l_ukasz 29.01.2015 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Działają ci pompki za buforem? Szybko 42 st na zasilaniu CO? U mnie trwał by to poł dnia albo cały a wcześniej padłbym z gorąca w domu. Jaką masz delte? na pompie i za buforem Jaką temperaturę powrotu? jak nie była w stanie zagrzać to sprężarka 35st chodziła czy tylko pompa była włączona. To że pompa jest włączana i chodzi obiegówka nie znaczy, że działa sprężarka. Sprawdzasz przyciskiem Check 5s. masz Fr jak jest 0 to znaczy że nie pracuje. Zobaczysz tam Też temp powrotu, pompa się załącza przy spada temp na powrocie, pisałem to wcześniej w tym temacie. Masz coś skopane z przepływami i pompa głupieje. Zacznij od Kupna termometrów i zamontuj przed i za buforem na zasilaniu i powrocie. Podaj wartości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neo80 02.02.2015 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Wszystko jest w miarę ok dopóki nie ma na polu mrozu. Do zeszłej soboty w domu było ok 20 stopni i się utrzymywało na taniej taryfie. Z soboty na niedzielę zamknąłem podłogówkę na parterze. Na na drugi dzień na piętrze miałem 21 a na dole ok 19. W niedziele otwarłem podłogówkę a dole i dzisiaj miałem w domu 18 stopni. Delta za każdym razem jak sprawdzam jest około 6 7 stopni. Temperatura powrotu jakieś 25-28 stopni. FR jest 47 48. Jutro ma być inna firma (jakaś z sosnowca) ma być jutro i sprawdzać całą instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neo80 04.02.2015 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Koniec wizyty. Przyjechał pan doradca techniczno-handlowy z firmy Schiessl z oddziału w sosnowcu. Moje odczucia bardzo negatywne. Na temat pomp wiedziałem więcej niż ten pan który chyba dopiero skończył studia. Żadnych pomiarów po prostu stał przez dwie godziny i patrzył jak pompa pracuje po czym stwierdził że jego zdaniem jest wszystko ok i na tym koniec. Żadnych danych rzeczowych na temat wydajności na temat instalacji cytuje "wydaje mi się że jest ok" jak ktoś taki chciał by mi sprzedać choćby lodówkę to posłałbym go do diabła. Tak właśnie podchodzi panasonic do klienta indywidualnego. Zamiast przysłać jakiegoś instalatora który zęby zjadł na pompach to przysyła dziecko i to bez lizaczka. A pan swoją miną zasmucił by nawet najbardziej wesołego człowieka. Wyglądał jakby żałował że wogóle się urodził. Nic ja bedę obserwował co się bedzie dalej działo. Mam na to 36 miesięcy więc mam nadzieje że jeżeli ma coś wyjść to wyjdzie w tym czasie. A pana z Schiessl -a nie pozdrawiam i polecam powrót do szkoły albo lektórę choćby takich forów bedzię następnym razem przygotowany na spotkanie z klientem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 04.02.2015 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Wszystko jest w miarę ok dopóki nie ma na polu mrozu. Do zeszłej soboty w domu było ok 20 stopni i się utrzymywało na taniej taryfie. Z soboty na niedzielę zamknąłem podłogówkę na parterze. Na na drugi dzień na piętrze miałem 21 a na dole ok 19. W niedziele otwarłem podłogówkę a dole i dzisiaj miałem w domu 18 stopni. Delta za każdym razem jak sprawdzam jest około 6 7 stopni. Temperatura powrotu jakieś 25-28 stopni. FR jest 47 48. Jutro ma być inna firma (jakaś z sosnowca) ma być jutro i sprawdzać całą instalacje. A jak zamkniesz górę a otworzysz dół to jaki efekt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 04.02.2015 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 (edytowane) Koniec wizyty. Przyjechał pan doradca techniczno-handlowy z firmy Schiessl z oddziału w sosnowcu. Moje odczucia bardzo negatywne. Na temat pomp wiedziałem więcej niż ten pan który chyba dopiero skończył studia. Żadnych pomiarów po prostu stał przez dwie godziny i patrzył jak pompa pracuje po czym stwierdził że jego zdaniem jest wszystko ok i na tym koniec. Żadnych danych rzeczowych na temat wydajności na temat instalacji cytuje "wydaje mi się że jest ok" jak ktoś taki chciał by mi sprzedać choćby lodówkę to posłałbym go do diabła. Tak właśnie podchodzi panasonic do klienta indywidualnego. Zamiast przysłać jakiegoś instalatora który zęby zjadł na pompach to przysyła dziecko i to bez lizaczka. A pan swoją miną zasmucił by nawet najbardziej wesołego człowieka. Wyglądał jakby żałował że wogóle się urodził. Nic ja bedę obserwował co się bedzie dalej działo. Mam na to 36 miesięcy więc mam nadzieje że jeżeli ma coś wyjść to wyjdzie w tym czasie. A pana z Schiessl -a nie pozdrawiam i polecam powrót do szkoły albo lektórę choćby takich forów bedzię następnym razem przygotowany na spotkanie z klientem. Dlaczego nie "ściągniesz" swojego instalatora to on jest gwarantem - zapewne wybrałeś takiego co cytuję zęby zjadł na pompach:) Edytowane 4 Lutego 2015 przez mkm silesia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neo80 04.02.2015 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 (edytowane) Właśnie to mój instalator od samego początku mówi że wszystko jest ok a ja chciałem żeby potwierdził to ktoś bezstronny i nie wiem czy wybrał go mój instalator czy pan Jakub z panasonica. Zobaczę jak się wprowadzę. Najwyżej sam jakiegoś ściągnę na własny koszt i będę miał pewność. Co do sytuacji gdy zamknę górę do pompa grzeje i grzeje. Temperatura zasilania nie może przekroczyć 33 stopni a temperatura powrotu 28 i tak cały czas. Pan Studencik powiedział że wszystko jest ok. Ale czy po jakimś czasie temperatura powrotu i zasilania nie powinna się podnosić ?? Jak zamknę dół to spokojnie zasilanie dochodzi do 38-39. W całej podłogówce instalator policzył że będzie ok 130 litrów wody. Edytowane 4 Lutego 2015 przez neo80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 04.02.2015 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Ja na twoim miejscu skręcił bym górę na pół gwizdka, dół rozkręcił całkowicie i na tydzień czasu puścił pompę samopas bez kagańca dla II taryfy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 04.02.2015 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Ja swoja pompę reklamowałem zaraz po zakupie. Mój instalator rozłożył ręce bo widać było (pomiary grzania zbiornika 100l), że z pompą jest coś nie tak. Zadzwonił więc do panasonica i kazali mu (na ich koszt) zamontować ciepłomierz. Gdy ten wykazał, że pompa działa zgodnie z deklaracjami to kazali instalatorowi przejrzeć czy nie ma zbyt duzych zgięć na instalacji oraz zrobić pomiary ciśnień podczas pracy pompy. Później kazali wymienić czynnik. Pompa zaczęła pracowac dużo lepiej ale nadal nie jak "mówi" katarog. Przyjechali z panasonica ze swoję ekipą - wymienili czynnik na inny i pompa zaczęła hulać lepiej niż deklaruje to producent. Ciepłomierz został do dziś i wszystkim polecam jego montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neo80 05.02.2015 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 A powiedz mi araselllo jak szybko nagrzewa ci się teraz zbiornik 100l do temperatury powiedzmy 40 stopni powiedzmy od temp 25 stopni. Porównam ze sobą i już będe miał porównanie. Co do ciepłomierza mógłbym oczywiście zamotnować ale nie na własny koszt bo już dość kosztów poniosłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 05.02.2015 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 (edytowane) Energia potrzebna na podniesienie zbiornika 100l o 10stC to 1,16kWh. Zatem wychodzi, że pompą o mocy 9kW podniesiesz temp zbiornika o 10 st. w 7min i 44sek. To oczywiście w teorii bo są jeszcze minimalne straty na rurkach i zbiorniku. U mnie w 5 próbach, które zrobiłem 2 lata temu średnia to poniżej 7,5 min. Gdy pompa nie sprawowała się dobrze zaraz po zakupie to ten czas wynosił nawet 11min! Trzeba uwzględnić jednacz kilka czynników. Pompa, gdy pracuje rozmrażając się często oddaje moc nierównomiernie, zatem należy wykonać kilka prób. Polecam podnoszenie temp o wiecej niż 10 st., np 15 - będzie wymierniej. przed pomiarem należy dobrze "przemieszać" zbiornik aby wyrównać jego temperaturę na całej wysokości.. Ja mieszałem ok 30 min i przystępowałem do próby.Zle wymieszany zbiornik można poznać po tym, że początkowo temp wzrasta szybciej a potem polniej. Ja zaczynałem od 25 st, czekałem az wzrośnie do 30, włączałem stoper i czekałem aż wzrośnie do 45. pozdrawiam Edytowane 5 Lutego 2015 przez asaselllo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neo80 05.02.2015 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Ok. Jutro wykonam próby i dam znać jakie będą wyniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neo80 06.02.2015 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 Próby wykonane. Wyniki przedstawiają się następująco.Podgrzewanie zbiornika 300 L tem. zewn. -3st. temperatura na pompie i powrocie 19st.Po załączeniu pompy przez 2 i pół minuty nie dzieje się nic.. Po tym czasie zaczyna się podgrzewać i:po 13 min temp. powrót 26 zas. 32 fr 4820 min temp. p 29 zas 35 fr 4826 min p 30 z 3634 min p 33 z 3836 min p 34 z 4044 min p 37 z 4246 min p 38 z 4352 min p 40 z 46 Podgrzewanie bufora 100 L temperatura zew -3st powrót 26 zasilania 266 min p 29 z 3410 min p 32 z 3713 min p 35 z 40 20 min p 41 z 47 Jak mi powiedziecie że tek ma być i że wszystko jest ok to uwierze że mam dom niewygrzany i takie tam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 07.02.2015 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 ja nabijam 300litrow w okolo godzine, jednak nabijam od 30 czy nawet mniej do ponad 50.jednak mam inny problem. na pompie po kliknieciu check mozna zobaczyc ostatni blad. od montazu do teraz byl tam jakis blad jeszcze z montazu, jak bylo nie wszystko podlaczone. dzisiaj zauwazylem, ze pojawil sie blad F27 - Nieprawidłowe działanie wyłącznika ciśnieniowego. Po dzialaniu pompy widze, ze chyba cos z nia nie tak, bo nie umie wskoczyc na wyzsza temperature zasilania - chodzi 2-3h, a temp zasilania 29*, powrot 26*. FR 47-48. Ktos mial taki problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 07.02.2015 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 Nie wiem jak w Panasie ale w Dimplexie jak wywali błąd przy danej temperaturze to później pompa ją obcina do tej wartości aż do usunięcia błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bway 07.02.2015 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 ja nabijam 300litrow w okolo godzine, jednak nabijam od 30 czy nawet mniej do ponad 50. jednak mam inny problem. na pompie po kliknieciu check mozna zobaczyc ostatni blad. od montazu do teraz byl tam jakis blad jeszcze z montazu, jak bylo nie wszystko podlaczone. dzisiaj zauwazylem, ze pojawil sie blad F27 - Nieprawidłowe działanie wyłącznika ciśnieniowego. Po dzialaniu pompy widze, ze chyba cos z nia nie tak, bo nie umie wskoczyc na wyzsza temperature zasilania - chodzi 2-3h, a temp zasilania 29*, powrot 26*. FR 47-48. Ktos mial taki problem? chodzi o grzanie c.o. a nie cwu PC jest na gwarancji pewnie , dzwon do swojego instalatora bo to presostat wysokiego cisnienia do wymiany lub PCB - to zalezy od pomiarów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 07.02.2015 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 chodzi o grzanie c.o. a nie cwu PC jest na gwarancji pewnie , dzwon do swojego instalatora bo to presostat wysokiego cisnienia do wymiany lub PCB - to zalezy od pomiarów a ma to jakis wplyw na dzialanie pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bway 07.02.2015 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 a ma to jakis wplyw na dzialanie pompy? Zapytaj instalatora swojego, jezeli po zatrzymaniu sprezarki presostat wysokigo cisnienia jednostki zew pozostaje otwarty wywala blad F27 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 08.02.2015 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Przyjechali z panasonica ze swoję ekipą - wymienili czynnik na inny i pompa zaczęła hulać lepiej niż deklaruje to producent. Ciepłomierz został do dziś i wszystkim polecam jego montaż. Pochwalili się, jakim czynnikiem napełnili układ ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 08.02.2015 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 (edytowane) Właśnie to mój instalator od samego początku mówi że wszystko jest ok a ja chciałem żeby potwierdził to ktoś bezstronny i nie wiem czy wybrał go mój instalator czy pan Jakub z panasonica. Zobaczę jak się wprowadzę. Najwyżej sam jakiegoś ściągnę na własny koszt i będę miał pewność. Co do sytuacji gdy zamknę górę do pompa grzeje i grzeje. Temperatura zasilania nie może przekroczyć 33 stopni a temperatura powrotu 28 i tak cały czas. Pan Studencik powiedział że wszystko jest ok. Ale czy po jakimś czasie temperatura powrotu i zasilania nie powinna się podnosić ?? Jak zamknę dół to spokojnie zasilanie dochodzi do 38-39. W całej podłogówce instalator policzył że będzie ok 130 litrów wody. Tak czytam i nie wierzę ,że można tak bez pojęci podchodzić do PC i w ogóle do ogrzewania. Jest prawo zachowania energii .Budynek potrzebuje jej jakąś ilość . Jeżeli pompa wytworzy jakąś porcję energii a budynek ją przyjmuje to ustala się pewien punkt pracy (temperatura na zasilaniu i powrocie). Jeżeli wyłączymy połowę grzejnika to ta druga połowa musi być cieplejsza aby zachować ten sam strumień energii. Ilość wody w układzie niema znaczenia .Grzejemy budynek a nie wodę w instalacji. No chyba ,że komuś zależy na temperaturze wody ,a nie budynku. Czasem taki "studencik " ma problem .Klient twierdzi ,że jest źle .Mimo ,że jest dobrze . Jak zaczyna tłumaczyć klientowi i wykazywać ,że jest ok.Klient wyskakuje na wszelki wypadek -" ale ja się nie znam". Ale mam wątpliwości .Tylko ,że wątpliwości klienta kosztują pana "studencika" konkretna kasę .Czas i dojazd. A jeszcze ciekawiej jest ,jak klient ma wątpliwości i sie nie zna więc na wszelki wypadek nie zapłaci .Aż ktoś go przekona ,że jest dobrze. P.S. A Pan Studencik to młody inżynier który coś wie bo się uczył.I należy mu się szacunek Edytowane 8 Lutego 2015 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neo80 08.02.2015 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 (edytowane) Tak czytam i nie wierzę ,że można tak bez pojęci podchodzić do PC i w ogóle do ogrzewania. Jest prawo zachowania energii .Budynek potrzebuje jej jakąś ilość . Jeżeli pompa wytworzy jakąś porcję energii a budynek ją przyjmuje to ustala się pewien punkt pracy (temperatura na zasilaniu i powrocie). Jeżeli wyłączymy połowę grzejnika to ta druga połowa musi być cieplejsza aby zachować ten sam strumień energii. Ilość wody w układzie niema znaczenia .Grzejemy budynek a nie wodę w instalacji. No chyba ,że komuś zależy na temperaturze wody ,a nie budynku. Czasem taki "studencik " ma problem .Klient twierdzi ,że jest źle .Mimo ,że jest dobrze . Jak zaczyna tłumaczyć klientowi i wykazywać ,że jest ok.Klient wyskakuje na wszelki wypadek -" ale ja się nie znam". Ale mam wątpliwości .Tylko ,że wątpliwości klienta kosztują pana "studencika" konkretna kasę .Czas i dojazd. A jeszcze ciekawiej jest ,jak klient ma wątpliwości i sie nie zna więc na wszelki wypadek nie zapłaci .Aż ktoś go przekona ,że jest dobrze. P.S. A Pan Studencik to młody inżynier który coś wie bo się uczył.I należy mu się szacunek Wiesz co kolego. Napisałeś się strasznie dużo a jednak nie napisałeś nic. Zaczne od końca. Studencik może być i doktorem a wiedzą praktryczna i tak nie dorówna instalatorowi który nawet mógł kończyć zawodówkę. Kasę powiadasz go to kosztuje a mi się wydaje że jednak to firma mu płaci za dojazdy do klienta i czas poświęcony klientowi. A uważam że jeżeli płacę takie pieniądze za pompę dzięki którym nawet ten studencik ma prace to ten studencik a może raczej firma która go zatrudnia ma wkalkulowane że trzeba będzie się czasami udać do klienta. I powiem ci jeszcze jedno fachmanie z ciemnej dziiurki w 99 procentach przypadków to klient ma racje co do działania pompy bo to jego pieniądze i to on mieszka w domu gdzie jest ona zamontowana. Rozumiem że liczba z twojego nicku to twój wiek i to by się zgadzało. A może to ty jesteś tym studencikiem. W twojej wypowiedzi nie ma nic konkretnego a tylko same rzeczy które już wyeliminowałem Edytowane 8 Lutego 2015 przez neo80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania