POMPA CIEPŁA - zużycie prądu


Gość Gosc***

Recommended Posts

No wlasnie. Ten minusik wiele zmienia. ;)

 

Nie mozesz go zamrozic. Na zasilaniu ma byc caly czas na plusie. W kominku popalaj w tym pierwszym sezonie. Nie zaleca sie grzac mokrego domu sama pompa ciepla. Jak jest poziome DZ, ktore najczesciej robi sie mocno przewymiarowane, to nie ma to znaczenia, ale przy odwiertach juz jest inaczej. Tam raczej nie wiercisz za duzo na zapas, a dom moze teraz lyknac ze 30% wiecej ciepla niz normalnie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 13,7k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

bez minusa było 6.9 na wejściu i 3.4 na wyjściu [ATTACH=CONFIG]291905[/ATTACH]

 

Do jakiego bezpiecznego poziomu może zejść temp.DZ??

 

Kominek jest - obudowa z cegły szamotowej - odpalony na razie ze 3 razy.

 

Wg instrukcji dla Twojej pompy bezpieczne jest -5C na wyjściu potem pompa stanie. Zauważ, że parametry pompy podawane są dla 0/35 czyli 0 na wejściu z dolnego źródła i wyjściu 35 górnego źródła. A jak suszysz dom pompą to dolne źródło będzie "leciało"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No wlasnie. Ten minusik wiele zmienia. ;)

 

Nie mozesz go zamrozic. Na zasilaniu ma byc caly czas na plusie. W kominku popalaj w tym pierwszym sezonie. Nie zaleca sie grzac mokrego domu sama pompa ciepla. Jak jest poziome DZ, ktore najczesciej robi sie mocno przewymiarowane, to nie ma to znaczenia, ale przy odwiertach juz jest inaczej. Tam raczej nie wiercisz za duzo na zapas, a dom moze teraz lyknac ze 30% wiecej ciepla niz normalnie.

 

Jakie wytyczne podają, że ma być cały czas na plusie chętnie się zapoznam bo dużo czytam. Jeśli ma być na plusie dlaczego producenci podają B0/W35?

Z tego co wiem to układ woda-woda musi być na plusie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki. A czy energia dostarczona do budynku to energia chłodnicza czy może energia chłodnicza + energia elektryczna pobrana przez sprężarkę?

 

Do budynku dostarczana jest całkowita energia wytworzona przez pompę ciepła. Przykładowo pompa o mocy 10kW z COP 4 ma 7,5kW mocy chłodniczej i 10kW mocy grzewczej te 2,5kW to moc elektryczna pobierana. COP 4 - 7,5kW pobrane z kolektora gruntowego i 2,5kW zużycie energii.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jakie wytyczne podają, że ma być cały czas na plusie chętnie się zapoznam bo dużo czytam. Jeśli ma być na plusie dlaczego producenci podają B0/W35?

Z tego co wiem to układ woda-woda musi być na plusie.

 

B0W35 to jakis tam punkt pracy dobrany dla raczej minimalnej temperatury DZ. DZ majace 0*C na wejsciu moze ja bardzo dlugo utrzymywac, bo przejscie fazowe wody to punkt o bardzo duzej pojemnosci cieplnej. Jak juz go dla DZ "zlamiesz" i zajdziesz na ujemne temperatury zasilania, to fizyka i zdrowy rozsadek nakazuja, zeby zaplila sie lampka ostrzegawcza:

http://www.instalator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3219%3Azamarzneite-pionowe-wymienniki-pompy-ciepa-studium-osobliwego-przypadku&lang=pl

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

B0W35 to jakis tam punkt pracy dobrany dla raczej minimalnej temperatury DZ. DZ majace 0*C na wejsciu moze ja bardzo dlugo utrzymywac, bo przejscie fazowe wody to punkt o bardzo duzej pojemnosci cieplnej. Jak juz go dla DZ "zlamiesz" i zajdziesz na ujemne temperatury zasilania, to fizyka i zdrowy rozsadek nakazuja, zeby zaplila sie lampka ostrzegawcza:

http://www.instalator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3219%3Azamarzneite-pionowe-wymienniki-pompy-ciepa-studium-osobliwego-przypadku&lang=pl

 

No tak zapomniałem, że jesteś mądrzejszy od producentów pomp i inżynierów przy nich pracujących. W poście o pompach Ekontech ktoś podał link do parametrów stiebla i tam jest dopuszczalne -5C na wejściu DZ a w viessmanach także -5C i -10C n wyjściu.

 

Wg Twojej fizyki i zdrowego rozsądku pompy powietrzne wogóle nie powinny działać. B0/W35 to jakiś tam punkt dla raczej minimalnej temp. DZ - co Ty człowieku za brednie wypisujesz......

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No tak zapomniałem, że jesteś mądrzejszy od producentów pomp i inżynierów przy nich pracujących. W poście o pompach Ekontech ktoś podał link do parametrów stiebla i tam jest dopuszczalne -5C na wejściu DZ a w viessmanach także -5C i -10C n wyjściu.

 

Wg Twojej fizyki i zdrowego rozsądku pompy powietrzne wogóle nie powinny działać. B0/W35 to jakiś tam punkt dla raczej minimalnej temp. DZ - co Ty człowieku za brednie wypisujesz......

 

tu nie chodzi o pracę PC, ale o możliwość zamarznięcia dolnego źródła i uszkodzenie rurki (czytałeś ten artykuł?)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tu nie chodzi o pracę PC, ale o możliwość zamarznięcia dolnego źródła i uszkodzenie rurki (czytałeś ten artykuł?)

 

A Ty czytałeś -3 na wejściu i -7 na wyjściu PC praca 2900 godzin . Pompa pracowała 4 m-ce prawdopodobnie bez przerwy. A tutaj masz cytat z artykułu:

 

"Na podstawie doświadczeń przeprowadzonych w Szwajcarii jako temperatury graniczne ryzyka zamarzania dolnego źródła przyjmuje się wartość średnią -5oC (np. wejście -2,5oC, wyjście -5,5oC), w przypadku zastosowania roztworu glikolu etylenowego 30% i -7oC dla roztworu glikolu propylenowego 33% (np. wejście -3,5oC, wyjście -6,5oC)"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wg Twojej fizyki i zdrowego rozsądku pompy powietrzne wogóle nie powinny działać. B0/W35 to jakiś tam punkt dla raczej minimalnej temp. DZ - co Ty człowieku za brednie wypisujesz......

Osiągnięcie przez DZ temperatury poniżej 0* po ciepłej stronie świadczy o tym, że cały kolektor obrósł lodem i że lodowa otoczka dookoła rur staje się coraz grubsza. Lód nie jest zbyt dobrym przewodnikiem ciepła, odcina też powolny przepływ wód gruntowych w okolicach rury, czyli blokuje nieco automatyczną regenerację kolektora. Stąd idealnie jeśli temperatura DZ nie spada poniżej 0*. Jak pisał Pyxis 0* utrzymuje się dosyć długo, jeśli się tą barierę przełamie powiedzmy w marcu i osiągnie -1*, to nic się nie stanie złego, ale jeśli w styczniu po ciepłej stronie DZ pojawi się -5*, no to nie tylko żólta, ale i czerwona lampka powinna się zapalić - zwłaszcza przy odwiertach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Osiągnięcie przez DZ temperatury poniżej 0* po ciepłej stronie świadczy o tym, że cały kolektor obrósł lodem i że lodowa otoczka dookoła rur staje się coraz grubsza. Lód nie jest zbyt dobrym przewodnikiem ciepła, odcina też powolny przepływ wód gruntowych w okolicach rury, czyli blokuje nieco automatyczną regenerację kolektora. Stąd idealnie jeśli temperatura DZ nie spada poniżej 0*. Jak pisał Pyxis 0* utrzymuje się dosyć długo, jeśli się tą barierę przełamie powiedzmy w marcu i osiągnie -1*, to nic się nie stanie złego, ale jeśli w styczniu po ciepłej stronie DZ pojawi się -5*, no to nie tylko żólta, ale i czerwona lampka powinna się zapalić - zwłaszcza przy odwiertach.

 

Oczywiście, że tak ale wg tego artykułu jest wiele czynników powodujących taki stan rzeczy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No tak zapomniałem, że jesteś mądrzejszy od producentów pomp i inżynierów przy nich pracujących. W poście o pompach Ekontech ktoś podał link do parametrów stiebla i tam jest dopuszczalne -5C na wejściu DZ a w viessmanach także -5C i -10C n wyjściu.

 

Wg Twojej fizyki i zdrowego rozsądku pompy powietrzne wogóle nie powinny działać. B0/W35 to jakiś tam punkt dla raczej minimalnej temp. DZ - co Ty człowieku za brednie wypisujesz......

 

Wez oddech, przeczytaj posta jeszcze raz i zacznij myslec.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No tak Ekontech z kolektorem gruntowym ponad wszystko.

 

Nie. Przeczytaj to co napisalem ze zrozumieniem i zajrzyj do artykulu ktory podlinkowalem. Moze wtedy zdolasz dostrzec grozbe zamrozenia kolektora i konsekwencje jakie to niesie. Teraz tylko odchodzisz od niewygodnego tematu, ktorego nie zrozumiales, co pokazuje jakies bredzenie o pompach PW.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie. Przeczytaj to co napisalem ze zrozumieniem i zajrzyj do artykulu ktory podlinkowalem. Moze wtedy zdolasz dostrzec grozbe zamrozenia kolektora i konsekwencje jakie to niesie. Teraz tylko odchodzisz od niewygodnego tematu, ktorego nie zrozumiales, co pokazuje jakies bredzenie o pompach PW.

 

Rozumiem artykuł chociaż nie uważam się za eksperta. Zawsze wszystko obracasz aby twoje było na wierzchu. Nie napisałem, że dolne źródło nie zamarznie!! Tu masz cytat z artykułu:

 

"Na podstawie doświadczeń przeprowadzonych w Szwajcarii jako temperatury graniczne ryzyka zamarzania dolnego źródła przyjmuje się wartość średnią -5oC (np. wejście -2,5oC, wyjście -5,5oC), w przypadku zastosowania roztworu glikolu etylenowego 30% i -7oC dla roztworu glikolu propylenowego 33% (np. wejście -3,5oC, wyjście -6,5oC)"

 

Rozumiesz go czy będziesz go interpretował na swój najlepszy w Polsce kolektor z najlepszą w Polsce pompą ciepła. Oczywiście możemy przyjąć, że osoby które przeprowadziły te doświadczenia nie dorastają ci do pięt pod względem wiedzy o pompach ciepła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem artykuł chociaż nie uważam się za eksperta. Zawsze wszystko obracasz aby twoje było na wierzchu. Nie napisałem, że dolne źródło nie zamarznie!! Tu masz cytat z artykułu:

 

I na ten cycat odpowiadasz tak:

 

Wg Twojej fizyki i zdrowego rozsądku pompy powietrzne wogóle nie powinny działać. B0/W35 to jakiś tam punkt dla raczej minimalnej temp. DZ - co Ty człowieku za brednie wypisujesz......

 

Bez jaj :)

 

 

Musisz sobie wbic do glowy i to mocno: Jesli ktos przy pompie guntowej ma na zasilaniu temperature ponizej 0*C to ma ZLE dobrany/wykonane DZ. Amen.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I na ten cycat odpowiadasz tak:

 

 

 

Bez jaj :)

 

 

Musisz sobie wbic do glowy i to mocno: Jesli ktos przy pompie guntowej ma na zasilaniu temperature ponizej 0*C to ma ZLE dobrany/wykonane DZ. Amen.

 

Co bez jaj sam to przytoczyłeś a teraz z tego kpisz? Twoja ignorancja poraża.... Ja sobie nic nie musze wbijac do głowy. Żle wg. jakich danych, faktów, przykładów? Bo jesli wg ciebie to mało przekonujące i wiarygodne jak każda twoja wypowiedż.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...