M.Krk 15.01.2016 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 wg mnie sterownik pokojowy powinien sterować tylko PC , sterowniczek bufora sam włączy pompę kiedy temp będzie wyższa ( bo grzeje PC) i sam wyłączy kiedy będzie niższa ( bo PC się wyłączy od sterownika np) U mnie to swietnie działa Jam inną PC i ją stratóje czujnik tęperatyry powrotu, ten na dole bufora, tak zwany wlot do PC, teoretycznie mógłbym pod pokojowy podłaczyć obiegówkę między PC a buforem tylko co bedzie z odszranianiem, mo sie wydaje że ona wody do tego nie potrzebuje bo tam jakiś zawór 3drogowy sie przestawia i sprężarka pracuje więc to chyba tym gazem idzie, tylko czy faktycznie to ja się już nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/82/#findComment-7009931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 15.01.2016 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 no niestety nie pomogę za wiele - koledzy instalatorzy mogą coś powiedzieć o algorytmie , wtedy mogę coś Ci doradzić odnośnie odpowiedniego sterowania (jestem automatykiem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/82/#findComment-7009940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 15.01.2016 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 no niestety nie pomogę za wiele - koledzy instalatorzy mogą coś powiedzieć o algorytmie , wtedy mogę coś Ci doradzić odnośnie odpowiedniego sterowania (jestem automatykiem) Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/82/#findComment-7009951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 16.01.2016 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 Jam inną PC i ją stratóje czujnik tęperatyry powrotu, ten na dole bufora, tak zwany wlot do PC, teoretycznie mógłbym pod pokojowy podłaczyć obiegówkę między PC a buforem tylko co bedzie z odszranianiem, mo sie wydaje że ona wody do tego nie potrzebuje bo tam jakiś zawór 3drogowy sie przestawia i sprężarka pracuje więc to chyba tym gazem idzie, tylko czy faktycznie to ja się już nie znam styk pokojowego i temp. bufora połącz w szereg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/82/#findComment-7010223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 16.01.2016 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 koledzy instalatorzy , odnośnie moich przygód z PC - zapowietrzaniem , czy mieliście taki przypadek z zaciąganiem powietrza przez zawór upustowy (po założeniu balonika jest ok- widać jak go wsysa do rurki) -alarm H98 , przypomniało mi się że mierzyłem ciśnienie w zbiorniku przeponowym w PC - jest trochę trudny dostęp i mogło mi trochę ubyć powietrza , kiedy dopompowałem - alarm z H98 już nie powtarzał się ( myślałem ,że to było z powodu zmiany prędkości ), czy Waszym zdaniem zakłócenie od mniejszego ciśnienia w tym zbiorniku mogło powodować alarm H98 Pzdr nie miałem takiego przypadku może kup balonik w innym kiosku ruchu bo w tym może pani słucha rydzyjka i przebija baloniki... h98 to zbyt wysokie ściśnienie czynnika chłod. może być związane z za małym przepływem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/82/#findComment-7010225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 16.01.2016 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 nie miałem takiego przypadku może kup balonik w innym kiosku ruchu bo w tym może pani słucha rydzyjka i przebija baloniki... h98 to zbyt wysokie ściśnienie czynnika chłod. może być związane z za małym przepływem ogólnie to nie jestem w tej branży fachmanem -czytam tylko to co jest w dtr i porównuje z tym co zrobiłem . Teraz właśnie uruchomiłem PC wg moich wniosków , porad fachmanów i literatury. Wszystkie próby jakie przeprowadziłem dały pozytywny rezultat dot zapowietrzenia - kiedy na stronie ssawnej mam ok 2 bar podczas pracy pompy wodnej ( widzę na manometrze stabilną wskazówkę od 2 bar) Od tego założenia ustawiłem system : -t systemu do regulacji 22st -P systemowe dla w/w temp 2,4 bar -P zasobników wzbiorczych 2,3 bar ( ustawione przed P systemu) -po odpowietrzaniu założyłem ponownie balonik Pani Kioskowej... Przy włączonej pompie wodnej mam wtedy na ssaniu 2 bary , a na wyj 2,6 bara Zobaczymy teraz jak będzie to pracowało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/82/#findComment-7010245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 18.01.2016 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 styk pokojowego i temp. bufora połącz w szereg No nie bardzo to rozumiem, pokojowy to bezprzwodowy i on stratuję obiegówkę na grzejniki, raczej nie da rady go ustawić tak by stratował dopiero jak będzie okreslona temperatura w buforze, z kolei ten czujnik w buforze tylko czyta temperature dla PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/82/#findComment-7011395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomm 18.01.2016 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 a gdzie wszyscy koledzy instalatorzy , czyżby po pierwszych mrozach sporo poprawek instalacji ?? hmmm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/82/#findComment-7011809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 18.01.2016 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 a gdzie wszyscy koledzy instalatorzy , czyżby po pierwszych mrozach sporo poprawek instalacji ?? hmmm Pozwolę sobie wstawić w tym miejscu znamienną wypowiedź jednego z kolegów z wątków okiennych: "Podważyć możemy wszystko,........................................... Długofalowo to polecenie klienta jest najważniejsze, a nie nasze argumenty. Jeśli teoretycznie pojawiliby się tylko fachowcy nie związani ze sprzedażą i znalazłby się ktoś kto im zapłaci to będą głosy, że piszą pod tego, który im płaci. Jeśli byłby to urząd państwowy, to pewnie dostali łapówkę i promują tego, a nie innego producenta. Jeśli pomagasz na forum zbyt często, to znaczy że masz za dużo czasu, a więc masz mało zleceń. Mój dopisek - bo jesteś partacz Jeśli nie jesteś za często to nie pomagasz za wiele, więc nie jesteś fachowcem" I tak doszliśmy do sedna sprawy - w którą stronę się nie obejrzysz to d..a z tyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/82/#findComment-7011889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomm 18.01.2016 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/82/#findComment-7011913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 19.01.2016 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 witami mnie dzisiaj jest rześko 7.30 i -20 .PC na V=3 i dla t co = 45 , miałem cop 1,79-1,87Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/82/#findComment-7012233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 19.01.2016 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 witam i mnie dzisiaj jest rześko 7.30 i -20 .PC na V=3 i dla t co = 45 , miałem cop 1,79-1,87 Pzdr grzejesz do 45* wode na CO? w namiocie mieszkasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/82/#findComment-7012234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 19.01.2016 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 zapomniałem o mocy 7,7kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/82/#findComment-7012238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 19.01.2016 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 grzejesz do 45* wode na CO? w namiocie mieszkasz? grzeje non stop , w nocy mam ograniczone straty przez rolety ocieplone, miałem temp nad ranem 21 st w całym domu . Normalnie w ciagu dnia jest 21,5-23 st , na grzejnikach szybko wzrośnie temperatura - bo w dzień jest większa moc PC Jak na namiot , to całkiem przyjemnie się mieszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/82/#findComment-7012251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 19.01.2016 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 grzejesz do 45* wode na CO? w namiocie mieszkasz? rozwiazales juz temat krzywej ? pisales ze nie mozesz osiagnac zadanych temp. z krzywej. poprawilo sie cos ? ja obnizylem krzywa do 33 i teraz przy -13 tyle grzeje i wystarcza. czekam na -20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/82/#findComment-7012303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob30 19.01.2016 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 W przewód czujnika temperatury powrotu w pompie wlutowałem opornik regulowany - tak zwaną perkę. Ustawiłem pokrętłem tak, że sterownik "widzi" temperaturę powrotu wyższą niż jest w rzeczywistości. Zrobiłem to po nieformalnych konsultacjach z panasoniciem. Perkę wziąłem ze starego radia ale można ją kupić w sklepach elektronicznych. Koszt to pewnie jakaś złotówka albo dwie. Cała operacja to ok 15 min bo trzeba zdjąć obudowę. hmm ciekawe ale a jak to się ma do delty do jakiej dazy pc 5stopni, bo jak np u Ciebie powrot oszukuje o 3 stopnie to masz delte 8 a nie 5?? rob na salusie mam temp włączenia pompy wtórnej 33st , odnośnie zużycia -wydaje mi się ,że "nadrabiam" max możliwymi w mojej sytuacji parametrami pompy i korzystam z wady systemu grzejnikowego (czyli słabej akumulacyjności / zaleta szybkie nagrzewanie budynku). Dzięki dużym przepływom na wymienniku w PC uzyskuję max możliwe moce ( w danym zapotrzebowaniu) , to z kolei przekłada się na COP-a to dalej na zużycie (nawet przy niskim COP-mam bardzo dobre oddanie ciepła , na pompie wtórnej mam prawie cały czas max prędkość -wys ok 3m , moc max 22W) Temperatura w domu zwiększyła mi się do 23-23.4 st od kiedy zacząłem grzać tylko z 3-4 godzinną przerwą , cały układ jest termostatowany na Eurosterze (PC wyłącza się powyżej 23,2 st , średnio po godz 18-19 , wtedy przerwy ok 30-60min -bez utraty komfortu cieplnego) To tyle U mnie taki sterownik sie nie sprawdzi bo nie nadaje się do chłodzenia. Musialbym reczne obejście zrobić ze przy chłodzeniu przestawiam na zasilanie zalaczane razem z pompa pierwotna To nie zależy od pompy tylko od instalacji o czym kolega Map nie chce pamiętać. Nie wiem jak masz podłączoną pompę do bufora chyba nie pex 25 (fi wew 20) i po drodze 10 kolanek fi wew 17 Instalacja z PP 32 kolanek do bufora 5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/82/#findComment-7012589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 19.01.2016 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 (edytowane) Według pompy deltę mam ujemną, po przekroczeniu 37 stC robi się dodatnia. Czujnik powrotu cały czas widzi wyższą temperaturę niż jest w rzeczywistości i dlatego grzałka się nie włącza. Nie wpływa to w najmniejszym stopniu na poprawną pracę pompy. W wersjach z 2011-2012 r. czujnik powrotu jest po to aby podpowiadać grzałce kiedy się włączyć. Edytowane 19 Stycznia 2016 przez asaselllo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/82/#findComment-7012748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 19.01.2016 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Instalacja z PP 32 kolanek do bufora 5 jak masz pecha i rurę z ścianką 5,4mm to wew. śred. 21,2mm!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/82/#findComment-7012940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 19.01.2016 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 kol mkmmam takie nietypowe pytanko , chodzi o włączenie i tryb działania grzałki CO , w menu mam wybraną np. opcję 3kW (z 9kW) i działanie przy -15st.Jeśli dobrze rozumiem instrukcję , to kiedy wcisnę przycisk Heater-dopiero wtedy włączy się dodatkowa moc z grzałek. Tylko : kiedy wciskam ten przycisk , to nie widzę żadnej różnicy na mocy w ciepłomierzu. Mogę jeszcze wył PC i uruchomić tylko Force .Czy robię coś nie tak z włączeniem na biegu PC dodatkowej mocy ?U mnie jest teraz -19 i PC daje 7,4-8kW w zależności od oszronienia , w domu mam 21,3st Rano będzie znowu poniżej -20st .Będę wdzięczny za pomochej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/82/#findComment-7012976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 19.01.2016 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Witam Spójrz lepiej na licznik prądu i modulację. Grzałka powinna włączyć się, jak sądzę automatycznie. Chyba już jest włączona. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/82/#findComment-7012988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania