hektor80 03.03.2017 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 Tradycyjne fundamenty. Masz w sumie bardzo podobną temperaturę pod chudziakiem jak plusfoto który ma ciepłą płytę fundamentową. Piszesz że ciepło ucieka, myślę jednak że chyba nie poprzez podłogę. gdyby tak było miałbyś znacznie cieplej pod chudziakiem.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 03.03.2017 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 Łukasz, w jaki sposób wygrzewasz zasobnik, używasz do tego programu sterylizacji Pc z podpiętą grzałka pod pompę, czy samą grzałką? Pozdrawiam Jacek Hmm, CHYBA samą grzałką w PC tego nie zrobisz bo gdyby tak było to po co mi dołożyli grzałkę do zasobnika CWU? (chyba by ja tylko sprzedać, ale o to ich nie podejrzewam) W PC mam też 1 grzałkę 3kw. Grzanie CWU np: mam 3-4 a wygrzewanie 4-5 by sama grzałka działała już po podgrzaniu przez PC. Już teraz zapomniałem jak instalacja wygląda bo patrze tylko na pod licznik z prądem, ale pewnie grzałka jest do PC podłączona bo w PC ustawiam kiedy ma być sterylizacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 03.03.2017 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 Witam Przy takich parametrach pracy jakie podajesz, coś marny COP ci wyszedł. Chyba, że się gdzieś machnąłeś z cyferkami. U mnie w styczniu - średnio blisko o 5* chłodniejszym niż luty, COP wyniósł 3,20. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7398430&viewfull=1#post7398430 Grzanie w okienkach taryfowych ma jednak pewne minusy; sprężarka goni wówczas na wysokich obrotach. Pozdrawiam Pratchawiec Czemu uważasz że słaby COP? Grzeję tylko w nocnym okienku kiedy praktycznie są najniższe temperatury na zewnątrz a COP mimo to 3.15 więc chyba nie najgorszy. A tak konkretnie to praktycznie powiem szczerze że jego wartość jest dla mnie mało istotna, bo najbardziej się liczy komfort i zużycie, a to jest jak dla mnie na zadawalającym poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 03.03.2017 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 Hmm, CHYBA samą grzałką w PC tego nie zrobisz bo gdyby tak było to po co mi dołożyli grzałkę do zasobnika CWU? (chyba by ja tylko sprzedać, ale o to ich nie podejrzewam) W PC mam też 1 grzałkę 3kw. Grzanie CWU np: mam 3-4 a wygrzewanie 4-5 by sama grzałka działała już po podgrzaniu przez PC. Już teraz zapomniałem jak instalacja wygląda bo patrze tylko na pod licznik z prądem, ale pewnie grzałka jest do PC podłączona bo w PC ustawiam kiedy ma być sterylizacja. CHYBA coś pokręciłem... Chciałem się dowiedzieć którą z opcji zastosowałeś 1.PC+ grzałka wbudowana w PC 2.PC+ grzałka w zasobniku CWU która jest odpowiednio spięta z PC 3.Sama grzałka w zasobniku CWU Widzę że u Ciebie opcja nr. 2 się sprawdza, zastanawiam się czy opcja nr.1 w ogóle jest możliwa. Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 04.03.2017 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 Jak ustawiacie pc że pracuje Wam w większości w taniej,mam ustawione podbicie w taniej o 5st.maksymalna wartość,jest to różnica między zasilaniem a powrotem,pc osiąga to obecnie po 30min i 1,5 godz.czeka za przeproszeniem w du... ma moje podbicie.Dodam temp.powrotu ustawiona na min.20st. w pomieszczeniach 16-17st. Czy dopiero jak zamieszkamy i zaczniemy grzać do temp.22st to pc będzie wtedy w taniej taryfie dłużej pracować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 06.03.2017 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Od 05.02-04.03 zużyłem 473 kwh w II taryfie i 30 kwh w I (dogrzewanie CWU). Przez pierwsze dwa tygodnie Lutego ogrzewałem również piwnice (46m2). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 06.03.2017 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Jak ustawiacie pc że pracuje Wam w większości w taniej,mam ustawione podbicie w taniej o 5st.maksymalna wartość,jest to różnica między zasilaniem a powrotem,pc osiąga to obecnie po 30min i 1,5 godz.czeka za przeproszeniem w du... ma moje podbicie.Dodam temp.powrotu ustawiona na min.20st. w pomieszczeniach 16-17st. Czy dopiero jak zamieszkamy i zaczniemy grzać do temp.22st to pc będzie wtedy w taniej taryfie dłużej pracować? Szybko Ci się wychładza GZ. Masz podłogówkę? U mnie po odcięciu obwodu grzewczego w pomieszczeniu spadek o 1 st. nastąpił dopiero po kilku godzinach, podłogówka ciągle oddawała ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 06.03.2017 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Tak wszędzie podłogówka,jeszcze nie mieszkamy,teraz będe rozkładał wentylacje i dopiero zaizoluje strop tak jak ma być,do tej pory styro i wełna były tylko zgromadzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Markus_II 08.03.2017 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 wyniki za luty 2017 wszystko w II taryfie:CO - czas pracy 96:17h - 217kWh - 58,84 złCWU - czas pracy 37:36h - 117kWh - 31,78 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszechu 10.03.2017 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2017 Cały dom w styczniu w G11 pobrał 930 kWh z czego na ogrzewanie poszło 797 (560 zł z czego ogrzew. to ok. 480zł).W lutym przeszedłem na G12 i cały dom pobrał 760kWh: 228 kWh w I taryfie; 532 w II taryfie. Ogrzewanie to ok. 580kWh (ponad 90 % w taniej). Cały rachunek za luty za prąd to 387zł z czego ogrzew.ok.280zł. Opłaca się bardzo. Mimo to zauważyłem że COP spada gdy pompie każesz nadganiać tylko w okienkach (pracuje wtedy krótko ale intensywnie) i u mnie jest w okolicach 2,8-2,9. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doktorant 14.03.2017 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 Moje podsumowanie za styczeń i luty wychodzi tak:STYCZEŃ: pobrane 1324 kWh, a wytworzone 3655 kWh. Z tego 338 na CWU, a 3317 na CO. Praca sprężarki 568h z tego 17h na CWU i 551h na CO. Średnia dobowa -4.LUTY: pobrane 1004 kWh, a wytworzone 3202 kWh. Z tego 269kWh na CWU, a 2933 kWh na CO. Praca sprężarki 488h z tego 15h CWU i 473h na CO. Średnia dobowa -1 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 26.03.2017 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 Witam podsumowanie ostatnich dwóch m-cy liczonych od 26.01.2017 do 26.03.17 (59 dni). . Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej - 1.187 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L. Całkowita energia wytworzona przez PC 14,532 GJ = 4.037 kWh - Danfoss Sonometr 1100 ultradźwiękowy. Temperatura wnętrz nie mniej niż 22,2* C. Praca początkowo ciągła, następnie w strefach taryfowych. CW - grzanie wyłącznie w taniej taryfie. Urządzenia opomiarowane podlicznikiem; - PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia. - rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 47-55 W/h (oboje palimy), - odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h Odejmując ok. 80 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), dwumiesięczne zużycie na CO I CW wyniosło 1.108 kWh. Średni COP na poziomie 3,65. Zużycie prądu dla całego domu wyniosło 1.563 kWh, z czego 71,5 % w drugiej taryfie. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 31.03.2017 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Podsumowanie Marca: 349 kWh na ogrzewanie, 124 kWh na grzanie CWU, 217kWh na cele bytowe, i 0,1m3 drzewa do kominka Temperatura minimum 22 st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 01.04.2017 04:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Podsumowanie marca Średnia temperatura dobowa: 6st Zużycie: II 251 KW/h; I 6kWhKoszt: 98,25 zł (0,58 zł/Kwh)COP: 4,23czas pracy sprężarki CO: 176 hczas pracy sprezarki CWU: 3hliczba startow CO: 94liczba startow CWU:2 temperatura w domu ustawiona na 22st. Dom nie zamieszkany, brak rekuperacji, wietrzenie, brak zysków bytowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.04.2017 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Witam, podaję szybki raporcik zużycia za marzec 2017 : -CO+CWU 775,3 kWh -praca PC 438h (1h / ok 1,8kWh) -koszt średni 1h=0,43 -koszt całkowity za PC 333 pln Sezon poprzedni , marzec 974 kWh (jest rzeczywiście ostatnio ciepło , zapewne dużo też zyskałem na zużyciu przez zastosowanie sterownika dT z wyłącznikiem czasowym ,zobaczymy) Poniżej zamieszczam dane temp max/min za okresy 12.11.2015-31.03.2016 i 12.11.2016-31.03.2017 Wyraźnie widać w tym sezonie niższe temp -dlatego będzie wyraźna różnica w kosztach , ale bez utraty komfortu... Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 01.04.2017 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Zużycie za marzec CO/CWU temp. w domu ~22.5 T1 12 kWh T2 524 kWh Koszt 151 pln Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 01.04.2017 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 stan na dziś 01.03.2017: licznik - 8936 kWh (mierzone dziś, 1 marca 2017r. o godz.9.00 rano), czyli 523 kWh w miesiącu na Co i CWU stan 4 osoby w tym 2 małych dzieci temp. góra - 22-23 stopnie temp. w pokojach zmierzona na kilku termometrach, dół - 24-25 stopnie (jak słonko przyświeci to stopień/dwa w górę) temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu CO ustawione na sterowniku pompy na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 21 temp obniżenia - czas oczekiwania na załączenie - 24 h z temperaturą na dworze poniżej +20 stopni - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni cyrkulacja, antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" ) 5,6 porównując do zeszłego roku pobrało więcej o 70 kWh (luty 2016 - 453 kWh) edyta = link do mojgo zużycia, excel https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyge1Qdu9gEIq8KzAmeg licznik - 9363 kWh (mierzone dziś, 1 kwietnia 2017r. o godz.12.00 ), czyli 427 kWh w miesiącu na Co i CWU stan 4 osoby w tym 2 małych dzieci temp. góra - 23-24 stopnie temp. w pokojach zmierzona na kilku termometrach, dół - 25-26 stopnie (jak słonko przyświeci to dwa w górę) temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu CO ustawione na sterowniku pompy na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 21 temp obniżenia - czas oczekiwania na załączenie - 24 h z temperaturą na dworze poniżej +20 stopni - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni cyrkulacja, antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" ) 5,7 porównując do zeszłego roku pobrało więcej o 168 kWh (marzec 2016 - 259 kWh) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 01.04.2017 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 licznik - 9363 kWh (mierzone dziś, 1 kwietnia 2017r. o godz.12.00 ), czyli 427 kWh w miesiącu na Co i CWU stan 4 osoby w tym 2 małych dzieci temp. góra - 23-24 stopnie temp. w pokojach zmierzona na kilku termometrach, dół - 25-26 stopnie (jak słonko przyświeci to dwa w górę) temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu CO ustawione na sterowniku pompy na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 21 temp obniżenia - czas oczekiwania na załączenie - 24 h z temperaturą na dworze poniżej +20 stopni - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni cyrkulacja, antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" ) 5,7 porównując do zeszłego roku pobrało więcej o 168 kWh (marzec 2016 - 259 kWh) O matko i wy w takich temperaturach jeszcze żyjecie? Ja mam 20-21 i chodzę praktycznie w majtkach i podkoszulku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 01.04.2017 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 To samo mówię żonie i co z tego.Przy 23* mówi, że jest prawie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmag 02.04.2017 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 Podsumowanie MARCA 2017 Zużycie ogółem przez PC -- 562 kWh (545 T2, 17 T1) - (03.2014 - 492kWh; 03.2015 - 463kWh; 03.2016 - 587 kWh ) Średnio 18,13 kWh/dobę w tym CO 452 kWh (146,67 zł) - 100 % w T2CWU 110 kWh (42,10 zł) 17kWh w T1 Koszt 188,77 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania