karolek75 05.01.2016 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Przy pompie ON/OFF na jakich biegach powinieniem puszczac pompki od CO i CWU ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/443/#findComment-7000189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob30 05.01.2016 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Nie ma tu jakiegoś moderatora?? Przenieście "dyskusje" na wątek np o powietrznych pompach ciepła a nie zaśmiecacie temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/443/#findComment-7000210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 05.01.2016 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Mam PC typu on/off (gruntowe chyba wszystkie takie są) uprzejmie informuję, iż moja gruntowa to inwerter. Z tego co wiem takich modeli jest coraz więcej. Oznacza to ze akurat tu się mylisz - wiele PC gruntowych to inwertery Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/443/#findComment-7000227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kpuchala 05.01.2016 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 uprzejmie informuję, iż moja gruntowa to inwerter. Z tego co wiem takich modeli jest coraz więcej. Oznacza to ze akurat tu się mylisz - wiele PC gruntowych to inwertery Dlatego napisałem "chyba", technika idzie do przodu. Spośród znajomych posiadających gruntowe PC nikt nie ma inwertera. Za to wszyscy z PC PW już go mają. A rob30 się tak nie unoś kolego Temat zużycia prądu jest bardzo szeroki i nie sprowadza się tylko to podawania kWh, ale i czasami do krótkiej analizy co powoduje takie a nie inne zużycie. Choć ilości startów czy zasadność inwertera już nieco wykracza poza wątek, dlatego w tej sprawie już nie będę się wypowiadał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/443/#findComment-7000238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyh 05.01.2016 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 No akurat ja mam PC PW no/off z buforem:P na razie uczę się grzać nią w tandemie w takie mrozy jak teraz z kominkiem(stąd bufor) nie narzekam, zużycie prądu zapewne spadnie jak wyeliminuję mostki, które wczoraj zlokalizowałem(nic strasznego ale zawsze) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/443/#findComment-7000508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 05.01.2016 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Przy pompie ON/OFF na jakich biegach powinieniem puszczac pompki od CO i CWU ? Na takich, które pozwolą uzyskać deltę na skraplaczu w przedziale mniej więcej od 4 do 6*C. Proponuję zacząć od biegu najwyższego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/443/#findComment-7000770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 05.01.2016 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Na takich, które pozwolą uzyskać deltę na skraplaczu w przedziale mniej więcej od 4 do 6*C. Proponuję zacząć od biegu najwyższego. W ecopol-u tych temp nie moge odczytac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/443/#findComment-7000813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 05.01.2016 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 W ecopol-u tych temp nie moge odczytac W układzie z PC g-w pomiar temperatur DZ i GZ to podstawa. Nie rozumiem, dlaczego niektóre fabryczne PC tego nie mają. Kup sobie 4 tanie termometry cyfrowe (pomiar z dokładnością do 0,1*C). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/443/#findComment-7000838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DomPrzyKalinowej 05.01.2016 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 (edytowane) O jakich strasznych rzeczach mowa? Po odwróceniu obiegu sprężarka zasilana jest gazem o wysokiej temperaturze. Znaczy że co zasilana jest gorącym gazem??? i co z gorącego (czyli pod wysokim ciśnieniem) zaczyna tłoczyć i tłoczy jeszcze bardziej? Ty naprawdę nie wiesz o czym piszesz. Sprężarka zawsze jest zasilana niskim ciśnieniem, czyli zimnym GAZEM, a do zmiany kierunku służy zawór 4 drogowy, ale o nim chyba jeszcze nie słyszałeś. To była pierwsza sprawa którą pomyliłeś, Druga: Urządzenia freonowe są do defrostów zaprojektowane. A do taktowania NIE. wiesz jak działa defrost? odwracany jest kierunek biegu czynnika, ale w sprężarce się tego nie robi jak Ci poprzednio wyjaśniłem. sprężarka do defrostu musi się zatrzymać, - zatrzymać awięc każdy defrost to taktowanie!!! A mówisz że do defrostów są przystosowane a do taktowania nie. Skoro do defrostu misi się zatrzymać to chyb ataktuje prawda? Załamię Cię jeszcze tym że raz się zatrzymuje, gdy wchodzi w rozmrażanie, a drugi raz staje gdy z niego wychodzi. SZOK prawda? A co sie dzieje podczas każdego zatrzymania w defroście opisywałem wcześniej. Co Ty tam jeszcze pisałeś: aha że sprężarki inverterowe mają tylko inny silnik. To wiesz co zrób sobie kiedyś coś takiego i wtedy dowiesz się czym różnią się sprężarki: kolejna sprawa: U kogoś to pikuś. Ale u siebie w domu bufor masz. jak byś poczytał moje wcześniejsze posty to być zobaczył że tłumaczyłem zalety bufora na układach z PC on/off i inverter. W skrócie: podpięcie całego domu(całej podłogówki) do tej małej pompki (co wygląda jak od pralki) do pompy ciepła to jak bieganie z akumulatorem zawieszonym na jajach. - CIEŻKO ( przepraszam za język ale inaczej czasem nie dotrze) Aha i polecam jeszcze literaturę: http://www.ravelo.pl/Pomyslowy-Dobromir-uczy-Jak-to-dziala-Outlet-Jolanta-Pol,p100226299.html?p_action=3205020203&gclid=CJvA1rjfk8oCFSENcwodMIQDdg Edytowane 5 Stycznia 2016 przez DomPrzyKalinowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/443/#findComment-7000840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 05.01.2016 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Znaczy że co zasilana jest gorącym gazem??? i co z gorącego (czyli pod wysokim ciśnieniem) zaczyna tłoczyć i tłoczy jeszcze bardziej? Ty naprawdę nie wiesz o czym piszesz. Sprężarka zawsze jest zasilana niskim ciśnieniem, czyli zimnym GAZEM, a do zmiany kierunku służy zawór 4 drogowy, ale o nim chyba jeszcze nie słyszałeś. To była pierwsza sprawa którą pomyliłeś, Druga: wiesz jak działa defrost? odwracany jest kierunek biegu czynnika, ale w sprężarce się tego nie robi jak Ci poprzednio wyjaśniłem. sprężarka do defrostu musi się zatrzymać, - zatrzymać awięc każdy defrost to taktowanie!!! A mówisz że do defrostów są przystosowane a do taktowania nie. Skoro do defrostu misi się zatrzymać to chyb ataktuje prawda? Załamię Cię jeszcze tym że raz się zatrzymuje, gdy wchodzi w rozmrażanie, a drugi raz staje gdy z niego wychodzi. SZOK prawda? A co sie dzieje podczas każdego zatrzymania w defroście opisywałem wcześniej. Co Ty tam jeszcze pisałeś: aha że sprężarki inverterowe mają tylko inny silnik. To wiesz co zrób sobie kiedyś coś takiego i wtedy dowiesz się czym różnią się sprężarki: [ATTACH=CONFIG]342280[/ATTACH] kolejna sprawa: jak byś poczytał moje wcześniejsze posty to być zobaczył że tłumaczyłem zalety bufora na układach z PC on/off i inverter. W skrócie: podpięcie całego domu(całej podłogówki) do tej małej pompki (co wygląda jak od pralki) do pompy ciepła to jak bieganie z akumulatorem zawieszonym na jajach. - CIEŻKO ( przepraszam za język ale inaczej czasem nie dotrze) Po pierwsze Mylisz się nie zawsze "zatrzymują się" do odszraniania i po zwłaszcza inwertery Po drugie zdjęcie to scroll w inwerterach są rotacyjne - nie kompromituj się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/443/#findComment-7000843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DomPrzyKalinowej 05.01.2016 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 (edytowane) Po pierwsze Mylisz się nie zawsze "zatrzymują się" do odszraniania i po zwłaszcza inwertery Po drugie zdjęcie to scroll w inwerterach są rotacyjne - nie kompromituj się Teraz jest jakieś -15st. C ale niestety musisz iść na dwór i posiedzieć godzinę przy swojej pompie i to jeszcze uważnie słuchając. Współczuję, ale czasem żeby się czegoś dowiedzieć trzeba wycierpieć. No myślałem że przekaz jest jasny że czasem trzeba porozbierać, a zdjęcia akurat pociętego inwertera nie miałem. Ogólnie to ciężko o zajechane sprężarki - bez różnicy czy to scroll i rotacyjna. A tu proszę literatura dla Ciebie o scroll inverter(w copeland Variable Speed Technology ) http://www.emersonclimate.com/europe/en-eu/Products/Compressors/Scroll_Compressors/Comfort/Modulation_Technologies/Pages/Variable_Speed.aspx http://variablespeed.danfoss.com/Products/Inverter-scroll-VZH.htm Edytowane 5 Stycznia 2016 przez DomPrzyKalinowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/443/#findComment-7000848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 05.01.2016 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Teraz jest jakieś -15st. C ale niestety musisz iść na dwór i posiedzieć godzinę przy swojej pompie i to jeszcze uważnie słuchając. Współczuję, ale czasem żeby się czegoś dowiedzieć trzeba wycierpieć. No myślałem że przekaz jest jasny że czasem trzeba porozbierać, a zdjęcia akurat pociętego inwertera nie miałem. Ogólnie to ciężko o zajechane sprężarki - bez różnicy czy to scroll i rotacyjna. A tu proszę literatura dla Ciebie o scroll inverter(w copeland Variable Speed Technology ) http://www.emersonclimate.com/europe/en-eu/Products/Compressors/Scroll_Compressors/Comfort/Modulation_Technologies/Pages/Variable_Speed.aspx taa i na pewno miting je montuje do pc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/443/#findComment-7000853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DomPrzyKalinowej 05.01.2016 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Czegoś tu nie rozumiem, przed chwilą nie wiedziałeś że istnieją, a teraz nawet wiesz kto je montuje. Super, pozazdrościć wiedzy....A czy Ty nie miałeś iść na dwór? Czy z komórki piszesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/443/#findComment-7000855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 05.01.2016 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 W układzie z PC g-w pomiar temperatur DZ i GZ to podstawa. Nie rozumiem, dlaczego niektóre fabryczne PC tego nie mają. Kup sobie 4 tanie termometry cyfrowe (pomiar z dokładnością do 0,1*C). Mam. I co mam z nimi zrobic ? Rozbierac obudowe PC ? i przyklejac je gdzies ? edit: czekaj czekaj, temp DZ i GZ to ja mam. Ale skraplacz to ten obieg pomiedzy nimi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/443/#findComment-7000856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DomPrzyKalinowej 05.01.2016 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Mam. I co mam z nimi zrobic ? Rozbierac obudowe PC ? i przyklejac je gdzies ? Do rury zasilającej i powrotnej GZ, dokładnie zaizoluj, żeby nie oszukiwały odczyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/443/#findComment-7000857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 05.01.2016 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Do rury zasilającej i powrotnej GZ, dokładnie zaizoluj, żeby nie oszukiwały odczyty. zrobilem edit-a. Czyli zigobar mowiac o delcie na skraplaczu mial na mysli delte na GZ ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/443/#findComment-7000860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 05.01.2016 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Czegoś tu nie rozumiem, przed chwilą nie wiedziałeś że istnieją, a teraz nawet wiesz kto je montuje. Super, pozazdrościć wiedzy.... A czy Ty nie miałeś iść na dwór? Czy z komórki piszesz? czego nie rozumiesz są w katalogu a teraz pokaż mi pc gdzie są Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/443/#findComment-7000862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DomPrzyKalinowej 05.01.2016 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 (edytowane) Konkurecji wiedzy nie sprzedaję, poszukaj sobie, pokaż mi choć raz coś Ty itak wszyscy mi się dziwią że uprawiam tu sado - maso pisząc na tym formu. Edytowane 5 Stycznia 2016 przez DomPrzyKalinowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/443/#findComment-7000866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 05.01.2016 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Konkurecji wiedzy nie sprzedaję, itak wszyscy mi się dziwią że uprawiam tu sado - maso pisząc na tym formu. ja twoją konkurencją? nie rozśmieszaj mnie przecież robisz przemysłówkę i tylko dziwi mnie że człowiek z branży montuje u siebie w domu padlinę z pod znaku miting czyżbyś nie wiedział że tanie mięso jedzą psy a zapewne nie jeden zakład mięsny odwiedziłeś jako człowiek z branży chłodniczej (dużej chłodniczej no nie? tak się przedstawiałeś?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/443/#findComment-7000871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DomPrzyKalinowej 05.01.2016 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Pewnie jeszcze kiedyś Cie zobaczę jak wcinasz kebaba..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/443/#findComment-7000873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.