październik CO+CWU 364 kWh x 0,45pln brutto =163,80 pln brutto (E+P+OZE)

Jeden dzień bez PC -brak jednej fazy ,tydzień dość ciepły.

W zeszłym roku 550kWh.

 

Podsumowanie dwóch lat w biurowcu (500m2) PC P/P 22-24 st (chłodzenie i grzanie ) 13 000 kWh x 0,32 pln netto =4 160 pln czystego kosztu.

 

pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/545/#findComment-7424915
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 13,8k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Zużycie za październik co+cwu 238 kwh x 0.53 = 149.99zł .

COP 4.3.

Taryfa G11 od listopada będzie G12 z Fortum (nocna za darmo + przesył )

Temperatura min.22 stopnie. W pomieszczeniach gdzie są grzejniki 19-20.

4 dni nie grzałem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/545/#findComment-7424969
Udostępnij na innych stronach

Moje zużycie za październik 168kwh(90zl-g11) dom około 150m2 ogrzewane 100%grzejniki cwu częściowo solar bo słońca już niewiele ale zuzycie wody bardzo duże bo często brakowało do kąpieli wieczorem 300l wody o temp ponad 60st , w domu 21st (więcej mi za goraco). Było z tydzień lata w październiku więc ogrzewanie było wyłączone.

W poprzednie lata było palone węglem i przy takich temp spalalem około 10-12kg węgla na dobę (8-10zl) a pc zużywa 10-12kwh (5-7zl)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/545/#findComment-7425019
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich,

 

Wrzesień 2017 - CO 6 KW, CWU 120 KW

Pazdziernik 2017 - CO 93 KW, CWU 134 KW

 

Taryfa G12W - wszystko w 2 taryfie

 

Sprawdziłem jeszcze że w pazdzierniku pompa "wyprodukowała" 324 KW na CO i 337 KW na CWU

 

 


Projekt indywidualny parterowa stodoła dla 5 osób: Powierzchnia 130m2 dom + 30m2 garaż i kotłownia w bryle, podłogówka + 2 ręcznikowce w łazienkach. silikat 18 + 20 cm styropianu 0,32; strop 20-35 cm wełny 0,35.

Pompa Daikin Altherma 8KW. WM VUT 350 PE

Edytowane przez kojak77
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/545/#findComment-7425326
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Pierwszy odczyt po uruchomieniu. Utrzymywana temperatura 20 stopni. Jeszcze nie mieszkamy, więc bez ciepłej wody. Zużycie za X.2017- 370kWh. Z racji tego, że to inwerter, puściłem samopas- chodzi tyle, ile musi ze zmienną modulacją. licznik mam jednotaryfowy, ale taryfę G12W- więc na razie, dopóki nie otrzymam rachunku, nie jestem w stanie podac kwoty za zużycia. Działa wg pogodówki, więc mam nadzieję, że większość zużycia będzie w II T.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/545/#findComment-7425440
Udostępnij na innych stronach

321 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenie

temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni cyrkulacja,

CO - grzanie mam ustawione jak temp. na zewnątrz spadnie poniżej 20 stopni przez dłużej niż 1h :p

temp. w domu

góra - około 21-23 stopnie

dół - od 23 do 24 stopni

antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" ) 5,7

 

 

porównując do zeszłego roku pobrało mniej o 39 kWh (październik 2016 - 360 kWh)

 

 

i jak mi zostało to gdzieś wyżej udowodnione, mój podlicznik na samą pc zawyża wartość... więc traktuję to wyżej jako szacunkową wartość...

 

a jeszcze jedno - g12w, grzeje kiedy potrzebuje, nie ograniczam się tylko do 2 taryfy

2+2 małych dzieci :p

 

https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyge1Qdu9gEIq8KzAmeg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/545/#findComment-7425485
Udostępnij na innych stronach

Witam ,

podam jeszcze zużycie w zmodernizowanym budynku produkcyjnym ok 450m2 (styro 10cm , pustak ceramiczny 24cm , dach wełna ok 20 cm)

PC P/W T-cap F 1f CO grzejnikowe +CWU 300 ltr 360kWh

oraz

PC P/P Paci 10kW 10kWh

 

Temp 20-22st , wcześniej był piec na ekogroszek , koszt realny za 370kWh to 118pln

 

pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/545/#findComment-7425487
Udostępnij na innych stronach

Grzanie włączone 11 października.

69 godzin pracy

126 kWh.

 

Pompa nie grzała CWU. Temp w pomieszczeniach 19 stopni. Jeszcze nie mieszkam. Rekuperator nie działa.

Edytowane przez Ifarrg
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/545/#findComment-7425627
Udostępnij na innych stronach

Zużycie pazdziernik 2017

 

Zużycie: 171 Kwh

Koszt: 99,18 (0,58 zł/Kwh)

COP: 4.07

czas pracy sprezarki CO+CWU: 81 h

liczba startów CO+CWU: 346

czas pracy sprężarki CO: 38 h

czas pracy sprezarki CWU: 43 h

liczba startow CO: 43

liczba startow CWU:303

Rekuperator zużycie KWh 9,03

Prudukcja PV: 329 z czego żużyta na bierząco 216,12 oddana do zte 112,88 (z zte do pobrania za darmo: 65,47)

Łączna produkcja PV w roku (uruchomienie od 12.04.2017) 3779,6

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/545/#findComment-7427243
Udostępnij na innych stronach

Zużycie pazdziernik 2017

 

Zużycie: 171 Kwh

Koszt: 99,18 (0,58 zł/Kwh)

COP: 4.07

czas pracy sprezarki CO+CWU: 81 h

liczba startów CO+CWU: 346

czas pracy sprężarki CO: 38 h

czas pracy sprezarki CWU: 43 h

liczba startow CO: 43

liczba startow CWU:303

Rekuperator zużycie KWh 9,03

Prudukcja PV: 329 z czego żużyta na bierząco 216,12 oddana do zte 112,88 (z zte do pobrania za darmo: 65,47)

Łączna produkcja PV w roku (uruchomienie od 12.04.2017) 3779,6

 

Masz cyrkulację CWU? Wychodzi, że sprężarka dla CWU uruchamia się średnio na 8,5 minuty.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/545/#findComment-7427571
Udostępnij na innych stronach

Październik 2017.

Całkowite zużycie przez dom: 228 kWh - I taryfa, 219 kWh - II

Pompa: CO - 140 kWh tylko II taryfa, CWU - 9 kWh I taryfa, 17 kWh II taryfa Produkcja - CO 703, CWU 60

Sprężarka przepracowała 82 godziny i zaliczyła 48 startów.

Reku - 24 kWh.

W październiku utrzymywana temp. nie niższa niż 21 stopni. COP 4,6

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/545/#findComment-7427598
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...