Zużycie CO+CWU 15.11 -15.12.2017 - 541kWh

 

1T 120kWh

2T 421kWh

 

78% 2T

Orientacyjny koszt: 201zł

 

Od tego sezonu dołożony termostat pokojowy. Nie trzymam się kurczowo 2ej taryfy. W dzień od rana jak nas nie ma ma trzymać 21.8C, w okolicach 13ej podbijam na 22.2C.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/549/#findComment-7455146
Udostępnij na innych stronach

Witam zużycie roczne 3050kwh Pompa Nibe ams 10-8 + jednostka wewnętrzna acvm 270 , temp cwu 45 st temp pomieszczeń 22 st . Dom parterowy w Wielkopolsce 116 m, ściany ytong energo +styropian 20 cm grafit 0.31 podłoga styropian 20 cm biały twardy strop piana 15 cm +30 cm wełny . Posiadam licznik energii cieplnej przy pompie która przez rok wyprodukowała 9100 kw z czego wynika że średnie cop wyszło 2.98 . Całość domu ogrzewanie podłogowe gęsto rozłożone co 7.5 cm . Pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/549/#findComment-7455645
Udostępnij na innych stronach

Witam jakie macie zużycie dzienne przy temp. takich jak teraz ok 5stopni ?

 

Na forum są osoby mieszkające w domach poniżej 100m2 jak i powyżej 250m2, izolowanych lub nie. Średnia za grudzień u mnie do dnia dzisiejszego to 17kwh/24h z cwu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/549/#findComment-7456596
Udostępnij na innych stronach

Witam jakie macie zużycie dzienne przy temp. takich jak teraz ok 5stopni ?

 

Witam od 24.12 do 25.12 równie 24h co + cwu 7.8 kwh srednia tem zew 7.5 stopnia odczyt z pompy. Wyprodukolana energia cieplna 30.8 kw .Pozdrawiam Wesołych świąt.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/549/#findComment-7456624
Udostępnij na innych stronach

Mam około 240 m2 z reku CO CWU 2 osoby 20 kWh na dobę dla temperatur około 0 C temperatura zasilania 25-26 C. ogrzewanie pierwszy sezon Edytowane przez fachman19
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/549/#findComment-7456634
Udostępnij na innych stronach

Jakie temperatury utrzymujesz w domu i jaką masz pompę? Podejrzewam, że PW?

Jeśli pyt do mnie to 19 grudnia odpalona Daikin Altherma 7,5 kw jeszcze nie mieszkamy temp w domu 19* zasilanie teraz 26,5 , powrót 21,5 zużycie za ostatnią dobę 8kw krzywą ustawiłem na -3 , ciągle wygrzewam dom jeszcze chyba .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/549/#findComment-7456640
Udostępnij na innych stronach

Nie, nie pytanie było do kolegi fachman19, pisząc bezpośrednio pod postem mnie interesującym nie widzę potrzeby cytowania postu do którego się odnoszę.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/549/#findComment-7456644
Udostępnij na innych stronach

Muszę jakoś ogarnąć ten sterownik serwis ustawił jak mówili fabrycznie na 30 , mogę podnieś lub obniżyć , instrukcja mało mówi może ktoś z althermą wyjaśni .

plusfoto jaką masz pompę ?

Edytowane przez pagu
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/549/#findComment-7456663
Udostępnij na innych stronach

Krzywą z reguły ustawia się dla dwóch temperatur min/max. Np. dla -15/35 i +15/27. Można też ustawić prostą np. 30 ale wtedy niezależnie od temperatury na zewnątrz pompa puszcza w obieg tą wodę o tej samej temperaturze.

Ja u siebie mogę modyfikować KG jedynie przez podniesienie / obniżenie w danych godzinach. Zarówno obniżenie jak i podwyższenie jest w zakresie 0-5K i albo obniża całą krzywą o np. 5K albo podwyższa, ale jak ta krzywa wygląda to nie można zobaczyć.

Ja u siebie wymuszam grzanie w T2 więc obniżenie mam w T1 o 5K, dla T2 kilka godzin pompa pracuje na KG (22-1) oraz na podbiciu 3K 1-6 i 13-15 tak aby wymusić te godziny pracy.

Przy temp. zew. ok 0 sterownik dla KG ma ok 25*C zadaną temp powrotu, dla podwyższenia 3K zadana temp. powrotu to ok 34*C (której i tak nie osiąga, nie wiem jak to działa ale jeżeli mam podwyższenie KG i osiągniętą temp. pomieszczenia pompa moduluje się na minimum i grzeje aż dojdzie do obniżenia, ale z racji małej mocy nie osiąga zadanej temp powrotu ale w domu i tak jest ok +1 do zadanej na sterowniku).

 

Jeszcze nie mieszkam więc nie porównywałem zużycia dla 24h według KG i z wymuszaniem T2, ale myślę, że i tak ekonomiczniej będzie wymuszać T2 bo jednak 1h grzania w T1 to ok 2,5h w T2, a COP aż tak nie spada nocą.

Edytowane przez dar3k
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/549/#findComment-7456668
Udostępnij na innych stronach

Jakie temperatury utrzymujesz w domu i jaką masz pompę? Podejrzewam, że PW?

 

Mam starą wersję Atlantica duo jednofazowa S13 w Polsce sprzedano tylko 3 szt.

Temperatura w domu minimum 21 C.

Kupiłem je dawno ,ale dopiero pierwszy sezon działa .w czasie budowy grzałem klimą Mitsu .

Wymieniłem w PC pompki cyrkulacyjne na elektroniki , oryginalne żarły prąd jak smoki . Tam sa dwie

Na scianach mam 15 grafitu a w dachu 40 wełny.

jest reQ

 

Ale jest jedna uwaga . Ściany z porotermu i to bład . z gniazdek wieje . Trudno zrobić szczelna ściane . Niby wszystko dopieszczone ale...

 

Jeszcze mam kilka dziurek np styk listwa startowa izolacji i izolacja fundamentu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/549/#findComment-7456670
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

 

Podsumowanie IV kwartału 2017, liczonego od 26.09. do 26.12.2017.

.

Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej - 1 366 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L.

Całkowita energia wytworzona przez PC 17,510 GJ = 4 864 kWh - Danfoss Sonometr 1100 ultradźwiękowy.

 

Temperatura wnętrz. nie mniej niż 22,2* C. Praca ciągła, niezależna od stref taryfowych, w sezonie przejściowym ( w tym roku wyjątkowo długim ) sterowanie termostatem.

CW - grzanie wyłącznie w taniej taryfie.

 

Urządzenia opomiarowane podlicznikiem;

- PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, Klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia, w okresie sprawozdawczym brak potrzeby użycia,

- rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 47-55 W/h (oboje palimy),

- odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h

.Odejmując ok. 120 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odwapnianie wody), kwartalne zużycie na CO I CW wyniosło 1 246 kWh

 

SCOP na poziomie 3,90.

Zużycie prądu dla całego domu wyniosło 2 018 kWh, z czego 72,9 % w II taryfie.

 

 

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/549/#findComment-7456812
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...