R90 20.11.2022 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 A masz grzejniki czy podłogówkę? 100% podłogówki, wczoraj przy ujemnych temp. szło 29-30 stopni. Z tym, że ja grzeję w tanich taryfach i mam wahania temperatury od 20 do 22. I do tego grube wylewki więc jak się załączy pompa przy dłuższej przerwie to musi nadrobić stracone kWh i idzie pełną mocą przez co częściej robi defrosty i działa z mnieszym COP jakby sobie miała "pyrgać" w pracy ciągłej na modulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/656/#findComment-8033932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 20.11.2022 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Zrobiłem tak jak ty i zmniejszyłem prędkość na pompce obiegowej na pierwszy bieg i PC też zaczęła łaskawie dobijać ale to jest kużwa minus jeden a co póżniej . A za chwilę sprawdzę czy w ogóle dalsze grzejniki dostają ciepło gdy pompka tak wolno pompuje. A tu mam pewne dane zczytane ze sterownika i proszę o podsumowanie ale kol. bardziej obeznanych. Temp wym W-Wych 40 st / Temp wym W-Wlot 37 st / T2 F-Wlot 40 st / T2B F Pow 61 st / temp tłoczenia spręż 68 st. a na buforze jest 37 st. Zastanawia mnie różnica między temp gazu a wody aż 21 stopni i wygląda że między PC a buforem też tracę 3 st. Co sądzicie o tych danych.HEJ Po przeczytaniu tego postu polecam wezwać specjalistę, który przejrzy instalacje i znajdzie rozwiązanie. Pompa nie ma odbioru ciepła z pompy do bufora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/656/#findComment-8033942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 20.11.2022 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Owczar . Zakładał specjalista- mam nadzieję. Nie rozumiem ostatniego zdania cyt -pompa nie ma odbioru ciepła z pompy do bufora. Moja insta . jest naprawdę prosta jak drut . Za PC jest 200L bufor połączony równolegle a za buforem na zasilaniu pompka obiegowa załączana prostym sterownikiem z termostatem . Czujnik tego sterownika wpięty w górną czujkę bufora . Bufor i pompka obiegowa kompletnie niezależna od PC Pomiędzy PC a buforem zawór 3D do puszczania na CWU. Żadnych zwrotnych itp Finito. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/656/#findComment-8033945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 20.11.2022 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 (edytowane) Po przeczytaniu tego postu polecam wezwać specjalistę, który przejrzy instalacje i znajdzie rozwiązanie. Pompa nie ma odbioru ciepła z pompy do bufora. A z ciekawości zapytam...jakie macie ciśnienie na naczyniu wzbiorczym? Ja mam w zależności od temperatury od 0,5 do 0,8 bara. A to woda ciepła...w instrukcji jest że nie mniej niż 1 bar. Instalator mówił że nie może byś więcej niż 1,2 bar...i sam nie wiem. Edytowane 20 Listopada 2022 przez DanielRomian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/656/#findComment-8033946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 20.11.2022 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 (edytowane) Owczar . Zakładał specjalista- mam nadzieję. Nie rozumiem ostatniego zdania cyt -pompa nie ma odbioru ciepła z pompy do bufora. Moja insta . jest naprawdę prosta jak drut . Za PC jest 200L bufor połączony równolegle a za buforem na zasilaniu pompka obiegowa załączana prostym sterownikiem z termostatem . Czujnik tego sterownika wpięty w górną czujkę bufora . Bufor i pompka obiegowa kompletnie niezależna od PC Pomiędzy PC a buforem zawór 3D do puszczania na CWU. Żadnych zwrotnych itp Finito. Mam właśnie tak samo, tylko pompka chodzi non stop. Mógłbyś podesłać jak ogarnąć ten sterownik do pompki? Ja w buforze nie mam czujki, pompa w hydroboksie mieli i tak mierzy temperaturę. Edytowane 20 Listopada 2022 przez DanielRomian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/656/#findComment-8033948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 20.11.2022 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 A z ciekawości zapytam...jakie macie ciśnienie na naczyniu wzbiorczym? Ja mam w zależności od temperatury od 0,5 do 0,8 bara. A to woda ciepła...w instrukcji jest że nie mniej niż 1 bar. Instalator mówił że nie może byś więcej niż 1,2 bar...i sam nie wiem. Mnie się waha od 1,7 do 2 bar. Dobij ciśnienia bo masz trochę niskie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/656/#findComment-8033956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 20.11.2022 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 https://allegro.pl/oferta/s-150-elektroniczny-sterownik-pompy-obiegowej-ibo-12709573423 Tu masz link do ogłoszenia na alegro . Mam podobny i zależało mi na wyświetlaczu bo on pokazuje aktualną temp na buforze .W sterowniku masz kabel do prądu z wtyczką , drugi zakończony trzema gołymi przewodami i do nich podłączasz pompkę obiegową za buforem, trzeci kabel zakończony czujnikiem temp wkładasz w gniazdo w najwyższym punkcie bufora , jeśli nie masz to obwiń końcówkę czujnika ciasno na rurze zasilania zaraz przy wyjściu z bufora , obwiń taśmą alu a potem całość dobrze zaizoluj by nie traciło ciepła . Oczywiście lepiej mieć odczyt ze środka bufora ale to ogarniesz sobie póżniej. Gdy to podłączysz to ustawiasz na ster. np 37 st i gdy czujnik złapie tą temp to włączy pompkę i będzie podawać na grzejniki aż spadnie poniżej to pompka stanie . Pozwoli to nie wychłodzić nadmiernie bufora gdy np PC przejdzie na grzanie CWU lub w defrost lub gdy z innego powodu niedobija. Teraz widzę że po tych kilku godzinach gdy zmiejszyłem prędkość pompki to dobija , może miałem za szybki odbiór ciepła z bufora. Ciśnienie na zbiorniku ciśnieniowym co mam 1.6 HEJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/656/#findComment-8033961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 20.11.2022 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 (edytowane) Dzięki za porady, tak zrobię. Ja mam dwie pompy: od CO i podłogówki. Updated...W instrukcji zbiornika wzbiorczego napisali że ma być 1 bar...a w instrukcji PC powyżej....instalator nie więcej niż 1 bar...i bądź tu mądry. Chyba układ sterujący w PC jest do dupy...skoro PC "widzi" że nie może dobić do temp to powinien zwiększyć temp na wyjściu. Jak grzeje CWU to w ustawieniach serwisowych ustawiona jest temperatura o 10* wyższa od na wyjściu z PC od ustawionej dla CWU, a dla grzania nie ma. Wiadomo że była by za wysoka na wyjściu na podłogówkę czy grzejniki, ale to że nie może dobić to jakiś obłęd, a tak dobiła by bufor. Edytowane 20 Listopada 2022 przez DanielRomian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/656/#findComment-8033962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 20.11.2022 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Mnie się waha od 1,7 do 2 bar. Dobij ciśnienia bo masz trochę niskie. A jaki wpływ na pracę ma większe ciśnienie, czy coś się zmieni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/656/#findComment-8034028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 20.11.2022 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Zrobiłem tak jak ty i zmniejszyłem prędkość na pompce obiegowej na pierwszy bieg i PC też zaczęła łaskawie dobijać ale to jest kużwa minus jeden a co póżniej . A za chwilę sprawdzę czy w ogóle dalsze grzejniki dostają ciepło gdy pompka tak wolno pompuje. A tu mam pewne dane zczytane ze sterownika i proszę o podsumowanie ale kol. bardziej obeznanych. Temp wym W-Wych 40 st / Temp wym W-Wlot 37 st / T2 F-Wlot 40 st / T2B F Pow 61 st / temp tłoczenia spręż 68 st. a na buforze jest 37 st. Zastanawia mnie różnica między temp gazu a wody aż 21 stopni i wygląda że między PC a buforem też tracę 3 st. Co sądzicie o tych danych.HEJ A ja mam tak...i nie dobija...ale mnie za to dobija ta pompa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/656/#findComment-8034030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielRomian 20.11.2022 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 https://allegro.pl/oferta/s-150-elektroniczny-sterownik-pompy-obiegowej-ibo-12709573423 Tu masz link do ogłoszenia na alegro . Mam podobny i zależało mi na wyświetlaczu bo on pokazuje aktualną temp na buforze .W sterowniku masz kabel do prądu z wtyczką , drugi zakończony trzema gołymi przewodami i do nich podłączasz pompkę obiegową za buforem, trzeci kabel zakończony czujnikiem temp wkładasz w gniazdo w najwyższym punkcie bufora , jeśli nie masz to obwiń końcówkę czujnika ciasno na rurze zasilania zaraz przy wyjściu z bufora , obwiń taśmą alu a potem całość dobrze zaizoluj by nie traciło ciepła . Oczywiście lepiej mieć odczyt ze środka bufora ale to ogarniesz sobie póżniej. Gdy to podłączysz to ustawiasz na ster. np 37 st i gdy czujnik złapie tą temp to włączy pompkę i będzie podawać na grzejniki aż spadnie poniżej to pompka stanie . Pozwoli to nie wychłodzić nadmiernie bufora gdy np PC przejdzie na grzanie CWU lub w defrost lub gdy z innego powodu niedobija. Teraz widzę że po tych kilku godzinach gdy zmiejszyłem prędkość pompki to dobija , może miałem za szybki odbiór ciepła z bufora. Ciśnienie na zbiorniku ciśnieniowym co mam 1.6 HEJ Znalazłem takie coś i obsługuje dwa urządzenia, w moim przypadku w sam raz dla CO i podłogówki. https://allegro.pl/oferta/przekaznik-wifi-czujnik-temperatury-termostat-tuya-11695653499 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/656/#findComment-8034031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 21.11.2022 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2022 Ja po wczorajszym dniu jestem pełen obaw o zimę. Był paskudny dzień , minus trzy , duże opady śniegu cały dzień i wiatr . Defrost miałem szybki niecałe dwie minuty ale często co ok godziny do półtorej. Na wyjściu PC ustawione 40 i przez cały dzień nie dobiła , dochodziła do ok 37 i mieliła , za chwilę znowu defrost i tak w koło. W domu 19 do 20 stopni. zaczynam się zastanawiać czy nie mieli racji ci co przestrzegali a inni co mają to chwalą bo nie przyznają że lipa . Mam tylko nadzieję że to efekt pogody . Paskudny dzień - 3 stopnie ? U mnie przez 5 ostatnich dni temperatury dużo poniże 0 stopni , ostatnie 3 dni to okolo -10 stopni . Śniegu sporo , ale za to bajkowo wygląda , aż wczoraj zrobiłem sobie 6km spacer po lesie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/656/#findComment-8034047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 21.11.2022 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2022 Mi zeżarło 50kw +3kw na defrost. W LG defrosty robi się grzałką. Nie prawda. Grzałkę mam wyłączona fizycznie od 5 lat , więc u mnie nie robi grzałką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/656/#findComment-8034048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 21.11.2022 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2022 Spróbuj obniżyć krzywą. Co prawda dom duży ale nowoczesny i energooszczędny więc zużycie trochę duże. Czym wcześniej grzałeś i jakie było zużycie? Jak duże ? Duży dom , duża powierzchnia grzewcza to i zużycie spore .. To chyba oczywiste Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/656/#findComment-8034051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 21.11.2022 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2022 100% podłogówki, wczoraj przy ujemnych temp. szło 29-30 stopni. Z tym, że ja grzeję w tanich taryfach i mam wahania temperatury od 20 do 22. I do tego grube wylewki więc jak się załączy pompa przy dłuższej przerwie to musi nadrobić stracone kWh i idzie pełną mocą przez co częściej robi defrosty i działa z mnieszym COP jakby sobie miała "pyrgać" w pracy ciągłej na modulacji. Bez sensu .. 2 stopnie to za duże wahania temperatur , widać że nie ma żadnej szansy na grzanie tylko w II taryfie ... Ciężko nazwać to "grzaniem" jak przez pół dnia dom nie nagrzany .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/656/#findComment-8034056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 21.11.2022 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2022 Bez sensu .. 2 stopnie to za duże wahania temperatur , widać że nie ma żadnej szansy na grzanie tylko w II taryfie ... Ciężko nazwać to "grzaniem" jak przez pół dnia dom nie nagrzany .. Wiesz, nie każdy lubi saunę 25 stopni dla mnie 20 to taka temp minimalna. A generalnie taki układ mi pasuję bo te 20-20,5 robi się dopiero przed 22 czyli wtedy kiedy załącza się tania taryfa. Wolę zdecydowanie kłaść się do łóżka w takiej temperaturze niż przy 22-23. Na grzanie w 2 taryfie jest szansa, tylko wtedy musiałaby inaczej wyglądać krzywa grzewcza. Do ciągłej pracy potrzeba innej a do buforowania również innej. To jest mój pierwszy sezon grzewczy więc też uczę się nastaw i parametrów bo nie problem jest zadać pompie na sztywno 35 stopni i niech sobie tam jakoś pracuje Rozumiem, że grzałki wyłączyłeś na dipach? Mam bufor 160litrów i tak myślę, że chyba też wyłączę bo takie rozmrażanie jest praktycznie ze sprawnością 1 a jak samym zładem to gdzieś ze sprawnością minimum 3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/656/#findComment-8034094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 21.11.2022 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2022 (...) W instrukcji zbiornika wzbiorczego napisali że ma być 1 bar...a w instrukcji PC powyżej....instalator nie więcej niż 1 bar...i bądź tu mądry. (...) Ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym powinno być niższe o ok. 0,3 bar od ciśnienia w układzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/656/#findComment-8034107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 21.11.2022 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2022 Zigobar mój instalator na niepracującej PC napełnił układ do 1.6 i odpowietrzył , tyle trzymam do teraz . Moja instalacja ma około cztery i pół metra pionu. Gdy PC pracuje to ona oraz temperatura powoduje że rośnie czasem do 1.8. Daniel ciśnienie powinno być powyżej jeden bar gdyż mogą być problemy z przepływem i łatwo zapowietrzyć a wtedy masz błąd i pompa stoi. Oczywiście opisuję układ o kilku metrowej wysokości , nie wiem jak jest z instalacją na jednym poziomie - dom parterowy i pompa obok. Daniel te parametry które wrzuciłeś wyglądają podobnie jak u mnie i myślę że są ok . Zaczynam podejrzewać za szybki odbiór ciepła z bufora bo jest za duży i PC nie nadąża a wtedy jeszcze miałem defrosty co godzinę . A u Ciebie podejrzewam bufor jest problemem, Ty powinieneś mieć łatwiej bo masz podłogówkę i na nią wystarczy dużo niższa temperatura która powinieneś ustawić a na grzejniki wyższą - w końcu masz dwie pompki. Chyba powinieneś mieć jakiś termostat który by dawał na podłogówkę niższą temp . Ja muszę mieć wyższy parametr całkowity bo mam tylko grzejniki . Osobiście uważam że jak masz podłogówke która jest zładem to twój bufor 500 L to idiotyzm .HEJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/656/#findComment-8034137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 21.11.2022 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2022 Sprowokowaliście mnie do sprawdzenia ,bo coraz mniej to mnie zajmuje:cool: Od początku miesiąca poszło 132kWh. Mnie się wydaje, że każda PC powinna mieć osobny bezpiecznik dla grzałki i jak ktoś nie ma możliwości jej wyłączyć w menu, to pstryczkiem powinien...jeśli potrzebuje takiej operacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/656/#findComment-8034144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 21.11.2022 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2022 A ja mam układ otwarty bo wisi i kocioł i pompa ciepła na tym i jakoś dziwnie ale wszystko działa , może instalacja się jeszcze nie pokapowała że to układ otwarty i działa i oby się kiedyś nie dowiedziała o tym od kogoś :lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/656/#findComment-8034146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.