POMPA CIEPŁA - zużycie prądu


Gość Gosc***

Recommended Posts

wojbyl

W przytoczonych wynikach pojawił się błąd:

Moc grzewcza na 1 biegu to 9,02kW [a nie 9,4kW].

 

Tak pomyliłem trochę:

Pompka DZ na 3 biegu 195W

CO 32/25,8 9,7 kW

DZ 6,8/3,8 parowanie 4,5bar

 

Pompka DZ na 2 biegu 175W

CO 32,05/26,02 9,4kW

DZ 6,9/3,4 parowanie 4,3bar

 

Pompka DZ na 1 biegu 120W

CO 31,24/25,50 9,02kW

DZ 7,1/2,6 parowanie 4,2bar

 

Próbowałem sobie policzyć czas grzania 10000L wody o 8st oraz zużycie prądu w trzech przypadkach. Zużycie prądu przez agregat przyjąłem 2kW

1 bieg - 10h18min uwzględniając pompę zużycie 21,84kW

2 bieg - 9h52min 21,46kW

3 bieg - 9h28min 20,78kW

Tylko czy agregat pobiera tyle samo we wszystkich przypatkach. Może ktoś zweryfikować.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 13,7k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

ja przy powietrznej wolę mieć jednak kominek w zapasie na mrozy tak od minus 10

może teraz olałbym kominek i dołożył do gruntowej

ale komin postawiłbym

 

poprzednia noc 4 stop w dzień doszło do 9

było słońce w domu 21-22

zużycie od dziś 8 rano do jutra rano wyjdzie może 5,1 kwh na liczniku teraz 4,9kwh - tyle podlicznik pokazał

nie ma szans na spadek więcej niż pół stopnia do rana a pompa jest od 18 do 10 jutro na redukcji 18stop

wpływ temperatury i słonca widoczny

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak pomyliłem trochę:

Pompka DZ na 3 biegu 195W

CO 32/25,8 9,7 kW

DZ 6,8/3,8 parowanie 4,5bar

 

Pompka DZ na 2 biegu 175W

CO 32,05/26,02 9,4kW

DZ 6,9/3,4 parowanie 4,3bar

 

Pompka DZ na 1 biegu 120W

CO 31,24/25,50 9,02kW

DZ 7,1/2,6 parowanie 4,2bar

 

Próbowałem sobie policzyć czas grzania 10000L wody o 8st oraz zużycie prądu w trzech przypadkach. Zużycie prądu przez agregat przyjąłem 2kW

1 bieg - 10h18min uwzględniając pompę zużycie 21,84kW

2 bieg - 9h52min 21,46kW

3 bieg - 9h28min 20,78kW

Tylko czy agregat pobiera tyle samo we wszystkich przypatkach. Może ktoś zweryfikować.

Mogłem pomierzyć prąd.Mi wychodzi około 2,15 kW/h z pompami obiegowymi. Mam w ciepłomierzu dane dla przepływu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tu już widzę -40[miki coś pisał]

przestrzegalbym przy kiepsko ocieplonej chałupie przed powietrzną

z drugiej strony wbrew pozorom w moim regionie dób z -15 przez 24 h praktycznie nie występują [może 1-2 dnii w roku

o ile sobie dobrze przypominam w ubiegłym roku panasonic kupił technologię od mitsubishi. Sprawdzę w katalogu panasonica bo nie jestem pewny, ale żuciło mi się w oczy że do -40 i owszem ale na grzałkach
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja proponuję "dać czadu": Dlaczego nie do -50 ?????

Na grzałkach można i jeszcze niżej.....

 

PS.

RZuciło

 

Ja wyłączyłem grzały. Nie mieszkam,no i zobaczymy co będzie przez zimę. Co prawda nie mam drzwi ww. ustawionych przepływów, temperatur itp. ale i tak nie jest żle: 1085KWh za dwa miesiące.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie dzisiaj zużycie prądu w nocy to ok 6 kWh. Za całą dobę średnio w tym miesiącu ok. 10 kWh dziennie, czy to dużo? w domu mieszkamy od września.

Twew 22,0, zewn 1

Ale wczoraj wieczorem przymroziło lekko, było ok. -1.

 

Czy ktoś mierzył temperaturę w gruncie pod podłogą? U mnie jakoś bardzo dużo jest - w gruncie ok 6 stopni, pod podłogą do 13 :jawdrop:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I tu wychodzi "wyzszosc" czujnika w wylewce :-)

 

Kominek to w 99% odczucie estetyczne, a cieplo to tylko miejscami przydatny skutek uboczny "klimatu". Z zaloenia nie traktuje go jako zrodla ciepla. Co najwyzej w przypadku jakiejs awarii. (tfu, tfu!)

 

przy kablach nie jesteś w stanie sterować podłogami...

co do kominka to jak będziesz palił systematycznie co dzień to oszczędności zauważysz ale tu chyba nie o to chodzi aby robić za palacza...

przy paleniu okazjonalnym oszczędności żadne lub pomijalne co gorsza po paleniu jednego dnia wieczorem zdarzało się u mnie ze następnego dnia ogrzewanie zaczynało się włączać częściowo w drogich godzinach bo niektóre pomieszczenia spadały do minimalnej krytycznej ustawionej na sterownikach...

oczywiście każdy dom reaguje inaczej, co jest u mnie to nie znaczy że będzie w dobrze ocieplonym i mocno akumulacyjnym budynku;)

mój reaguje trochę jak szkieletowy, podłogówka go dobrze równoważy ale wystarczy że się nie doładuje to dość szybko zaczyna spadać temperatura:bash:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

co do kominka to jak będziesz palił systematycznie co dzień to oszczędności zauważysz ale tu chyba nie o to chodzi aby robić za palacza...

Jak sobie policzylem, to ekonomiczny sens kominek u mnie mial by wtedy, jeli ktos za darmo by mi przywizl i ulozyl sucha debine za domem, alebo zostawil palete brykietow pod garazem. Inaczej musze do tej przyjemnosci ogladania ognia dolozyc, bo prawie 2x taniej wychodzi nagrzanie domu (calego rownomiernie) za pomoca PCi w tanim pradzie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...