Liwko 16.11.2015 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 Sluchajcie, Pare lat temu byl tu sobie taki Excel on line gdzie uzytkownicy wpisywali zuzycie pradu swoich pomp. Ni czorta nie moge tego znaleac. Zyje to jeszcze? dzieki marcin Służę https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C_kBVLJpg4LwgQmUjnFufy6GUjrmnj1Z2y_BaiH5fe0/edit?hl=en#gid=0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 16.11.2015 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C_kBVLJpg4LwgQmUjnFufy6GUjrmnj1Z2y_BaiH5fe0/edit?hl=en#gid=0 Chodzi o ten? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.11.2015 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 Nie trzeba na niczym "stawać". Wystarczy trochę poczytać i przyswoić sobie podstawową wiedzę na ich temat. taaa... a ta podstawowa forumowa wiedza nakazuje zainstalować np. 300L zasobnik za 3,5k z cud miód wężownicą tak jakby zwykły 300L zasobnik za 1,5k miał nie działać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 16.11.2015 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 (edytowane) taaa... a ta podstawowa forumowa wiedza nakazuje zainstalować np. 300L zasobnik za 3,5k z cud miód wężownicą tak jakby zwykły 300L zasobnik za 1,5k miał nie działać... Jaśku chodzi o powierzchnię wymiany, wężownice w dedykowanych wymiennikach są długie i z reguły ze stali nierdzewnej. Takie wymienniki robi tylko kilku producentów a więc przez to i cena jest narzucona. U mnie pompa ciepła pracuje na obiegu grzewczym w wymienniku płaszczowym z deltą 5stC. Wcześniej podłączoną miałem pod 2m2 wężownicę solarną i lipnie to działało. P.S.Grzeję cały dom kompresorem 1380W. Edytowane 16 Listopada 2015 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klimon 16.11.2015 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 taaa... a ta podstawowa forumowa wiedza nakazuje zainstalować np. 300L zasobnik za 3,5k z cud miód wężownicą tak jakby zwykły 300L zasobnik za 1,5k miał nie działać... A w niektórych przypadkach nie musisz mieć w ogóle wężownicy. Oj wtedy to dopiero się robi ciekawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 16.11.2015 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 taaa... a ta podstawowa forumowa wiedza nakazuje zainstalować np. 300L zasobnik za 3,5k z cud miód wężownicą tak jakby zwykły 300L zasobnik za 1,5k miał nie działać... Nie pisałem, że ma to być wiedza "forumowa". Forum jest przydatnym, lecz przecież nie jedynym jej żródłem. Jeśli ten "zwykły 300l zasobnik za 1,5k" jest propozycją dla kolegi Łukasz CIN, to może podaj konkretnie model/typ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej10 18.11.2015 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 (edytowane) pompa działa od 8 listopada do tej pory zuzyla 135 KWh liczac srednio po 0,63 zł za KWh wychodzi 85 zł (8,5 zł na dzień) W tym czasie wytworzyła 768 Kwh energi -COP 5,6 Łącznie pompa pracuje 246h z czego 91 h to praca sprezarki,liczba uruchomien sprezarki wynosi 104 temperatura ustawiona na 15 stopni-pompa Buderus WPS 8k-1 7,6 KW Edytowane 18 Listopada 2015 przez maciej10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 18.11.2015 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 pompa działa od 8 listopada do tej pory zuzyla 302 KWh W tym czasie wytworzyła 768 Kwh energi -COP 5,6 Jak Ty to wyliczyłeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jvc 18.11.2015 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 iczba uruchomien sprezarki wynosi 104 temperatura ustawiona na 15 stopni-pompa Buderus WPS 8k-1 7,6 KW Za 10 dni 100 uruchomień sprężarki, bardzo dużo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 18.11.2015 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 Za 10 dni 100 uruchomień sprężarki, bardzo dużo dla mnie też to dużo - ale jestem ciekaw, co powiesz na to: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209951-Sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85&p=6994367&viewfull=1#post6994367 @B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej10 18.11.2015 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 Jak Ty to wyliczyłeś ? Pobor energi wzialem z licznika z rozdzielni do ktorego podlaczona jest tylko pompa ciepla (pobór wyszedl 135 KWh)-768Kwh wytworzonej energi odczytalem ze sterownika pompy ciepla co do cop to jest pomyłka przepraszam-zamiast 302kKWH pompa zuzyla dokladnie 137KWh. 302KWh licznik pokazywal w chwili gdy go odczytywalem( po prostu wczesniej do tego licznika podpiete byly inne uzadzenia) a wiec cop liczylem tak 768KWH energi wytworzonej przez 135 KWh energi zuzytej wyszlo 5,68 ,podt powyzej juz poprawilem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej10 18.11.2015 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 (edytowane) Za 10 dni 100 uruchomień sprężarki, bardzo dużo tez mi sie tak wydaje-kontaktowalem sie z instalatorem i uwaza ze to normalne pompa pracuje 40/50 minut i sie wylacza i tak w kolko.... pozatym w dolnym zrodle w jednym kolektorze ciagle slysze przelewanie glikolu-pewnie nie zostal on dobrze odpowietrzony-instalator rowniez twierdzi ze to sie samo odpowietrzy z czasem (dodam tylko ze podczas uruchomienia mieli problem z odpowietrzeniem tej jedej nitki,z druga nitka jest wszystko wporzadku -kolektory 2 x 100m) coraz czesciej sie zastanawiam czy ta pompa nie jest przewymiarowana 7,6 KW na 150 m2 co prawda temperatura jest ustawiona tylko na 15 stopni i na zewnatrz jest okolo 10 stopni wiec moze przesadzam...poczekam do zimy i zobacze czy nadal bedzie sie tak czesto uruchamiac... Edytowane 18 Listopada 2015 przez maciej10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 18.11.2015 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 tez mi sie tak wydaje-kontaktowalem sie z instalatorem i uwaza ze to normalne pompa pracuje 40/50 minut i sie wylacza i tak w kolko.... To się nazywa taktowanie:) i nie jest zjawiskiem pożądanym dla sprężarki. Jeżeli można to zjawisko wyeliminować to trzeba do tego dążyć, a jest na to wiele sposobów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 18.11.2015 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 ...., a jest na to wiele sposobów... Mogę prosić o konkretne przykłady? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej10 18.11.2015 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 RWOJTEK a ty nie masz przewymiarowanej pompy-zapotrzebowanie masz wyliczone na 5,7 KW a pompa ma 9KW u mnie jest podobne ocieplenie do twojego pompa 7,6 KW i wydaje mi sie ze jest przewymiarowana... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 18.11.2015 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 Mogę prosić o konkretne przykłady? Najprościej wydzielić strefy czasowe dla wyższych i niższych temperatur CO i CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej10 18.11.2015 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 Najprościej wydzielić strefy czasowe dla wyższych i niższych temperatur CO i CWU. a jak nie chce miec stref czasowych...chce miec w domu 22 stopnie non stop-cwu mam narazie wylaczone powyzej podalem przyklad ,obecnie mam tak ze temperatura ustawiona jest na 15 stopni aby wszystko schlo i aby dobrze wygrzac anhydryt-moze jak by bylo ustawione na 22 stopnie to wtedy pompa nie zalaczala by sie tak czesto bo byly by wyzsze straty i pompa zeby utrzymac temperature pracowala by dluzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 18.11.2015 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 a jak nie chce miec stref czasowych...chce miec w domu 22 stopnie non stop-cwu mam narazie wylaczone powyzej podalem przyklad ,obecnie mam tak ze temperatura ustawiona jest na 15 stopni aby wszystko schlo i aby dobrze wygrzac anhydryt-moze jak by bylo ustawione na 22 stopnie to wtedy pompa nie zalaczala by sie tak czesto bo byly by wyzsze straty i pompa zeby utrzymac temperature pracowala by dluzej Strefy czasowe w dobrze izolowanym domu są niemal niewyczuwalne. Przy okazji można sporo obniżyć rachunki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 18.11.2015 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 Liwko ma racje. Mam założony taki "kaganiec".Grzeję tylko w taniej taryfie. Temperatura oscyluje w granicach 19-19.5 oC. Jeszcze nie mieszkam ale już widzę, że spokojnie z ogrzewaniem zmieszcze się w tańszej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej10 18.11.2015 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 Nie rozumiem, skoro sa nie wyczuwalne to temperatura obniży się o 1/2 stopnie? ( to dla Ciebie jest niezauwazalne) U mnie temperatura o 2 stopnie obniza sie w ciagu godziny bo srednio co godzine zalacza sie sprezarka zeby nagrzac pomieszczenie do zadanej temperatury 15 stopni.(na 2 stopnie ustawiona jest histereza) Wychodzi na to ze cieplo ucieka przez garaz (nieogrzewany) i wylaz na strop (nie mam jeszcze drzwi wewnetrznych a w drzwiach zewnetrznych jest szpara (drzwi do regulacji) moze to jest przyczyna... poza tym wydaje mi się ze dom jest dosc dobrze ocieplony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania