Jeszcze taka mała uwaga techniczna. Pamiętaj, że aby pompa działała prawidłowo w instalacji musi być minimum 30l wody, a pojemność wodna jednego kk to około 1 litr! Jak odetniesz całkowicie podłogówkę to nie pociągnie:no: w takim wypadku będziesz musiał mieć jakiś mały bufor.

 

Czy jest to gdzieś potwierdzone w instrukcji itp? Mam całość domu w podłogówce, planuję wstawienie jednego klimakonwektora żeby chłodzić salon latem - czy w takim wypadku układ faktycznie nie będzie działał? Do klimakonwektora planuję puścić zasilanie 5 czy tam 7 stopni - na podłogówkę raczej nie dam takiego zasilania bo będę miał deskę warstwową.

 

Czy w takim wypadku faktycznie montaż 1 klimakonwektora nie ma sensu (nie chcę iść w bufory itp)?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie wiem jak to jest w instalacjach z buforem, ale normalnie bez bufora to delta jest kontrolowana przez pompe i nie da sie tego zmienic. pompa pilnuje aby powrot byl max. 5 stopni nizszy co zasilanie.

 

no wlasnie jest to mega za duza delta przy energooszczednym domu i w miare wysokich temperaturach na zewnatrz. wychodzi na to ze najpierw dom sie przegrzewa a pozniej wychladza...

 

bezwladnosc podlogowki jestety w tym przypadku mega wada...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy ktoś ma zrobioną instalację z buforem ? Interesuje mnie jak rozwiązaliście kwestie pompy obiegowej do podłogówki (czy działa 24h czy tylko wtedy jak termostat załącza PC)

 

Włącza się razem z PC.

 

Czy jest to gdzieś potwierdzone w instrukcji itp? Mam całość domu w podłogówce, planuję wstawienie jednego klimakonwektora żeby chłodzić salon latem - czy w takim wypadku układ faktycznie nie będzie działał? Do klimakonwektora planuję puścić zasilanie 5 czy tam 7 stopni - na podłogówkę raczej nie dam takiego zasilania bo będę miał deskę warstwową.

 

Czy w takim wypadku faktycznie montaż 1 klimakonwektora nie ma sensu (nie chcę iść w bufory itp)?

 

Nie wiem jak to jest w nowszych t-cap czy innych panasonicach ale w przypadku mojego t-capa sprzed kilku lat jest to nawet 50l:

"The minimum requirement of water in the system is 50 litres. If this value could not be achieved, please install additional buffer tank (field supply)."

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

A ja chciałem podłączyć się pod temat i zapytać o działanie Panasonica z ewentualnym buforem ciepła + podłogówka.

W przyszłym roku (2016) będę zakupywał jednostkę All in One z 200l zbiornikiem do CWU i jeden fachowiec doradził mi, że warto dołożyć ok 2 tyś i zakupić zbiornik buforowy, tak, aby pompa działała w nocy (w drugiej taryfie) i nagrzewała bufor, a ok 10:00 bufor mógłby ogrzewać podłogówkę.

 

Czy takie rozwiązanie ma sens? Czy ze względu na bezwładność podłogówki, będzie to jakaś różnica, jeżeli zainstaluję bufor w taki sposób?

Bo może taki bufor nie ma sensu, a grzejąc pompą w nocy i tak temperatura w domu (po powrocie z pracy) utrzyma się do wieczora?

Proszę o jakąś opinię.

 

Dziękuję

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

A ja chciałem podłączyć się pod temat i zapytać o działanie Panasonica z ewentualnym buforem ciepła + podłogówka.

W przyszłym roku (2016) będę zakupywał jednostkę All in One z 200l zbiornikiem do CWU i jeden fachowiec doradził mi, że warto dołożyć ok 2 tyś i zakupić zbiornik buforowy, tak, aby pompa działała w nocy (w drugiej taryfie) i nagrzewała bufor, a ok 10:00 bufor mógłby ogrzewać podłogówkę.

 

Czy takie rozwiązanie ma sens? Czy ze względu na bezwładność podłogówki, będzie to jakaś różnica, jeżeli zainstaluję bufor w taki sposób?

Bo może taki bufor nie ma sensu, a grzejąc pompą w nocy i tak temperatura w domu (po powrocie z pracy) utrzyma się do wieczora?

Proszę o jakąś opinię.

 

Dziękuję

Nie ma sensu pchać bufora pod pompę ciepła tym bardziej,że jest podłogówka.Instalator chce Ci zrobić krzywdę bo z automatu przy buforze pompa musi pracować na wyższych temperaturach zasilania przez co sprawność czyli COP spada.

Podłogówka naładowana w nocy i doładowana w okienku popołudniowym spokojnie utrzyma temperaturę w domu tym bardziej w domu gdzie są małe straty ciepła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy jest to gdzieś potwierdzone w instrukcji itp? Mam całość domu w podłogówce, planuję wstawienie jednego klimakonwektora żeby chłodzić salon latem - czy w takim wypadku układ faktycznie nie będzie działał? Do klimakonwektora planuję puścić zasilanie 5 czy tam 7 stopni - na podłogówkę raczej nie dam takiego zasilania bo będę miał deskę warstwową.

 

Czy w takim wypadku faktycznie montaż 1 klimakonwektora nie ma sensu (nie chcę iść w bufory itp)?

 

Witam

 

Mam u siebie dokładnie taki układ; klimakonwektor sufitowy AERMEC FCL62. Rury doprowadzające wodę lodową 1". Mimo obaw, iż będzie niezbędny dodatkowy zbiornik pośredni, chłodzenie działało w największe upały bez najmniejszych problemów nawet przy temp. zasilania 7*.

Należy tylko pamiętać o solidnej i dokładnej ( bez żadnych minimalnych nawet wyjątków) izolacji rur zasilających oraz zapewnieniu drożność odpływu skroplin z jednostki wewnętrznej.

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Należy tylko pamiętać o solidnej i dokładnej ( bez żadnych minimalnych nawet wyjątków) izolacji rur zasilających oraz zapewnieniu drożność odpływu skroplin z jednostki wewnętrznej.

 

Pratchawiec

 

Chciałbym się podłączyć w dyskusję. Czy u Was też leją się skropliny z jednostki wewnętrznej w stosunkowo dużej ilości? U mnie jak chodzi pompa to jest to ok. 1 wiadra 10l czy 20l dziennie. Nie mam jeszcze podprowadzonej rury do odpływu, więc liczę na wiadra:-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie ma sensu pchać bufora pod pompę ciepła tym bardziej,że jest podłogówka.Instalator chce Ci zrobić krzywdę bo z automatu przy buforze pompa musi pracować na wyższych temperaturach zasilania przez co sprawność czyli COP spada.

Podłogówka naładowana w nocy i doładowana w okienku popołudniowym spokojnie utrzyma temperaturę w domu tym bardziej w domu gdzie są małe straty ciepła.

 

Dlaczego twierdzisz że bufor z "automatu" wymusza wyższą temp. zasilania?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chciałbym się podłączyć w dyskusję. Czy u Was też leją się skropliny z jednostki wewnętrznej w stosunkowo dużej ilości? U mnie jak chodzi pompa to jest to ok. 1 wiadra 10l czy 20l dziennie. Nie mam jeszcze podprowadzonej rury do odpływu, więc liczę na wiadra:-)

 

U mnie z jednostki wewnętrznej nie leci nawet kropelka. Może chodzi Ci o zewnętrzną - tam woda w dużych ilościach to rzecz naturalna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie z jednostki wewnętrznej nie leci nawet kropelka. Może chodzi Ci o zewnętrzną - tam woda w dużych ilościach to rzecz naturalna.

 

a nie masz czasem jednostki wew. podłączonej do odpłuwu?

 

Ja osobiście nie wiem ILE i CZY leci z jednostki wewnętrznej bo mi ją do odpływu podłączyli (zaraz będę w domu to na 100% sprawdzę bo już nie pamiętam), ale sądzę że do odpływu mi ją instalator podłączył w standardzie - więc jakiś cel w tym miał.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a nie masz czasem jednostki wew. podłączonej do odpłuwu?

 

Ja osobiście nie wiem ILE i CZY leci z jednostki wewnętrznej bo mi ją do odpływu podłączyli (zaraz będę w domu to na 100% sprawdzę bo już nie pamiętam), ale sądzę że do odpływu mi ją instalator podłączył w standardzie - więc jakiś cel w tym miał.

 

Nie ma pod hydroboxem żadnego wężyka, więc na 99% żadne odprowadzenie nie jest podłączone. Być może to i błąd, ale działa już trzeci rok bezawaryjnie i tak jak mówiłem ani kropelki wody nie widziałem zarówno podczas grzania, jak i chłodzenia. Inaczej przy jednostce zewnętrznej - tu chyba jako jeden z nielicznych na forum mam podłączone pełne odprowadzenie skroplin, więc i tam żadnej wody nie widać. Jedyna woda jaka mi się wykrapla to podczas chłodzenia z klimakonwektorów - i tam jest tego dość sporo.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dlaczego twierdzisz że bufor z "automatu" wymusza wyższą temp. zasilania?

Ponieważ bufor ciepła jak w przypadku poniżej:

i jeden fachowiec doradził mi, że warto dołożyć ok 2 tyś i zakupić zbiornik buforowy, tak, aby pompa działała w nocy (w drugiej taryfie) i nagrzewała bufor, a ok 10:00 bufor mógłby ogrzewać podłogówkę.

Musiałby mieć kolosalną pojemność przy niskiej temperaturze zasilania rzędu 2-3m3 i do tego bardzo mocno zaizolowany lub mniejszą pojemność przy automatycznie wyższej temperaturze zasilania co skutkowałoby zmniejszeniem COP.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie ma pod hydroboxem żadnego wężyka, więc na 99% żadne odprowadzenie nie jest podłączone. Być może to i błąd, ale działa już trzeci rok bezawaryjnie i tak jak mówiłem ani kropelki wody nie widziałem zarówno podczas grzania, jak i chłodzenia. Inaczej przy jednostce zewnętrznej - tu chyba jako jeden z nielicznych na forum mam podłączone pełne odprowadzenie skroplin, więc i tam żadnej wody nie widać. Jedyna woda jaka mi się wykrapla to podczas chłodzenia z klimakonwektorów - i tam jest tego dość sporo.

 

Sprawdziłem. Z hydroboxu idą 2 rurki do specjalnie zrobionego przyłącz kanalizacyjnego przez instalatora wiec teoretycznie coś może cieknąć.

 

PC montowane miałem na 2 etapy i już od początku grzale 1 msc domu bez tego odprowadzenia "skroplin?" i potwierdzam że nic nie ciekło w tym czasie.

 

Kabelek grzejny na tacy też mam w "standardzie" instalatora i też mi nic nie cieknie (potem idzie to rurką w ziemie, choć czasem mini kałuża jes, ale to kilka dni w roku,t bo pan od kostki brukowej zrobił sam pion a zapomina dołożyć 2mb rury drenażowej)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...