mirek118 23.05.2016 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 moja suszarka tez jest w technologii PC. Przez 11 dni zuzyla 17kWh, suszac ze 2 razy dziennie. Pobiera na max-a 550W( chyba ze Orno....) Czyli na 22 razy zużyła 17KWh Daje to 0,77 KWh na cykl. To pomyłka. Najlepsze jakie 'widzialem' podczas wybierania suszarki dla siebie zużywaly ok 2,5KWh/cykl Moja zużywa ok 80-90kwh/m-c (ok 6-7 razy/tydzień) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 24.05.2016 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 Czyli na 22 razy zużyła 17KWh Daje to 0,77 KWh na cykl. To pomyłka. Najlepsze jakie 'widzialem' podczas wybierania suszarki dla siebie zużywaly ok 2,5KWh/cykl Moja zużywa ok 80-90kwh/m-c (ok 6-7 razy/tydzień) Mnie też coś smierdzi.Dlatego pisze o tym: Chyba ze Orno... Musze do niego podlaczyc jakies inne urzadzenie o stalym i znanym poborze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 24.05.2016 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 Mnie też coś smierdzi.Dlatego pisze o tym: Chyba ze Orno... Musze do niego podlaczyc jakies inne urzadzenie o stalym i znanym poborze. Sprawdź innym urządzeniem bo w praktyce będzie pewnie ok. 3kWh/cykl. To co podaje producent to jest dla jakiegoś najekonomiczniejszego cyklu który w praktyce pewnie rzadko jest używany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 24.05.2016 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 Podsumuję sezon grzewczy: 1.10.2015-20.05.2016:Godziny pracy PC: 1220Ilość załączeń sprężarki: 1525Ilość zużytej energii: 5395 kWh Obliczając optymistycznie (wszystko w II taryfie - 0,3248 )= 1752 zł. Uśredniając koszty prądu: ~2500. Obie wartości są dla mnie satysfakcjonujące.Na przyszły sezon zmienię taryfę na Ekonomiczną Dolinę (+ 2 godziny taniej energii w dzien). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.06.2016 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Witam, zużycie w maju na PC (głównie CWU+ trochę CO) : 193,2 kWh , SCOP=3,75 (SCOP na CWU z ostatniego tygodnia =4,1)Zużycie szacowane na 15% 1T -praktycznie 100% CWU w 2T (stosuję dwa czujniki Tcwu-w środku i ok 1/4 wysokości od góry , kiedy zaczyna brakować ciepłej wody na drugim czujniku , wtedy załącza się PC np w 1T. Czasówka przełącza te dwa czujniki - np o godz. 5.00 i 13.00 jest sprawdzenie czy jest ciepła woda w środkowej części zbiornika.)Koszt szacowany ok 60,00 pln pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 01.06.2016 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 PC panas T-cap - CWU 3 osoby maj 48kWh. Przy okazji pytanie dla dwu taryfowców - jaki macie % zużycia prądu w 2T i jakim kosztem - chodzi o to czy ograniczacie zużycie w 1T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 01.06.2016 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Przy okazji pytanie dla dwu taryfowców - jaki macie % zużycia prądu w 2T i jakim kosztem - chodzi o to czy ograniczacie zużycie w 1T Taryfa G12w - dla całego domu oscyluje mi w okolicy 77% - jeśli chodzi o ograniczenia to jedynie zmywarka z opóźnionym startem w nocy,pralka czasami w nocy. Reszta bez żadnych ograniczeń Jeśli chodzi o PC, to też jest w okolicy 77% - lekkie podbicie temperatury w nocy(w sezonie grzewczym) - tutaj % zużycia w drogiej zależy w dużej mierze od zużycia CWU - mam trochę za mały zasobnik i PC dogrzewa CWU w drogiej taryfie. Gdyby był większy zasobnik, byłoby kilka% lepiej (trudno mi stwierdzić dokładnie ile) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 01.06.2016 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Taryfa G12w - dla całego domu oscyluje mi w okolicy 77% - jeśli chodzi o ograniczenia to jedynie zmywarka z opóźnionym startem w nocy,pralka czasami w nocy. Reszta bez żadnych ograniczeń Jeśli chodzi o PC, to też jest w okolicy 77% - lekkie podbicie temperatury w nocy(w sezonie grzewczym) - tutaj % zużycia w drogiej zależy w dużej mierze od zużycia CWU - mam trochę za mały zasobnik i PC dogrzewa CWU w drogiej taryfie. Gdyby był większy zasobnik, byłoby kilka% lepiej (trudno mi stwierdzić dokładnie ile) A jaki masz zasobnik i ile wody zużywasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 01.06.2016 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 dwupłaszczowy 300/150, 4-5 osób, zimnej idzie około 13m3, więc można z dobrym przybliżeniem przyjąć że zużywamy 7m3 CWU(przyczyniają się do tego dzieci+oczywiście straty na cyrkulacji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 01.06.2016 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 dwupłaszczowy 300/150, 4-5 osób, zimnej idzie około 13m3, więc można z dobrym przybliżeniem przyjąć że zużywamy 7m3 CWU(przyczyniają się do tego dzieci+oczywiście straty na cyrkulacji) Ciekawe tylko, czy 200 litrowe zbiorniki, które oferowane są w zestawach All In One to była by wystarczająca pojemność. Większość montaży to jednak 300 litrowe zasobniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 01.06.2016 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 (edytowane) Ciekawe tylko, czy 200 litrowe zbiorniki, które oferowane są w zestawach All In One to była by wystarczająca pojemność. Większość montaży to jednak 300 litrowe zasobniki. Witam Oczywiście wystarczą. Przeznaczone są jednak nie do pracy cyklicznej, a do ciągłego uzupełniania deficytu CW - w miarę potrzeby, bez kagańców taryfowych. Mają niepodważalną zaletę; można grzać CW do niższej temperatury np 40*, co dla wielu jest wartością wystarczającą. Pozdrawiam Pratchawiec Edytowane 1 Czerwca 2016 przez Pratchawiec dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 01.06.2016 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Mam 400L i wanne. Uzywanie jej przez wieksza ilosc domownikow wymaga uzupelniania na bieżąco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 01.06.2016 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 pewnych rzeczy się nie przeskoczy - albo - albo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 01.06.2016 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 ...... Pomógłby Pan w takiej sprawie .? Jest taka pompa (zdjęcie tabliczki).Do kupienia w dobrych pieniądzach. Tylko jednostka zewnętrzna . Bez sterownika .Rozumie że bez sterownika jest ślepa i głucha .Nie posiada jednostki wewnętrznej więc .....? Pytanie czy da radę skompletować resztę klocków do tego i jakie byłyby to pieniadze . Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 01.06.2016 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Mam 400L i wanne. Uzywanie jej przez wieksza ilosc domownikow wymaga uzupelniania na bieżąco. To albo grzejesz do zbyt niskiej temperatury albo masz aż tak dużo mieszkańców 300l na 3 osoby grzane do 46st.C jedynie w tańszej taryfie styka i również wanna. Albo wannę masz typu jacuzzi czyli potężna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 02.06.2016 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 (edytowane) To albo grzejesz do zbyt niskiej temperatury albo masz aż tak dużo mieszkańców 300l na 3 osoby grzane do 46st.C jedynie w tańszej taryfie styka i również wanna. Albo wannę masz typu jacuzzi czyli potężna. Normalna: 200l bez czlowieka w srodku. Grzane do 45 st.C Lana czesto do pelna, 3 dziewczyny. Uzywanie wanny wymaga uzupelnianie zbiornika zimna woda i zdarzalo sie ze wody o temp 40 st. C w zbiorniku juz nie bylo - z moich obserwacji wynika, ze przy uzupelnianiu, zimna z ciepla sie "podmiesza". A brak wody powyzje 40 st.C jest zwyczajnie niekomfortowy. Edytowane 2 Czerwca 2016 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 02.06.2016 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 5620 kWh , czyli 174 kWh w miesiącu na Co i CWU stan 4 osoby w tym 2 małych dziecitemp. góra - 23 stopnie temp. w pokojach zmierzona, dół - 24 stopnie (jak słonko przyświeci to temp na dole i górze dochodzi do 25,9)temp CWU - zapodana 45 stopniCO ustawione na sterowniku pompy na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 21 temp obniżenia - czas oczekiwania na załączenie - 24 h z temperaturą na dworze poniżej 20 stopni - czyli grzanie mam na czuwaniu (od tygodnia, wcześniej spokojnie sobie pracowało)CWu - grzeje jak potrzebuje, nie ustawiałem godzincyrkulacja - 5 x na dobę po 15 minutchłodzenie - 24.5 stopnia w kotłowni to się załącza... (jedyna rzecz na sterowniku pokojowym)antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP wciąż 5.4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elrow23 02.06.2016 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 czy mając dane na poziomie:Pobór mocy elektrycznej (B0/W35) 2,58 kW Moc grzewcza (B0/W35) 11,4 kW COP (B0/W35) 4,43 jesteśmy w stanie obliczyć np miesięczne zużycie prądu? przeciętnie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 02.06.2016 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 5620 kWh , czyli 174 kWh w miesiącu na Co i CWU stan 4 osoby w tym 2 małych dzieci temp. góra - 23 stopnie temp. w pokojach zmierzona, dół - 24 stopnie (jak słonko przyświeci to temp na dole i górze dochodzi do 25,9) temp CWU - zapodana 45 stopni CO ustawione na sterowniku pompy na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 21 temp obniżenia - czas oczekiwania na załączenie - 24 h z temperaturą na dworze poniżej 20 stopni - czyli grzanie mam na czuwaniu (od tygodnia, wcześniej spokojnie sobie pracowało) CWu - grzeje jak potrzebuje, nie ustawiałem godzin cyrkulacja - 5 x na dobę po 15 minut chłodzenie - 24.5 stopnia w kotłowni to się załącza... (jedyna rzecz na sterowniku pokojowym) antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP wciąż 5.4 Czy SCOP liczone na podstawie ciepłomierza i licznika energii czy też za pomocą algorytmu pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 02.06.2016 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Czy SCOP liczone na podstawie ciepłomierza i licznika energii czy też za pomocą algorytmu pompy? Już 2 kwietnia zadałeś to pytanie i 2 kwietnia odpowiedziałem ci ja i odpowiedział ci jgrolik... On ma taką samą pompę ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania