rwxw 26.01.2014 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Współczynnik sprawności instalacji do tej pory to 4,396 Ładny wynik, gratulacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/300/#findComment-6300030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.01.2014 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Od 28.09.2013 do dziś pompa zużyła na CO i CWU 1962kWh a wyprodukowała 8634 kWh ciepła. Współczynnik sprawności instalacji do tej pory to 4,396 . Piekny SPF. Szkoda tylko, ze blednie wyliczony. Twoj SPF=4,401 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/300/#findComment-6300035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 26.01.2014 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Piekny SPF. Szkoda tylko, ze blednie wyliczony. Twoj SPF=4,401 Coś się źle obliczyło ale błąd na + . Uważny jesteś :rolleyes: Duże wymienniki swoje robią ale wynik byłby lepszy gdybym miał jeszcze jedną nitkę kolektora DZ a tak zasilanie poniżej 1 * Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/300/#findComment-6300046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian88 26.01.2014 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 pompa ma wbudowany zasobnik ciepłej wody 200 l + ten zasobnik buforowy 150 l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/300/#findComment-6300051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.01.2014 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Coś się źle obliczyło ale błąd na + . Uważny jesteś :rolleyes: Duże wymienniki swoje robią ale wynik byłby lepszy gdybym miał jeszcze jedną nitkę kolektora DZ a tak zasilanie poniżej 1 * Po jakim czasie pracy mierzone zasilanie DZ? Ufasz temu termometrowi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/300/#findComment-6300055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 26.01.2014 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 (edytowane) Po jakim czasie pracy mierzone zasilanie DZ? Ufasz temu termometrowi? Kiedyś sprawdzałem wodą lodową i się mniej więcej pokrywało a sprawdzałem pod koniec cyklu czyli jakieś 1,5h. Jutro zbiorę się i sprawdzę jeszcze raz bo na wyjściu z pompy mam -1,3 * i nawet się nie poci kolektor (brak izolacji) a w piwnicy mam ponad 15*C. W zeszłym roku miałem na zasilaniu chyba -0,3* C w marcu. Edytowane 26 Stycznia 2014 przez kkdarch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/300/#findComment-6300074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.01.2014 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Ja bym sie tym temperaturom przyjrzal uwazniej. IMHO za niskie masz te pomiary, zeby byly wiarygodne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/300/#findComment-6300085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 26.01.2014 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 pompa ma wbudowany zasobnik ciepłej wody 200 l + ten zasobnik buforowy 150 l Jeśli masz 100% podłogówki, to bardzo dobrze, ale taki zasobnik 150l, a w zasadzie sprzęgło tylko pogarsza parametry pracy całej instalacji i zazwyczaj jest niepotrzebne. Byłby on niezbędny, gdybyś miał sterowanie każdą pętlą podłogówki osobno za pomocą sterowników pokojowych, ale z tego co pisało wiele osób na forum, to takie sterowanie się nie sprawdza, więc nie warto go instalować. Z tego co do tej pory napisałeś wynika, że instalacja raczej nie jest zaprojektowana z nastawieniem na jak najmniejsze zużycie prądu, więc nie można powiedzieć czy dla niej 50kWh/dobę to dużo, czy mało, zwłaszcza że nie wiemy co robią grzałki... Jednak dla domu 150m2 zużycie 50kWh/dobę jest na pewno wysokie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/300/#findComment-6300087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.01.2014 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Jednak dla domu 150m2 zużycie 50kWh/dobę jest na pewno wysokie. U mnie srednia z oststnich 3 mroznych dni to (na cele CO) 38,5kWh/dobe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/300/#findComment-6300090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mardor1971 27.01.2014 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 U mnie za dobę pc 20 Kwh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/300/#findComment-6300206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 27.01.2014 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 A u mnie PC wzieła po 28 KWh w ostatnie dni, i znalazły się niedociągnięcia z parapetem, oknem i drzwiami wejściowymi W domu temp spadła do 22,5 ale da się żyć chociaż różnica niby tylko 0,5 st ale odczuwalna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/300/#findComment-6300229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 27.01.2014 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 zwłaszcza że nie wiemy co robią grzałki... Jednak dla domu 150m2 zużycie 50kWh/dobę jest na pewno wysokie. Pewnie się włączają ze względu na DZ. Sam pisał że serwisant kazał je uruchomić przy jakiejś tam temperaturze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/300/#findComment-6300545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 27.01.2014 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 U mnie srednia z oststnich 3 mroznych dni to (na cele CO) 38,5kWh/dobe. A widzisz w wątku o zużyciu gazu człowiekowi idzie w ostatnie mrozy 5,5 m3 gazu przy standardowym domu .Co ty na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/300/#findComment-6300759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.01.2014 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 A widzisz w wątku o zużyciu gazu człowiekowi idzie w ostatnie mrozy 5,5 m3 gazu przy standardowym domu .Co ty na to ? A ja na to: Co to jest "standardowy dom"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/300/#findComment-6300766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 27.01.2014 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 A ja na to: Co to jest "standardowy dom"? No szybki jesteś wg.moich standardów to 15 styro na ścianach 20 wełny na dachu grawitacja i 150 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/300/#findComment-6300773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 27.01.2014 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 (edytowane) Wklejam post delikwenta Dom 174 m powierzchni użytkowej minus 24 m garaż. Ogrzewanej powierzchni 150 m.Ściany max 24 cm plus 15 cm styropian grafitowy, dwie kondygnacje, lany strop a na nim 20 cm styropianu w trzech warstwach. Na skosach 10 cm styropianu plus 10 cm welny . Okna 3 szybowe, wentylacja grawitacyjna.Kocioł Junkers Smart 14 kw . CO okolo 40 % to podlogowka a reszta przewymiarowane kaloryfery. CWU zasobnik Galmet 200 l grzany do 43 stopniRok rozliczeniowy 2012 /2013 CO + CWU – 1003 m3Bieżący sezon /rok rozliczeniowy/ od 1.11.2013 do 26.01.2014 – 347 m3Temperatury w dzien 21.5 noc 20.5 , na pietrze jest o 0.5 stopnia mniej Edytowane 27 Stycznia 2014 przez funky_koval Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/300/#findComment-6300784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.01.2014 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Facet ma mniejszy domek, ciut lepiej docieplony i ma w nim zimno. Czego sie spodziewales? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/300/#findComment-6300797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 27.01.2014 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 U mnie w ciągu ostatnich 7 dni pompa wzięła 350 kW. Wychodzi 50 kW na dzień, z czego w 193 kW wzięła od piątku od 22 do poniedziałku rano, co robi już niefajny wynik. W tygodniu dom nie był w stanie utrzymać temperatury i od zeszłego poniedziałku z 22,5 stopni wewnątrz startując, w piątek zastałem 18 i gapiłem się z niedowierzaniem pukając w elektroniczny termometr . Pompa jest ustawiona na grzanie tylko na 2 taryfę. Po nieprzerwanej pracy przez weekend pompa zeżarła jak wyżej napisałem. W niedzielę rano temperatura wreszcie przekroczyła 22,5. Najniższa zanotowana temperatura to -19,4 stopnia. Średnia (ale nie wiem z jakiego okresu czasu moja pompa liczy średnią) to -16,9 stopnia. Najwyższa -14,7. Mam parę niedoróbek w ociepleniu domu, ale to co zastałem, przeszło moje najśmielsze koszmary. Co ciekawe, przy -18 na zewnątrz, podniesienie temperatury w sypialni z 18 do 22 za pomocą konwektora o mocy 2 kW trwało moment i ta temperatura utrzymywała się bardzo długo - więc wyszedłem z założenia, że przyczyna leży gdzieś indziej niż w ociepleniu. Teraz prawdopodobna przyczyna, wg mnie oczywiście, to zapowietrzona podłogówka w 2 największych pomieszczeniach w domu - salonie i pokoju sypialnym (obydwa po 33 m2). Z czego w salonie z dwóch pętli względnie działa jedna, druga ledwo-ledwo. Po czym wnioskuję? Po zakręceniu wszystkich innych obwodów i puszczenia obiegu tylko na tych dwóch pętlach, temperatura powrotu była ok 33* i zaczynała powoli spadać, a zasilania rosła w tempie 0,1-0,3 na sekundę. I tak leciało do 50* i odkręcałem resztę pętli, żebym czasem czegoś w powietrze nie wysadził Przy innych pętlach powoli rosło zasilanie wraz z powrotem. Po zdławieniu tych felernych pętli, po 6 godzinach pracy pompy w domu zrobiło się ciepło - 22,5 stopnia. Co prawda dzięki wyższej temperaturze innych pętli, ale mimo wszystko. Czyli moje obawy, że mam zepsutą pompę lub złe ocieplenie zostały rozwiane, skoro przy -18 spokojnie temperatura w domu rośnie. Ciśnienie w podłogówce jest stabilne, więc nic nie przecieka. W środę ma pojawić się znajomy hydraulik i ostatecznie rozwiać moje wątpliwości z zapowietrzeniem. Co ciekawe, do tej pory najniższe temperatury nie przekraczały -8*. I do tej granicy w domu utrzymywało się bez problemu stabilnie 22,5*, dopiero gdy przyszły mrozy, od -14* zaczęły się problemy. Cały myk chyba polegał na tym, że pompa pilnując różnicy temperatur zasilania/powrotu nie była w stanie zwiększyć temperatury zasilania ponad 26 stopni przy pracy tylko w II taryfie. Z kolei taka temperatura zasilania przy zewnętrznych rzędu -14 (i niżej) stopni, oraz niskich temperatur pętli w największych pomieszczeniach nie dawała szansy utrzymania temperatury w domu. Oby moje wnioski były prawidłowe, jest szansa, że po odpowietrzeniu moje dobowe zużycie kW spadnie. Za ostatnie 50 dni (bez ostatniego felernego tygodnia) średnie dobowe zużycie CO+CWU to 24,02 kW. Koszty ogrzewania za ostatni tydzień - circa about 120 pln. Grunt, że w sypialni było gorąco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/300/#findComment-6300802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciema 27.01.2014 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 (edytowane) U mnie srednia z oststnich 3 mroznych dni to (na cele CO) 38,5kWh/dobe. eee to u mnie też tak żle to nie wygląda... średnia z 4 dni to 39,08kW na CO + CWU ( łącznie z pompami obiegowymi) średnia temp z 4 dni to -13,36 stopnia najniżej odnotowana temp -19,70 stopnia BTW: do tych co mają REKU na którym biegu wam chodzą wentylatory i ile wymian powietrza macie w ciągu 24h ? Edytowane 27 Stycznia 2014 przez sciema Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/300/#findComment-6300874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 27.01.2014 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Wklejam post delikwenta Dom 174 m powierzchni użytkowej minus 24 m garaż. Ogrzewanej powierzchni 150 m.Ściany max 24 cm plus 15 cm styropian grafitowy, dwie kondygnacje, lany strop a na nim 20 cm styropianu w trzech warstwach. Na skosach 10 cm styropianu plus 10 cm welny . Okna 3 szybowe, wentylacja grawitacyjna.Kocioł Junkers Smart 14 kw . CO okolo 40 % to podlogowka a reszta przewymiarowane kaloryfery. CWU zasobnik Galmet 200 l grzany do 43 stopniRok rozliczeniowy 2012 /2013 CO + CWU – 1003 m3Bieżący sezon /rok rozliczeniowy/ od 1.11.2013 do 26.01.2014 – 347 m3Temperatury w dzien 21.5 noc 20.5 , na pietrze jest o 0.5 stopnia mniej Ale to przecież standardowe zużycie. Wychodzi z tego że zużywa rocznie około 9000kWh. Przy pompie zużył by 3000 i zapłacił 1200 a nie 2500. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/300/#findComment-6300951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania