bobrow 07.10.2016 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Ale za to grzeje , jak piszą w papiórkach , a nawet lepiej....Trzciniak- ja Twój wybór nie oceniam( i nie atakuję w żaden sposób). Jestem ciekawy rozwiązań i tylepzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trzciniak61 07.10.2016 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Pożyjemy - zobaczymy a ile kosztowała Twój TCap 3 faz Panas? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 07.10.2016 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Pożyjemy - zobaczymy a ile kosztowała Twój TCap 3 faz Panas? 23 500 pln brutto 8% z montażem , moje zakupy : -bufor coś 800pln -pompa wtórna 360pln -zasobnik CWU chyba 3900pln (300 ltr z kwasiaka) -styczniki , czujnik , czasówki oik 600pln Więcej kosztów już nie pamiętam -jeszcze za nie nie żałuję pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trzciniak61 07.10.2016 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 07.10.2016 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Witam, wszystkich użytkowników. Pierwszy raz więc proszę o wyrozumiałość... Posiadam pompę woda - powietrze Panasonic Aquera 9KW 3f. Czytając ten temat , przeraził mnie czas pracy mojej pompy , przy temperaturze 8/0 st C tak naprawę wcale się nie wyłącza .Włączona jest od 3 dni , wcześniej używałem ja do CWU i kilka razy tylko w nocy. W domu mieszkam kilka miesięcy. Tydzień tremu skończyłem ocieplenie - styropian grafit arbet 0,031 15cm, poddasze pianka otwartakomora 25cm, wylewka styro 12cm- bez piwnicy. Pow podłogi 195m2 , góra ,dół wszędzie podłogówka - płytki ceramiczne. Dziś rano zadałem tem. 31st około godziny 9-00.Strat .temperatura w pomieszczeniach 22st. Pompa pracuje cały czas. Czy normalna jest trak długa praca?Na zegarze 31st osiąga w kilkadziesiąt minut , jednakże cały czas pracuje. pozdrawiam Pompa pracuje prawidłowo, widocznie jest dobrze dobrana. Po prostu moduluje sobie mocą i utrzymuje zadaną temperaturę. Najprawdopodobniej sterujesz za pomocą sterownika pogodowego, jeżeli chcesz żeby pompa się wyłączała musiałbyś zmieniać sposób sterowania - np na termostat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 07.10.2016 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 map78dzięki za odpowiedz.Sprawa wygląda tak iz nie mam jeszcze żadnych "sterowników". Pompę ustawiam z jednostki wewnetrznej.Do każdego pomieszczenia mam poprowadzony kabel ale to za wcześnie na decyzje.Zastanawia mnie jedna rzecz.. Jezeli moja jednostka wymaga min przepływ 19l/min(mam 2 rozdzielki,góra dół , pomijając 2 drabinki i grzejnik w garażu , które są wyłączone, 18 obwodów wszystkie miedzy 70-100mb) ,ustawiając termostaty które będą wyłączać odpowiednie sekcje , wystarczy wyłączenie kilku obwodów i pompa sie zapowietrzy (62H).Czy jest możliwość aby ustawić pompę z jednostki wen. tak aby nie pracowała tak długo?a może to jest poprawne, ? .Dziś od 9-00 do 22-30 zużyła 22kw(CO+CWU). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 07.10.2016 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 map78 dzięki za odpowiedz. Sprawa wygląda tak iz nie mam jeszcze żadnych "sterowników". Pompę ustawiam z jednostki wewnetrznej.Do każdego pomieszczenia mam poprowadzony kabel ale to za wcześnie na decyzje. Zastanawia mnie jedna rzecz.. Jezeli moja jednostka wymaga min przepływ 19l/min(mam 2 rozdzielki,góra dół , pomijając 2 drabinki i grzejnik w garażu , które są wyłączone, 18 obwodów wszystkie miedzy 70-100mb) ,ustawiając termostaty które będą wyłączać odpowiednie sekcje , wystarczy wyłączenie kilku obwodów i pompa sie zapowietrzy (62H). Czy jest możliwość aby ustawić pompę z jednostki wen. tak aby nie pracowała tak długo?a może to jest poprawne, ? .Dziś od 9-00 do 22-30 zużyła 22kw(CO+CWU). Te 12 cm styro od gruntu to mało jak na podłogę a co do pianki to zabezpieczona paroizolacją? Grzejesz w 2 taryfach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 08.10.2016 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 12cm styro + 3cm maty.Mam dach z pełnym deskowaniem.Potem folia -Tyvek solid.Na razie grzeje w 1 taryfie.Mija 23 godzina pracy pompy.temperatura w pomieszczeniach 23st.35kw. tem. zew. 5st.Czy urządzenie bez termostatu się wyłączy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.10.2016 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 Pamiętaj że wygrzewasz na razie pomieszczenia. Cały beton zgromadzony w twoim domu musi osiągnąć swoją temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 08.10.2016 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 12cm styro + 3cm maty.Mam dach z pełnym deskowaniem.Potem folia -Tyvek solid.Na razie grzeje w 1 taryfie. Mija 23 godzina pracy pompy.temperatura w pomieszczeniach 23st.35kw. tem. zew. 5st. Czy urządzenie bez termostatu się wyłączy? Nie wyłączy się. po osiągnięciu zadanej temp, gdy nie będzie już w stanie modulować to wyłączy sprężarkę, ale pompa obiegowa będzie pracować cały czas. Jak słusznie zauważył kolega plusfoto na razie wygrzewasz domek, więc przez jakiś czas możesz śmiało w ten sposób grzać. Potem, jeżeli zależy Ci na mniejszym zużyciu możesz przejść na sterowanie termostatem i dwie taryfy. Pamiętaj też o CWU jeżeli masz to puszczane samopas i do tego 24h cyrkulacja to to również powoduje ogromne, niepotrzebne zużycie prądu. CO do pomysłu z elektrozaworami na podłogówce to jestem przeciwny takim rozwiązaniom i ja osobiście nie szedł bym w tym kierunku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 08.10.2016 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 Rozumiem.Wiem że wygrzanie betonu może zająć troche czasu.Pytam tylko czy PC powinna sie wyłączyć po jakimś czasie sama , nie programując jej na timerze , termostacie itp.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 08.10.2016 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 Ok, dzieki Panowie.PC wyłączyłem po 24 h pracy. Przy temperaturze zew. 7/3 st , 36KW. W salonie zrobiło się 24,5 st. Lecę , eliminować mostki.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 09.10.2016 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 (edytowane) Nie do końca na temat, ale nie chce tworzyć odrębnego.Jeśli macie pompy które nie sa podpięte do gniazdka 230V, to wtyczkę w swoich pompach macie do gniazda siłowego 16A czy 32A ? (pytam bo nie wiem w jakie wtyczki sa cześciej zaopatrywane pompy) pompa miałaby o mocy max 10KW Edytowane 9 Października 2016 przez pecet0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 09.10.2016 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Wystarczy 16A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 09.10.2016 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Przeważnie PC podłączane są na stałe, nie przez gniazdka/wtyczki, chyba że chodzi o małej mocy pompy do C.W.U. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 10.10.2016 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 (edytowane) dokładnie jak wyżej.Pompy 3-fazowe zazwyczaj nawet nie posiadają przewodu zasilającego w komplecie. Podłącza się je bezpośrednio zazwyczaj z dodatkowej skrzynki z bezpiecznikiem oraz często dodatkowym licznikiem. Sezon grzewczy 16/17 rozpoczęty - Licznik na starcie 2340kWh Edytowane 10 Października 2016 przez MatixL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 11.10.2016 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2016 Witam,chciałbym zapytać jakie macie średnie zuzycie prądu na C.W.UU mnie zadane temperatura to 57(czy to nie zadużo) .Na Pompie Tank SEE 41(rozumiem iz gdy tem. spadnie do tej wartości powinna się załączyć)Zbiornik 200l.Nie posiadam jeszcze termostatów- wygrzewam wieczorami .Zuzucie pradu dla wody użytkowej to 200Kw na miesiąc.Prosze o podpowiedź jak ograniczyć ten koszt.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 11.10.2016 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2016 Witam, chciałbym zapytać jakie macie średnie zuzycie prądu na C.W.U U mnie zadane temperatura to 57(czy to nie zadużo) .Na Pompie Tank SEE 41(rozumiem iz gdy tem. spadnie do tej wartości powinna się załączyć) Zbiornik 200l.Nie posiadam jeszcze termostatów- wygrzewam wieczorami . Zuzucie pradu dla wody użytkowej to 200Kw na miesiąc. Prosze o podpowiedź jak ograniczyć ten koszt. pozdrawiam Przejść na grzanie w okienkach. Ograniczyć cyrkulację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 11.10.2016 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2016 Nie posiadam cyrkulacji.Grzanie w okienkach - rozumiem iż ustawiam odpowiednie godziny na timerze?Czy tem. 57 stopni nie jest za wysoko i nie wiąże się ten parametr tez z nadmiernym zużyciem prądu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 11.10.2016 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2016 57 to dużo. Osiągając takie temperatury uzyskujesz niższy COP oraz mocno obciążasz sprężarkę która pracuje w wysokich temperaturach. U mnie zużycie prądu dzienne na cwu to średnio około 2,5 kWh dziennie. Włącza się kiedy chce nie mam kagańca. Rodzina 2+2 my szybkie prysznice dzieci mała wanienka. Minus jest taki że pompa włącza się często bo mam zbiornik zintegrowany z pompą i jakoś szybko spada w nim temperatura. Ja grzeję wodę do 48 stopni. Raz na dwa tygodnie wyparzanie do 68 stopni utrzymywane przez godzinę. Wtedy dodatkowe 5kWh zjada grzałka elektryczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania