hajnel 21.02.2016 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 ok- jeśli w dtr nie ma ograniczeń w prędkościach pompy obiegowej , to dlaczego nie szukać max cop ? Rozumiem , że nowe pompy panasa są może mało przetestowane - ale czy to oznacza , żeby nie szukać rozwiązania problemów z kawitacją bez rezygnacji z większego cop ? Jeszcze trochę powalczę -przy grzejnikach , przeciętnym ociepleniu i dużym zużyciu cwu - max możliwy scop jest dla mnie kluczowy. Jeszcze nie akceptuję założenia , iż panas wypuścił bubla ( jeśli pompy w niedługim czasie zaczną padać ) - raczej myślę o skutecznym rozwiązaniu sprawy tymczasem Obym był złym prorokiem ale ta pompa prędzej padnie od ciągłego grzebania w niej niż od "kawitacji". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 21.02.2016 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Obym był złym prorokiem ale ta pompa prędzej padnie od ciągłego grzebania w niej niż od "kawitacji". dlatego bezpieczniej jest ją puścić na prędkości 1 z cop 2,5 i mocą 5kW? To lepiej niech ja szlag trafi ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 21.02.2016 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Nie. Ustaw jak ma być załóż obudowę i ciesz się życiem, a nie siedź w kotłowni bo chyba nie po to rezygnowałeś z ogrzewania węglowego.... Przy całym szacunku dla ciebie za to ile ważnych i pożytecznych informacji udzielasz to albo masz spierniczoną instalację albo pompę albo masz nadwrażliwy słuch . Odrzucając ostatnią opcję pozostają dwie. Jeśli instalacja jest ok to reklamuj tą PC skoro jest zepsuta... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 21.02.2016 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 wymienili mi pompę wodną na gwarancji - mogę oczywiście czekać na sytuację , ale lubię temat PC i chciałbym zrozumieć zagadnienie - czy to grzech?Gall może nie drażył tematu jak ja ,a jednak miał problem .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 22.02.2016 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2016 Stan na dzień dzisiejszy. Pompa nie dziala, dupe ratuje mi kominek i grzalka w baniaku cwu. W sobotę przyjechał serwis, który zamierzam wymienić płytę główną w pompie, obiegowki zapasowej nie miał wymieniać... Jednak okazalo się, ze plyta glowna nie z tej pompy i gowno zostalo zrobione... Czekam na info kiedy będzie kolejna próba uruchomienia pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 22.02.2016 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2016 wymienili mi pompę wodną na gwarancji - mogę oczywiście czekać na sytuację , ale lubię temat PC i chciałbym zrozumieć zagadnienie - czy to grzech? Gall może nie drażył tematu jak ja ,a jednak miał problem .. Nie mialem żadnego problemu od momentu odpalenia. Nic nie brzęczało i nie stukało. W kotłowni bywam kilka razy dziennie, wiec jestem zorientowany co się dzieje. Raz zauważyłem, ze pompa chodzi za cicho i temat póki co jest walkowany. Liczę, ze w tym tygodniu się zakończy i pompa wróci do normalnej pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 22.02.2016 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2016 Stan na dzień dzisiejszy. Pompa nie dziala, dupe ratuje mi kominek i grzalka w baniaku cwu. W sobotę przyjechał serwis, który zamierzam wymienić płytę główną w pompie, obiegowki zapasowej nie miał wymieniać... Jednak okazalo się, ze plyta glowna nie z tej pompy i gowno zostalo zrobione... Czekam na info kiedy będzie kolejna próba uruchomienia pompy. A co było przyczyna awarii płyty.? Czy masz odpowiednio zabezpieczone zasilanie urządzenia np .przepięciówkę klasy D. Taka PC to głownie elektronika:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trzciniak61 22.02.2016 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2016 Zaczynam się martwić czy t-cap to jest to urządzenie które ma grzać moją chałupę. Na mój ogląd prędkość przepływu nie do końca decyduje o wydajności PC, pewnie jest to działanie modułu ogrzewającego czynnik roboczy po mojemu "odwrócona chłodnica" rozumie się, że przy tym temperatura zewnętrzna. No właśnie jakie sa różnice temperatury czynnika roboczego na wejściu i wyjściu tzw. Dolnego Źródła? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 22.02.2016 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2016 Temperatura gazu rośnie wraz z mocą urządzenia , a temperatura cieczy jest zbliżona do temperatury wody na zasilaniu.Jest źle jak temperatury są wysokie i prawie takie same Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.02.2016 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2016 Zaczynam się martwić czy t-cap to jest to urządzenie które ma grzać moją chałupę. Na mój ogląd prędkość przepływu nie do końca decyduje o wydajności PC, pewnie jest to działanie modułu ogrzewającego czynnik roboczy po mojemu "odwrócona chłodnica" rozumie się, że przy tym temperatura zewnętrzna. No właśnie jakie sa różnice temperatury czynnika roboczego na wejściu i wyjściu tzw. Dolnego Źródła? Pozdrawiam kol trzciniak prędkość przepływu ma wpływ na cop i moc - to jest fizyka , zostało też empirycznie potwierdzone przez wielu użytkowników z cieplomierzami . Mój problem może być związany z instalacją ( chociaż jeszcze go nie widzę )PC cały czas działa tj grzeje co i cwu . Możliwe , że powinienem odpuścić bąbelkowanie w pompie wodnej- ale już jestem takim dręczycielem , jeśli coś mi nie gra - to staram się to rozwiązać . Czy panas to dobry wybór dla Ciebie- to tylko Twója decyzja, jak znam życie i geografię-inni producenci też mają niekiedy problemy . Z tego co słyszę , PC panasa nie psują się nagminnie i nie pracują notorycznie grubo poniżej danych katalogowych ot i tyle Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 22.02.2016 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2016 Być może seria F została "przedobrzona" tak jak Laguna 2, którą miałem nieprzyjemność eksploatować Moja pompa od uruchomienia, tj od 27.09.2013 nie wygenerowała żadnego błędu, nic się z nią absolutnie nie dzieje i rachunki są bardziej niż przyzwoite. Do kotłowni zaglądam może raz w miesiącu i to bynajmniej nie z powodu pompy. Ale przyznaję że przez pierwsze miesiące bardzo się nią interesowałem, tyle że ustawieniami, sterowaniem - starałem się to zoptymalizować, ale nigdy nie ingerowałem w hydraulikę, czy elektronikę samej pompy, jedynie sprawy typowo eksploatacyjne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trzciniak61 22.02.2016 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2016 Też tak uważam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trzciniak61 22.02.2016 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2016 Przepraszam forowiczów za to, że moje posty są mało merytoryczne, ale jak będę PC posiadał to nie będę skąpił info, aktualnie jestem ustawiony na odbiór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 22.02.2016 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2016 ...Pompa nie dziala, dupe ratuje mi kominek i grzalka w baniaku cwu. W sobotę przyjechał serwis, który zamierzam wymienić płytę główną w pompie, obiegowki zapasowej nie miał wymieniać... Jednak okazalo się, ze plyta glowna nie z tej pompy i gowno zostalo zrobione... Czyli jednak nie obiegówka. Gdy serwis pojawi się ponownie, mógłbyś zapytać o koszt wymiany płyty głównej po okresie gwarancji i podać informację na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kravat 22.02.2016 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2016 WitamMam zamiar zamontować pompę Aquarea [wg OZC wystarczy 5kW], aktualnie działam na budowie z prądem i mam dylemat jaki kabel zastosować. W DTRce pisze, że zalecany przekrój to 4mm2. Jaki macie kabel? 3x4 czy 5x4? Grzałka jest wpięta na innej fazie niż pompa? czy wszystko na jednej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 22.02.2016 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2016 Witam Mam zamiar zamontować pompę Aquarea [wg OZC wystarczy 5kW], aktualnie działam na budowie z prądem i mam dylemat jaki kabel zastosować. W DTRce pisze, że zalecany przekrój to 4mm2. Jaki macie kabel? 3x4 czy 5x4? Grzałka jest wpięta na innej fazie niż pompa? czy wszystko na jednej? Może zrobić tak jak w DTR Daj 5x4 zasilisz wszystko i agregat i grzałki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 22.02.2016 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2016 Być może seria F została "przedobrzona" tak jak Laguna 2, którą miałem nieprzyjemność eksploatować No i tu się z Tobą nie zgodzę, mam przyjemność i chyba 5 lat, bez problemu a pomykam sporo, awarii takich z du... ani jednej tylko eksploatacja Dodam tylko, że znam co najmniej dwa takie egzemplaże bezawaryjne To tyle w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schizo85 22.02.2016 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2016 No i tu się z Tobą nie zgodzę, mam przyjemność i chyba 5 lat, bez problemu a pomykam sporo, awarii takich z du... ani jednej tylko eksploatacja Dodam tylko, że znam co najmniej dwa takie egzemplaże bezawaryjne To tyle w temacie Eeee ale czy seria F nie weszła na rynek niecałe dwa lata temu? Więc skąd masz ją już 5 lat? Mylisz z wcześniejszą serią, bodaj C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 22.02.2016 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2016 Eeee ale czy seria F nie weszła na rynek niecałe dwa lata temu? Więc skąd masz ją już 5 lat? Mylisz z wcześniejszą serią, bodaj C. Kolega M.Krk pisze chyba o Lagunie, a nie o T-Cap'ie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 23.02.2016 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2016 Witam Mam zamiar zamontować pompę Aquarea [wg OZC wystarczy 5kW], aktualnie działam na budowie z prądem i mam dylemat jaki kabel zastosować. W DTRce pisze, że zalecany przekrój to 4mm2. Jaki macie kabel? 3x4 czy 5x4? Grzałka jest wpięta na innej fazie niż pompa? czy wszystko na jednej? Ja mam na jedn fazie pompę, na drugiej grzałkę z pompy a na trzecie grzałkę z cwu. Co do wymiany to podpytam o koszt po gwarancji. Póki co czekam na info kiedy przyjada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania