Zużycie:

07-11 do 30-11

Z podlicznika -658KW (na grzałce od PC nie mam podlicznika )

Z PC Tank-115 KW + 564KW = 679KW

KG +15/26 -15/36 temp. 22-23 parter 21-22 pietro

Grzanie 22-6 13-16 - kilka razy włączyłem jeszcze manualnie

Od 17.11 G12W

Grzanie na grudzień

KG pozostaje tak samo z tym ze 13-16 podbicie +5.

Zobaczymy.. powodzenia w grudniu:)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/498/#findComment-7235708
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Defrost w T-Capie takim jak mój - seria E 2012, trwa zazwyczaj ok. 5 min, w cięższych warunkach na pewno dłużej. Dziś jednak mamy warunki typowe i do nich się odnieśmy.

Moja PC ustawiona jest na nominalny przepływ 25,8 l/min. Przy defroście trwającym ok. 5 min przepompuje ok 125 litrów wody, która na schładza się, jak wynika z moich dawnych obserwacji o co najmniej 5*.

...............

Obserwacje moich defrostów, wskazują, że w ich trakcie sprężarka z modulacją 19 Hz pobiera ok. 1 kW, czyli za 5 min ok 0,085 kWh.

Nawet przyjmując, że grzałka pracuje przez cały czas defrostu - 5 min (u mnie z reguły krócej), zużyje wówczas ok. 0,25 kWh (u mnie poniżej 0,1 kWh).

.............

Pratchawiec

 

Witam

 

Defrost defrostowi nierówny

 

Przed kilu minutami zdarzyło mi się przypadkiem obserwować proces odszraniania w moim T-Capie.

 

Warunki: odmienne od typowych.

- Temp.. zewn. 0*

- Wilgotność 95 %

- intensywny opad wilgotnego śniegu oblepiającego wymiennik połączony z dość intensywnym wiatrem

- temp. zasilania przed defrostem 31*.

 

Przebieg

 

- Z chwilą rozpoczęcia defrostu włączyła się grzałka.

- Defrost trwał pełne 7 min.

- Grzałka cały czas "chodziła"

- Po zakończeniu defrostu grzałka działała jeszcze 3 min

- Modulacja w trakcie tego defrostu wahała się od 41 do 43 Hz (normalnie 19)

 

Wnioski

 

- Padający intensywnie śnieg drastycznie dezorganizuje typowy przebieg odszraniania, czyniąc ten proces wysoce energochłonnym

- W miarę możliwości należy chronić jednostkę zewnętrzna przed warunkami atm.w tym w szczególności śniegiem, deszczem i z zupełnie innych powodów nadmiernym nasłonecznieniem.

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/498/#findComment-7235900
Udostępnij na innych stronach

Pora się pochwalić, na razie dane zbiorcze bo mnie dziś PGE fakturką uraczył.

Taryfa G12W, od 22/12/2015 do 29/11/2016 poszło 5433 kWh na całość zużycia czyli CO, CWU plus cała reszta (wszystko w domu na prąd).

Ok. 33% w drogiej, 67% w taniej i średnia cena 1kWh ok 49 gr a cała kwota to ok 2650PLN (brutto, wszystko). 5 osób mieszka, sporadycznie dopalane kominkiem a temperatura ok 22,5 - 23oC.

Grzanie tylko w taniej, woda jak pompa sobie zażyczy. Miezkamy od początku stycznia.

Na mój gust całkiem przyzwoicie:)

Edytowane przez Zyzik
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/498/#findComment-7235905
Udostępnij na innych stronach

..."W miarę możliwości należy chronić jednostkę zewnętrzna przed warunkami atm.w tym w szczególności śniegiem, deszczem i z zupełnie innych powodów nadmiernym nasłonecznieniem."

 

Mam zamiar postawić wiatę garażową przyległą do garażu.Na scianie znajduje sie PC więc znalazła by się po przykryciem .Dodatkowo w poblizu PC miejsce na drewno..

 

Dziś złapałem pierwszy defrost na CWU.

Trwał niecałe 3 min , przy TZ=-2 i 43 st w zbiorniku.Nawet pompa obiegowa nie wrzuciła sie na wyzszy bieg.

Przy moich defrostach na CO trwających po 12-14 min taki defrost to marzenie.Teraz dopiero do mnie dociera że oprócz straty KW tracę dość sporo czasu na grzanie CO.

Wracam do słów mojego instalatora który cały czas "klepie" o buforku 35-40 litrów.

Może ma racje...

Czy ktoś z Was doświadczonych użytkowników jest w stanie pokierować mnie z odpowiednimi obliczeniami ,sprawdzającymi sens / brak sensu instalowania takiego rozwiązania.

Z góry dzieki

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/498/#findComment-7235939
Udostępnij na innych stronach

Podsumowanie LISTOPAD-zużycie prądu:

 

KWh-338.31

COP pompy-4,29

czas pracy sprezarki łącznie:179h

liczba startów sprężarki łącznie:306

czas pracy CO:137h

czas pracy CWU:42h

liczba startow CO:70

liczba startow CWU:236

rekuperacja zużycie KWh:10.82

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/498/#findComment-7235965
Udostępnij na innych stronach

Witam

u mnie w listopadzie było w nocy wyjątkowo chłodno ( dużo nocy z temp -7,-10 st)

Zużycie CO+CWU za cały miesiąc 1047 kWhx średnia stawka z G12W= koszt ok 430PLN

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/498/#findComment-7235990
Udostępnij na innych stronach

Moje podsumowanie listopada. Temperatury od 20,5-22,5'C w zależności od pory dnia, pomieszczenia. Zdarzało się i 23'C wieczorami.:

 

Grzejniki elektryczne w łazienkach: 19 + 13,45 kwh

Kanałówka: 220 kwh

Split: 27,58

---------------------

280,03 = 162,41 zł w G11

będę przechodził na g12w lub g13 powinno wyjść taniej przynajmniej w symulacjach

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/498/#findComment-7236475
Udostępnij na innych stronach

1.11.16-1.12.16

- I taryfa - 121 kWh

- II taryfa - 598 kWh

za około 170zł

23C

rodzina 4-5 osób

skąd wy bierzecie taki tani prąd ? U mnie tania wychodzi ponad 30 gr brutto a u ciebie mix niecałe 26.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/498/#findComment-7236569
Udostępnij na innych stronach

Podsumowanie LISTOPADA 2016

 

Zużycie ogółem przez PC -- 568 kWh (568 T2, 0 T1; 100% T2, 0% T1) - (112014 - 464 kWh; 112015 - 430 kWh)

 

Średnio 18,93 kWh/dobę

 

w tym CO 470 kWh (158,81 zł) 100% W t2

CWU 98 kWh (33,11 zł) 100% w T2

 

Koszt 191,92 zł

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/498/#findComment-7236601
Udostępnij na innych stronach

6695 kWh, czyli 360 kWh w miesiącu na Co i CWU oraz chłodzenie stan 4 osoby w tym 2 małych dzieci temp. góra - 24-25 stopnie temp. w pokojach zmierzona, dół - 24-26 stopnie (jak słonko przyświeci to temp na dole i górze dochodzi nawet do 27 zanim chłodzenie z pompy zadziała) temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu CO ustawione na sterowniku pompy na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 21 temp obniżenia - czas oczekiwania na załączenie - 24 h z temperaturą na dworze poniżej 20 stopni - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni cyrkulacja - 5 x na dobę po 15 minut chłodzenie - jak czujnik pokojowy wyhaczy 24.5 stopnia w kotłowni to się załącza... (jedyna rzecz na sterowniku pokojowym), z tego co widzę w zacienionej kotłowni temp oscyluje w dzień około 23-25 stopni, antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" :p ) 5,4

 

krzywa

15/20

-15/30

 

nie wiem czy to sensownie ustawiona, ale działa

 

ps. teraz się zastanawiam po grzyba mam włączone chłodzenie...

muszę dojść jak je wyłączyć :p

 

 

7155 kWh, czyli 460 kWh w miesiącu na Co i CWU oraz chłodzenie (wciąż nie wyłączyłem ale wątpię żeby się samo włączyło... chyba) stan 4 osoby w tym 2 małych dzieci temp. góra - 22-23 stopnie temp. w pokojach zmierzona, dół - 24-25 stopnie

temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu CO ustawione na sterowniku pompy na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 21 temp obniżenia - czas oczekiwania na załączenie - 24 h z temperaturą na dworze poniżej 20 stopni - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni cyrkulacja,

antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" :p ) 5,4

 

krzywa

15/20

-15/30

 

nie wiem czy to sensownie ustawiona, ale działa

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/498/#findComment-7236669
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...