A PC włacza sie 22-6 i 13-15??

Pytam bo u mnie w tych godzinach przy KG HI 15/27 i LO -15/36 np dziś w nocy przy temp .zew 5 st zużyła grzejąc te 8 h 13KW .W domu rano 23,6 st.

Wydaje mi sie to dość sporo przy takiej tem. zew.

 

Zużycie za październik to 411KW.

Zeszłej nocy miałem identyczną temperaturę zewnętrzną i prawie identyczne zużycie. Moja KG to Lo -10/35 i Hi 10/27 w domu 21-22*C, mój domek ma niemal identyczne zapotrzebowanie co użytkownika map78.

Przy temperaturach dzien/noc 6-7*C pompa zużywała 8-12KW co+cwu, jednak gdy temp. w nocy spadała do 3-0*C zużycie wzrosło do 20KW wydaje mi się ze dużo, no ale przy takich temp. jest duża wilgotność powietrza i pewnie agregat się szroniał a konsekwencjom tego prawdopodobnie były defrosty.

 

Sam jestem na etapie testów i szukam złotego środka na niskie zużycie energii, lub chociaż potwierdzenia ze moje zużycie jest jak najbardziej normalne ;)

 

Pozdrawiam

Jacek

Edytowane przez 81jacek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Coś pokręciłeś? :) Chyba Lo -10/35 i Hi 10/27?

Pierwszy sezon nie jest wymierny i troszkę bardziej trzeba gonić z grzaniem. Kolejne powinny być tylko lepsze ;)

Pozdrawiam.

 

 

Pokręciłem i to na maxa ;) już poprawione.

K@mil jak u ciebie wygląda zużycie po ostatniej nocy, w Tucholi temp. 0*C i zjadało 19.5KW dużo/mało? sam nie wiem ;-)

 

 

Pozdrawiam

Jacek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie wczoraj 0st , częste defrosty, co godzine. Włączyłem o 20-30 off 6-00.Co+CWU 21KW.

Temp. w domu 22,5

KG -15/36 15/27. Rano zauważyłem iż z okapu , którego jeszcze nie ma okropnie dmucha zimne powietrze.Mam jeszcze kilka takich miejsc co "wieje".

Najwyższy czas je eliminować.:/

Edytowane przez thxluk
brak danych
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U nas za CO+CWU od 6.10 do dziś około 180kWh. Na grzanie z tego około 108kWh Pierwszy sezon i 22 stopnie Celciusza. W dzień słońce nagrzewa pomieszczenia jeszcze o kilka stopni wyżej. Pompa używana tylko w taniej taryfie

 

Minęło 28 dni od kiedy grzejmy. Licznik wskazuje zużycie 290kWh z czego 130 na cwu 164kWh na co. Zauważyłem ze w 5 osob zurzywamy dużo wody. 11-12m3 w miesiąc. Z czego większość to ciepła do kapieli w wannie. Ostanio bawiąc się krzywą przegrzaliśmy w weekend dom do ponad 23st.C. Od tego czasu pompa się jeszcze nie włączyła mimo temp około paru st.C i sporego wiatru. Przez weekend spalilismy 50kWh prądu i po wyłączeniu w południe w niedziele dzis mamy 21.1 st.C

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie wczoraj 0st , częste defrosty, co godzine. Włączyłem o 20-30 off 6-00.Co+CWU 21KW.

Temp. w domu 22,5

KG -15/36 15/27. Rano zauważyłem iż z okapu , którego jeszcze nie ma okropnie dmucha zimne powietrze.Mam jeszcze kilka takich miejsc co "wieje".

Najwyższy czas je eliminować.:/

 

Moja pompa p-p jeszcze nie miała defrostów pomimo podobnych temp. Co do dziur i przewiewne to polecam termowizję i test na szczelność ja zwasze robię je w nowych budynkach i wcale nie jest to drogie a potrafi przynieść wymierne korzyści.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jaki jest koszt takich pomiarów??

Zostało mi jeszcze kilka większych mostków m.in wyregulowanie bramy garażowej wraz z dokończeniem ocieplenia ściany na którym się znajduje.

Ocieplenie sufitu w garażu nad którym znajduje się sypialnia.Poradzenie sobie z "dmuchającą " WG, wymiana drzwi zewnętrznych.

Do końca listopada powinienem się wyrobić, później mogę skorzystać.Daj znać czy byłbyś chętny na takie pomiary na priv.

pozdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jaki jest koszt takich pomiarów??

Zostało mi jeszcze kilka większych mostków m.in wyregulowanie bramy garażowej wraz z dokończeniem ocieplenia ściany na którym się znajduje.

Ocieplenie sufitu w garażu nad którym znajduje się sypialnia.Poradzenie sobie z "dmuchającą " WG, wymiana drzwi zewnętrznych.

Do końca listopada powinienem się wyrobić, później mogę skorzystać.Daj znać czy byłbyś chętny na takie pomiary na priv.

pozdr

Kurcze jak jest wg a nie rekuperacja to zatykać tu i ówdzie można a i dom będzie dalej dziurawy. W takim razie szczelność nie jest istotna lecz względnie sama termowizja. Propobowałbym jednak uszczelnienie budynku zaczynając od założenia wentylacji mechanicznej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kurcze jak jest wg a nie rekuperacja to zatykać tu i ówdzie można a i dom będzie dalej dziurawy. W takim razie szczelność nie jest istotna lecz względnie sama termowizja. Propobowałbym jednak uszczelnienie budynku zaczynając od założenia wentylacji mechanicznej.

 

Uściślając - mam 3 kominy

Jeden "ogarnia" -3 kanały-2 łazienki i garaż i tutaj ma otwarte kratki, raczej nie wieje (dość wysoki komi) i w tym tygodniu załączam wentylatory czasowe.

Drugi - centralny - 6 kanałów,2 spalinowe, 4 na pomieszczenia.Nie ma jeszcze kominka - wszystko jest off.

Trzeci - kuchenny - 3 kanały - 2 kuchnia -wentylacja + okap + jeden górny pokój(off)

Reasumując - 1i 2 komin ok.(póki co ). Wieje tylko z kuchni- okap przed chwila "wyłączyłem" .Została do zrobienia 1 kratka.

 

Tak jak pisałem , do końca miesiąca pozbędę się większych mostków termicznych i jestem zainteresowany pomiarami o których pisałeś wyżej.

 

Wracając do zużycia pradu:

Czy orientujecie się jaka jest cena w taryfie G12W tzw. "Opłata dystr. zm. całodobowa" .W powiecie będzińskim(śląsk) w G11 to 0,1950 netto.

Pytam bo studiuję aktualny cennik Tauronu i aktualnie cena "Energia elektryczna czynna całodobowa" to w :

G11 - 0,2546

G12w--0,2000

Do tego dochodzi właśnie m.in opłata dystr.

Coś za małe są te różnice.!

Swego czasu w mieszkaniu korzystałem z G12W (piece akumulacyjne elektryczne- polecam na małe powierzchnie) i pamiętam że znacząco opłacało się grzanie w oknach g12W.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Uściślając - mam 3 kominy

Jeden "ogarnia" -3 kanały-2 łazienki i garaż i tutaj ma otwarte kratki, raczej nie wieje (dość wysoki komi) i w tym tygodniu załączam wentylatory czasowe.

Drugi - centralny - 6 kanałów,2 spalinowe, 4 na pomieszczenia.Nie ma jeszcze kominka - wszystko jest off.

Trzeci - kuchenny - 3 kanały - 2 kuchnia -wentylacja + okap + jeden górny pokój(off)

Reasumując - 1i 2 komin ok.(póki co ). Wieje tylko z kuchni- okap przed chwila "wyłączyłem" .Została do zrobienia 1 kratka.

 

Tak jak pisałem , do końca miesiąca pozbędę się większych mostków termicznych i jestem zainteresowany pomiarami o których pisałeś wyżej.

 

Wracając do zużycia pradu:

Czy orientujecie się jaka jest cena w taryfie G12W tzw. "Opłata dystr. zm. całodobowa" .W powiecie będzińskim(śląsk) w G11 to 0,1950 netto.

Pytam bo studiuję aktualny cennik Tauronu i aktualnie cena "Energia elektryczna czynna całodobowa" to w :

G11 - 0,2546

G12w--0,2000

Do tego dochodzi właśnie m.in opłata dystr.

Coś za małe są te różnice.!

Swego czasu w mieszkaniu korzystałem z G12W (piece akumulacyjne elektryczne- polecam na małe powierzchnie) i pamiętam że znacząco opłacało się grzanie w oknach g12W.

 

A nie myślałeś o dorobieniu jednak wentylacji mechanicznej z rekuperacją, chociażby w wersji jak najbardziej ekonomicznej? To i tak lepsze niż wg.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tauron bedzin (Stawki sprzedażowe+Opłaty zmienne)

 

-G11: 0,3132+(0,1953*23%vat) = 0,3132+0,2402=0,5534zł

-G12:

T1:0,3846+(0,1993*23%vat)=0,3846+0,2451=0,6297

T2:0,2000+(0,0517*23%vat)=0,2000+0,0636=0,2636

-G12w:

T1:0,4105+(0,2450*23%vat)= 0,4105+0,3014=0,7119zł

T2: 0,2000+(0,0508*23%vat)=0,2000+0,06245=0,2645zł

 

akurat mam w tauronie bedzinskim g12w

Edytowane przez bassior
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A nie myślałeś o dorobieniu jednak wentylacji mechanicznej z rekuperacją, chociażby w wersji jak najbardziej ekonomicznej? To i tak lepsze niż wg.

a jest możliwe "dorobienie" takiej wentylacji.?Niestety miałem ograniczony budżet , no i teraz...

Powiem tak ,. jestem otwarty na wszelkie propozycje... odezwę się na priv

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tauron bedzin:

-G11 - 0,3132 + (0,1953*23%vat) = 0,3132+0,2402=0,5534zł

-G12w:

T1:0,4105+(0,2450*23%vat)= 0,4105+0,3014=0,7119zł

T2: 0,2000+(0,0508*23%vat)=0,2000+0,06245=0,2645zł

 

akurat mam w tauronie bedzinskim g12w

 

Dzięki, troszkę pomieszałem , 0,20 gr to już cena brutto w G12W .

Czyli opłata dystr. robi dość sporą różnice.

Czas na zmiany :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zużycie za październik to 411KW.

Sam jestem na etapie testów i szukam złotego środka na niskie zużycie energii, lub chociaż potwierdzenia ze moje zużycie jest jak najbardziej normalne ;)

Dobrze byłoby gdybyś podał w stopce jakieś dane budynku jak radził Ci K@mil_. Ja podałem parę postów wcześniej swoje zużycie za październik-345kWh. Też cały czas eksperymentuję z KG. Czym więcej czytam o zużyciach innych tym więcej kombinuję. U mnie pompa idzie na taryfie G11 więc nie ograniczam ją czasowo. Ważny dla mnie jest komfort cieplny. Od 1 listopada od godz. 7.00 do dziś rana do godz 7.00 pompa zużyła 40kWh. Nie chciałbym nikogo urazić ale jak czytam o niektórych zużyciach prądu to przypominają mi się dyskusje właścicieli maluchów na temat zużycia paliwa. Byli i tacy którym palił 4l/100km. Też właściwie grzejemy pierwszy sezon bo tamta zima to tylko grzanie żeby robotnicy nie zamarzli, więc jak piszą na forum inni muszę poczekać. Porównaj swój dom z moim opisem, może to Ci da jakąś odpowiedź czy Twoje zużycia są normalne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Nie chciałbym nikogo urazić ale jak czytam o niektórych zużyciach prądu to przypominają mi się dyskusje właścicieli maluchów na temat zużycia paliwa. Byli i tacy którym palił 4l/100km.
Dom domowi nie równy np.dom 200m2 zużyje miesięcznie na ogrzewanie 300kWh a obok dom 100m2 zużyje na ogrzewanie 400kWh pomimo,że temperatury w obu domach będa identyczne.No i jaki wniosek ?
Od 1 listopada od godz. 7.00 do dziś rana do godz 7.00 pompa zużyła 40kWh.
Czyli jest ok bo w tym sądzę,że jest jakies 10-15kWh na cwu czyli pompa na ogrzewanie chodziła jakieś 3-4h na dobę.Ale bufor tam był potrzebny jak okulary ślepemu :) Edytowane przez Arturo72
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...