1,4 pomyliło Ci się z 1,9. Zasobnik owszem ma 200 ale zładu jest 180.

 

Ok. Sprawdziłem w DTR.

W all in one jest zasobnik 185 litrów z wężownicą 1,8 m2.

 

Mimo tego jednego wyjątku Panasonic dalej oferuje do swoich pomp ciepła zasobnik

WH-TD20E3E5 - 200 litrów i wężownica 1,4 m2

Fujitsu WGYK160DD9 - 190 litrów i wężownica 0,71 m2

 

Podobnie jest w Toshibie i Mitsubishi te powierzchnie są niewielkie, a nie są to wężownice miedziane tylko nierdzewne.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/48/#findComment-6982012
Udostępnij na innych stronach

Ok. Sprawdziłem w DTR.

W all in one jest zasobnik 185 litrów z wężownicą 1,8 m2.

 

Mimo tego jednego wyjątku Panasonic dalej oferuje do swoich pomp ciepła zasobnik

WH-TD20E3E5 - 200 litrów i wężownica 1,4 m2

Fujitsu WGYK160DD9 - 190 litrów i wężownica 0,71 m2

 

Podobnie jest w Toshibie i Mitsubishi te powierzchnie są niewielkie, a nie są to wężownice miedziane tylko nierdzewne.

 

Może mają filozofie króla Szwecji mówiącego, że wyobraża sobie nowe prawo zakazujące montażu wanien w domach gdyż dla ekologii powinno się brać tylko krótkie prysznice.

Może mają filozofie z tradycji japońskiej gdzie rytuałem było nalanie 1 wanny wody i kąpiel w niej całej rodziny po kolej od mężczyzn do kobiet, od osoby najstarszej do najmłodszej. Owszem poprzedzone to jest mini prysznicem a wanna to jedyne miejsce gdzie symbolicznie równa się status społeczny Japończyków.

 

Choć ja bardziej wole teorie iż oni grzeją CWU wg. histerezy zawsze z priorytetowym CWU, kilka razy dziennie mając w poważaniu 2 taryfę i oszczędności z tym związane, zaś w krajach bogatych praca jest droga i czas cenny więc zabawa w all in one jest niewiele droższa niż w osobny zasobnik.

 

Jednak najwalniejsze jest ile tej wody trzeba dla rodziny i w jakim czasie z tego korzystają. Dla mnie istotne jest, że kąpiel z dziećmi (niebawem 2) to operacja wspólna na 1h i 175L dla mnie to za mało a nie mam czasu czekać 30-50 min na uzupełnienie zasobnika w drogiej taryfie (pal licho te 100-200zł oszczędności) ale, że jest to zasobnik droższyi i jak dla mnie nieefektywny to już problem.

 

Jak mało CWU idzie i mamy mało miejsca to all in one może być. Choć bym się zastanowił czemu rożne firmy z zasobnikami od 160-200L czyli podobnymi montują te zasobniki w cenie (różnica od PC bez zasobnika) od 2 tys do 5,5 tys? Bo raczej nie jest to różnica ceny zasobnika a pomysł firmy na sprzedaż.

 

Nie też co się wstydzić mody FM i grzania w 2taryfie bo masa Niemców tak robiła i część jeszcze robi i mają po 2 liczniki w domu i korzystając z ofert cenowych na grzanie tylko np: w nocy.

 

p.s. a co w razie awarii zasobnika, pewnie to rzadkie ale jak podchodzi się do tematu i cen z tym związanych?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/48/#findComment-6982062
Udostępnij na innych stronach

.........Jak mało CWU idzie i mamy mało miejsca to all in one może być. Choć bym się zastanowił czemu rożne firmy z zasobnikami od 160-200L czyli podobnymi montują te zasobniki w cenie (różnica od PC bez zasobnika) od 2 tys do 5,5 tys? Bo raczej nie jest to różnica ceny zasobnika a pomysł firmy na sprzedaż..........

Ceny akurat bym się nie czepiał bo tutaj akurat w grę nie wchodzi sam zasobnik. All in one to akurat urządzenie kompletne niemal z wszystkimi elementami potrzebnymi do montażu. Teoretycznie wystarczą cztery kawałki rurek aby działało. Przy zwykłych jeszcze kilku elementów brakuje.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/48/#findComment-6982147
Udostępnij na innych stronach

Ceny akurat bym się nie czepiał bo tutaj akurat w grę nie wchodzi sam zasobnik. All in one to akurat urządzenie kompletne niemal z wszystkimi elementami potrzebnymi do montażu. Teoretycznie wystarczą cztery kawałki rurek aby działało. Przy zwykłych jeszcze kilku elementów brakuje.

 

akurat nie chodziło mi dokładnie o cenę PC z zasobnikiem kontra PC bez zasobnika i domontowanie do tego zasobnika. Chodziło mi o różnice w cenach (cenach all in one) między producentami. Jedni liczą sobie za to wg. analizy forumowicz powyżej 5500 dopłaty a inni 2000zł. Czy jest aż taka różnica w tych zasobnikach? Nie wiem bo nie sprawdzałem. Może ktoś się wypowie - pojemność mają zbliżoną.

 

Pewne różnice mogą być wg. modelu biznesowego producenta: co bardziej chce sprzedać - co bardziej promuje, ceni itp.A ta różnica w cenie (plus nasze potrzeby czyli ile chcemy CWU w L mieć) zasadniczo decyduje czy warto dokupić osobny zasobnik.

Gdyby miał mi starczyć zasobnik 175-200L a dopłata do niego-PC all in one była by 2 tys to brał bym all in one. Gdyby jednak ta dopłata miała być 5500zł to mając miejsce stawiał bym jakiś osobny zasobnik za 2500zł z montażem lub większy (300L) na zapas za 3500zł z montażem.

Edytowane przez lukasza
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/48/#findComment-6982255
Udostępnij na innych stronach

Chodziło mi o różnice w cenach (cenach all in one) między producentami.

Nie ma sensu porównywać tutaj różnych producentów.

Bo Mitsubishi bez zasobnika, kosztuje tyle co Panasonic z zasobnikiem.

Wszyscy producenci dają do all in one praktycznie to samo, a zbiorniki oscylują wokół 200 litrów.

Bierze się to z rozmiaru, jakiego przyjęto się trzymać.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/48/#findComment-6982356
Udostępnij na innych stronach

Podsumowując:

W przypadku pomp Panasonic Aquarea (oprócz wersji T-CAP)

Jeśli cena all in one jest o 2tys większa od samej PW + osobny zasobnik to warto wziąć all in one. Oczywiście przy założeniu, że starczy zasobnik 200L.

 

Jeszcze jedno pytanie. W końcu jaka jest pojemność zasobnika:

hydrobox z zasobnikiem CWU 200 L WH-ADC0309G3E5 ?

 

200L czy 185L?

 

We wcześniejszych postach ktoś pisał, że jednak 185L

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/48/#findComment-6982666
Udostępnij na innych stronach

Mam zainstalowaną pompę Aguarea T-Cap. Zasilanie do jednostki zewnętrznej idzie przez bezpiecznik różnicowy w skrzynce elektrycznej. Problem pojawia się kiedy występują ujemne temperatury: Jeżeli pompa jest podłączona do prądu wywala mi bezpieczniki różnicowe (raz jeden czasami dwa). Instalator powiedział mi że pompa ma swój bezpiecznik i zasilanie nie powinno być zabezpieczone bezpiecznikami "różnicówkami" z rozdzielni elektrycznej. Czy u was też tak jest?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/48/#findComment-6983482
Udostępnij na innych stronach

Ja mam różnicówkę, ale u mnie nic nie wywala. Jeżeli coś takiego się dzieje to znaczy, że możesz mieć tam jakieś przebicie lub tym podobne i powinien się temu przyjrzeć instalator/elektryk. U mnie tą różnicówkę wywaliło tylko raz na początku kiedy instalator grzebał w jednostce zewnętrznej pod napięciem - i to wywaliło tą moją w skrzynce bezpieczników, więc nie wiem czy jest tam jeszcze jakieś wewnętrzne zabezpieczenie, czy po prostu to było bardziej czułe.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/48/#findComment-6983516
Udostępnij na innych stronach

Dokładnie wchodzi 185L, wężownica ma 2.1 pow. wymiany producent zachwala bardzo szybkie grzanie wody użytkowej.Na zasobnik w All in one jest 10lat gwarancji.U mnie różnica między all in one ,a typową SDC to ok.1500zł.Oczywiście wybrałem ostatecznie all in one bo na gotowo z montażem itp. wyjdzie mnie 22.000 brutto.No i duży plus ,że tam przy podłączeniu raczej instalator nic nie zepsuje:)
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/48/#findComment-6983918
Udostępnij na innych stronach

No i duży plus ,że tam przy podłączeniu raczej instalator nic nie zepsuje:)

 

Tego nie byłbym taki pewien;) Zaraz zamiast tych czterech rurek dorzuci Ci jakiś buforek, tu pompkę, tam pompkę ( na wszelki wypadek);) i już masz instalację bardziej rozbudowaną niż moja z oddzielnym zasobnikiem i dwoma obiegami grzewczymi:D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/48/#findComment-6984016
Udostępnij na innych stronach

Tego nie byłbym taki pewien;) Zaraz zamiast tych czterech rurek dorzuci Ci jakiś buforek, tu pompkę, tam pompkę ( na wszelki wypadek);) i już masz instalację bardziej rozbudowaną niż moja z oddzielnym zasobnikiem i dwoma obiegami grzewczymi:D

 

hehe:D o widzisz sam ,dystrybutor Panasonica proponował hydraulikowi ,żeby zamontować buforek z 200L do mojej pompy:D od razu przypomniałem sobie co na forum o tym piszę i powiedziałem ,że tam nie ma miejsca na taki zbiornik i ,że w takim razie muszę zrezygnować z PC:D to od razu zmiana nastawienia i ,że oczywiście wszystko będzie super bez bufora ,ale on by na pewno nie zaszkodził "a zawsze by był" :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/48/#findComment-6984027
Udostępnij na innych stronach

Mam problem z moim SDC09C3E8. Podczas odszraniania woda cieknie nie tam gdzie bym chciał:

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=340623&d=1450090518

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=340624&d=1450090530

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=340625&d=1450090540

 

Oprócz "kranika" zamontowanego przez instalatora leci również z innych dziurek w tacy - czy ktoś miał podobny problem i sobie z nim poradził?

Czy zasmarowanie cieknących otworów silikonem dekarskim da radę? :cool:

20151128_104200.jpg

20151128_104223.jpg

20151128_151045.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/48/#findComment-6985447
Udostępnij na innych stronach

Jednostka powinna odrobinkę być pochylona do tyłu a wszystkie dziurki zatkane uszczelkami.

 

W instrukcji jest napisane:

zatkać 8 otworów (ø20 mm) gumowymi zatyczkami

 

- u mnie wszystkie 8 otworów ø20 mm jest zatkane - problem jest z tymi mniejszymi pod śrubki czy pod co - nie mam pojęcia.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/48/#findComment-6985597
Udostępnij na innych stronach

Oprócz "kranika" zamontowanego przez instalatora leci również z innych dziurek w tacy - czy ktoś miał podobny problem i sobie z nim poradził?

Czy zasmarowanie cieknących otworów silikonem dekarskim da radę? :cool:

 

Witam!

U mnie wszystkie dziurki są zaślepione - te większe załączonymi zaślepkami, a te mniejsze sylikonem. Dodatkowo poproś o montaż podkładek antywibracyjnych, bo tak jak masz teraz to będzie przenosić Ci drgania na ścianę. Zobacz mój filmik tak od 2-giej minuty jest pokazane jak to jest zamontowane. Nie twierdzę, ze ja mam idealnie, ale działa niezawodnie już trzeci sezon:)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/48/#findComment-6985655
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...