Aby poskładać to do kupy trzeba:

 

Zadecydować w ilu punktach pomierzymy (licząc w pionie) ten baniak.

Zakładając wysokość 2m i pomiar co 10cm daje to 20 punktów pomiaru i całkiem niezłe pojęcie o tym, co wewnątrz się dzieje.

Pomiary, jak kto cierpliwy przy warsztatowej dłubaninie - można jeszcze bardziej zagęścić.

Na przykład - co 5cm dałoby 40 pomiarów.

 

Kupić sobie odpowiednią ilość termometrów 1-wire

DS 18B20 (Cena poniżej 10zł/szt. Jak się mocno poszuka to za 5-6zł się znajdzie).

 

Kupić pozostałe elementy do "interfaceta".

Poniżej 25zł wychodzi...

Dane ze schematu...

http://img838.imageshack.us/img838/3166/interface1b.jpg

 

Poskładać interface.

Dodać mu stosowne gniazdo na przewodzie.

(na przykład tak, jak na fotce widać)

 

Do wtyku dolutować odpowiedni kawałek skrętki komputerowej - od kompa do baniaka i tych termometrów.

Z małym zapasem, jakby stolik od kompa trzeba było gdzie przesunąć...

 

Na końcu skrętki dolutować te termometry.

(zrobię opis jak i co)

 

Zasilić to wszystko, wetknąć w COMa, odpalić oprogramowanie i ... cieszyć się z efektów.

 

A potem - wysłać te pomiary nawet na koniec świata!

 

Potrzebne "klocki" wyglądają tak:

 

http://img651.imageshack.us/img651/6442/pomiarcyfra.jpg

 

http://img849.imageshack.us/img849/8889/pomiarcyfra1.jpg

 

(nie miałem pod ręką zapałek, żeby pokazać "jakie to wielkie")

:lol:

 

Adam M.

Edytowane przez adam_mk
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 69
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Można sobie "narysować" swój baniaczek i "podłożyć" go pod kartę pomiarów...

Kontrolki odpowiednich termometrów przesuwa się i umieszcza dowolnie na rysunku!

Wychodzi coś takiego jak tu, tyle, ze tutaj to bardzo ubogie graficznie.

Tylko dla ilustracji, ze się da.

 

http://img39.imageshack.us/img39/6646/baniaczek1.jpg

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie!

Nie przykręcam, nie lutuję na twardo, nie cuduję...

 

Idzie się do marketu i za bandycką cenę kupuje najmniejszą taśmę termowytrzymałą (na dziale kominków)

Takie aluminium z klejem. Samoprzylepne i wytrzymuje od 120 do 360stC

(wszystko zależy od CENY - ale są bandyckie!)

 

Czyścisz z kurzu ściankę baniaka...

Przykładasz taki termometr - pchełkę na kabelku..

Kleisz go TRWALE I ODPORNIE do ścianki...

 

I powtarzasz ten krok, puki Ci termometrów nie zabraknie...

:lol:

 

Proste.

Prościej chyba się nie da...

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cyfrowe podejście:

http://img853.imageshack.us/img853/4626/opomiarowaniebaniakacyf.jpg

Adam M.

 

Tak z praktyki to 1-wire nie lubi różnych długości (odległości) od czujników na tej samej linii.

Ja mam jedną linię do temp zew. i wew domu z trzema czujnikami podłączone do kompa tak jak na twoim obrazku. Czujnik 1 - 1cm, 2 - ok. 40m, 2 - ok. 20m. I czasami trzeba powtórzyć pomiar z set razy by został prawidłowo odczytany.

Druga linia do sterowania CO z ATmegą16. Czujnik 1 - 1cm, 2 - ok. 2m, 3 - ok. 2m, 4 - ok. 3m, 5 - ok. 1m. Tu metodą prób i błędów musiałem dodać kilka oporników w kilku miejscach na linii.

 

W buforze mam 7 kapilar na czujniki, będą DS18B20 ale jeden czujnik, jedna linia do jednej nogi mikrokontrolera odczytującego temperaturę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tylko to jest dobre dla kogoś kto siedzi przy kompie albo zapuszcza go do zebrania pomiarów.

A ja sporo czasu spędzam w kotłowni - gdzie serce układu pracuje.

Tam musiałbym powiesić monitor co nie jest najlepszym pomysłem ze względu na wszędzie panujący kurz.

Dlatego analogowe termometry wskazówkowe i tak są konieczne, choćby przy zaniku napięcia.

Ale fantastycznie się to uzupełnia.

Oczywiście super byłoby mieś termometry elektroniczne np. podtrzymywane bateryjnie czy z jakiegoś cap-a

z czytelnym wyświetleniem temperatury, które jednocześnie miałyby taki interface 1-wire.

Takie dwa w jednym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

cruz

Nie zgłębiłeś tego łajłajera!

:lol:

Robi się jak się chce, linia, gwiazdka, mieszane... - tak do około 400mb.

Potem już trudniej, a granicą jest 700mb.

 

Dodaj klucze jako pull-up.

Jak w gwiazdkę - to na końcu każdej co dłuższej linii.

Zapnij diodę germanową od masy do 1-wire.

Zaporowo.

Stłumi drgania od indukcyjności okablowania.

Najlepiej - germanowy tranzystor w połączeniu diodowym!

 

Jak nie bardzo jasno wytłumaczyłem (bo bardzo slangiem) to pisz!

Wkleję schemat i wszystko będzie jasne!

 

mr Tomo

Dla Ciebie to chyba oba systemy!

:lol:

Zimą wieczory są długie...

Pomęczysz problem to satysfakcja będzie większa!

Linijkę diodową se powiesisz w kotłowni (widoczną z daleka) a drugą gdzieś w reszcie salonów...

Zawsze będziesz miał baniak pod kontrolą!

:lol:

(bo jak Cię do sklepu po co wyrzucą - to po SMS lub internecie z komórki se skontrolujesz!)

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

NO TO CO?!!!

 

ZAGOTUJĄ CI TONĘ WODY?!!!

TACY ZDOLNI?!!!

:lol:

 

Mało możliwe, chyba, że skopana instalacja!

Baniak samą swą obecnością gwarantuje (zwykle) niemożliwość wystąpienia takiej sytuacji...

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

RAZ miałem sytuację, że miarkownik nie zamknął mi klapy przy 80st C (coś wleciało pomiędzy i zablokowało) i raz dwa miałem na piecu 90st!

Dobrze, ze zerknąłem w PC bo nie wiem jak by się to skończyło. Bufory były już wcześniej sporo dogrzane.

Na pierwszym podchodziło po 100st na drugim około 90st. Wolałem nie eksperymentować i przymknąłem klapę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...