zyh 26.01.2016 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 faktycznie, w eter nic nie wyślesz:) ja nie jestem osobiście zwolennikiem "inteligentnych domów" ponieważ zawsze ktoś się może włamać do takiej sieci a wiadomo, że wszyscy przelewy robimy on-line. firewalla sprzętowego za kilka tyś. nikt w domu nie postawi:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 26.01.2016 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 faktycznie, w eter nic nie wyślesz:) ja nie jestem osobiście zwolennikiem "inteligentnych domów" ponieważ zawsze ktoś się może włamać do takiej sieci a wiadomo, że wszyscy przelewy robimy on-line. firewalla sprzętowego za kilka tyś. nikt w domu nie postawi:) Dlatego ja też mam zwykły podlicznik i spisuję. U mnie do dzisiaj od 1.01.16 - 318 kwh z pompy 20 m3 gazu plus łazienki 6 kwh dogrzewanie na czas mycia grzejnikami. obecny pobór urządzenia 400W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyh 26.01.2016 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 u mnie troszkę więcej bo od 20.12 do 20.01 1018kWh(pompa P/W), okres załapał te najzimniejsze tygodnie po -20 na Lubelszczyźnie a w domu ciepełko:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 26.01.2016 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 u mnie troszkę więcej bo od 20.12 do 20.01 1018kWh(pompa P/W), okres załapał te najzimniejsze tygodnie po -20 na Lubelszczyźnie a w domu ciepełko:-) Ja mam tutaj pełno eksperymentów budowlano instalacyjnych więc tak to u mnie wygląda. Weryfikuje wiele rzeczy. te 318 kwh to z pompy p/p czyli klimy kanałowej 3,8kW na 100m2. Z pozostałą resztą daje to około 276 zł. Największe mrozy u mnie -20'C jedna noc a tak to przez tydzień trzymało nocami od -15 do -18'C. Generalnie już nie pamiętam tak zimnego stycznia w ostatnich kilku latach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 27.01.2016 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Jarecki, sprawdzilem - moje podliczniki tez maja wyjscie impulsowe. Lan kontroler tez gdzies lezy w szafce. Chce jeszcze podpiac przez licznik 3szt pompek obiegowych, tak aby wiedziec kiedy dzialaly i ewentualnie ile zuzyly energii. Da sie to zrobic na jednym trzyfazowym, 3x jednofazowy czy jakos inaczej jeszcze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki03 27.01.2016 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 (edytowane) Jarecki, sprawdzilem - moje podliczniki tez maja wyjscie impulsowe. Lan kontroler tez gdzies lezy w szafce. Chce jeszcze podpiac przez licznik 3szt pompek obiegowych, tak aby wiedziec kiedy dzialaly i ewentualnie ile zuzyly energii. Da sie to zrobic na jednym trzyfazowym, 3x jednofazowy czy jakos inaczej jeszcze ? Ja zrobiłem to tak że podlicznik który jest przeznaczony do PC jest wpięty w główny przwód zasilający całą instalację PC tzn rejestruje wszystko PC razem z pompami obiegowymi łącznie. Teraz musisz tylko dokupić sondy DS18B20 możesz ich podłączyć 6szt oraz 1szt PT1000 do rejestracji np.CWU A to kiedy pompy działały jak nie pracuje pompa i ile pobrały prądu masz ładnie zanaczone na wykresie Pozdrawiam Edytowane 27 Stycznia 2016 przez Jarecki03 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 27.01.2016 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Ale ja chce wiedziec kiedy pracowala ktora: parter, pietro, CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 27.01.2016 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Tak z ciekawości wpiołem watomierz u rodziców do kotlowni piec 14kw ekogroszek 6 dorosłych osób i 2 dzieci, na dobe 3,12 kw x 365dni =1138kw x 0,5 średnio tania/droga bo kocioł pracuje na okragło to wychodzi 570zł sam prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.01.2016 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Tak z ciekawości wpiołem watomierz u rodziców do kotlowni piec 14kw ekogroszek 6 dorosłych osób i 2 dzieci, na dobe 3,12 kw x 365dni =1138kw x 0,5 średnio tania/droga bo kocioł pracuje na okragło to wychodzi 570zł sam prąd. kWh ! Zapewne teraz chodzą pompki CO i dlatego wyszło tak duże zużycie. Po za sezonem grzewczym może być dużo mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 27.01.2016 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Mi wymienili na nowy po zgłoszeniu rozbieżności czasu wskazywanego z rzeczywistym . Wygląda na to, że taniej jest kupić nowy sprzęt niż znaleźć "programistę", który ustawi właściwy czas. U mnie czas w liczniku różni się od rzeczywistego już o 8 minut (przyrost około 3 minut na rok) Nie zgłaszam go do wymiany bo tani prąd mam w tygodniu do... 6:08 akurat wstaję rano i wstawiam wodę na herbatę... z biegiem lat człowiek wstaje coraz leniwiej do pracy więc opóźnienie czasu licznika jak znalazł Czas w podlicznikach i czas w PCi synchronizuję z czasem w liczniku raz do roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 27.01.2016 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 ---------------------------Zuzycie za okres 2015-12-27 - 2016-01-27---------------------------c.o.----zuzycie: 652,90 kWh (tania: 563,0 kWh, droga: 89,9 kWh) (86,23% tania)srednio na dobe: 21,06 kWhkoszt: 254,51 zlkoszt na dobe: 8,24 zlilosc godzin pracy na dobe: 10:34 c.w.u.-------zuzycie: 130,10 kWh (tania: 126,9 kWh, droga: 3,2 kWh) (97,54% tania)srednio na dobe: 4,20 kWhkoszt: 45,17 zlkoszt na dobe: 1,46 zl SUMA:------zuzycie na cele c.o. i c.w.u.: 783,0 kWhkoszt: 299,67 zlCalkowite zuzycie: 1094,00 kWh (80,99% tania)Koszt calkowity z faktury: 467,93 zl PS. Od 1 stycznia w Enerdze niższe ceny w większości składników:opłata przesyłowa dzienna 0,2801 zł -> 0,2761 złenergia czynna dzienna za 1kWh: 0,3084 zł -> 0,3052 złopłata przesyłowa nocna 0,0720 zł -> 0,0722 złenergia czynna nocna za 1kWh: 0,2046 zł -> 0,2025 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.01.2016 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 U mnie czas w liczniku różni się od rzeczywistego już o 8 minut (przyrost około 3 minut na rok) Nie zgłaszam go do wymiany bo tani prąd mam w tygodniu do... 6:08 akurat wstaję rano i wstawiam wodę na herbatę... z biegiem lat człowiek wstaje coraz leniwiej do pracy więc opóźnienie czasu licznika jak znalazł Czas w podlicznikach i czas w PCi synchronizuję z czasem w liczniku raz do roku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Moj gubi ponad 1 sek na dobe. Zglaszam raz w roku. Przyjezdza wkoorwiony gosciu z Taurona, rozplombowuje, ustawia i plombuje. Raz wyszedlem do niego i zaproponowalem, zeby to skorygowal o kila minut w druga strone, to bedzie spokoj na 2 lata, ale nie trafilo to jakos do niego. Albo po prostu moze lubi "te" robote Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 27.01.2016 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 (edytowane) Witam Wyniki za ostatni miesiąc. Od 27.12.2015 do 27.01.2016. Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej i zmiękczania wody - 885 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L. Temperatura wnętrz. nie mniej niż 22,2* C. Praca ciągła, niezależna od stref taryfowych. CW - grzanie do 44* wyłącznie w taniej taryfie. Urządzenia opomiarowane podlicznikiem; - PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia, - rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 46-55 W/h (oboje palimy), - odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h. Odejmując 40 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), zużycie energii na CO I CW wyniosło 845 kWh. Pompa w okresie od 27 XII 15 do 27 I 16 pracowała z średnim COP równym 3,25. Zużycie energii dla całego domu wyniosło 1.115 kWh z czego w II taryfie- 65,1%. Pozdrawiam Pratchawiec Edytowane 27 Stycznia 2016 przez Pratchawiec poprawka dat co do COP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 27.01.2016 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Moj gubi ponad 1 sek na dobe. Zglaszam raz w roku. Przyjezdza wkoorwiony gosciu z Taurona, rozplombowuje, ustawia i plombuje. Raz wyszedlem do niego i zaproponowalem, zeby to skorygowal o kila minut w druga strone, to bedzie spokoj na 2 lata, ale nie trafilo to jakos do niego. Albo po prostu moze lubi "te" robote Lubić pewnie nie lubi bo przyjeżdża wk.... jak sam piszesz, ale czasy nie za fajne i trzeba się nieźle nagimnastykować aby mieć czy utrzymać robotę, więc przypuszczam, że widać wk... ale podświadomie zadowolony iż ma zajęcie Przypomniał mi się fim Brzdąc z Charlie Chaplinem: synek wybijał szyby a ojciec szklarz chodził za nim i oferował usługę ich wstawiania i biznes sie kręcił Skojarzenie luźne. "Wszelka zbieżność z realnymi zdarzeniami przypadkowa" Polska-Chorwacja - co za dramat i masakra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 28.01.2016 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 Witam Wyniki za ostatni miesiąc. Od 27.12.2015 do 27.01.2016. Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej i zmiękczania wody - 885 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L. Temperatura wnętrz. nie mniej niż 22,2* C. Praca ciągła, niezależna od stref taryfowych. CW - grzanie do 44* wyłącznie w taniej taryfie. Urządzenia opomiarowane podlicznikiem; - PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia, - rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 46-55 W/h (oboje palimy), - odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h. Odejmując 40 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), zużycie energii na CO I CW wyniosło 845 kWh. Pompa w okresie od 27 XII 15 do 27 I 16 pracowała z średnim COP równym 3,25. Zużycie energii dla całego domu wyniosło 1.115 kWh z czego w II taryfie- 65,1%. [ATTACH=CONFIG]344807[/ATTACH] Pozdrawiam Pratchawiec jak sterujesz grzaniem aby zapewnic wieksze zuzycie w taniej taryfie skoro grzejesz ciagle ? nie uzywasz w ogole termostatu pokojowego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 28.01.2016 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 Witam W wątku Panasonic Aquarea w dniu 09-01-2016 w poście #1398 napisałem Mam termostat i to z programowalną histerezą 0,5 - 0,2 - 0,1.Wolę jednak, zwłaszcza w normalnym sezonie grzewczym ciągłą pracę pompy - bez okien czasowych. Znacznie wyższy komfort termiczny. Dla mnie, a zwłaszcza II-ej połowy spadek temp. o 0,5* i zanik promieniowania ciepła z podłóg, jest wyraźnie odczuwalny.Ciągła praca PC powoduje przy tym równomierną pracę sprężarki, z najniższą możliwą modulacją, co przekłada się na zużycie prądu.Pomimo takich założeń roczne zużycie energii w II taryfie ( G12g Taurona ), dla całego domu przekracza 70%, co wskazuje na to, że w "drogich" godzinach PC ogrzewa dom ze znacznie większą efektywnością, niż grzejąc wyłącznie w taniej taryfie.Mam świadomość, że mógłbym za prąd płacić rocznie o 200 - 400 zł, ale to kwestia mojego wyboru. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.01.2016 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 Moze masz zle dobrane wylewki do grzania akumulacyjnego, ze tak szybko odczuwacie dyskomfort przy przerwie w pracy pompy? Zuzycie procentowe nie jest tutaj miarodajne, bo te rzeczone 30% zuzycia w drogiej, moze bez problemu generowac 2/3 kosztow calkowitych. Mam świadomość, że mógłbym za prąd płacić rocznie o 200 - 400 zł, ale to kwestia mojego wyboru. I to stwierdzenie jest kluczowe. Twoj cyrk, Twoje malpy. Jesli te oszczednosci mialy by byc realizowane kosztem komfortu, to nie ma o czym gadac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 28.01.2016 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 (edytowane) Moze masz zle dobrane wylewki do grzania akumulacyjnego, ze tak szybko odczuwacie dyskomfort przy przerwie w pracy pompy? W salonie,kuchni, komunikacji, łazienkach i pomieszczeniach gospodarczych mam okładziny z granitu i trochę z ceramiki. Pozdrawiam Pratchawiec Edytowane 28 Stycznia 2016 przez Pratchawiec dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 28.01.2016 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 Moze masz zle dobrane wylewki do grzania akumulacyjnego, ze tak szybko odczuwacie dyskomfort przy przerwie w pracy pompy? W salonie,kuchni, komunikacji, łazienkach i pomieszczeniach gospodarczych mam okładziny z granitu i trochę z ceramiki. Pozdrawiam Pratchawiec Pyxis chyba raczej mial na mysli ich akumulacyjnosc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elamysza 28.01.2016 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2016 Moze masz zle dobrane wylewki do grzania akumulacyjnego, ze tak szybko odczuwacie dyskomfort przy przerwie w pracy pompy? Zuzycie procentowe nie jest tutaj miarodajne, bo te rzeczone 30% zuzycia w drogiej, moze bez problemu generowac 2/3 kosztow calkowitych. I to stwierdzenie jest kluczowe. Twoj cyrk, Twoje malpy. Jesli te oszczednosci mialy by byc realizowane kosztem komfortu, to nie ma o czym gadac. Witam Pomóżcie , jak ustawić pompę w taryfie G12W , chodzi mi o piątek od 22 do poniedziałku 06 rano Pompa IVT HTplus 11KW poprzednie dni mam już ustawione grzanie od 22-06 , tylko co zrobić z piątkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania