ciepłomierz jest 1" , coś tam pewnie tłumi teoretycznie , natomiast dwa tygodnie temu wypiąłem go i właściwie wszystko było po staremu - mój problem z kawitacją przy niskim ciśnieniu.

Teraz mam ok 2,5 bara i jest ok-jak będę miał trochę czasu , to upuszczę ciśnienia i zobaczymy (nie daje mi to spokoju)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/74/#findComment-7004613
Udostępnij na innych stronach

mkm do listy argumentów powinieneś dopisać

- święty spokój inwestora bo może 1500 więcej to kosztuje, może cop trochę gorszy, może jakieś straty na buforze, ale kurde działa,wszystkie pomieszczenia dogrzane i nie trzeba się doktoryzować na temat pracy "kotłowni".

 

Z dużym naciskiem na MOŻE bo przy braku i za niskim przepływie cop gorszy, szybciej do wymiany "firmowa" obiegowa, niedogrzanie to pikuś bo jak z zimnego powietrza ma być ciepło ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/74/#findComment-7004615
Udostępnij na innych stronach

ciepłomierz jest 1" , coś tam pewnie tłumi teoretycznie , natomiast dwa tygodnie temu wypiąłem go i właściwie wszystko było po staremu - mój problem z kawitacją przy niskim ciśnieniu.

Teraz mam ok 2,5 bara i jest ok-jak będę miał trochę czasu , to upuszczę ciśnienia i zobaczymy (nie daje mi to spokoju)

 

Przechwytywanie.JPG

 

???

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/74/#findComment-7004618
Udostępnij na innych stronach

hajnel fajnie to wytłumaczył .

mkm silesianajpierw Panie Instalatorze mówisz tak :

Spróbuj opomiaruj zaobserwuj i opisz

 

A potem , dajesz upust swojej jakże wielkiej elokwencji ,,

 

[quote=mkm silesia; a tak jakby jakiś głupio mądry sam się przekonał byłoby wiarygodne ;)

to takie rady dajesz na forum ??

Edytowane przez toomm
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/74/#findComment-7004624
Udostępnij na innych stronach

Z dużym naciskiem na MOŻE bo przy braku i za niskim przepływie cop gorszy, szybciej do wymiany "firmowa" obiegowa, niedogrzanie to pikuś bo jak z zimnego powietrza ma być ciepło ;)

 

1500zł więcej, a jaki komfort, a to co najbardziej mnie cieszy to jak mam spokój.

Ja i inwestor, bo instalacja na zasadzie a może pójdzie, a jak nie to się zobaczy to nie na dłuższą metę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/74/#findComment-7004625
Udostępnij na innych stronach

nie wiem czego dotyczy te 3/4" , ale liczy sie G1B- mam śrubunki calowe i tak jest...

 

zapomniałem jeszcze wrzucić fotkę z podłączonym buforkiem/sprzęgłem latem przed uruchomieniem

IMG_1453.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/74/#findComment-7004627
Udostępnij na innych stronach

Z dużym naciskiem na MOŻE bo przy braku i za niskim przepływie cop gorszy, szybciej do wymiany "firmowa" obiegowa, niedogrzanie to pikuś bo jak z zimnego powietrza ma być ciepło ;)

 

Ostatni tekst: Ta pompa jest do dupy bo ciągle ci z niej cieknie woda. Gadam, że to z powietrza się wykrapla. I słyszę: nie pier****l przecież tydzień nie padało... :)

sorry z OT

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/74/#findComment-7004628
Udostępnij na innych stronach

nie wiem czego dotyczy te 3/4" , ale liczy sie G1B- mam śrubunki calowe i tak jest...

 

zapomniałem jeszcze wrzucić fotkę z podłączonym buforkiem/sprzęgłem latem przed uruchomieniem

[ATTACH=CONFIG]342815[/ATTACH]

 

śrubunki calowe ale średnica wewnętrzna 3/4"(DN20), ale spoko to jakiegoś wielkiego znaczenia nie ma.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/74/#findComment-7004630
Udostępnij na innych stronach

hajnel fajnie to wytłumaczył .

mkm silesianajpierw Panie Instalatorze mówisz tak :

 

 

A potem , dajesz upust swojej jakże wielkiej elokwencji ,,

 

 

to takie rady dajesz na forum ??

 

A to się właśnie ciebie tyczyło bo pewnie jakbym zaproponował prawidłowe i skuteczne rozwiązanie to byłbym naciągaczem no nie panie inwestorku cwaniaczku od szachrajstw podatkowych i pączków

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/74/#findComment-7004633
Udostępnij na innych stronach

A to się właśnie ciebie tyczyło bo pewnie jakbym zaproponował prawidłowe i skuteczne rozwiązanie to byłbym naciągaczem no nie panie inwestorku cwaniaczku od szachrajstw podatkowych i pączków

 

Panowie nie zaczynajcie znów.... to już było....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/74/#findComment-7004638
Udostępnij na innych stronach

A to się właśnie ciebie tyczyło bo pewnie jakbym zaproponował prawidłowe i skuteczne rozwiązanie to byłbym naciągaczem no nie panie inwestorku cwaniaczku od szachrajstw podatkowych i pączków

 

Nie ma jak tobie "bezpieczny" instalatorze naciągaczu jak każdemu klientowi wstawić bufor za 1500 najlepiej netto i + 8% tax( nie licząc instalacji bo przecież nie umiesz) bo nie potrafisz dobrze odpowietrzyć instalacji,,,( tu płaczesz o przekrojach kolanek pexów (rób na miedzi ) a nawet nie masz maszynek do sprawdzenia przepływów prócz rotometrów klienta ) to raz a dwa jak ty robisz kompleksy na tanich pexach i to tak jak sam mówisz 1 pompa na miesiąc bo w masówki nie idziesz aby dobrze zrobić to gratuluje Tobie pomysłu( i Twoi Klientom rozrzutności ) na zarobek skoro 1 pompa na tanim pexie i reku daje zarobić na narty tobie opłacić firmo/mieszkanie blokowe ludzi , ich w razie czego L4 rozbijane samochody i spokój kieszeni w razie napraw - sam to powiedziałeś Panie. Dodaj tylko jeszcze z 15 % bo kiedyś przecież eldorado się skończy .. Rób tak dalej a i na śląsku ślepi klienci się skończą czego Ci życzę naciągaczu/instalatorze z Rudy....

Edytowane przez toomm
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/74/#findComment-7004651
Udostępnij na innych stronach

Nie ma jak tobie "bezpieczny" instalatorze naciągaczu jak każdemu klientowi wstawić bufor za 1500 najlepiej netto i + 8% tax( nie licząc instalacji bo przecież nie umiesz) bo nie potrafisz dobrze odpowietrzyć instalacji,,,( tu płaczesz o przekrojach kolanek pexów (rób na miedzi ) a nawet nie masz maszynek do sprawdzenia przepływów prócz rotometrów klienta ) to raz a dwa jak ty robisz kompleksy na tanich pexach i to tak jak sam mówisz 1 pompa na miesiąc bo w masówki nie idziesz aby dobrze zrobić to gratuluje Tobie pomysłu( i Twoi Klientom rozrzutności ) na zarobek skoro 1 pompa na tanim pexie i reku daje zarobić na narty tobie opłacić firmo/mieszkanie blokowe ludzi , ich w razie czego L4 rozbijane samochody i spokój kieszeni w razie napraw - sam to powiedziałeś Panie. Dodaj tylko jeszcze z 15 % bo kiedyś przecież eldorado się skończy .. Rób tak dalej a i na śląsku ślepi klienci się skończą czego Ci życzę naciągaczu/instalatorze z Rudy....

 

idź już spać bo od poniedziałku musisz naciągać ludzi na pączki po 2zł :D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/74/#findComment-7004663
Udostępnij na innych stronach

Panowie, to nie twitter - te pyskówki nie działają na niczyją korzyść. Obrażanie adwersarza nie przystoi inteligentnej osobie. Czasem lepiej coś przemilczeć.

 

co najmniej trzy razy gościa wcześniej ostrzegałem przed takim montażem (chyba w podziękowaniu za wcześniejsze inwektywy) przykro mi że już nie wytrzymałem głupoty i ignorancji

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/74/#findComment-7004683
Udostępnij na innych stronach

Skomentują inni.

Z pożytkiem dla tego forum, powstrzymam się.

P.S. ten bufor to tak naprawdę ok 100l. sprzęgło w dodatku nie jest grzany "wyżej" niż ustawiona krzywa dla instalacji - więc "bufor" nie do końca bardziej sprzęgło

Niby 100 l, ale to równowartość 1000 m rury.

Wg. dokumentacji Panasonic'a - str.103 "Podręcznik projektowania"

Dodatkowe zbiorniki w połączeniu z pompami ciepła mogą spełniać 3 funkcje:

• pokrywanie ewentualnych przerw w zasilaniu zewnętrznym,

• rozłączenie hydrauliczne obiegu pompy ciepła od obiegów grzewczych,

• zwiększenie trwałości pompy ciepła poprzez zapobieganie częstym

cyklicznym włączeniom i wyłączeniom, obniżającym sprawność

systemu.

Bufor, dla instalacji o małej pojemności wodnej.

Sprzęgło dla instalacji z więcej niż jednym obiegiem.

Oczywiście od błędnie wykonanej instalacji też można się przy jego użyciu odseparować.

 

Oraz:

Dzięki zastosowaniu w pompach ciepła serii Aquarea techniki

inwerterowej, wydajność systemu można dostosowywać do

zapotrzebowania na ciepło, co zapewnia jego sprawność oraz

umożliwia uniknięcie dodatkowego zbiornika i oszczędność miejsca.

Aby zaspokoić potrzeby grzewcze podczas ewentualnych przerw

w zasilaniu zewnętrznym można stosować systemy ogrzewania

o większej pojemności, takie jak ogrzewanie podłogowe, które mogą

być wykorzystywane jako dodatkowy zbiornik buforowy.

Nie wiedzą co produkują?

 

1500zł więcej, a jaki komfort, a to co najbardziej mnie cieszy to jak mam spokój.

Ja i inwestor, bo instalacja na zasadzie a może pójdzie, a jak nie to się zobaczy to nie na dłuższą metę.

Myślałem, że już nigdy się nie przyznasz.

Edytowane przez _John
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/74/#findComment-7004728
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanie do fachowców i nie tylko, ja w prawdzie mam inną PC i to on/of, ale mam bufor więc w temacie trochę.

Mianowicie wydaje mi się, że gdybym pominął bufor to PC grzała by bardziej efektywnie, bo jak grzejniki ruswzą to tęperatura leci na łeb na szyję i zanim pc to odrobi to trochu to trwa a tak bylo by juz cieplo, bufor ma 300 l więc trochę tego jest, podejżewam że w instalacji jest nie wiele mniej, myślę o zrobieniu obejścia tak na wszelki wypadek. Pytanie do doświadczonych czy to ma sens ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/74/#findComment-7004780
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanie do fachowców i nie tylko, ja w prawdzie mam inną PC i to on/of, ale mam bufor więc w temacie trochę.

Mianowicie wydaje mi się, że gdybym pominął bufor to PC grzała by bardziej efektywnie, bo jak grzejniki ruswzą to tęperatura leci na łeb na szyję i zanim pc to odrobi to trochu to trwa a tak bylo by juz cieplo, bufor ma 300 l więc trochę tego jest, podejżewam że w instalacji jest nie wiele mniej, myślę o zrobieniu obejścia tak na wszelki wypadek. Pytanie do doświadczonych czy to ma sens ?

 

Co za firma wsadziła takiego kolosa?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/74/#findComment-7004786
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanie do fachowców i nie tylko, ja w prawdzie mam inną PC i to on/of, ale mam bufor więc w temacie trochę.

Mianowicie wydaje mi się, że gdybym pominął bufor to PC grzała by bardziej efektywnie, bo jak grzejniki ruswzą to tęperatura leci na łeb na szyję i zanim pc to odrobi to trochu to trwa a tak bylo by juz cieplo, bufor ma 300 l więc trochę tego jest, podejżewam że w instalacji jest nie wiele mniej, myślę o zrobieniu obejścia tak na wszelki wypadek. Pytanie do doświadczonych czy to ma sens ?

Na 99% lepiej będzie wykonać to obejście i przekonać się samemu.

Przy tej ilości danych które podałeś to prędzej wróżka ci pomoże niż fachowiec.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/74/#findComment-7004799
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...