Kenda, mógłbyś to opisać co trzeba wybrać na sterowniku żeby sprawdzić te ustawienia?

 

hej

ja już przećwiczyłem temat regulacji prędkości pompy :

- wył pomarańczowym przyciskiem on off

-trzymaj wciśnięty przycisk srewice aż wyskoczy sr1

-strzałka przewiń na sr2

-set

-select

-strzałka ustawiasz prędkość

-set

-pomarańczowy

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/69/#findComment-7003806
Udostępnij na innych stronach

start/stop i jest gites ale nie inwenter :)

Tobie grzeje na maksa do wyłączenia przez pokojowy a nam nie ;)

 

dokładnie o tym pomyślałem - na razie w sofcie wyłaczyć termostat zewnetrzny i niech chodzi na krzywej, jak osiagnie zadaną przez Ciebie temperaturę to bedziesz wiedział ze to sterownik ja utrzymuje

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/69/#findComment-7003840
Udostępnij na innych stronach

Ja też grzeje na pokojowym i jest ok. Jeśli komfort się w jakiś sposób pogorszy to będę kombinował inaczej ale po co jak jest ciepło i tanio. Inwerter czy on/of, kogo to obchodzi? byle działało i dawało ciepełko.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/69/#findComment-7003855
Udostępnij na innych stronach

jedna ważna sprawa w tej dyskusji jeżeli pompa nie ma nominalnego przepływu to nie osiągnie nominalnej mocy - sterownik będzie pilnował delty 5 i tylko tyle "rozkręci" sprężarkę aby na zasilaniu było o ok 5 więcej niż na powrocie.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/69/#findComment-7003866
Udostępnij na innych stronach

dokładnie o tym pomyślałem - na razie w sofcie wyłaczyć termostat zewnetrzny i niech chodzi na krzywej, jak osiagnie zadaną przez Ciebie temperaturę to bedziesz wiedział ze to sterownik ja utrzymuje

 

kolego a jaki wy tam macie przepływ w instalacji na tej pompie obiegowej 6tce?

W tym archeo :)

Edytowane przez mkm silesia
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/69/#findComment-7003869
Udostępnij na innych stronach

witam,

nie mogę wkleić pdf-u , to szybko przekleję tylko tekst odnośnie algorytmu pracy w T-cap model F , może to się komuś przyda :

 

wariant 1

Nastawa zgodna z krzywą grzewczą = 35 °C

Pompa ciepła zatrzymuje się przy = 37ºC (+3 min)

Temperatura wody powracającej z instalalcji = 32ºC

(dT = 5K przy zachowaniu nominalnego przepływu)

Pompa ciepła startuje kiedy temperatura wody w

instalalcji (na powrocie do pompy ciepła) wynosi

29ºC = 32ºC – 3 K

 

wariant 2 Duże opory instalalcji i mały przepływ wody

Duża dT=10K, czyli mały przepływ wody, nastawa 35ºC

Pompa ciepła zatrzymuje się przy = 37ºC temperatura

wody na powrocie = 27ºC (przy małym przepływie)

Pompa ciepła startuje jeżeli woda na powrocie z instalalcji

ma 24ºC = 27ºC – 3 K

 

wariant 3

Mały zład wody, nastawa 35ºC

Pompa ciepła zatrzymuje się, kiedy temp. zasilania = 37ºC + 3 min

Jest to jednoznaczne np. z temp = 46ºC na powrocie = 41ºC

Ponowny start przy temperaturze powrotu = 38ºC = 41ºC – 3 K

Pompa ciepła zatrzymuje się, kiedy temp. zasilania = 37ºC + 3 min

Jeżeli temperatura startu pompy ciepła (38) jest wyższa niż nastawa

(35), wtedy nastawa staje się temperaturą startu

 

tymczasem

 

PS

cały dokument możecie sobie ściągnąć pod nazwą : A2W seria F , chyba jest na proclubie

odnośnie godzin pracy , to ponownie przypomnę ,że jest zalecenie 2200h/rok w symulatorze panasa

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/69/#findComment-7003893
Udostępnij na innych stronach

witam,

nie mogę wkleić pdf-u , to szybko przekleję tylko tekst odnośnie algorytmu pracy w T-cap model F , może to się komuś przyda :

 

wariant 1

Nastawa zgodna z krzywą grzewczą = 35 °C

Pompa ciepła zatrzymuje się przy = 37ºC (+3 min)

Temperatura wody powracającej z instalalcji = 32ºC

(dT = 5K przy zachowaniu nominalnego przepływu)

Pompa ciepła startuje kiedy temperatura wody w

instalalcji (na powrocie do pompy ciepła) wynosi

29ºC = 32ºC – 3 K

 

wariant 2 Duże opory instalalcji i mały przepływ wody

Duża dT=10K, czyli mały przepływ wody, nastawa 35ºC

Pompa ciepła zatrzymuje się przy = 37ºC temperatura

wody na powrocie = 27ºC (przy małym przepływie)

Pompa ciepła startuje jeżeli woda na powrocie z instalalcji

ma 24ºC = 27ºC – 3 K

 

wariant 3

Mały zład wody, nastawa 35ºC

Pompa ciepła zatrzymuje się, kiedy temp. zasilania = 37ºC + 3 min

Jest to jednoznaczne np. z temp = 46ºC na powrocie = 41ºC

Ponowny start przy temperaturze powrotu = 38ºC = 41ºC – 3 K

Pompa ciepła zatrzymuje się, kiedy temp. zasilania = 37ºC + 3 min

Jeżeli temperatura startu pompy ciepła (38) jest wyższa niż nastawa

(35), wtedy nastawa staje się temperaturą startu

 

tymczasem

 

PS

cały dokument możecie sobie ściągnąć pod nazwą : A2W seria F , chyba jest na proclubie

odnośnie godzin pracy , to ponownie przypomnę ,że jest zalecenie 2200h/rok w symulatorze panasa

 

odnośnie wariantu 2 z moich obserwacji instalacji pompa ogranicza modulację spr. i stara się utrzymać dt 5

odnośnie instrukcji P nie do końca pokrywa się to co opisane z tym co obserwuję w czasie pracy urz. nie wiem z czego to wynika może tłumaczenie z japońskiego na angielski a potem jeszcze na pl być może jeszcze coś innego

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/69/#findComment-7003903
Udostępnij na innych stronach

odczytaj numerki na pompie obiegowej z tego co kojarzę masz pompę 25/6/130 - obiegową (dla tych co nie wiedzą)

 

Mam dokladnie ta

 

http://iv.pl/images/58606965804292466511.jpg

 

I tu pytanie: jest na niej oznaczenie Q=1,0m3/h. Na którym biegu osiaga taki przepływ? bo pompa wymaga 1,5m3 i zastanawiam sie czy ta pompka jest dobrze dobrana?

 

I co to znaczy P1 max 100W?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/69/#findComment-7003910
Udostępnij na innych stronach

To co powyżej to dokładnie zdjecie mojej pompy. Jak się wiec ona ma do zalecen przepływu 1,5m3/h? Mam to na pompie na tabliczce. Ona jest żle dobrana?

 

To jest jedyna obiegówka w tej instalacji - sugerujesz wymianę?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/69/#findComment-7003928
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Japońskim inżynierom z P(trobudowy) nie przyszło do głowy że ktoś może tą pompę wpiąć bezpośrednio w instalację ogrzewania podłogowego...

Co za głupoty gadasz....

Za takie brednie powinieneś być już na czarnej liście "doradców":

podłogowka.jpg

Powyżej to też "pomysł" japońskich inzynierów...bo to też pompa made in japan.

podłogowka.jpg

Edytowane przez Arturo72
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/69/#findComment-7003950
Udostępnij na innych stronach

Ogłoszenie: Aaa zatrudnimy moderatora do usuwania komediodramatu z forum.

 

Ludzi nowi na forum bez mocnych nerwów i kalkulatora prosimy o nieczytanie kilku wpisów powyżej. Zadam sobie MINIMUM obowiązku i skomentuje to minimalnie:

 

post 1328 instalatora (o zgrozo), który tydzień temu dowiedział się ode mnie, że PC Panasonic Tcap 9KW pobierając 4200kWh oznacza średnio rachunek 1130zł a nie około 2000zł - tzn. dowiedział się bo dopytywał się jeszcze, gdzie to niby w Polsce jest prąd po 27gr/1kWh! Aż mu ludzie odpowiedzieli: Wszędzie Panie jest prąd w 2taryfie od 27-30gr/1kWh, ale nauka poszła w las i mu ciągle prąd do PC liczy po 50-60gr (jak się grzeje 120m2 18kW meetingiem to może tak jest).

 

otóż powinno być u Santosza na twoim przykładzie:

1300 zł / 0,30gr/1kWh = zaokrąglam 4340kWh a nie 2363KWh

czyli już mu wyjdzie (dzieląc 2,9kWh dane Twoje) że grzeje nie 815h a 1496h (czyli NIBy wynik będzie 2x większe zużycie - NIBY)

(chyba każdemu instalatorowi sezon grzewczy 815h grzania domu Szntosza i jego PC powie, że coś jest nie tak /Asolt wam poda ile to średnio dom się grzeje/, ale i dalej brniemy bo będzie ciekawie)

 

panowie DomPrzyKalinowej i Szantosz spierają się dzielić/czy mnożyć (NIBY)

jak mamy 1496h (czyli więcej h grzania) to i tak

1496h / 0,07kWh (dane wasze) = 104kWh (no NIBY 2x więcej niż instalatorowi)

tylko, że jak owe 104kWh teraz damy nie 55gr a 30gr to nadal wynik ten sam (bo nie na NIBY to wtedy mnożyliśmy a teraz to samo dzielimy)

104kWh x 30gr 31 zł.

 

Dobra komedia. Trzeba wiedzieć gdzie dzielić a gdzie mnożyć. DomPrzyKalinowej zanim coś policzysz sprawdź podstawowe dane: cena prądu u Inwestora a nie Twoje widzimisię.

 

I Szntosz ..... to samo ale w drugą stronę

 

 

chcesz Nam Santosz powiedzieć że grzejesz 8miesięcy po 18h czyli 4320h rok! SZOK.

Chcesz Nam powiedzieć że w styczniu przy temp. zewn. -16st grzejesz 18h - no to jest Ok, ale od kiedy u Nas zima trawa 8msc po -16st??????????

Wrzesień, październik, czy nawet teraz listopad to pewnie średnio mniej niż 9h na dobę grzania!

 

Wasze obliczenia są bez znaczenia! Już na "dzień dobry" nie potraficie logicznie pomyśleć a co dopiero obliczyć ile może chodzić PC a co za tym idzie ile pompa obiegowa to jak liczyć na dalsze dane. Ludzie czytają i nie wiedzą w co wierzyć - bo tu bardziej wiara a nie matematyka się przyda!

 

p.s. Szntosz. rada: Jakiś pewnie nie głąb w Panasonicu ta obiegówkę dał. Jak ona się Ci wyrabia (nie masz szczególnego problemu z nią) to ja bym się z jej wymiana nie spieszył. Liczenie strat PLN przez obiegówkę jest jak liczenie strat na ogrzewaniu przez mostek w balkonie, zwykłe (nie energooszczędne i drogie) okna dachowe, kotwy w ściany. Jak to Mi na wątku domów pasywnych policzyli (szczególnie monterzy okien w ociepleniu i okien dachowych z roletami po 3 tys zamiast po 800zł) to wyszło by im zaraz że moja PC do domu jest za mała.

 

 

No ja pisałem mniej więcej to samo.... tylko bardziej dobitnie :-)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/69/#findComment-7003953
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...