Witam.

U mnie sezon grzewczy skończył się tak naprawdę z końcem maja (wyjątkowo zimny, szczególnie nocami miesiąc)- nareszcie...

 

Maj 2019- CO 187 kWh- PC chodzi 24/7 bez reżimu taryfowego CWU 165 kWh- 8 osób, dwa prysznice i dwie wanny. Sumaryczny koszt CO i CWU ok 166 pln.

 

 

W porównaniu z MAJ 2018 zużycie większe o 190 kWh i koszt większy o ok 90 pln

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7689482
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...
  • 3 weeks później...
  • 3 weeks później...

Panowie. Podawanie takich danych nic nie wnosi, bo do czego odnosi się ta kwota? Mogę równie dobrze napisać: "samo CWU 0 zł dziennie"... bo przez ostanie dwa tygodnie byłem na urlopie.

 

Podawany koszt dzienny czy też ilość zużytych kWh bez podania ilości osób, zużycia w litrach, temperatury do jakiej dogrzewam, czy grzeję tylko w taniej, czy też w drogiej mija się z celem...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7707859
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Witam

 

Jak co roku o tej samej porze podsumowanie sezonu 2018/2019.

Sezon liczony od 26.09.2018 do 26.09.2019.

.

Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej - 3.858 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L.

Całkowita energia wytworzona przez PC 44.388 GJ = 12 316 kWh - Danfoss Sonometr 1100 ultradźwiękowy.

 

Temperatura wnętrz. nie mniej niż 22,2* C. Praca ciągła - tylko przy b. niskich temp. zewnętrznych, w znacznie przeważającej części wyłącznie w taryfie nocnej.

CW - grzanie raz dziennie w taniej taryfie.

 

Urządzenia opomiarowane podlicznikiem;

- PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, Klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia, w tym sezonie użyty dwukrotnie - łącznie ok. 8 godzin pracy,

- rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 47-55 W/h przez 6 m-cy oraz 80 m3/h, 14-16 W/h przez pozostałe 6 m-cy.

- odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h

Odejmując ok. 320 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), roczne zużycie na CO I CW wyniosło 3 534 kWh.

Ok.10% mniej niż w poprzednim sezonie grzewczym. Jak widać na załączonym diagramie klimat nam się faktycznie ociepla. Najniższa temp. w sezonie to zaledwie -11*.

 

SCOP na poziomie 3,50 - wyższy niż w poprzednim sezonie (ok. 3,39).

Zużycie prądu dla całego domu liczone od 29 XI 18 (w tym dniu zmieniono mi taryfę na G13) wyniosło 5 142 kWh, z czego 85,8 % w trzeciej taryfie.

 

Temp_Opole.jpgTemp_Opole.jpg

 

28 listopada przedstawię raport roczny uwzględniający wysokość i strukturę zużycia energii za cały rok pracy w reżimie taryfy G13

 

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7720308
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Mam pytanie do użytkowników pomp ciepła.

U mnie to dopiero 1 sezon będzie gdy mieszkamy i narazie mam ustawioną pompę na grzanie tylko w II taryfie (mam G12w). W całym domu ogrzewanie podłogowe. Pompa Panasonic aquarea 12 KW, pow. grzania 160 m2.

W domu w dzien przeważnie temp. 24 stopnie. Domownicy narzekają, że im w dzień zimno. Chciałbym grzać też trochę w dzień ale jak najlepiej to ustawić. Nie mam zamiaru też specjanie ustawiać pompę w II taryfę tak aby było jak najtaniej bo chciałbym też aby wszyscy mieli komfort cieplny nawet kosztem zwiększonych rachunków (w rozsądnych granicach).

Jak grzejecie swoją pompą ?

Przestrzegacie rezimu taryfowego ?

Czy ktoś tak grzeje, nie przestrzegając reżimu taryfowego i jaka jest różnica jakby się go przestrzegało ?

 

Dzieki za odp.

Edytowane przez maciejtoya
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7721938
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Mam pytanie do użytkowników pomp ciepła.

U mnie to dopiero 1 sezon będzie gdy mieszkamy i narazie mam ustawioną pompę na grzanie tylko w II taryfie (mam G12w). W całym domu ogrzewanie podłogowe. Pompa Panasonic aquarea 12 KW, pow. grzania 160 m2.

W domu w dzien przeważnie temp. 24 stopnie. Domownicy narzekają, że im w dzień zimno. Chciałbym grzać też trochę w dzień ale jak najlepiej to ustawić. Nie mam zamiaru też specjanie ustawiać pompę w II taryfę tak aby było jak najtaniej bo chciałbym też aby wszyscy mieli komfort cieplny nawet kosztem zwiększonych rachunków (w rozsądnych granicach).

Jak grzejecie swoją pompą ?

Przestrzegacie rezimu taryfowego ?

Czy ktoś tak grzeje, nie przestrzegając reżimu taryfowego i jaka jest różnica jakby się go przestrzegało ?

 

Dzieki za odp.

 

Nie ma co wyważać otwartych drzwi. Albo grzejesz długo (nie tylko w nocy ale również w dzień) niskim parametrem nie zważając na taryfy i masz w domku przyjemnie przez całą dobę (podłoga promieniuje), albo godzisz się z popołudniowym wychłodzeniem wylewki i nieco mniejszym komfortem cieplnym zostajac przy tym co masz. Był już kilka razy na forum ten temat poruszany, wywoływał sporo emocji;-)

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337393-Grzanie-PC-PW-w-II-taryfie/page5&highlight=taryfie

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7721946
Udostępnij na innych stronach

Mnie jeszcze interesuje jakie z waszego doswiadczenia może być wiekszy rachunek miesiecznie bez rezimu jesli chodzi o ogrzewanie. Jeśli to 100-200 zł to nawet nie ma co sie zastanawiać, ale juz 500-1000 zł to już całkiem dużo. Nie chce sie bawić w zadne kombinacje tylko po to zeby cos tam zaoszczedzić. Taryfy tez nie chcę zmieniać.

Dzięki za podesłanie linka.Przeczytam.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7722038
Udostępnij na innych stronach

Wrzesień 116kwh (28+88, 76%), koszt 38zł

 

1.10.2017 - 30.09.2018

zużycie całkowite:5275kwh (mniej o 191kwh w porównaniu z poprzednim sezonem grzewczym)

1T=1547kwh

2T=3728kwh

2T%=70,7%

koszt około 1844zł

czas pracy CO:1906h

czas pracy CWU:786h

zużycie całego domu około 9500kwh, z czego okolo 74% w 2T (G12w)

 

1.10.2018 - 1.10.2019

zużycie całkowite:4263kwh (mniej o 1012kwh w porównaniu z poprzednim sezonem grzewczym - co dla mnie jest małym szokiem, ostatni raz podobne zużycie miałem w sezonie 2013-2014)

1T=1171kwh

2T=3092kwh

2T%=72,5%

koszt około 1492zł

czas pracy CO:1395h

czas pracy CWU:734h

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7722103
Udostępnij na innych stronach

Mnie jeszcze interesuje jakie z waszego doswiadczenia może być wiekszy rachunek miesiecznie bez rezimu jesli chodzi o ogrzewanie. Jeśli to 100-200 zł to nawet nie ma co sie zastanawiać, ale juz 500-1000 zł to już całkiem dużo. Nie chce sie bawić w zadne kombinacje tylko po to zeby cos tam zaoszczedzić. Taryfy tez nie chcę zmieniać.

Dzięki za podesłanie linka.Przeczytam.

 

Ja od początku zakładałem grzanie non-stop, bez reżimu. Przy moim metraży samo CO wychodzi ok 2000 zł na rok, a CWU ok 1100 na rok. Komfort cieplny cały sezon, brak zimnej podłogi, kiedy się kąpiesz...bezcenne.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7722210
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Mam pytanie do użytkowników pomp ciepła.

U mnie to dopiero 1 sezon będzie gdy mieszkamy i narazie mam ustawioną pompę na grzanie tylko w II taryfie (mam G12w). W całym domu ogrzewanie podłogowe. Pompa Panasonic aquarea 12 KW, pow. grzania 160 m2.

W domu w dzien przeważnie temp. 24 stopnie. Domownicy narzekają, że im w dzień zimno. Chciałbym grzać też trochę w dzień ale jak najlepiej to ustawić. Nie mam zamiaru też specjanie ustawiać pompę w II taryfę tak aby było jak najtaniej bo chciałbym też aby wszyscy mieli komfort cieplny nawet kosztem zwiększonych rachunków (w rozsądnych granicach).

Jak grzejecie swoją pompą ?

Przestrzegacie rezimu taryfowego ?

Czy ktoś tak grzeje, nie przestrzegając reżimu taryfowego i jaka jest różnica jakby się go przestrzegało ?

 

Dzieki za odp.

 

Przy tak mocnej pompie 12KW i grzaniu 160m2 raczej nie ma szansy na pracę ciągłą pompy czyli bez termostatów i stref czasowych.

Pompa wątpie aby potrafiła zejść tak nisko z mocą.

Moja 9KW LG nie potrafi zejść bardzo nisko z mocą (poniżej 0,6KW) i zaczyna taktować.

 

Jak aktywuję termostat i wyłacze strefy czasowe to problemu nie ma , ale wtedy mam histerezę 0,5 stopnia więc i tak temepratura w domu się waha i przez pewną część dnia podłoga nie jest grzana. Plus taki że dość stabilną temperaturę w domu ale minus takie że pompa włącza i wyłącza się kiedy chce i może być tak że pracuje w drogiej taryfie a w taniej "wypoczywa" ...

Więc trochę wyższy komfort niż przy grzaniu czasowym , ale nie wiadomi kiedy pompa się właczy i wyłączy , więc nieprzewidywalne koszty miesięczne.

 

Ja kombinowałem i testowałem wiele rodzajów pracy.

Przy pracy ciagłej (bez termostatów) nie zaobserwowałem aby u mnie COP podczas pracy był jakis wyższy a za to zużycie prądu przez pompę przy pracy ciągłej bylo sporo wyższe niż przy grzaniu czasowym.

Sądzę że moja pompa lepszy COP osiąga na wyższej mocy niż na minimalnej i to cała tajemnica ;)

 

U mnie mam kilka programów pracy ustawionych na termostacie pokojowym i on steruje pompą.

 

Na obecną temperatury na zewnatrz (kilka (naście) stopni) mam ustawione grzanie 22-6.00 i pompa włączy się jak jest potrzeba.

Jak robi się zimniej to dodatkowo dochodzi godzina 13-15.00 a jak zaczyna mi doskwierać jakiś dyskomfort to dorzucam z 1-2 godziny w "drogiej" taryfie.

 

U mnie wtedy pompa działa na najlepszej wydajności i sprawności i komfort cieplny jest dla mnie akceptowalny.

Wolałbym grzać nonstop bez termostatów bo wtedy jak dla mnie komfort cieplny jest najlepszy ale mam za dużą pompę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7722253
Udostępnij na innych stronach

197 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenie

temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni włączona cyrkulacja,

CO - grzanie mam ustawione jak temp. na zewnątrz spadnie poniżej 15 stopni przez dłużej niż 1h temp. w domu w pokojach góra - około 22-23 stopnie dół - od 23 do 24 stopni antylegionella raz na tydzień porównując do zeszłego roku pobrało więcej o 25 kWh (wrzesień 2018 - 172 kWh)

a jeszcze jedno - g12w, grzeje kiedy potrzebuje, nie ograniczam się tylko do 2 taryfy 2+2 małych dzieci

 

https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyh-0iN7ElYRG4CesJ6A

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7722319
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...