Listopad

 

220 KWh CO, 60% w T2, 40% w T1, grzanie ciągłe, koszt około 90 PLN, COP 5,2

95 KWh CWU, 100% w T2, woda grzana dwa razy dziennie do 47 ST, koszt około 25 PLN, COP 3,2

Edytowane przez Marcin34_Śl
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/574/#findComment-7611440
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 13,8k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Ja też się pochwalę jak już pompiarz jestem :)

Pompa terkocze non-stop na okrągło i za listopad na CO i CWU zeżarła 468,7 kWh.

Produkcja PV - 302,2 kWh

Edytowane przez karoka65
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/574/#findComment-7611448
Udostępnij na innych stronach

Listopad co i cwu T1 25kwh T2 340kwh w domu 22.5-23st. Mam ustawione tylko na 2T dlaczego wykazuje pobór również w 1T czy to są pompki obiegowe?

 

Zapewne elektronika to wszystko pobiera prąd przecież.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/574/#findComment-7612595
Udostępnij na innych stronach

Temp. w domu 22,5*C - 125m2

Temp. w garażu 14*C - 45m2 (siłowniki sterowane, tak by grzać garaż jedynie w T2 i tylko gdy temp. spadnie poniżej 14*)

zużycie 01.10 - 30.11.2018 - podlicznik (jednotaryfowy)

686kWh CO + CWU - średnio mam 75-80% ogólnego zużycia w T2 więc średnia za kWh wychodzi ok 0,36gr bez opłat stałych (G12w Enea), a więc koszt ok 250PLN

Sprężarka 390h w tym na CWU 69h

Podbicie krzywej w T2 o 1, obniżenie w czasie nieobecności w domu o 2, krzywa na 0 2h przed powrotem z pracy do rozpoczęcia T2, a więc zużycie w T1 i T2.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/574/#findComment-7613663
Udostępnij na innych stronach

Czy kto,s tu ma dom o pow, 140 m2 z pół na pół ? ( grzejniki-podlogowka ) jakie zuzycie w szczycie ? ( np zeszly rok grudzien styczen ) ?

 

 

Tutaj masz moje zużycie, możesz sobie podejrzeć każdy miesiąc.

Podłogówki ok 20m2 , 3 klimakonwektory, 2 zwykłe grzejnki.

https://pvmonitor.pl/user_pc.php?idinst=169

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/574/#findComment-7613737
Udostępnij na innych stronach

Dziś nie za bardzo koniec miesiąca, ale tak się składa, że mija rok odkąd zamieszkaliśmy (dokładnie rok i dzień ale mniejsza o to).

Ta data skłoniła mnie do małego podsumowania.

od 6.12.2017 do 7.12.2018 suma zużycia prądu z podlicznika założonego dla PC = 1512 kWh ( koszty - bajka - należy tą wartość- póki co- mnożyć razy jakieś 25gr)

W tym: 12 kWh - droga taryfa, 1500 kWh tania taryfa.

Podział pracy: 455godź- sprężarka na CO, 525 godź - sprężarka na CWU.

Teraz przybliżona ( nie mam ciepłomierza) wartość energii jaką pożarł w sezonie dom na CO: 455 * ok.1.38 kW * 5 (COP - niech będzie tyle bo mam wysokie temp DZ)=3140 kWh (w OZC wyszło 3736 więc jest niezły bonus biorąc jeszcze pod uwagę to, że OZC było liczone dla 20 st w domu a trzymamy 22.5)

 

i teraz podzielić to przez 150 m2 (nie wiem dokładnie przez co się dzieli ale tyle mam wszystkich podłóg) =ok 21kWh/m2 więc też fajnie.

Dla mnie najważniejsza jest ta kwota za prąd wydana na ogrzewanie i CWU - niestety obawiam się, że mało osób, którym o tym mówię mi wierzy.

Oczywiście, ktoś zaraz powie, że w takim domu jak mój pompa a tym bardziej gruntowa nie ma finansowego uzasadnienia... i będzie w większości przypadków miał rację..... ale u mnie udało się stosunkowo tanio kupić, pompę, zrobić DZ pionowe i jeszcze pozyskać dotację od gminy-- cała kotłownia po wszystkim wyszła mnie ok. 15k - więc u mnie było warto.

Dodatkowym bonusem jest przy gruntowym wymienniku możliwość schłodzenia powietrza na nawiewie do domu - nie oszałamiająca moc chłodnicza ale w połączeniu z żaluzjami utrzymuje komfort w lecie ( w to lato, raczej upalne, temperatura bardzo rzadko zbliżała się do 25 st)

Pozdrawiam ciepło.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/574/#findComment-7616471
Udostępnij na innych stronach

 

Witam

 

Nie widzę w tym nic dziwnego.

Jednak, bez względu na to jaki typ wybierzemy, musimy wiedzieć, że powietrzne pompy ciepła do działania i pokrycia zapotrzebowania domu na ciepło muszą korzystać z uzupełniającego źródła ciepła, jakim jest np. grzałka elektryczna. Wiąże się to oczywiście z dodatkowymi kosztami eksploatacyjnymi – komentuje dr inż. Małgorzata Smuczyńska, Menedżer ds. marki NIBE.

Wystarczy ostatnia część cytowanego fragmentu

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/574/#findComment-7616551
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...