Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

POMPA CIEPŁA - zużycie prądu


Recommended Posts

Zużycie z pompy, nie mam podlicznika - ale porównywałem z licznikiem głównym i mniej więcej się zgadza.

Pompa gruntowa na sprężarce typu SCROLL, no i dobry grunt (temperatura DZ praktycznie nie schodzi poniżej 7*C).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/688/#findComment-9147778
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 13,8k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Dawno tutaj nie zaglądałem. Przestałem też śledzić pracę pompy, widząc, że wyniki są powtarzalne. 

Dane z podlicznika i ciepłomierza. 

2024:
COP CO rocznie: 4.91
COP CWU rocznie: 3.58 (tutaj spadło - zdecydowanie niższe zapotrzebowanie na nawilżanie - wyższe temperatury CWU). 
COP całkowite rocznie: 4.35

Pobrana CO: 1407.8 kWh
Pobrana CWU: 1021.65 kWh

2023:
Podsumowanie od początku roku:
COP CO rocznie: 4.94
COP CWU rocznie: 3.62
COP całkowite rocznie: 4.36

Pobrana CO: 1380.9 kWh
Pobrana CWU: 1075.0 kWh

 

2022:
Podsumowanie od początku roku:

COP CO rocznie: 4.82
COP CWU rocznie: 3.72
COP całkowite rocznie: 4.39

Pobrana CO: 1563.73 kWh
Pobrana CWU: 1011.84 kWh

 

 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/688/#findComment-9148001
Udostępnij na innych stronach

U mnie ~120m2 szkieleciak 2007r, kaloryfery, PC Panasonic split J 7KW, temp 22,5 :
2023 - 3152 kwh CO+CWU / ~~10000 kwh (nie spisałem dokładnie ale było niecałe 10K podobnie jak obecnie) 

2024 -  3069 kwh CO+CWU / wyprodukowane 9956 kwh

Powyższe z podlicznika, produkcja z sterownika Panasonic, podział CO / CWU to w przybliżeniu 0,75 / 0,25 zużycia

SCOP 2024 - 3.24

Ja tam nie narzekam, lepiej płacić za 3 MWh niż za 10 MWh, tym bardziej że wcześniej sam bojler wciągał w rok ~3 MWh więc jak dla mnie bajka

Edytowane przez adam127777
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/688/#findComment-9148058
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

 

CO styczeń 406kWh

Od początku sezonu grzewczego 1080kWh.

Okno tarasowe mi opadło i trochę dmucha. Regulacja się skończyła.

Latem będę kombinował z nim.

Edytowane przez klaudiusz_x
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/688/#findComment-9150084
Udostępnij na innych stronach

Dawno tu nie zaglądałem.

U mnie 175m2 dom poniemiecki na grzejnikach, PC TCAP 9kw

Za styczeń (podlicznik ) 705kwh co i cwu

Cały rok 2024 3350kwh

Ciekawostka

U syna dom 140m plus garaż 30m2, cegła porotherm, 20cm grafitu i w sufitach wełna 30cm, podłoga 16cm EPS. Czyli dom standard dla wt2021, ale wykańczany przez nas z wielką starannością. Wentylacja zwykła grawitacyjna kominy i działa.

Pompa all-in-one 7kw ( podlicznik )

Za styczeń  356kwh

Cały 2024 2101 kwh, jest to drugi sezon grzewczy i widać że zużycie MC do MC spada.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/688/#findComment-9150124
Udostępnij na innych stronach

Młody ma fajne niskie pobory , ja nie mam calego roku notowanego ale od 1 pażdziernika do końca stycznia ponad 1300 kwh przez 4 miesiące to też ok 340 kwh jak na stary ale docieplony dom uważam to za rewelacyjny wynik a ile w tym jeszcze z paneli pv to pewnie jeszcze lepiej  by to wyszło ,po co piec ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/688/#findComment-9150125
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

400kWh za styczeń.

125m² po podłogach, woj. śląskie.

Grudzień, styczeń i luty, za każdy miesiąc zbliżone zapotrzebowanie na CO.

Jakieś 10 dni temu przekroczyłem zużycie na ogrzewanie, jakie miałem poprzedniej zimy za cały sezon.

Tani chińczyk, grzeje tylko CO.

CWU, zwykłym bojlerem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/688/#findComment-9152087
Udostępnij na innych stronach

  • 5 weeks później...

236kWh na samo CO

W domu 22,5-23⁰C.

Ten sezon grzewczy, znacznie więcej od poprzedniego 

Przebił nawet wcześniejsze.

A zima niby taka łagodna.

PC PW l, chińska tania. 5 lat od montażu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/688/#findComment-9154340
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem jak u Was, w Trójmieście średnie temperatury:

Styczeń 2024: 1.5 C.   2025:  3.2 C

Luty:      2024: 4.8 C.   2025: 0.7 C

Marzec:  2024: 5.6 C.  2025: 5.9 C

Kwartał: 2024: 3.94 C. 2025: 3.35 C

Luty chyba robi sporą różnicę w zużyciu kWh.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/688/#findComment-9154404
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...