Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

POMPA CIEPŁA - zużycie prądu


Recommended Posts

Tradycyjne fundamenty.

 

Masz w sumie bardzo podobną temperaturę pod chudziakiem jak plusfoto który ma ciepłą płytę fundamentową. Piszesz że ciepło ucieka, myślę jednak że chyba nie poprzez podłogę. gdyby tak było miałbyś znacznie cieplej pod chudziakiem....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/534/#findComment-7307855
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 13,8k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Łukasz, w jaki sposób wygrzewasz zasobnik, używasz do tego programu sterylizacji Pc z podpiętą grzałka pod pompę, czy samą grzałką?

 

Pozdrawiam

Jacek

 

Hmm, CHYBA samą grzałką w PC tego nie zrobisz bo gdyby tak było to po co mi dołożyli grzałkę do zasobnika CWU? (chyba by ja tylko sprzedać, ale o to ich nie podejrzewam)

W PC mam też 1 grzałkę 3kw.

Grzanie CWU np: mam 3-4 a wygrzewanie 4-5 by sama grzałka działała już po podgrzaniu przez PC. Już teraz zapomniałem jak instalacja wygląda bo patrze tylko na pod licznik z prądem, ale pewnie grzałka jest do PC podłączona bo w PC ustawiam kiedy ma być sterylizacja.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/534/#findComment-7307924
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Przy takich parametrach pracy jakie podajesz, coś marny COP ci wyszedł.

Chyba, że się gdzieś machnąłeś z cyferkami.

U mnie w styczniu - średnio blisko o 5* chłodniejszym niż luty, COP wyniósł 3,20.

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7398430&viewfull=1#post7398430

 

Grzanie w okienkach taryfowych ma jednak pewne minusy; sprężarka goni wówczas na wysokich obrotach.

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

Czemu uważasz że słaby COP? Grzeję tylko w nocnym okienku kiedy praktycznie są najniższe temperatury na zewnątrz a COP mimo to 3.15 więc chyba nie najgorszy. A tak konkretnie to praktycznie powiem szczerze że jego wartość jest dla mnie mało istotna, bo najbardziej się liczy komfort i zużycie, a to jest jak dla mnie na zadawalającym poziomie. :)
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/534/#findComment-7307973
Udostępnij na innych stronach

Hmm, CHYBA samą grzałką w PC tego nie zrobisz bo gdyby tak było to po co mi dołożyli grzałkę do zasobnika CWU? (chyba by ja tylko sprzedać, ale o to ich nie podejrzewam)

W PC mam też 1 grzałkę 3kw.

Grzanie CWU np: mam 3-4 a wygrzewanie 4-5 by sama grzałka działała już po podgrzaniu przez PC. Już teraz zapomniałem jak instalacja wygląda bo patrze tylko na pod licznik z prądem, ale pewnie grzałka jest do PC podłączona bo w PC ustawiam kiedy ma być sterylizacja.

 

CHYBA coś pokręciłem... ;)

Chciałem się dowiedzieć którą z opcji zastosowałeś

 

1.PC+ grzałka wbudowana w PC

2.PC+ grzałka w zasobniku CWU która jest odpowiednio spięta z PC

3.Sama grzałka w zasobniku CWU

 

Widzę że u Ciebie opcja nr. 2 się sprawdza, zastanawiam się czy opcja nr.1 w ogóle jest możliwa.

 

Pozdrawiam

Jacek

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/534/#findComment-7308118
Udostępnij na innych stronach

Jak ustawiacie pc że pracuje Wam w większości w taniej,mam ustawione podbicie w taniej o 5st.maksymalna wartość,jest to różnica między zasilaniem a powrotem,pc osiąga to obecnie po 30min i 1,5 godz.czeka za przeproszeniem w du... ma moje podbicie.Dodam temp.powrotu ustawiona na min.20st. w pomieszczeniach 16-17st. Czy dopiero jak zamieszkamy i zaczniemy grzać do temp.22st to pc będzie wtedy w taniej taryfie dłużej pracować?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/534/#findComment-7308492
Udostępnij na innych stronach

Jak ustawiacie pc że pracuje Wam w większości w taniej,mam ustawione podbicie w taniej o 5st.maksymalna wartość,jest to różnica między zasilaniem a powrotem,pc osiąga to obecnie po 30min i 1,5 godz.czeka za przeproszeniem w du... ma moje podbicie.Dodam temp.powrotu ustawiona na min.20st. w pomieszczeniach 16-17st. Czy dopiero jak zamieszkamy i zaczniemy grzać do temp.22st to pc będzie wtedy w taniej taryfie dłużej pracować?

Szybko Ci się wychładza GZ. Masz podłogówkę? U mnie po odcięciu obwodu grzewczego w pomieszczeniu spadek o 1 st. nastąpił dopiero po kilku godzinach, podłogówka ciągle oddawała ciepło.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/534/#findComment-7309442
Udostępnij na innych stronach

Cały dom w styczniu w G11 pobrał 930 kWh z czego na ogrzewanie poszło 797 (560 zł z czego ogrzew. to ok. 480zł).

W lutym przeszedłem na G12 i cały dom pobrał 760kWh: 228 kWh w I taryfie; 532 w II taryfie. Ogrzewanie to ok. 580kWh (ponad 90 % w taniej). Cały rachunek za luty za prąd to 387zł z czego ogrzew.ok.280zł.

Opłaca się bardzo. Mimo to zauważyłem że COP spada gdy pompie każesz nadganiać tylko w okienkach (pracuje wtedy krótko ale intensywnie) i u mnie jest w okolicach 2,8-2,9.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/534/#findComment-7311938
Udostępnij na innych stronach

Moje podsumowanie za styczeń i luty wychodzi tak:

STYCZEŃ: pobrane 1324 kWh, a wytworzone 3655 kWh. Z tego 338 na CWU, a 3317 na CO. Praca sprężarki 568h z tego 17h na CWU i 551h na CO. Średnia dobowa -4.

LUTY: pobrane 1004 kWh, a wytworzone 3202 kWh. Z tego 269kWh na CWU, a 2933 kWh na CO. Praca sprężarki 488h z tego 15h CWU i 473h na CO. Średnia dobowa -1 .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/534/#findComment-7314253
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Witam

 

podsumowanie ostatnich dwóch m-cy liczonych od 26.01.2017 do 26.03.17 (59 dni).

.

Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej - 1.187 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L.

Całkowita energia wytworzona przez PC 14,532 GJ = 4.037 kWh - Danfoss Sonometr 1100 ultradźwiękowy.

 

Temperatura wnętrz nie mniej niż 22,2* C. Praca początkowo ciągła, następnie w strefach taryfowych.

CW - grzanie wyłącznie w taniej taryfie.

 

Urządzenia opomiarowane podlicznikiem;

- PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia.

- rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 47-55 W/h (oboje palimy),

- odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h

Odejmując ok. 80 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), dwumiesięczne zużycie na CO I CW wyniosło 1.108 kWh.

Średni COP na poziomie 3,65.

 

Zużycie prądu dla całego domu wyniosło 1.563 kWh, z czego 71,5 % w drugiej taryfie.

 

temp. Opole.jpg

 

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/534/#findComment-7322989
Udostępnij na innych stronach

Podsumowanie marca

 

Średnia temperatura dobowa: 6st

 

Zużycie: II 251 KW/h; I 6kWh

Koszt: 98,25 zł (0,58 zł/Kwh)

COP: 4,23

czas pracy sprężarki CO: 176 h

czas pracy sprezarki CWU: 3h

liczba startow CO: 94

liczba startow CWU:2

 

temperatura w domu ustawiona na 22st. Dom nie zamieszkany, brak rekuperacji, wietrzenie, brak zysków bytowych.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/534/#findComment-7327306
Udostępnij na innych stronach

Witam,

podaję szybki raporcik zużycia za marzec 2017 :

 

-CO+CWU 775,3 kWh

-praca PC 438h (1h / ok 1,8kWh)

-koszt średni 1h=0,43

-koszt całkowity za PC 333 pln

 

Sezon poprzedni , marzec 974 kWh (jest rzeczywiście ostatnio ciepło , zapewne dużo też zyskałem na zużyciu przez zastosowanie sterownika dT z wyłącznikiem czasowym ,zobaczymy)

 

Poniżej zamieszczam dane temp max/min za okresy 12.11.2015-31.03.2016 i 12.11.2016-31.03.2017

 

 

pogoda 12.11.2015-31.03.2016.jpgpogoda 12.11.2016-31.03.2017.jpg

 

Wyraźnie widać w tym sezonie niższe temp -dlatego będzie wyraźna różnica w kosztach , ale bez utraty komfortu...

 

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/534/#findComment-7327357
Udostępnij na innych stronach

stan na dziś 01.03.2017:

 

licznik - 8936 kWh (mierzone dziś, 1 marca 2017r. o godz.9.00 rano), czyli 523 kWh w miesiącu na Co i CWU

stan 4 osoby w tym 2 małych dzieci temp. góra - 22-23 stopnie temp. w pokojach zmierzona na kilku termometrach, dół - 24-25 stopnie (jak słonko przyświeci to stopień/dwa w górę)

temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu CO ustawione na sterowniku pompy na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 21 temp obniżenia - czas oczekiwania na załączenie - 24 h z temperaturą na dworze poniżej +20 stopni - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni cyrkulacja,

antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" ) 5,6

 

 

porównując do zeszłego roku pobrało więcej o 70 kWh (luty 2016 - 453 kWh)

 

 

edyta = link do mojgo zużycia, excel :p https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyge1Qdu9gEIq8KzAmeg

 

licznik - 9363 kWh (mierzone dziś, 1 kwietnia 2017r. o godz.12.00 ), czyli 427 kWh w miesiącu na Co i CWU

stan 4 osoby w tym 2 małych dzieci temp. góra - 23-24 stopnie temp. w pokojach zmierzona na kilku termometrach, dół - 25-26 stopnie (jak słonko przyświeci to dwa w górę)

temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu CO ustawione na sterowniku pompy na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 21 temp obniżenia - czas oczekiwania na załączenie - 24 h z temperaturą na dworze poniżej +20 stopni - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni cyrkulacja,

antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" ) 5,7

 

 

porównując do zeszłego roku pobrało więcej o 168 kWh (marzec 2016 - 259 kWh)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/534/#findComment-7327484
Udostępnij na innych stronach

licznik - 9363 kWh (mierzone dziś, 1 kwietnia 2017r. o godz.12.00 ), czyli 427 kWh w miesiącu na Co i CWU

stan 4 osoby w tym 2 małych dzieci temp. góra - 23-24 stopnie temp. w pokojach zmierzona na kilku termometrach, dół - 25-26 stopnie (jak słonko przyświeci to dwa w górę)

temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu CO ustawione na sterowniku pompy na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 21 temp obniżenia - czas oczekiwania na załączenie - 24 h z temperaturą na dworze poniżej +20 stopni - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni cyrkulacja,

antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" ) 5,7

 

 

porównując do zeszłego roku pobrało więcej o 168 kWh (marzec 2016 - 259 kWh)

 

O matko i wy w takich temperaturach jeszcze żyjecie? Ja mam 20-21 i chodzę praktycznie w majtkach i podkoszulku.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/534/#findComment-7327562
Udostępnij na innych stronach

Podsumowanie MARCA 2017

 

Zużycie ogółem przez PC -- 562 kWh (545 T2, 17 T1) - (03.2014 - 492kWh; 03.2015 - 463kWh; 03.2016 - 587 kWh )

 

Średnio 18,13 kWh/dobę

 

w tym CO 452 kWh (146,67 zł) - 100 % w T2

CWU 110 kWh (42,10 zł) 17kWh w T1

 

Koszt 188,77 zł

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/534/#findComment-7327627
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...