Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

POMPA CIEPŁA - zużycie prądu


Gość Gosc***

Recommended Posts

A nie wydaje Ci sie dziwne, ze silnik sprezarki o mocy nominalnej 2kW pracuje z moca 3,1kW (3,3-0,2 na pompki)? To ponad 50% wiecej od mocy nominalnej. Malo ktory silnik byl by to w stanie wytrzymac na dluzsza mete.

Mnie to zastanawia i albo masz mocniejsza sprezarke, albo cos nie teges z pomiarami. Za duza rozbierznosc. (MHO)

 

Pomiary sa bardzo dokladne i na pewno sa prawidlowe :) Wszystkie pompy tak musza dzialac - jezeli przeplyw na GZ mamy staly i pompa daje okreslona temperature (np. 50stC) to skadinad wynikalby spadek COPu, jak nie wlasnie z wiekszego zapotrzebowania na energie sprezarki ? Dajac 9kW, biorac 2kW mamy COP = 4,5. Dajac 9kW, biorac 3,1kW mamy COP = 2,9 :)

 

W tym przypadku moc nominalna oznacza moc pracy dla danych parametrow zapewne (0/30? albo 0/35, albo 5/35 albo podobnie) - i przy takich parametrach z taka moca sprezarka dokladnie pracuje. Nie sadze, ze mialoby to zabic szybko sprezarke, choc po to wlasnie jest ograniczenie temperatur GZ u mnie do max 53stC nastawione standardowo w menu serwisowym - ot graty zostaly dobrane zeby takiej temperatury nie przekraczac, wyzej to juz nieekonomiczne i pewnie niezdrowe dla pompy :)

Edytowane przez Daga&Adam
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 13,7k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Pomiary sa bardzo dokladne i na pewno sa prawidlowe :) Wszystkie pompy tak musza dzialac - jezeli przeplyw na GZ mamy staly i pompa daje okreslona temperature (np. 50stC) to skadinad wynikalby spadek COPu, jak nie wlasnie z wiekszego zapotrzebowania na energie sprezarki ? Dajac 9kW, biorac 2kW mamy COP = 4,5. Dajac 9kW, biorac 3,1kW mamy COP = 2,9 :)

 

 

Przekombinował kolega. Jeśli pompa, np. powietrzna, ma sprężarkę o mocy maksymalnej silnika 2kW przy A7/W35 ma COP=4,5, to wtedy się nazywa, że pompa jest 9 kW. Jeśli się zrobi -20* i COP=1, to pompa będzie chodziła na maksa (2 kW), dostarczając 2 kW ciepła. Więc pytanie brzmi - jaką moc - maksymalny pobór prądu - ma Twoja sprężarka? Bankowo da się to znaleźć w papierach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przekombinował kolega. Jeśli pompa, np. powietrzna, ma sprężarkę o mocy maksymalnej silnika 2kW przy A7/W35 ma COP=4,5, to wtedy się nazywa, że pompa jest 9 kW. Jeśli się zrobi -20* i COP=1, to pompa będzie chodziła na maksa (2 kW), dostarczając 2 kW ciepła. Więc pytanie brzmi - jaką moc - maksymalny pobór prądu - ma Twoja sprężarka? Bankowo da się to znaleźć w papierach.

 

Nie wiem dokladnie jaka tam siedzi sprezarka. Jest jednak roznica miedzy moca nominalna (moca dla okreslonych parametrow dla ktorej sprezarka zostala stworzona i zaprojektowana) od mocy maksymalnej. I jak widac racji nie masz ze sprezarka chodzi caly czas na tej samej mocy - zuzycie mierze licznikiem energii z wyjsciem impulsowym sprzegnietym z przemyslowym PLC - blad pomiarowy moze byc tylko na samym liczniku a producent chwali sie dokladnoscia do 100Wh przy tych mocach :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

A jakie wy mieliście zużycie prądu przez pompę przy uruchamianiu budynku w zimie.

 

ja zuzylem w tamtym sezonie, a byl to 1 sezon - 4700kWh od 1.10- 04.02.11

dom wysezonowany i to przez pare lat, ale mielismy tu powodz - woda nie weszla mi nawet na dzialke, ale wody gruntowe mocno podeszly w gore

posadzki z miksokreta w maju, wiec odparowaly co nieco przez 3 m-ce bo wtedy zaczalem klasc plytki

braki w domu i ustawieniach PCi, o jakich pisalem wczesniej

temp teraz rozpieszczaja - w tamtym roku, jak sie przeprowadzalem w grudniu bylo -20stC

grzej i wietrz jak sie chcesz na swieta przeprowadzic, lub jak sie juz wprowadziles to tez grzej i wietrz :) taki urok 1 sezonu ;)

temp w domu mialem 21,5-22stC

 

jakie masz teraz zuzycie i jaka masz PCi ?

Edytowane przez QQQQ
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pompa PW 14kW, jeszcze się nie wprowadziłem dopiero za 2-3 miesiące ale jest wykończenie teraz, pytam bo pierwszego dnia to (20 grudzień) to mnie rzuciło o glebę przy liczniku. 1 doba 100 kWh (%$#$#) druga 65, trzecia też wyjdzie gdzieś ok 60. Z moich krótkich obliczeń wynika, że chodzi prawie 24 h na full. Mam nadzieje (i tak by było najlogiczniej), że teraz to budynek jest wychłodzony i pożera te kilowaty dla ogrzania posadzki, murów itd. a później się to jako tako ustabilizuje. Ech... pożyjemy zobaczymy. Dla mnie taka pompa to ekstremalne novum, już nie wspomne że z kim bym nie gadał to się w czoło puka. Ciepło z powietrza w zime... oj panie zapłacisz, a tu ma być na odwrót, ale .. pożyjemy zobaczymy.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pompa PW 14kW, jeszcze się nie wprowadziłem dopiero za 2-3 miesiące ale jest wykończenie teraz, pytam bo pierwszego dnia to (20 grudzień) to mnie rzuciło o glebę przy liczniku. 1 doba 100 kWh (%$#$#) druga 65, trzecia też wyjdzie gdzieś ok 60. Z moich krótkich obliczeń wynika, że chodzi prawie 24 h na full. Mam nadzieje (i tak by było najlogiczniej), że teraz to budynek jest wychłodzony i pożera te kilowaty dla ogrzania posadzki, murów itd. a później się to jako tako ustabilizuje. Ech... pożyjemy zobaczymy. Dla mnie taka pompa to ekstremalne novum, już nie wspomne że z kim bym nie gadał to się w czoło puka. Ciepło z powietrza w zime... oj panie zapłacisz, a tu ma być na odwrót, ale .. pożyjemy zobaczymy.

 

To ze przy rozruchu idzie na full to normalne - ja u siebie robilem rozruch na kominku - spalilem brykietu z wegla brunatnego za chyba 400 pln zeby doprowadzic wnetrza do jakichs sensownych temperatur (a zaczynalem od 10stC :) i trwalo to ok. tygodnia ;-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam nadzieje (i tak by było najlogiczniej), że teraz to budynek jest wychłodzony i pożera te kilowaty dla ogrzania posadzki, murów itd. a później się to jako tako ustabilizuje.

Dokładnie tak. Jak ja odpalałem zimą, to też szła koło 24h/dobę, a temperatura rosła około 1 stopień na dobę. Dom jest duży i ciężki, więc powoli się nagrzewa, potem energia będzie potrzebna tylko do rekompensowania strat - i tu zadziała izolacja.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Elo.

 

Stałem się posiadaczem pompy P-W, 14 kW. Wczoraj włączona i mam takie pytanie ile trwa nagrzewanie się budynku, znaczy jak długo będą się wygrzewać podłogi, ściany, i generalnie wszystko aż sytuacja ze zużyciem znormalnieje, bo nie powiem ale lekko mnie dziś zgięło jak popatrzyłem na licznik.

 

Ps. Dom 190m po podłodze, 20 styro ściany, 34 dach, 10 podłoga.

 

Wiem, że pompa duża ale może kiedyś drugi budynek obok będzie grzała.

Tak na oko masz chyba przewymiarowane urządzenie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przewymiarowane mam, jestem świadom, ale dopłata do mocniejszego urządzenia raczej symboliczna była, a poza tym kto wie może drugi nieduży budynek będzie ogrzewała (pracownie żony). Ale troszkę mnie uspokajacie (znaczy się domyślałem ale jak usłyszę od kogoś innego potwierdzenie, że te pierwsze okresy są horrorem jeśli chodzi o grzanie w zime to wmiarę ok.)

 

Jutro będe to zbadam ile się nabiło przez 2 dni. Temp. jest na 17-18 ustawiony.

 

Wesołych świąt dla pompiarzy i reszty świata.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...