beatenka 04.01.2014 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 witam wszystkich i z poczatkiem nowego roku zycze delikatnych w temperaturach zim i zdrowia do walki z ustawieniami PC. czas podsumowac miniony rok pracy mojej pc rozruch 30-11-2012 na dworze tem. (-5C) na poczatek zamrozili dolne zrodlo co spowodowalo ,ze 03 -12 -2013 mialam juz nabite 191 kw w taryfie budowlanej(masakra)w lutym wialy wiatry nad morzem(ktos w energii zmienil fazy pradu bo wlaczyl sie alarm MB1 ,ktory wylczyl bezpiecznik sprezarki(jakis pech bo akurat pojechalam odwiedzic rodzine w lodzi .....efekt .....wlaczyl sie dogrzewacz na 123godziny)wreszcie po wielkich bojach 07 marca 2013 zmienili mi taryfe na G12wnp. 13-03-2013 w nocy bylo (-17C)i pc wziela tylko 17 kw(co za wynik!!!!)ale dodam ,ze nie bylo jeszcze paneli i terakoty w lazienkach oraz zuzycia wody (nastawione 37C)od 30-11-2012 do 30 -11-2013 zuzyla 3731kw pracowala 1260 godz dogrzewacz 137 godz.w listopadzie zalozylismy podlogi i zaczol sie jakis koszmarna dworze (+5) w salonie 18C w garazu 20C(porazka jakas)--pompa zaczea pobierac od 15 do20 kw na dobe,przy rozruchu warczy jak jakas stara lodowka co ma sie zaraz zepsuc chyba jest zapowietrzonapodcas pracy g1 wl.21,8 akt 24,7 to temp. z dzisiaj 04-01-2014 menu 1.1 ustawienie na 2,0g8 33,3 (+6C menu1.2 zakres dokl. reg. 0,0Cg9 26,2 1.3 reg krzywej wyj.20 krzywa 20g10 4,7 wyj15 krzywa 21,6g11 1,4pc greenline 10 plusCbardzo bym byla wdzieczna za jakies wskazowki gdzie ewenualnie moge cos ulepszyc ,aby ta pompa dzialala jak sie nalezy i nie musialabym pisac ,ze ogrzewanie wynioslo mnie np.5 tysiecy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatenka 04.01.2014 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 acha zapomnialam napsac ,ze chodzi na 2 biegu i mam tylko 1bar cisnenia bo na gorce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.01.2014 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 g1 wl.21,8 akt 24,7 to temp. z dzisiaj 04-01-2014 menu 1.1 ustawienie na 2,0 g8 33,3 (+6C menu1.2 zakres dokl. reg. 0,0C g9 26,2 1.3 reg krzywej wyj.20 krzywa 20 g10 4,7 wyj15 krzywa 21,6 g11 1,4 Musisz przetlumaczyc ten "belkocik" na nasze. Jakie masz temperatury GZ (zasilanie i powrot) podczas pracy pompy? Jakie temp DZ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 04.01.2014 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 A ile wynosi u Was średnia liczba cykli na dobę i jak długo trwa ten ostatni cykl poranny? Zerknij na http://pompaciepla24.com i kliknij w wykres. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 04.01.2014 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 A komkretnie na czym ta weryfikacja polega? Tak prostymi slowami jak dla laika. konkretnie np. pompa 9kw w ogóle nie ma spadku mocy oddawanej aż do temp. zewn. -8 przy -15 ma 8,3kw (gz 35oC) i nie jest to pompa z dodatkowym wtryskiem czynnika (np. t-cap) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.01.2014 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 konkretnie np. pompa 9kw w ogóle nie ma spadku mocy oddawanej aż do temp. zewn. -8 przy -15 ma 8,3kw (gz 35oC) i nie jest to pompa z dodatkowym wtryskiem czynnika (np. t-cap) A jak sie ma tego fizyka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 04.01.2014 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 A jak sie ma tego fizyka? Fizyka niezmiennie za to technika do przodu. Zadajesz pytania jak czasem klientki jak to ciepło bez ognia to mniej więcej ten poziom. Myślę że podobnie też mieli ci co zobaczyli pierwszą maszynę parową dla nich to też było wbrew fizyce - przynajmniej dla niektórych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.01.2014 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Fizyka niezmiennie za to technika do przodu. Zadajesz pytania jak czasem klientki jak to ciepło bez ognia to mniej więcej ten poziom. Myślę że podobnie też mieli ci co zobaczyli pierwszą maszynę parową dla nich to też było wbrew fizyce - przynajmniej dla niektórych. Ja w przeciwienstwie do Ciebie dziwie sie, bo swita mi w glowie, ze sprawnosc cyklu Carnota jednak zalezy od temperatur, a pompy ciepla jako maszyny cieplne pracyja chyba wg tego cyklu? n=1-(T2/T1) "Wzór powyższy wyprowadzony przez Carnota określa, że sprawność cyklu nie zależy od czynnika roboczego, ani sposobu realizacji, a zależy tylko od temperatur źródła ciepła i chłodnicy." Jak wg Ciebie "technika" pokonuje "fizyke"? Jak sie to dzieje? Zapytam sie tak bez zadnej zlosliwosci: W jakim kierunku masz zdobyte wyksztalcenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 04.01.2014 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 od 30-11-2012 do 30 -11-2013 zuzyla 3731kw pracowala 1260 godz dogrzewacz 137 godz. w listopadzie zalozylismy podlogi i zaczol sie jakis koszmar na dworze (+5) w salonie 18C w garazu 20C(porazka jakas)--pompa zaczea pobierac od 15 do20 kw na dobe,przy rozruchu warczy jak jakas stara lodowka co ma sie zaraz zepsuc chyba jest zapowietrzona podcas pracy g1 wl.21,8 akt 24,7 to temp. z dzisiaj 04-01-2014 menu 1.1 ustawienie na 2,0 g8 33,3 (+6C menu1.2 zakres dokl. reg. 0,0C g9 26,2 1.3 reg krzywej wyj.20 krzywa 20 g10 4,7 wyj15 krzywa 21,6 g11 1,4 pc greenline 10 plusC bardzo bym byla wdzieczna za jakies wskazowki gdzie ewenualnie moge cos ulepszyc ,aby ta pompa dzialala jak sie nalezy i nie musialabym pisac ,ze ogrzewanie wynioslo mnie np.5 tysiecy Wszystkiego dobrego w Nowym Roku Spróbuję to odszyfrować 1260 h /rok to dobry wynik,przy okazji masz HTC9 Plus raczej Krzywą 2,0 ustawiona standardowo dla tej PCi(mam podobnie) Czujnik G1 pokazuje aktualną temp obiegu w górnym żródle na powrocie i tam też widać temp włączeniową - przy Twoich ustawieniach wynosi ona 21,8C i to mnie trochę dziwi. A jak histereza?Czy możesz z MENU 1.3 podać wartość przy wyj10 krzywa.... podejrzewam 23,6 oraz wyj5 krzywa....też zakładam 24,8 - takie temp prawdopodobnie masz jeżeli nie było tam własnych regulacji.Przy +6C na zew temp włączeniowa u Ciebie powinna ocsylować koło 24,5C a tu podane jest 21,8C. Czujnik G8 pokazuje temo zasilania górnego żródła - 33,3K Czujnik G9 to temp powrotu w GZ - 26,2 i mamy dT=7,1K - instalatorzy IVT chyba tak są szkoleni by delta wynosiła 7-10K,Na którym biegu masz pompkę obiegową górnego żródła? Czujnik G10 to temp zasilania w dolnym żródle -4,7 K Czujnik G11 temp powrotu w DZ - 1,4 K dT w DZ=3,3 K Przy PCi C9 i +5 K na zew. zużycie na dobę15 kWh jest ok - tylko,ta temp w domu...... Podajesz,że wszystko zaczęło się od wykończenia podłóg.Czyli co to było,glazura,panele,deski.....? Garaż....zdecydowanie za wysoka temp - nie wiem jaką masz tam bramę i ocieplenie,ale taka temperatura w garażu musi odbić się na całości - tutaj też nasuwa się pytanie czy teraz dopiero tak ciepło czy wcześniej też tak było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 04.01.2014 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 A jak sie ma tego fizyka? Nie licz, że ci cokolwiek wytłumaczy Montują poprostu odpowiednio większą sprężarkę i inverter nadrabia straty póki może. Warunkiem jest też odpowiednie przewymiarowanie pompy do potrzeb. W tych samych warunkach moc zachowają, ale SCOP będzie gorszy, bo kosztem większego zużycia prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.01.2014 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Nie licz, że ci cokolwiek wytłumaczy Montują poprostu odpowiednio większą sprężarkę i inverter nadrabia straty póki może. Warunkiem jest też odpowiednie przewymiarowanie pompy do potrzeb. W tych samych warunkach moc zachowają, ale SCOP będzie gorszy, bo kosztem większego zużycia prądu. Ja sobie zdaje sprawe, ze inaczej sie nie da, ale dlaczego "branzowiec" silesia o tym nie wie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 04.01.2014 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Nie licz, że ci cokolwiek wytłumaczy Montują poprostu odpowiednio większą sprężarkę i inverter nadrabia straty póki może. Warunkiem jest też odpowiednie przewymiarowanie pompy do potrzeb. W tych samych warunkach moc zachowają, ale SCOP będzie gorszy, bo kosztem większego zużycia prądu. cop nie będzie gorszy bo spr. pracująca na niższym odparowaniu pobiera mniejszą moc - odsyłam do tabel wydajności spr. np tu http://www.elektronika-sa.com.pl/tcmodel.php?line=HCSSC-ZH-2009&model=ZH26K4E-TFD&RID=2&Tab=2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 04.01.2014 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Znów sobie jaja robi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 04.01.2014 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 nie jaja tylko cop nie jest gorszy ze względu na modulacje tylko ze względu na spadek temp. zewn.i spokojnie można osiągnąć średnio rocznie 3,5 jak w linku Pyxis a tam zapewne część pomp to on off Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 04.01.2014 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 nie jaja tylko cop nie jest gorszy ze względu na modulacje tylko ze względu na spadek temp. zewn. i spokojnie można osiągnąć średnio rocznie 3,5 jak w linku Pyxis a tam zapewne część pomp to on off Jak w pompie masz do nadrobienia 20% mocy, to parowanie MUSI być niższe i delty większe. O ile oczywiście ma jeszcze gdzie się kręcić. A jak ty oceniasz zdjęcie 1 z termowizji? Pewnie to tuż przed defrostem, za oknem -5C, a powietrze i blachy schłodzone do -15C, parowanie min 3C niżej. Jakoś mi to nie wygląda na krótkie i częste defrosty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 04.01.2014 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 (edytowane) Nowy rok 2014 i nowe ceny. W Energa w 2013 w G12w było: strefa "dzienna" (1T = droższa)opłata przesyłowa dzienna (skł. zm. stawki sieciowej + opłata jakościowa): 0,2654 złcena energii czynnej: 0,3285 złsuma: 0,5939 zł za 1kWh sterfa "nocna" (2T = tańsza)opłata przesyłowa nocna (skł. zm. stawki sieciowej + opłata jakościowa): 0,0634 złcena energii czynnej: 0,2182 złsuma: 0,2816 zł za 1kWh W 2014 jest: strefa "dzienna" (1T = droższa)opłata przesyłowa dzienna (skł. zm. stawki sieciowej + opłata jakościowa): 0,2688 złcena energii czynnej: 0,3084 złsuma: 0,5772 zł za 1kWh sterfa "nocna" (2T = tańsza)opłata przesyłowa nocna (skł. zm. stawki sieciowej + opłata jakościowa): 0,0693 złcena energii czynnej: 0,2046 złsuma: 0,2739 zł za 1kWh droga energia tanieje o 0,0167 zł na 1kWhtania energia tanieje o 0,0077 zł na 1kWhSymboliczne obniżki ale lepiej, że są takie a nie wzrosty cen jak np. gazu:wiggle: Edytowane 4 Stycznia 2014 przez rafikW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 04.01.2014 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Energia staniała, dystrybucja podrożała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.01.2014 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 W tych samych warunkach moc zachowają, ale SCOP będzie gorszy, bo kosztem większego zużycia prądu. Szczerze,to SCOP dla mnie nie jest istotny i za bardzo mnie to nie interesi jaki będzie Jeśli byłby nawet 2 a sądzę,że będzie sporo wyższy,to mnie to w pełni satysfakcjonuje Dla mnie liczy się zużycie energii na c.o+cwu a to na teraz jest więcej niż satysfakcjonujące Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 04.01.2014 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Szczerze,to SCOP dla mnie nie jest istotny i za bardzo mnie to nie interesi jaki będzie Jeśli byłby nawet 2 a sądzę,że będzie sporo wyższy,to mnie to w pełni satysfakcjonuje Dla mnie liczy się zużycie energii na c.o+cwu a to na teraz jest więcej niż satysfakcjonujące ... ałe łoco chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 04.01.2014 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 parowanie tuż przed odszranianiem spada bo zatyka się wymiennik ale to jest sygnał dla C64:) że ma startować odszranianie - dlaczego parowanie ma być niższe niż temp. wymiennika - wymiennik ma temp. wrzącego czynnika i ogrzewa go powietrze zobacz sobie zdjęcie z normalnej pracy widać jak spr. grzeje jeden z producentów opakował spr. w masę akumulacyjna i wykorzystuje to ciepło do odszraniania to tak a pro po twoich jedynie słusznych twierdzeń że tego się nie da wykorzystać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania