1igor1 01.03.2016 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 U mnie luty to 345 kWh, 2-3 razy w tygodniu żona pali sobie w kozie , temp w domu minimum 22,5 stopnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 02.03.2016 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Luty:818 kwh188 godzin pracy sprężarki142 załączenia sprężarki.23-24 stopnie w całym domu, 250m.grzanych podłóg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 02.03.2016 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Luty 2016 w domu 23 stopnie, woda na maxa 57 stopni - mam problem z jej nagrzewaniem ( czekam na serwis) + wyparzanie 1h w tygodniu do 65 stopni przez grzałkę. żużycie łączne PC - 393kWh niestety nie wiem ile na grzanie ile na wodę - mam tylko podlicznik na całą pompę.COP 4,2 G11 Energagrzane 155 metrów podłogi ( 130 metrów do 23 stopni. 25 metrów do 16 - piwnica - garaż bez grzania puki co ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 03.03.2016 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Luty 2016.Total - 478,7kWh (161,67 zł)(T1 - 71,7kWh (53,08 zł)T2 - 407kWh (108,59 zł)T2 - 85%Temp w domu 22,5 - 23,0 + *c, poza piwnicą gdzie jest 18*c Oszczędność z tytułu posiadania dwóch taryf równa się:- 180,60 zł dla całości, włączając w to 59,83 zł dla zużycia 'bytowego' i 120,77 zł dla zużycia przez PCi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 09.03.2016 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2016 stan na 8 luty 2016 - 4435 kWh, czyli 550 kWh w tym miesiącu stan 4 osoby temp. góra - 23 stopnie temp. dół - 24 stopnie temp CWU - zapodana 49 stopni CO ustawione na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 20 temp obniżenia (czyli jak rozumiem PC włączy się jak tyle będzie mieć na powrocie z GZ poza godzinami taniości ) CWu - grzeje jak potrzebuje, nie ustawiałem godzin cyrkulacja - 3 x na dobę po godzinie, antylegionella cotygodniowo stan na 8 marzec 2016 4888 kWh , czyli 453 kWh w miesiącu na Co i CWU stan 4 osoby temp. góra - 23 stopnie temp. dół - 24 stopnie temp CWU - zapodana 49 stopni CO ustawione na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 20 temp obniżenia CWu - grzeje jak potrzebuje, nie ustawiałem godzin cyrkulacja - 3 x na dobę po godzinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RST 17.03.2016 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Zużycie CO i CWU 16.02 - 16.03.2016I taryfa - 125 kWh x 0,64 zł = 80 złII taryfa - 383 kWh x 0,27 zł = 103 złSuma: 183 zł Taryfa G12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej10 17.03.2016 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Zuzycie styczen 480 KWZuzycie luty 453 KW Temperatura 20stopni garaz nieogrzewany-brak drzwi wewnetrznych-cieplo jeszcze ucieka do garazu;nieuruchomiona WM Od 8 listopada srednio pompa zuzyla dziennie 12,4 KW za prad licze 0,58 groszy (usredniajac z faktury) razem 1637 KW x 0,58=949 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 18.03.2016 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 (edytowane) Od 05.01.15 do 18.01.16 (pierwszy sezon) na CO zużyłem 2525 kwh, ostatni miesiąc 320 kwh. Piwnicy nie ogrzewam od dwóch miesięcy. Edytowane 19 Marca 2016 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcyper 19.03.2016 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2016 (edytowane) 2016- styczeń: 430 kWh- luty: 267 kWh poprzednie lata: 2015- styczeń: 352 kWh- luty: 260 kWh 2014- styczeń 424 kWh- luty: 228 kWh 2013- styczeń: 511 kWh- luty: 361 kWh 2012zapisany cały rok (brak danych za sty i luty) 2011zapisany cały rok (brak danych za sty i luty Edytowane 19 Marca 2016 przez mcyper Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 20.03.2016 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 bardzo dobre wyniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 27.03.2016 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2016 Witam Wyniki za ostatni miesiąc (29 dni). Od 27.02.2016 do 27.03.2016 Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej i zmiękczania wody - 569 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L. Temperatura wnętrz - nie mniej niż 22,2* C. Praca głównie ciągła, niezależna od stref taryfowych. CW - grzanie do 44* wyłącznie w taniej taryfie. Urządzenia opomiarowane podlicznikiem; - PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia, - rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 46-55 W/h (oboje palimy), - odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h. Odejmując 40 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), zużycie energii na CO I CW wyniosło 529 kWh. Wytworzona przez PC energia cieplna -7,172 GJ. Pompa w okresie od 27 II 16 do 27 III 16 pracowała z średnim COP równym 3,77 (luty 3,84). Zużycie energii dla całego domu wyniosło 786 kWh z czego w II taryfie- 72,4% (luty 68,3 %). Obserwacje; Kilkakrotne wyłączenie PC w I taryfie spowodowało wprawdzie oszczędności taryfowe, jednak kosztem spadku COP. Marzec, statystycznie nie był dużo cieplejszy od lutego. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 28.03.2016 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 Witam Odejmując 40 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), zużycie energii na CO I CW wyniosło 529 kWh. Wytworzona przez PC energia cieplna -7,172 GJ. Pompa w okresie od 27 II 16 do 27 III 16 pracowała z średnim COP równym 3,77 (luty 3,84). Zużycie energii dla całego domu wyniosło 786 kWh z czego w II taryfie- 72,4% (luty 68,3 %). [ATTACH=CONFIG]351256[/ATTACH] Obserwacje; Kilkakrotne wyłączenie PC w I taryfie spowodowało wprawdzie oszczędności taryfowe, jednak kosztem spadku COP. Marzec, statystycznie nie był dużo cieplejszy od lutego. Pozdrawiam Pratchawiec temp w marcu były podobne do lutego przynajmniej u mnie jednak marzec dłuższy choć teraz (ostatnie dni marca) ma być znacznie cieplej http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 28.03.2016 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 temperatury podobne do lutego i do tego strasznie ciemno było w mojej okolicy (bardzo mało słońca) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 28.03.2016 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 temperatury podobne do lutego i do tego strasznie ciemno było w mojej okolicy (bardzo mało słońca) A zeszłoroczny marzec był taki słoneczny... przynajmniej u mnie. Chociażby niemalże cały miesiąc kolektory grzały wodę. W tym roku w marcu może 5 dni było kiedy nagrzały wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 29.03.2016 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 23.02. - 29.03.2016 - 35 dni suma 836kW (I strefa 141, II strefa 695 czyli pow. 80% zużycia w II strefie), średnia: 23,8kW dziennie; 100% II strefa: cwu 3,4kW, co 9,7kW, temp 22.5-23*, cwu 50*. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 29.03.2016 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 ---------------------------Zuzycie za okres 2016-02-27 - 2016-03-27---------------------------c.o.----zuzycie: 389,90 kWh (tania: 373,9 kWh, droga: 16,0 kWh) (95,90% tania)srednio na dobe: 13,44 kWhkoszt: 137,77 zlkoszt na dobe: 4,75 zlilosc godzin pracy na dobe: 06:57 c.w.u.-------zuzycie: 124,60 kWh (tania: 118,3 kWh, droga: 6,3 kWh) (94,94% tania)srednio na dobe: 4,30 kWhkoszt: 44,48 zlkoszt na dobe: 1,53 zl SUMA:------zuzycie na cele c.o. i c.w.u.: 514,5 kWhkoszt: 182,25 zlCalkowite zuzycie: 792,00 kWh (84,22% tania)Koszt calkowity z faktury: 333,96 zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 31.03.2016 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Zuzycie 1-31.03CO - 149 kWh, 100% 2TCWU - 120 kWh, T zakladam 50/50 - puszczona "samopas" na 45/5, z wymuszonym dogrzewaniem do 48/3 nad ranem i 13-15. Wanna, intensywnie uzytkowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmag 01.04.2016 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 Podsumowanie MARCA 2016 Zużycie ogółem przez PC -- 587 kWh (577 T2, 10 T1 98,30% T2, 1,7% T1) - (032014 - 492kWh; 032015 - 463kWh) Średnio 18,94 kWh/dobę w tym CO 484 kWh (163,54 zł) - 100 % w T2CWU 97 kWh (38,57 zł) 10kWh w T1 Koszt 202,12 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ccool 01.04.2016 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 Witam1 sezon grzania 1 taryfatemperatua min 22 max 22,7Podsumowanie MARCA 2016Ogółem PC 543 kWhśrednio 17,51 kWh/dobaCO 430 kwHCWU 80 kWhodszranianie 33 kWh Koszt 336,66 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 01.04.2016 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 Witam 1 sezon grzania 1 taryfa temperatua min 22 max 22,7 Podsumowanie MARCA 2016 Ogółem PC 543 kWh średnio 17,51 kWh/doba CO 430 kwH CWU 80 kWh odszranianie 33 kWh Koszt 336,66 zł Jaka powierzchnia? Jaka pompa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.