nieznacznie wzrosło zużycie energii elektrycznej z 1,98kWh do 2,02kWh (spadł COP)

 

arkusz energia.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/263/#findComment-6189248
Udostępnij na innych stronach

PRZY obecnych temperaturach zewn wystarcza mi na dobe i na co i cwu 10 kwh

w domu to srednio 23-24 .

czyli cały listopad zmiesciłbym w 100zł

na kominek jakos popatrzyłem z mniejszym entuzjazmem- no ale wiadomo przyjdą mrozy to mi się odmieni

byle swój licznik z 2 taryfami dostac

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/263/#findComment-6189417
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Kiedy do Ciebie dotrze, ze na dwutaryfowym w domu bardzo latwo mozna zejsc z rachunkami ponizej kosztow jednotaryfowego. Oszczednosci raczej sie sumuja niz znosza.

g11 u mnie kosztuje 0,5662 brutto(bez stałych opłat)

 

od 7 lipca do 9 października wychodzi mi na g12 0,5248 brutto

w tym czasie grzeje się tylko CWU (kiedy chce i ile chce nie mam ustawione na tanią taryfę) i parę dni chodziło ogrzewanie..

oszczędność na zużytych kilowatach 76,40zł w 3 miesiące

 

nie mówiąc o oszczędnościach przy ogrzewaniu..

Ja nie twierdzę,że przy G11 będzie taniej niż przy G12 bo nie będzie ale gdy różnica w roku kalendarzowym ogólnego zużycia prądu w domu będzie 200-300zł na korzyść G12 to przynajmniej ja nie widzę sensu G12 i zostanę przy G11.

Sytuacja taka będzie miała miejsce w domu energooszczędnym przy pompie ciepła gdzie zużycie energii na c.o+cwu nie będzie duże a przynajmniej nie sporo większe niż na cele bytowe.

U mnie G11 to 0,57zł brutto ze wszystkimi opłatami stałymi.

Edytowane przez Arturo72
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/263/#findComment-6189437
Udostępnij na innych stronach

ostatnio jak kupowałem opony do busa którym jezdze w trasy to przeliczałem zużycie paliwa i koszty według certyfikatów producenta

dziewczyny z wulkanexu się jakoś dziwnie popatrzyły przy kasie.

nie wyjrzdzaj ze szkotem po ojcu jestem kujawiak

ale wychowałem się w rodzinie mamy -poznanskie

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/263/#findComment-6189496
Udostępnij na innych stronach

Ja nie twierdzę,że przy G11 będzie taniej niż przy G12 bo nie będzie ale gdy różnica w roku kalendarzowym ogólnego zużycia prądu w domu będzie 200-300zł na korzyść G12 to przynajmniej ja nie widzę sensu G12 i zostanę przy G11.

Sytuacja taka będzie miała miejsce w domu energooszczędnym przy pompie ciepła gdzie zużycie energii na c.o+cwu nie będzie duże a przynajmniej nie sporo większe niż na cele bytowe.

U mnie G11 to 0,57zł brutto ze wszystkimi opłatami stałymi.

 

czyli u mnie jest 76,40 za 3 miechy oszczędności (przy bytowych plus cwu) czyli za rok będzie około 300zł żyć nie umierać :) a jeśli jeszcze dodam zaoszczędzoną kasą za ogrzewanie to już w ogóle lajcik :rolleyes:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/263/#findComment-6189562
Udostępnij na innych stronach

Ja nie twierdzę,że przy G11 będzie taniej niż przy G12 bo nie będzie ale gdy różnica w roku kalendarzowym ogólnego zużycia prądu w domu będzie 200-300zł na korzyść G12 to przynajmniej ja nie widzę sensu G12 i zostanę przy G11.

Sytuacja taka będzie miała miejsce w domu energooszczędnym przy pompie ciepła gdzie zużycie energii na c.o+cwu nie będzie duże a przynajmniej nie sporo większe niż na cele bytowe.

U mnie G11 to 0,57zł brutto ze wszystkimi opłatami stałymi.

 

Zrob w excelu arkusik i zasymuluj rone proporcje zuzycia. I dla pompy i dla bytowego. To bardzo pouczajace bedzie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/263/#findComment-6189600
Udostępnij na innych stronach

a ty podchodzisz do tematu jak rasowy szkot :p - mimo że nie masz do tego żadnych podstaw....

 

Zgadza sie.

Kupujac "maluxa" po 7 zl/10kg i zakladajac 75% sprawnosc mojej kozy, to 1kWh z brykietu kosztuje mnie 20gr (ze wszelkimi niedogodnosciami z przegrzewaniem czesci domu). Przy pracy pompy w tanim pradzie 1kWh ciepla to 8gr, a w drogim jakies 18gr. Przy takiej kalkulacji, zeby palic w kominku trzeba byc entuzjasta ogladania plomienia, bo z oszczednoscia to ma niewiele wspolnego. :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/263/#findComment-6189605
Udostępnij na innych stronach

Trochę spóźnione ale co tam.

01.11.2013 do 16.11.2013

Czas pracy CO: 63,3 [h]

Czas pracy CWU: 12,2 [h] (Średnio dziennie: 0,813h)

Suma pracy PCi: 75,5 [h]

Energia wyprodukowana: 860kWh (4,88 )

Czas pracy śr CO: 4,22 [h/d]

Czas pracy śr CWU: 0,813h [h/d]

CWU: 32,9[kWh] Średnio: 2,19 [kWh/d] koszt 20,23pln

CO: 143,2 [kWh] Średnio: 9,54 [kWh/d] koszt 88,06pln

CO/100m2: 5,12 [kWh/(d*100m2)] koszt 3,14pln

 

Od tygodnia słońca brak i wiatr.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/263/#findComment-6189859
Udostępnij na innych stronach

Zgadza sie.

Kupujac "maluxa" po 7 zl/10kg i zakladajac 75% sprawnosc mojej kozy, to 1kWh z brykietu kosztuje mnie 20gr (ze wszelkimi niedogodnosciami z przegrzewaniem czesci domu). Przy pracy pompy w tanim pradzie 1kWh ciepla to 8gr, a w drogim jakies 18gr. Przy takiej kalkulacji, zeby palic w kominku trzeba byc entuzjasta ogladania plomienia, bo z oszczednoscia to ma niewiele wspolnego. :)

Mi też już przeszło palenie w kominku :wave:

Nie ma komu szyby czyścić:lol2:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/263/#findComment-6189901
Udostępnij na innych stronach

Czy ktoś może mi powiedzieć bez szczegółowych wyliczeń na takie pytanie:

wiadomo że sprawność pc zależy od koniecznej do uzyskania temperatury. Czy bardziej ekonomiczne jest ogrzewanie domu nie zważając na taryfy przy niższej temp. rzuconej na podłogówkę, czy w związku z ograniczeniem godzinowym taryfy ogrzewanie na wyższej temp.?

Dodam że w chwili obecnej mam ok 22st przy 27st rzuconej na podłogówkę. PC nibe 1145

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/263/#findComment-6190814
Udostępnij na innych stronach

Czy ktoś może mi powiedzieć bez szczegółowych wyliczeń na takie pytanie:

wiadomo że sprawność pc zależy od koniecznej do uzyskania temperatury. Czy bardziej ekonomiczne jest ogrzewanie domu nie zważając na taryfy przy niższej temp. rzuconej na podłogówkę, czy w związku z ograniczeniem godzinowym taryfy ogrzewanie na wyższej temp.?

Dodam że w chwili obecnej mam ok 22st przy 27st rzuconej na podłogówkę. PC nibe 1145

 

Znacznie taniej wychodzi grzanie ze wzgledu na taryfy niz puszczenie pompy "samopas" szukajac zysku w nizszej temperaturze sasilania.

Jest to bardzo duza roznica na korzysc taniego pradu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/263/#findComment-6190821
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...