Pyxis 30.11.2014 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 No wlasnie. Ten minusik wiele zmienia. Nie mozesz go zamrozic. Na zasilaniu ma byc caly czas na plusie. W kominku popalaj w tym pierwszym sezonie. Nie zaleca sie grzac mokrego domu sama pompa ciepla. Jak jest poziome DZ, ktore najczesciej robi sie mocno przewymiarowane, to nie ma to znaczenia, ale przy odwiertach juz jest inaczej. Tam raczej nie wiercisz za duzo na zapas, a dom moze teraz lyknac ze 30% wiecej ciepla niz normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiamo 30.11.2014 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 bez minusa było 6.9 na wejściu i 3.4 na wyjściu [ATTACH=CONFIG]291905[/ATTACH] Do jakiego bezpiecznego poziomu może zejść temp.DZ?? Kominek jest - obudowa z cegły szamotowej - odpalony na razie ze 3 razy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 30.11.2014 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Szanowni Państwo, Pompa Vaillant zlicza dla każdego miesiąca "energię chłodniczą". Co to jest tak właściwie ta energia chłodnicza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 30.11.2014 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 bez minusa było 6.9 na wejściu i 3.4 na wyjściu [ATTACH=CONFIG]291905[/ATTACH] Do jakiego bezpiecznego poziomu może zejść temp.DZ?? Kominek jest - obudowa z cegły szamotowej - odpalony na razie ze 3 razy. Wg instrukcji dla Twojej pompy bezpieczne jest -5C na wyjściu potem pompa stanie. Zauważ, że parametry pompy podawane są dla 0/35 czyli 0 na wejściu z dolnego źródła i wyjściu 35 górnego źródła. A jak suszysz dom pompą to dolne źródło będzie "leciało" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 30.11.2014 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Szanowni Państwo, Pompa Vaillant zlicza dla każdego miesiąca "energię chłodniczą". Co to jest tak właściwie ta energia chłodnicza? Energia chłodnicza to energia całkowita energia wyprodukowana przez pompę ciepła minus energia elektryczna pobrana przez sprężarkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 30.11.2014 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 No wlasnie. Ten minusik wiele zmienia. Nie mozesz go zamrozic. Na zasilaniu ma byc caly czas na plusie. W kominku popalaj w tym pierwszym sezonie. Nie zaleca sie grzac mokrego domu sama pompa ciepla. Jak jest poziome DZ, ktore najczesciej robi sie mocno przewymiarowane, to nie ma to znaczenia, ale przy odwiertach juz jest inaczej. Tam raczej nie wiercisz za duzo na zapas, a dom moze teraz lyknac ze 30% wiecej ciepla niz normalnie. Jakie wytyczne podają, że ma być cały czas na plusie chętnie się zapoznam bo dużo czytam. Jeśli ma być na plusie dlaczego producenci podają B0/W35? Z tego co wiem to układ woda-woda musi być na plusie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 30.11.2014 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Energia chłodnicza to energia całkowita energia wyprodukowana przez pompę ciepła minus energia elektryczna pobrana przez sprężarkę. Dzięki. A czy energia dostarczona do budynku to energia chłodnicza czy może energia chłodnicza + energia elektryczna pobrana przez sprężarkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 30.11.2014 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Dzięki. A czy energia dostarczona do budynku to energia chłodnicza czy może energia chłodnicza + energia elektryczna pobrana przez sprężarkę? Do budynku dostarczana jest całkowita energia wytworzona przez pompę ciepła. Przykładowo pompa o mocy 10kW z COP 4 ma 7,5kW mocy chłodniczej i 10kW mocy grzewczej te 2,5kW to moc elektryczna pobierana. COP 4 - 7,5kW pobrane z kolektora gruntowego i 2,5kW zużycie energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.11.2014 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Jakie wytyczne podają, że ma być cały czas na plusie chętnie się zapoznam bo dużo czytam. Jeśli ma być na plusie dlaczego producenci podają B0/W35? Z tego co wiem to układ woda-woda musi być na plusie. B0W35 to jakis tam punkt pracy dobrany dla raczej minimalnej temperatury DZ. DZ majace 0*C na wejsciu moze ja bardzo dlugo utrzymywac, bo przejscie fazowe wody to punkt o bardzo duzej pojemnosci cieplnej. Jak juz go dla DZ "zlamiesz" i zajdziesz na ujemne temperatury zasilania, to fizyka i zdrowy rozsadek nakazuja, zeby zaplila sie lampka ostrzegawcza: http://www.instalator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3219%3Azamarzneite-pionowe-wymienniki-pompy-ciepa-studium-osobliwego-przypadku&lang=pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 30.11.2014 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 B0W35 to jakis tam punkt pracy dobrany dla raczej minimalnej temperatury DZ. DZ majace 0*C na wejsciu moze ja bardzo dlugo utrzymywac, bo przejscie fazowe wody to punkt o bardzo duzej pojemnosci cieplnej. Jak juz go dla DZ "zlamiesz" i zajdziesz na ujemne temperatury zasilania, to fizyka i zdrowy rozsadek nakazuja, zeby zaplila sie lampka ostrzegawcza: http://www.instalator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3219%3Azamarzneite-pionowe-wymienniki-pompy-ciepa-studium-osobliwego-przypadku&lang=pl No tak zapomniałem, że jesteś mądrzejszy od producentów pomp i inżynierów przy nich pracujących. W poście o pompach Ekontech ktoś podał link do parametrów stiebla i tam jest dopuszczalne -5C na wejściu DZ a w viessmanach także -5C i -10C n wyjściu. Wg Twojej fizyki i zdrowego rozsądku pompy powietrzne wogóle nie powinny działać. B0/W35 to jakiś tam punkt dla raczej minimalnej temp. DZ - co Ty człowieku za brednie wypisujesz...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 30.11.2014 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 No tak zapomniałem, że jesteś mądrzejszy od producentów pomp i inżynierów przy nich pracujących. W poście o pompach Ekontech ktoś podał link do parametrów stiebla i tam jest dopuszczalne -5C na wejściu DZ a w viessmanach także -5C i -10C n wyjściu. Wg Twojej fizyki i zdrowego rozsądku pompy powietrzne wogóle nie powinny działać. B0/W35 to jakiś tam punkt dla raczej minimalnej temp. DZ - co Ty człowieku za brednie wypisujesz...... tu nie chodzi o pracę PC, ale o możliwość zamarznięcia dolnego źródła i uszkodzenie rurki (czytałeś ten artykuł?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 30.11.2014 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 tu nie chodzi o pracę PC, ale o możliwość zamarznięcia dolnego źródła i uszkodzenie rurki (czytałeś ten artykuł?) A Ty czytałeś -3 na wejściu i -7 na wyjściu PC praca 2900 godzin . Pompa pracowała 4 m-ce prawdopodobnie bez przerwy. A tutaj masz cytat z artykułu: "Na podstawie doświadczeń przeprowadzonych w Szwajcarii jako temperatury graniczne ryzyka zamarzania dolnego źródła przyjmuje się wartość średnią -5oC (np. wejście -2,5oC, wyjście -5,5oC), w przypadku zastosowania roztworu glikolu etylenowego 30% i -7oC dla roztworu glikolu propylenowego 33% (np. wejście -3,5oC, wyjście -6,5oC)" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 30.11.2014 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Wg Twojej fizyki i zdrowego rozsądku pompy powietrzne wogóle nie powinny działać. B0/W35 to jakiś tam punkt dla raczej minimalnej temp. DZ - co Ty człowieku za brednie wypisujesz...... Osiągnięcie przez DZ temperatury poniżej 0* po ciepłej stronie świadczy o tym, że cały kolektor obrósł lodem i że lodowa otoczka dookoła rur staje się coraz grubsza. Lód nie jest zbyt dobrym przewodnikiem ciepła, odcina też powolny przepływ wód gruntowych w okolicach rury, czyli blokuje nieco automatyczną regenerację kolektora. Stąd idealnie jeśli temperatura DZ nie spada poniżej 0*. Jak pisał Pyxis 0* utrzymuje się dosyć długo, jeśli się tą barierę przełamie powiedzmy w marcu i osiągnie -1*, to nic się nie stanie złego, ale jeśli w styczniu po ciepłej stronie DZ pojawi się -5*, no to nie tylko żólta, ale i czerwona lampka powinna się zapalić - zwłaszcza przy odwiertach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 30.11.2014 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Osiągnięcie przez DZ temperatury poniżej 0* po ciepłej stronie świadczy o tym, że cały kolektor obrósł lodem i że lodowa otoczka dookoła rur staje się coraz grubsza. Lód nie jest zbyt dobrym przewodnikiem ciepła, odcina też powolny przepływ wód gruntowych w okolicach rury, czyli blokuje nieco automatyczną regenerację kolektora. Stąd idealnie jeśli temperatura DZ nie spada poniżej 0*. Jak pisał Pyxis 0* utrzymuje się dosyć długo, jeśli się tą barierę przełamie powiedzmy w marcu i osiągnie -1*, to nic się nie stanie złego, ale jeśli w styczniu po ciepłej stronie DZ pojawi się -5*, no to nie tylko żólta, ale i czerwona lampka powinna się zapalić - zwłaszcza przy odwiertach. Oczywiście, że tak ale wg tego artykułu jest wiele czynników powodujących taki stan rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.11.2014 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 No tak zapomniałem, że jesteś mądrzejszy od producentów pomp i inżynierów przy nich pracujących. W poście o pompach Ekontech ktoś podał link do parametrów stiebla i tam jest dopuszczalne -5C na wejściu DZ a w viessmanach także -5C i -10C n wyjściu. Wg Twojej fizyki i zdrowego rozsądku pompy powietrzne wogóle nie powinny działać. B0/W35 to jakiś tam punkt dla raczej minimalnej temp. DZ - co Ty człowieku za brednie wypisujesz...... Wez oddech, przeczytaj posta jeszcze raz i zacznij myslec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 30.11.2014 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Wez oddech, przeczytaj posta jeszcze raz i zacznij myslec. No tak Ekontech z kolektorem gruntowym ponad wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.11.2014 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 No tak Ekontech z kolektorem gruntowym ponad wszystko. Nie. Przeczytaj to co napisalem ze zrozumieniem i zajrzyj do artykulu ktory podlinkowalem. Moze wtedy zdolasz dostrzec grozbe zamrozenia kolektora i konsekwencje jakie to niesie. Teraz tylko odchodzisz od niewygodnego tematu, ktorego nie zrozumiales, co pokazuje jakies bredzenie o pompach PW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 30.11.2014 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Nie. Przeczytaj to co napisalem ze zrozumieniem i zajrzyj do artykulu ktory podlinkowalem. Moze wtedy zdolasz dostrzec grozbe zamrozenia kolektora i konsekwencje jakie to niesie. Teraz tylko odchodzisz od niewygodnego tematu, ktorego nie zrozumiales, co pokazuje jakies bredzenie o pompach PW. Rozumiem artykuł chociaż nie uważam się za eksperta. Zawsze wszystko obracasz aby twoje było na wierzchu. Nie napisałem, że dolne źródło nie zamarznie!! Tu masz cytat z artykułu: "Na podstawie doświadczeń przeprowadzonych w Szwajcarii jako temperatury graniczne ryzyka zamarzania dolnego źródła przyjmuje się wartość średnią -5oC (np. wejście -2,5oC, wyjście -5,5oC), w przypadku zastosowania roztworu glikolu etylenowego 30% i -7oC dla roztworu glikolu propylenowego 33% (np. wejście -3,5oC, wyjście -6,5oC)" Rozumiesz go czy będziesz go interpretował na swój najlepszy w Polsce kolektor z najlepszą w Polsce pompą ciepła. Oczywiście możemy przyjąć, że osoby które przeprowadziły te doświadczenia nie dorastają ci do pięt pod względem wiedzy o pompach ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.11.2014 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Rozumiem artykuł chociaż nie uważam się za eksperta. Zawsze wszystko obracasz aby twoje było na wierzchu. Nie napisałem, że dolne źródło nie zamarznie!! Tu masz cytat z artykułu: I na ten cycat odpowiadasz tak: Wg Twojej fizyki i zdrowego rozsądku pompy powietrzne wogóle nie powinny działać. B0/W35 to jakiś tam punkt dla raczej minimalnej temp. DZ - co Ty człowieku za brednie wypisujesz...... Bez jaj Musisz sobie wbic do glowy i to mocno: Jesli ktos przy pompie guntowej ma na zasilaniu temperature ponizej 0*C to ma ZLE dobrany/wykonane DZ. Amen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 30.11.2014 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 I na ten cycat odpowiadasz tak: Bez jaj Musisz sobie wbic do glowy i to mocno: Jesli ktos przy pompie guntowej ma na zasilaniu temperature ponizej 0*C to ma ZLE dobrany/wykonane DZ. Amen. Co bez jaj sam to przytoczyłeś a teraz z tego kpisz? Twoja ignorancja poraża.... Ja sobie nic nie musze wbijac do głowy. Żle wg. jakich danych, faktów, przykładów? Bo jesli wg ciebie to mało przekonujące i wiarygodne jak każda twoja wypowiedż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania