POMPA CIEPŁA - zużycie prądu


Gość Gosc***

Recommended Posts

naprawdę jesteś zielony w temacie u nie brnij tylko się ucz.

 

Wstaw sobie to jako stopkę, będzie mniej pisania.

 

Ile ma podłogo 10 minut po tym, jak słońce przestanie na nią świecić.

Ile czasu to nagrzane przez słońce powietrze utrzyma się w domu skoro w ciągu godziny powinno być już wymienione w całości.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 13,7k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Ja nie pytam, ile Ty go dostarczasz ale jakie są przepisy i ile powinno być.

W twoim domu mniej więcej 200-350m3/h a więc w ciągu doby całe powietrze powinieneś wymienić 10-20 krotnie. Więc ile razy w tygodniu je wymieniasz ? Zapytam jeszcze raz - co was tak zaskoczyło w tym temacie ?

Nie brnij chłopie ! Sprawdź normy dot . wentylacji a potem powróć i popraw te swoje bzdury.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja nie pytam, ile Ty go dostarczasz ale jakie są przepisy i ile powinno być.

W twoim domu mniej więcej 200-350m3/h a więc w ciągu doby całe powietrze powinieneś wymienić 10-20 krotnie. Więc ile razy w tygodniu je wymieniasz ? Zapytam jeszcze raz - co was tak zaskoczyło w tym temacie ?

 

U mnie jest to około około 80m3/h. Kompletnie nie ma sensu więcej. Czasami jak przyjdą goście robię do 150, a jak się coś przypali dopiero walę na 200.

Czyli przy mojej kubaturze 80x24:420=4,5 wymiany na dobę :) Co daje 31,5 wymiany w tygodniu :)

 

Ucz się ucz olo... ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Ile ma podłogo 10 minut po tym, jak słońce przestanie na nią świecić.

Ile czasu to nagrzane przez słońce powietrze utrzyma się w domu skoro w ciągu godziny powinno być już wymienione w całości.

 

Wrzuć kamień do ogniska na 5 minut. Następnie wrzuć go do zaizolowanego pudełka z delikatna wymianą powietrza. Będzie stygł dłużej czy krócej niż 5 minut?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie jest to około około 80m3/h. Kompletnie nie ma sensu więcej. Czasami jak przyjdą goście robię do 150, a jak się coś przypali dopiero walę na 200.

Czyli przy mojej kubaturze 80x24:420=4,5 wymiany na dobę :) Co daje 31,5 wymiany w tygodniu :)

 

Ucz się ucz olo... ;)

 

No więc to jest parędziesiąt x w tygodniu czy nie jest ? Dzięki, ze po pierwotnym zdziwieniu przyznałeś mi rację. Pomijam fakt, ze to nie jest normatywne przewietrzanie - ale o tym to nam zapewne dokładnie opowie arczi721 bo on to przecież zna te normy. Nie powinno to być z grubsza licząc wg przepisów 0,5-1,0 kubatury pomieszczenia/h, dodatkowo uwzględniając nieco większe zapotrzebowania dla niektórych pomieszczeń ?

 

U Liwka to jakieś 210-420m2/h a więc to co napisałem 10-20x to nawet nieco za mało.

Edytowane przez _olo_
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wrzuć kamień do ogniska na 5 minut. Następnie wrzuć go do zaizolowanego pudełka z delikatna wymianą powietrza. Będzie stygł dłużej czy krócej niż 5 minut?

 

...dlatego zapytałem - do jakiej temp. się niby ta podłoga nagrzała i jak długo tą temp. utrzymała - gdybym dostał odpowiedź, że to było np 40st i się utrzymało przez 2 godz. to bym uwierzył w trwały wpływ tego czynnika na temp w domu.

 

Dlatego też pytałem o waszą wymianę powietrza - czy jest jak należy, czy jej po prostu nie ma by udowodnić, że można nie grzać gdy 10 na dworze i zachować dobre warunki temp. w domu.

Edytowane przez _olo_
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No więc to - jest parędziesiąt x w tygodniu czy nie jest, Dzięki, ze po pierwotnym zdziwieniu przyznałeś mi rację.

 

buahaha :lol2:Ja przyznałem ci rację? A co za jeden to napisał?

 

 

A czemu nie ma tyle skoro w ciągu doby wymieniacie powietrze w domu najmniej parędziesiąt razy na takie co ma 10st. chyb, że macie reku. to nieco cieplejsze. W ciągu tygodnia to jest kilkaset wymian powietrza w budynku. I nadal macie 23,5 choć na dworze 10.

 

ucz się ucz olo... :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie powinno to być z grubsza licząc wg przepisów 0,5-1,0 kubatury pomieszczenia/h, dodatkowo uwzględniając nieco większe zapotrzebowania dla niektórych pomieszczeń ?

 

U Liwka to jakieś 210-420m2/h a więc to co napisałem 10-20x to nawet nieco za mało.

 

Matko jedyna...

Powietrza potrzebuje dom czy domownicy? :bash:

 

Ile jeden człowiek zużywa powietrza na dobę?????? Myśl człowieku!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...dlatego zapytałem - do jakiej temp. się niby ta podłoga nagrzała i jak długo tą temp. utrzymała - gdybym dostał odpowiedź, że to było np 40st i się utrzymało przez 2 godz. to bym uwierzył w trwały wpływ tego czynnika na temp w domu.

 

Dlatego też pytałem o waszą wymianę powietrza - czy jest jak należy, czy jej po prostu nie ma by udowodnić, że można nie grzać gdy 10 na dworze i zachować dobre warunki temp. w domu.

 

O jakich ty 40 stopniach piszesz? O jakim stygnięciu przez dwie godziny?

Sio olo, zawołaj tatę, inaczej szkoda naszego czasu :p

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No właśnie Liwko - najpierw jak piszę o wymianie powietrza kilkadziesiąt razy w tygodniu to śmiech, potem gdy sam to przyznałeś to już powaga i znowu ty miałeś rację nie kto inny, no żałosne nieco to jest.

Ten kto to przeczyta zaraz zauważy to jak w przeciągu kilku postów sami potwierdzacie to, z czego chwilę wcześniej się śmialiście.

 

Użytkownicy potrzebują wymiany ale i nie tylko bo wymiana jest uwarunkowana tym co się w domu robi i ile pary to wytwarza, ile o2 zużywa, ile CO2 generuje - dla komfortu użytkowników ale nie tylko w wyniku tego, ze oddychają.

Ale normy z których się śmiejesz pozostają, to że ty sobie "wymyśliłeś" swoje normy nie oznacza, ze masz rację.

 

Piszesz o kamieniu w ognisku w kontekście jego akumulacji energii i późniejszego oddawania a gdy odnoszę ten przykład do tego, o czym mowa - nagrzewanej przez słońce podłodze to jakieś śmichy, chichy. Ty się zastanów co piszesz zanim napiszesz bo potem ciężko z tego wybrnąć.

 

Albo wiesz co, daj znowu jakąś fajną wklejkę fotki, to ci doskonale wychodzi i nie można się pogubić w argumentacji.

Edytowane przez _olo_
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No właśnie Liwko - najpierw jak piszę o wymianie powietrza kilkadziesiąt razy w tygodniu to śmiech, potem gdy sam to przyznałeś to już powaga i znowu ja ty miałeś rację nie kto inny. Ten kto to przeczyta zaraz zauważy to jak w przeciągu kilku postów sami potwierdzacie to, z czego chwilę wcześniej się śmialiście.

 

Użytkownicy potrzebują ale i nie tylko bo wymiana jest uwarunkowana tym co się w domu robi i ile pary to wytwarza, ile o2 zużywa, ile CO2 generuje.

Ale normy z których się śmiejesz pozostają, to że ty sobie "wymyśliłeś" inaczej nie oznacza, ze masz rację.

 

Piszesz o kamieniu w ognisku, o jego akumulacji energii a gdy odnoszę ten przykład do tego, o czym mowa - nagrzewanej przez słońce podłodze to jakieś śmichy, chichy. Ty się zastanów co piszesz zanim napiszesz bo potem ciężko z tego wybrnąć.

 

Albo wiesz co, daj znowu jakąś fajną wklejkę fotki, to ci doskonale wychodzi i nie można się pogubić w argumentacji.

Nie kilkadziesiąt w tygodniu a kilkaset - kilkadziesiąt to Ci wyszło dziennie.

Człowiekowi wystarczy 20 do 30 m3/h. Jak zrobisz większą wymianę to wszystkie kwiatki i ty uschniesz z braku wilgoci.

Edytowane przez plusfoto
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie kilkadziesiąt w tygodniu a kilkaset - kilkadziesiąt to Ci wyszło dziennie.

Człowiekowi wystarczy 20 do 30 m3/h. Jak zrobisz większą wymianę to wszystkie kwiatki i ty uschniesz z braku wilgoci.

 

Uhmm, też masz własną normę ? To już wiemy, że to nie słońce wam tak skutecznie ogrzewa a brak poprawnej wentylacji nie studzi tak pomieszczeń jak by w normalnych warunkach czynił. I nie wiem co mają kwiatki do tego - wilgoć można uzupełnić a WM z odzyskiem wilgoci też jest.

 

Ok, to kilkaset to trochę na wyrost ale wasze daleko poniżej normatywnego a nawet jakby to powietrze nagrzane przez chwilę słońca w dzień to nie przyczyna utrzymywania się wysokich temp w domu przy 10st na dworze.

Edytowane przez _olo_
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Olo,nie chciało ci się szukać a normy mówią wyraźnie:

§ 149. 1. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, nie będących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m³/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Olo,nie chciało ci się szukać a normy mówią wyraźnie:

§ 149. 1. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, nie będących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m³/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym.

 

No i olo ulotnił się jak amfora...

 

Albo zbiera siły do kontrataku :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Olo,nie chciało ci się szukać a normy mówią wyraźnie:

§ 149. 1. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, nie będących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m³/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym.

 

PN-83/B-03430/Az3:2000

Budynki mieszkalne

 

w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową - 70 m3/h

w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną :

 

a) w mieszkaniu do 3 osób - 30 m3/h

b) w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób - 50 m3/h

 

w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną - 50 m3/h

w łazience ( z WC lub bez) - 50 m3/h

w wydzielonym WC - 30 m3/h

w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym - 15 m3/h

w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną - 70 m3/h

dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego- 30 m3/h

 

Pododawaj - to jest minimum, są wytyczne odnośnie innych pomieszczeń.

 

Lex specialis derogat legi generali

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

PN-83/B-03430/Az3:2000

Budynki mieszkalne

 

w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową - 70 m3/h

w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną :

 

a) w mieszkaniu do 3 osób - 30 m3/h

b) w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób - 50 m3/h

 

w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną - 50 m3/h

w łazience ( z WC lub bez) - 50 m3/h

w wydzielonym WC - 30 m3/h

w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym - 15 m3/h

w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną - 70 m3/h

dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego- 30 m3/h

 

Pododawaj - to jest minimum, są wytyczne odnośnie innych pomieszczeń.

 

Lex specialis derogat legi generali

 

Najwidoczniej myślenie cię boli.

 

Dlaczego ominąłeś ten fragment?

 

Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest określona przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych.

 

I dalej

 

Zaleca się projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększenie strumienia do co najmniej 120m3/h.

 

Teraz policz jak jest u mnie.

Kuchnia 30m3

Łazienka 50m3

WC 30m3

Pomieszczenie gospodarcze 15m3

=125m3/h

I gdzie te twoje kilkadziesiąt razy dziennie i kilkaset na tydzień?

 

Z doświadczenia wiem, że w zupełności wystarczy u mnie 80m3/h, a ja napisałem przy gościach czy intensywniejszym gotowaniu zwiększam wentylację. Ty też to robisz z grawitacyjną?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...